arg

arg

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 38,141
  • Înscris: 19.09.2005
@lightpoint
cum iti explici ca un ac de 12000btu pompeaza (muta) ~12000btu = 3.516kw dar consuma doar 1kw ?

te rog frumos ia un creion si o hartie si scrie de mana formulele pentru ciclul carnot, si o sa intelegi de ce o pomapa de caldura are randamentul inves decat ce zici tu, adica 1/(randament carnot) si in final rezulta pentru ac supraunitar.

Edited by arg, 29 June 2017 - 09:12.


#56
lightpoint

lightpoint

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 785
  • Înscris: 16.02.2017

 arg, on 29 iunie 2017 - 08:56, said:

@lightpoint
cum iti explici ca un ac de 12000btu pompeaza (muta) ~12000btu = 3.516kw dar consuma doar 1kw ?

te rog frumos ia un creion si o hartie si scrie de mana formulele pentru ciclul carnot, si o sa intelegi de ce o pomapa de caldura are randamentul inves decat ce zici tu, adica 1/(randament carnot) si in final rezulta pentru ac supraunitar.
ia-ti  aici calculul randamentului unei pompe de caldura:
http://instal.utcb.r.../serefen/pc.pdf (asa cum o sa vezi si tu se bazeaza pe ciclu Carnot diferential);
hai ura si la gara cu randamentele tale supraunitare(ce fumezi ?)

PS: vezi ca te-ai bagat pe partea de BTU , fara sa tii cont de coeficienti SEER si SCOP care iti indica cat de eficient este AC-ul tau (pompele tale)  minune.
Un  AC cu coef SEER  de 8.5 (adica A+++) la racire va avea pierderi de (10 - 8.5) = 1.5 %  , asta inseamna un randament (1- 0.15) = 0.85 ; (pompa ta de incalzire)
Acelasi AC cu coef SCOP  de 7.5  la incalzire va avea pierderi de (10-7.5) = 2.5% , asta inseamna un randament de (1-0.25) = 0.75;  (pompa ta de racire)

ia orice AC sa vezi ca are specificati coef SEER si SCOP .

Si iti mai repet inca odata si pt ultima oara: Orice masina termica creata de om este o masina termica Carnot, care respecta cele doua teoreme Carnot , care se bazeaza pe principiul al doilea al termodinamicii.
Orice masina termica care nu respecta  legile Carnot(implicit principiul 2 al termodinamicii), fie nu este din acest univers, fie mergem la psihiatrie, fie mergem iarasi la scoala sa re-invatam fizica ca am ramas repetenti la capitolul termodinamica.

Edited by lightpoint, 29 June 2017 - 10:10.


#57
arg

arg

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 38,141
  • Înscris: 19.09.2005

 lightpoint, on 29 iunie 2017 - 09:46, said:

ia-ti  aici calculul randamentului unei pompe de caldura:
http://instal.utcb.r.../serefen/pc.pdf (asa cum o sa vezi si tu se bazeaza pe ciclu Carnot diferential);
hai ura si la gara cu randamentele tale supraunitare(ce fumezi ?)
da este
εPC=QU/W adica aproximativ 3.6 in documentul ala.

Attached Files



#58
Domnulescu

Domnulescu

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 245
  • Înscris: 22.05.2017

 rosix, on 28 iunie 2017 - 20:02, said:

Depinde ce fel de aparate folosesti. Eu, la apartament de 2 camere, am doua aparate Daikin, unul de FTXS 20, altul de FTXS 35... pe care le folosesc cateva ore pe zi, si cam tot timpul in weekend, daca stau pe acasa iar cresterea de factura la curent este de cca. 50-100 lei pe luna. Dar sunt aparate Daikin, adica, de la mama lor - care pot sa varieze turatia, sa se opreasca cand ating temperatura si sa mentina o temperatura decenta pe regim Eco sau Night, fara ca aproape sa le auzi.  Costa o carutza de bani la instalare, dar fac banii...
Multumesc pentru raspuns! Cam asta era si ideea de la care am pornit cand am decis sa intreb asta aici.
Tot la Daikin ma gandeam si eu, mai ales ca e inclusa deja in pret instalarea (psihologic vorbind e mai acceptabil decat daca as fi platit instalarea separat :D).

#59
arg

arg

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 38,141
  • Înscris: 19.09.2005
e mult mai bine din puct de vedere al garantiei
faci comanda, vin, monteaza si platesti ceva ce merge.
o sa vezi ce bun e inverterul cand o sa ai nevoie brusc de multa caldura.

Edited by arg, 29 June 2017 - 10:05.


#60
lightpoint

lightpoint

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 785
  • Înscris: 16.02.2017

 arg, on 29 iunie 2017 - 09:56, said:

da este
εPC=QU/W adica aproximativ 3.6 in documentul ala.
Coeficientul de perfomanta nu este randament  ! Pentru un AC astia sunt coef de performanta SCOP si SEER  , pe care i-am expus mai sus.

Edited by Daco_Get, 29 June 2017 - 10:49.
Atentie la limbaj !! Avertisment !!


#61
cataspo

cataspo

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,045
  • Înscris: 29.01.2017

 lightpoint, on 29 iunie 2017 - 10:14, said:

Coeficientul de perfomanta nu este randament  ! Pentru un AC astia sunt coef de performanta SCOP si SEER  , pe care i-am expus mai sus.

Așa e. Coeficientul de performanta e la salariu lui manageru' sau al lui CEO. Si e in euro sau dolari.

Edited by Daco_Get, 29 June 2017 - 10:50.


