Doresc sa cumpar acest cablu subteran rigid cupru CYABYF 5x6 cu armare din benzi de otel care o sa pun la casa si garaj.
Intrebare: Acest cablu la cati W face fata? 10KW? 20KW? Va multumesc frumos. |
#2
Posted 22 June 2017 - 08:19
Ai aici si aici o dimensionare pentru cabluri . Setezi retea trifazica, pierderi 3% , puterea =10 kW sau 20 si lungimea cablului . Ca rezultat iti va da ce cablu se recomanda .
Am facut o calculatie pentru 10 kW si 70 m liniari - asta e cablul ( 5x6) . Poate duce si 20 kW dar cu scaderea lungimii - 40/50 m . Daca iti trebuie la alceva decat la bransament poti seta 5% la pierderi . |
#3
Posted 22 June 2017 - 08:31
Importanta e si durata utilizarii, nu doar capacitatea instantanee. Una e sa folosesti in regim continuu in care pierderile la asemenea puteri sunt semnificative si altceva e sa folosesti ocazional. Deci pentru folosire intensiva luati in calcul pierderi cat mai mici. De regula pentru lungimi mari se foloseste 1,5-2 amperi pe mm patrat.
Edited by pacopaco1967, 22 June 2017 - 08:31. |
#4
Posted 22 June 2017 - 08:33
Ms frumos.
Si o alta intrebare.... Cupru sau Aluminiu? De ex Cupru 5x6mm sau Aluminiu 5x25mm Nu stiu ce o sa fac in viitor. Doar vreau sa fiu asigurat. Mai bine dau acuma 500roni in plus dar sa stiu ca reteaua face fata ulterior pentru orice eventualitate. Edited by djxhouse, 22 June 2017 - 08:34. |
#5
Posted 22 June 2017 - 09:06
eu zic ca mai bine apelezi la un proiectant autorizat ANRE IIA, si un executant autorizat ANRE IIB.
sa nu iti para rau mai tarziu... la 22 kW si distanta de 70 m nu merge cablu de 6. trebuie de 16. iar la 11kW si 70 de metri trebuie cablu de 10. metoda de instalare 72/D2 (in pamant, fara protectie mecanica suplimentara, cablu singur) (am considerat factorul de incarcare 1. dar s-ar putea sa nu fie asta situatia la tine. un proiectant care vine si vede care este situatia la tine, si la ce folosesti instalatia poate sa ia un factor de incarcare mai mic, rezultand un cablu cu sectiune mai mica.) bransamentul il ai trifazat? cati kW ai aprobati? iti trebuie numai pentru garaj sau si pentru casa? ce factor de simultaneitate/grad de incarcare iei in considerare? la ce adancime il pozezi? cat iei rezistenta termica specifica a solului? pentru protectia cablului ce intrerupator ai de gand sa folosesti? unde dai 5 milioane pe cablu, mai bine mai dai inca 5 la un meserias autorizat sa iti faca treaba de boss. este pacat sa iti bati joc... Edited by Pollux, 22 June 2017 - 09:31. |
#6
Posted 22 June 2017 - 15:48
djxhouse, on 22 iunie 2017 - 08:33, said:
Ms frumos. Si o alta intrebare.... Cupru sau Aluminiu? De ex Cupru 5x6mm sau Aluminiu 5x25mm Nu stiu ce o sa fac in viitor. Doar vreau sa fiu asigurat. Mai bine dau acuma 500roni in plus dar sa stiu ca reteaua face fata ulterior pentru orice eventualitate. Edited by GeorgeTrisina, 22 June 2017 - 15:49. |
#7
Posted 22 June 2017 - 15:53
Acum ca s-a lamurit problema : topicul se inchide iar pentru discutii similare continuati pe topicul de Bransamente Electrice.
|