Chirurgia spinală minim invazivă oferă pacienților oportunitatea unui tratament eficient, permițându-le o recuperare ultra rapidă și nu în ultimul rând minimizând leziunile induse chirurgical. Echipa noastră utilizează un spectru larg de tehnici minim invazive, din care enumerăm câteva: endoscopia cu variantele ei (transnazală, transtoracică, transmusculară, etc), microscopul operator, abordurile trans tubulare și nu în ultimul rând infiltrațiile la toate nivelurile coloanei vertebrale. www.neurohope.ro |
Merge 220v pe un cablu 0,75 aluminiu cuprat?
Last Updated: Jul 16 2017 07:38, Started by
TibiD83
, Jun 27 2017 18:23
·
0
#1
Posted 27 June 2017 - 18:23
Salut!
As vrea sa folosesc cablu transparent de boxe, 0,75 mm, aluminiu cuprat, sustine 100w, pentru a alimenta un bec de 40w. Intrebarea e: pot trece 220 prin el? Dar printr-unul de 1,5 mm? Multumesc mult! |
#3
Posted 27 June 2017 - 18:40
permanet întreabă-te cum trece curentul prin siguranţa de pe hol...
|
#4
Posted 27 June 2017 - 18:42
Pune un bec de 100W ca sa stai liniștit.
Edited by cataspo, 27 June 2017 - 18:47. |
#5
Posted 27 June 2017 - 18:43
Amperajul cerut de becul de 40w este foarte mic (alimentare la tens de 220V), ca sectiune este ok cablul tau. Importanta este si protectia lui la tensiunea de 220V, mai precis cat de buna este izolatia.
Edited by altuser09, 27 June 2017 - 18:46. |
#6
Posted 27 June 2017 - 18:44
Este vorba despre un amarat de bec de 40 W.
Ce drac de intrebari sa-si puna pentru acel consumator care nici macar nu misca cadranul unui contor analogic. |
#7
Posted 27 June 2017 - 18:53
Multumesc tuturor pentru raspunsuri!
Altuser09, intradevar, in legatura cu izolatia un amic si-a pus problema. In specificatii nu scrie nimic de izolatie. Doar ca e de silicon transparent. E un cablu de boxe. Nu am reusit (inca) sa gasesc un cablu transparent (si mai finut) pentru iluminat. |
#8
Posted 27 June 2017 - 19:09
N-are nici pe dracu'.
Gandeste-te la instalatiile de pom de craciun chinezesti. Acelasi cablu folosesc. |
#9
Posted 27 June 2017 - 19:10
#10
Posted 27 June 2017 - 21:41
Sunt 230 V AC, nu 220.
Cablul nu se incalzeste pana la 4 A / mm2 si suporta si mai mult cu ceva incalzire. La 0,75 mm2 asta inseamna 3 A foarte lejer. 3 A x 230 x 0,9 factor putere (ideal) AC = 621 W lejer fara sa se incalzeasca cablul deloc. Factorul de putere variaza intre 0,6 si 0,9 in f. de consumatorii din retea. Poti sa tragi si 900 W ca nu se intampla nimic grav, doar se incalzeste putin cablul. La 230 V nu sunt probleme cu strapungerea daca izolatorul e cat de cat OK. La 400 V insa se poate intampla doar daca izolatia este ridicol de subtire si atat nulul cat si faza trec pe langa o piesa de fier sau un metal care favorizeaza inductia. Altfel cu izolatori cat de cat decenti nu impusca nici la 8 KV. La 25 KV deja trebuie izolatori dedicati special. La 50 KV trebuie distanta intre faza si nul care sa fie si umpluta cu izolatori special alesi sa reziste. Edited by loock, 27 June 2017 - 21:56. |
|
#11
Posted 28 June 2017 - 06:34
TibiD83, on 27 iunie 2017 - 18:23, said:
Salut! As vrea sa folosesc cablu transparent de boxe, 0,75 mm, aluminiu cuprat, sustine 100w, pentru a alimenta un bec de 40w. Intrebarea e: pot trece 220 prin el? Dar printr-unul de 1,5 mm? Multumesc mult! Cele pentru 230V au tensiune de incercare de 600V. Concluzie: Nu rezista. |
#12
Posted 28 June 2017 - 07:38
salut
foloseste cablu de 2x1,5 mm2 si bec cu leduri. e importanta si lungimea cablului. |
#14
Posted 28 June 2017 - 10:08
E musai sa folosesti cablu transparent ? Sau vrei sa vezi cum circula curentul prin el ?
|
#15
Posted 28 June 2017 - 20:43
Multumesc mult, look si GeorgeTrisina!
daniel61, da, e musai. E vorba de un candelabru vechi, 8 brate,fost pe lumanari. Am luat becuri led de 4w, o sa folosesc cablul 2 x 0,75 pe brate, si de unde le unesc pana la tavan folosec 2 x 1,5. gabimilo1, lungimea totala a circuitului, de la tavan pana in bec, 1-2m maxim. M-am mai sfatuit cu un electrician si a zis ca e ok si a vazut becuri led si pe cablu transp. de 0.2. GeorgeTrisina, multumesc pentru indicatie, o sa caut genul asta de cablu pe viitor! |
|
#16
Posted 29 June 2017 - 10:27
Daca vrei cablu transparent neaparat pentru design cauta la magazinele unde se vand lustre sau corpuri de iluminat artizanale. E posibil sa gasesti acolo un cablu cu izolatie transparenta adecvat. Nu te incurca cu cablul de boxe pt ca se strapunge izolatia chiar daca nu se incalzeste.
|
#17
Posted 29 June 2017 - 10:33
GeorgeTrisina, adica va curenta sau va face scurt prin izolatie? Daca il pun sub tensiune si il verific cu un creion electric prin izolatie?
|
#18
Posted 29 June 2017 - 10:48
Face scurt prin izolatie si-ti da siguranta afara. Daca n-ai sigurante adecvate e posibil sa-ti ia si foc. Nu faci nimic cu creionul de tensiune. Cel mai bine ca sa te convingi daca e bun sau nu, cauta un megohmmetru de 500 de volti si-i pui bornele pe cele doua fire in gol adica fara sa-l conectezi la dulii. Daca ai mai mult de 1Mohm rezistenta de izolatie, inseamna ca e bun, daca iti da intre 250 si 500Kohmi.... poti sa-l arunci. Iti spun asta ca nu doresc nimanui raul. Daca vrei sa ma asculti bine, daca nu... faci cum crezi.
|