#62
arg

arg

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 38,141
  • Înscris: 19.09.2005
@lightpoint
faci niste confuzii
exista scop, seer si cop.
pe mine nu ma intereseaza decat cop-ul, s-ul ala vine de la sezonier si este raportat la un sezon (iarna/vara) unde depinde de tara si zona.

p.s.
"Dacă nu-i poți convinge zăpăcește-i..."
faceti voi misto dar prima pacaleala e ca zic ce e corect, fara tampenii, si asta zapaceste cel mai tare... e suficient...

Edited by Daco_Get, 29 June 2017 - 10:51.


#63
sebulbus

sebulbus

    cereal killer

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 25,913
  • Înscris: 03.12.2005

 lightpoint, on 29 iunie 2017 - 09:46, said:

ia-ti  aici calculul randamentului unei pompe de caldura:
http://instal.utcb.r.../serefen/pc.pdf (asa cum o sa vezi si tu se bazeaza pe ciclu Carnot diferential);
hai ura si la gara cu randamentele tale supraunitare(ce fumezi ?)

Dorele, linisteste-te, e vorba de randamentul de proces. Proces care poate incepe la forma de energie care alimenteaza masina, sau, chiar mai elocvent, la banii pe care trebuie sa-i scoti din buzunar, si se termina la x kwh termici debitati sau absorbiti in camera de locuit.
Acum poti continua sa te dai superior, apa calda e deja inventata.

#64
arg

arg

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 38,141
  • Înscris: 19.09.2005

 sebulbus, on 29 iunie 2017 - 10:52, said:

..... e vorba de randamentul de proces.....
aici mi-am prins urechile.... nu mai inteleg nimic...

Edited by arg, 29 June 2017 - 10:57.


#65
colombo2003

colombo2003

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 6,312
  • Înscris: 16.07.2008
Lucrare de doctorat mei nene mah, nu gluma...

#66
arg

arg

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 38,141
  • Înscris: 19.09.2005
@colombo2003
exista un topic dedicat pentru incalzire cu aer conditioant care are 4079posturi in momentul de fata si el se contazice cu mine aici.

Edited by arg, 29 June 2017 - 12:28.


#67
demin2609

demin2609

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 193
  • Înscris: 22.11.2009
salutare

cam cat consuma un aparat de aer conditionat in regim dezumidificare, cam la ce performante litri/h sepoate incadra?

ma intereseaza deoarece am nevoie de un dezumidificator si ma gandeam ca la acelasi pret pot lua un ac si sa il pot folosi si vara.

multumesc

#68
arg

arg

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 38,141
  • Înscris: 19.09.2005
s-a mai discutat, ac-ul cand dezumidifica face frig.
sfatul meu e sa iei un dezumidificator dedicat, costa cca 500-1000lei si consuma in jur de 250-500w/h in functie de capacitate.

exista un model de ac care dezumifica fara sa faca frig dar costa foarte mult, este vorba de daikin ururu sarara.

https://forum.softpe.../page__st__1656

Edited by arg, 06 December 2018 - 18:19.


#69
mofone

mofone

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,007
  • Înscris: 30.08.2011
Vin si eu, cu o intrebare, care este modul cel mai eficient/bun/ok pentru ac? Bate soarele pe geam in intervalul 1 - 7, ajunge in camera la ~30 grade, nu vreau sa dau cu 17 grade ca e prea frig, probabil costa cel mai mult, pentru mine daca tine in camera un 26 grade ar fi ok. Optiuni, auto, cool, dry..

#70
asincancu

asincancu

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,221
  • Înscris: 27.02.2011

View Postmofone, on 28 iulie 2020 - 17:43, said:

Vin si eu, cu o intrebare, care este modul cel mai eficient/bun/ok pentru ac? Bate soarele pe geam in intervalul 1 - 7, ajunge in camera la ~30 grade, nu vreau sa dau cu 17 grade ca e prea frig, probabil costa cel mai mult, pentru mine daca tine in camera un 26 grade ar fi ok. Optiuni, auto, cool, dry..
Depinde ce vreți, răcoare ( cool) ,căldură ( heat) , dezumidificare ( dry) , ventilator ( fan)

#71
mofone

mofone

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,007
  • Înscris: 30.08.2011
Credca e clar ca nu vreau heat (caldura), am incercat sa fiu clar in aceasta privinta, mai depatre vreau cosum mic, spre exemplu si 17 grade si 26 vad ca tot ~600w trage, Ce mod ar fi "eco" ?

#72
asincancu

asincancu

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,221
  • Înscris: 27.02.2011
Dacă vreți consum mic sau deloc nu folosiți aerul . In momentul in care porniți aparatul , el va porni la un consum mai mare in funcție de diferența temperatura setata vs cea interioara dar în momentul în care se apropie de acea temperatura consumul se va micșora ( invertoare ).
Mai depinde și de aportul de căldură care intra constant în casa,izolație ,pierderi ,temperatura setata, consumul.
Modul eco pe racire încearcă optimizarea aparatului pentru in consum mai redus,funcționând doar la anumite intervale de temperatura .
Și mie îmi ia 800w la pornire dar se stabilizează apoi 150/200w

Edited by asincancu, 29 July 2020 - 08:43.


Anunturi

Chirurgia spinală minim invazivă Chirurgia spinală minim invazivă

Chirurgia spinală minim invazivă oferă pacienților oportunitatea unui tratament eficient, permițându-le o recuperare ultra rapidă și nu în ultimul rând minimizând leziunile induse chirurgical.

Echipa noastră utilizează un spectru larg de tehnici minim invazive, din care enumerăm câteva: endoscopia cu variantele ei (transnazală, transtoracică, transmusculară, etc), microscopul operator, abordurile trans tubulare și nu în ultimul rând infiltrațiile la toate nivelurile coloanei vertebrale.

www.neurohope.ro

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate