Tuburi neon pt iluminare de urgenta

- - - - -
  • Please log in to reply
59 replies to this topic

#37
flomelomanul

flomelomanul

    Opera lover

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,718
  • Înscris: 12.07.2011

View Postldpe, on 07 mai 2017 - 10:53, said:

Parere, idee :
Decat sa investesti in sistem lampa urgenta la bloc , care nu este obligatorie conform ISU doar la institutii , hotel s.a. cladiri cu destinatie speciala...
Sunt absolut convins că n-ai să ne lași așa „nerezolvați” și-o să ne pui aici și actul normativ care stipulează clar acest lucru (tipul actului normativ, organul emitent, data intrării în vigoare, precum și numărul articolului respectiv).
Asta ca să nu avem motive să zicem că bați câmpii...

#38
ldpe

ldpe

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 11,527
  • Înscris: 08.03.2017
Deci ...din tot ce este esential exact neesentialul l-ai gasit, mai bine nu mai scriam nimic .
Nu , nu se cere in mod expres la administratiile de bloc .
Intr-un act normativ este prezentat ce este obligatoriu nu ce nu este , daca nu gasesti mentionat efectiv in cazul de fata daca doresti montezi daca nu ...nu.

#39
Dany_Darke

Dany_Darke

    ✠ Fear of the dark ツ

  • Grup: Super Moderators
  • Posts: 21,802
  • Înscris: 07.06.2014
azi am fost plecata si nu am mai intrat pe forum, acum am revenit.

blocul e din 2010, luminile de urgenta s-au montat atunci de constructor, blocul a obtinut autorizatii si pe baza acelor lumini instalate, din discutiile avute cu reprezentantul constructorului, li s-a impus acest aspect. mai multe despre asta nu stiu. nu stiu pe ce cale legala s-a impus, cine a impus, etc.

situatiile de oprire a curentului pe casa scarii nu au fost prea multe. insa cert este ca la oprirea sigurantei de alimentare a luminii pe etaj, acestea nu se aprind. doar la oprirea tensiunii din panoul general al blocului pornesc si ele. asadar, sa le oprim curentul tuturor periodic, nu este ceva ok, cred ca ne-ar astepta cu parul langa panoul electric.

bugetul pt aceasta operatiune se va calcula si analiza in functie de anvergura cheltuielilor. dar in mod sigur nu poate ajunge la sume de 2000 de lei. schimbarea intregii instalatii electrice, pt ele, panouri solare, generatoare si alte minuni, clar nu se va face. nu va sparge nimeni peretii pt asemenea modificari. vb de un bloc pana la urma, nu de o cladire de birouri ce genereaza venit constant.

verificarile si montajul neoanelor, acolo unde e cazul, daca e cazul, le vom face noi, asadar, fara alte costuri, idem si daca se vor schimba cu altele identice. am luat in calcul si ideea LED, insa vedem la ce costuri ne vom ridica in caz ca o vom face si in acest fel. electronica e integrata pana la urma, ca vor fi led in combinatie cu neon, nu cred ca e o problema.

forul decizional se va aduna in zilele ce urmeaza, cand vom stabili si alte detalii, eviden ca trebuie sa vedem si care sunt prioritatile in functie de cheltuieli, etc. insa pana la decizii, trebuiesc solutii, de aici si ideea acestui topic.

in principiu cam astea sunt conditiile conform carora trebuie sa ne conformam. sper ca am atins toate punctele esentiale.

#40
The Stressmaker

The Stressmaker

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,275
  • Înscris: 25.10.2005
Daca blocul le are din proiect atunci schimbarea lor cu alt model se face cu acordul proiectantului. Ar trebui ca asociatia sa faca o cerere scrisa la proiectant ca sa specifice parametrii lampii inlocuitoare pentru iluminatul de emergenta sau tipurile constructive, in special inlocuirea cu lampi cu led. Cand primiti aprobarea pentru inlocuire de abia atunci le puteti inlocui, altfel se pot inlocui doar cu acelasi model sau modelul inlocuiitor indicat de fabricantul lampii originale.
Nu interveniti in interiorul lampilor pentru ca, in caz de probleme legale, cel care a intervenit raspunde mai ales daca lampa este incadrata ca fiind fara intretinere adica nici macar acumulatorii nu ii puteti schimba.

#41
ldpe

ldpe

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 11,527
  • Înscris: 08.03.2017
"li s-a impus acest aspect"
Atunci e clar , doar inlocuit cu ce este acceptat, trebuie vorbit cu proiectantul .

#42
86-APP

86-APP

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 11,278
  • Înscris: 01.03.2017

View PostDany_Darke, on 07 mai 2017 - 19:45, said:

.......
situatiile de oprire a curentului pe casa scarii nu au fost prea multe. insa cert este ca la oprirea sigurantei de alimentare a luminii pe etaj, acestea nu se aprind. doar la oprirea tensiunii din panoul general al blocului pornesc si ele. asadar, sa le oprim curentul tuturor periodic, nu este ceva ok, cred ca ne-ar astepta cu parul langa panoul electric.
........
Ele sint legate ok . Verificarea lor periodica se poate face cu butonul de " test " ( trebuie sa existe ) .
Cert este ca v-au bagat pe git un sistem costisitor pt rezidential , si cit de curind il veti abandona din motive financiare .
Contrar celor spuse pe aici , nu aveti nevoie de aprobarea nimanui sa reconfigurati sistemul , daca il mai mentineti , sau treceti la " lanterna agatata in cuier "

#43
flomelomanul

flomelomanul

    Opera lover

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,718
  • Înscris: 12.07.2011

View Post86-APP, on 07 mai 2017 - 22:39, said:

Contrar celor spuse pe aici , nu aveti nevoie de aprobarea nimanui sa reconfigurati sistemul , daca il mai mentineti , sau treceti la " lanterna agatata in cuier "
Ia sa se apuce sa-l anuleze si pe urma, doamne fereste, sa se intample vreun incendiu in cladire. Faci pariu cu mine ca cel care a dispus anularea sistemului va avea dosar penal? Isi permite vreun administrator de bloc/asociatie sa-si asume o asa raspundere? Ce usor este sa tzacanim aiurea tastaturile pe-aici...

View Postldpe, on 07 mai 2017 - 18:30, said:

Nu , nu se cere in mod expres la administratiile de bloc .
Intr-un act normativ este prezentat ce este obligatoriu nu ce nu este , daca nu gasesti mentionat efectiv in cazul de fata daca doresti montezi daca nu ...nu.
Studiaza temeinic Normativul I7-2011 si pe urma mai vorbim...
Intamplator, lucrez in domeniu, asa ca imi asum ceea ce scriu aici.

View PostDany_Darke, on 07 mai 2017 - 19:45, said:

situatiile de oprire a curentului pe casa scarii nu au fost prea multe. insa cert este ca la oprirea sigurantei de alimentare a luminii pe etaj, acestea nu se aprind. doar la oprirea tensiunii din panoul general al blocului pornesc si ele. asadar, sa le oprim curentul tuturor periodic, nu este ceva ok, cred ca ne-ar astepta cu parul langa panoul electric.

Circuitul pentru iluminatul de securitate ar trebui sa fie protejat printr-un disjunctor distinct in tabloul electric. Prin deschiderea acestui disjunctor se intrerupe tensiunea retelei doar  in acest circuit si se aprind luminoblocurile, fara sa fie afectata alimentarea restului instalatiei. Asa se face verificarea functionarii. Scria cineva mai sus ca se verifica prin butonul lor propriu de test. Este corect, dar exista luminoblocuri care nu au astfel de butoane de test. Chiar si la cele care au, in fisele lor tehnice se specifica intervalele de timp la care trebuie sa se efectueze obligatoriu verificarea prin intreruperea tensiunii de alimentare, precum si descarcarea acumulatorilor.

Edited by flomelomanul, 08 May 2017 - 07:53.


#44
Dany_Darke

Dany_Darke

    ✠ Fear of the dark ツ

  • Grup: Super Moderators
  • Posts: 21,802
  • Înscris: 07.06.2014
nu stiu ce fel e facut in panoul electric. acolo deja e peste domeniul meu. nu stiu cum se leaga si ca se poate testa si asa.

dar bine ca mi-ai spus, daca e sa verificam situatia, macar sa stiu cam ce ar trebui sa fie si cum.

#45
mihnearau1

mihnearau1

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 9,588
  • Înscris: 20.09.2016
ce inaltime are blocul?

#46
Dany_Darke

Dany_Darke

    ✠ Fear of the dark ツ

  • Grup: Super Moderators
  • Posts: 21,802
  • Înscris: 07.06.2014
6+p

#47
mihnearau1

mihnearau1

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 9,588
  • Înscris: 20.09.2016
deci nu e considerata cladire inalta

#48
anaki

anaki

    IES-CONSULTANTA DE SPECIALITATE

  • Grup: Moderators
  • Posts: 11,224
  • Înscris: 17.03.2009

View PostDany_Darke, on 08 mai 2017 - 10:09, said:

nu stiu ce fel e facut in panoul electric. acolo deja e peste domeniul meu. nu stiu cum se leaga si ca se poate testa si asa.
dar bine ca mi-ai spus, daca e sa verificam situatia, macar sa stiu cam ce ar trebui sa fie si cum.
Ti-a fost explicat mai sus,daca cade circuitul de iluminat normal trebuie sa plece iluminatul de siguranta indiferent daca pe celelalte circuite este sau nu tensiune.O poza cu panoul e ajutatoare,un electrician iti va configura corect sistemul rapid.

#49
FreeThinker

FreeThinker

    Mr.Nobody

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 6,463
  • Înscris: 16.08.2010

View PostThe Stressmaker, on 07 mai 2017 - 20:20, said:

Daca blocul le are din proiect atunci schimbarea lor cu alt model se face cu acordul proiectantului. Ar trebui ca asociatia sa faca o cerere scrisa la proiectant ca sa specifice parametrii lampii inlocuitoare pentru iluminatul de emergenta sau tipurile constructive, in special inlocuirea cu lampi cu led. Cand primiti aprobarea pentru inlocuire de abia atunci le puteti inlocui, altfel se pot inlocui doar cu acelasi model sau modelul inlocuiitor indicat de fabricantul lampii originale.
Nu interveniti in interiorul lampilor pentru ca, in caz de probleme legale, cel care a intervenit raspunde mai ales daca lampa este incadrata ca fiind fara intretinere adica nici macar acumulatorii nu ii puteti schimba.

Vezi ca zgarie la ureche, emergenta inseamna altceva in romana decat emergency in engleza, dar de fapt altceva voiam sa spun:

Asa o fi, nu zic nu, dar pun si eu doua intrebari retorice
-La blocurile alea din anii '70 sau mai vechi, ce fac oamenii daca vor sa schimbe ceva in instalatia electrica? Il cauta pe proiectant? S-ar putea sa nu-l mai gaseasca... Nu-si mai pun si ei senzori de miscare pe scari sau holuri, sau lustre cu led-uri in apartamente?
-Exista o lege care te obliga sa faci verificare sau revizie periodica la instalatia de gaze naturale. La instalatia electrica exista??? Ca la ce minuni am vazut pe unde am fost in case sau institutii, nu te mai miri de ce apar incendii...

#50
ldpe

ldpe

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 11,527
  • Înscris: 08.03.2017

View Postflomelomanul, on 08 mai 2017 - 07:52, said:

Studiaza temeinic Normativul I7-2011 si pe urma mai vorbim...
Da , da si iar da , trebuie . Multumesc ca mi-ai dat de lucru...dar chiar eram curios Posted Image
Aici am gasit pe scurt tot ce trebuie http://securitate-in...l-de-siguranta/
7.23.7.1 mentioneaza clar unde trebuie
Ma gandesc sa nu ne oblige si pe noi cei care locuim in blocuri model '70-'90

#51
86-APP

86-APP

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 11,278
  • Înscris: 01.03.2017

View Postldpe, on 08 mai 2017 - 17:54, said:

........
Ma gandesc sa nu ne oblige si pe noi cei care locuim in blocuri model '70-'90
Daca este " pe lege " , nu va obliga nimeni , dar va poate amenda in fiecare zi pina faceti scara blocului pom de craciun . Bine , asta vine la pachet cu eliberararea scarilor de troace , posibilitatea de a deschide usa blocului spre exterior , cu miner de panica , nu cu apasare pe buton , coduri si parole , dotarea cu stingatoare ...in fine multe , dar deja iesim din cadrul discutiei .
Cert este ca vine dracu , daca nu reclama cineva , si se poate alege orice sistem de iluminat , numai sa functioneze , inclusiv , led , panouri solare sau pitici care dau la manivela . Sa functioneze .

#52
flomelomanul

flomelomanul

    Opera lover

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,718
  • Înscris: 12.07.2011

View Postldpe, on 08 mai 2017 - 17:54, said:

Ma gandesc sa nu ne oblige si pe noi cei care locuim in blocuri model '70-'90
N-au cum, normativele (ca orice lege, de altfel) nu se aplică retroactiv. În anii 70 nu se cerea iluminat de securitate la blocuri de locuit.

#53
mihnearau1

mihnearau1

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 9,588
  • Înscris: 20.09.2016

View Postflomelomanul, on 08 mai 2017 - 18:55, said:

N-au cum, normativele (ca orice lege, de altfel) nu se aplică retroactiv. În anii 70 nu se cerea iluminat de securitate la blocuri de locuit.

au cum
ca scot o HG in care sa zica ca pentru toate blocurile existente trebuie autorizatie ISU
si gata

mie mai tragic mi se pare ca pui cladiri de locuit (casa P+M) la acelasi nivel cu hoteluri si spitale (la calcul paratrasnet)

Edited by mihnearau1, 08 May 2017 - 19:14.


#54
bleano1

bleano1

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 76
  • Înscris: 27.01.2014

View PostDany_Darke, on 07 mai 2017 - 19:45, said:


situatiile de oprire a curentului pe casa scarii nu au fost prea multe. insa cert este ca la oprirea sigurantei de alimentare a luminii pe etaj, acestea nu se aprind.
Eu sunt curios cine a venit cu ideea schimbarii acelor tuburi arse.In primul rand ele se aprind DOAR la caderea tensiunii,,,in al 2-lea rand,te ghidezi dupa o luminita in bezna aia,tot vei aprinde o lanterna,un tel. ceva sa vezi pe unde mergi,,,,deci ,,,acele lampi sunt puse acolo DOAR pentru a primi blocul avizul de functionare ATAT.
Acu depinde ce vreti voi in acea scara (sa vezi sa cobori scarile SAU doar sa fiti in regula la verificarea ISU).
Daca vrei o treaba buna e nevoie de un ups pe iluminatul NORMAL(montat in tabloul general ,aprox1500- 2000 lei...atat...fara a mai modifica ceva la instalatia electrica).
UPS-ul se cumpara in functie de puterea tuturor lampilor de pe scara.

Daca nu,ia si schimba doar tuburile,sa fie OBLIGATORIU t5 6w (la celelalte puteri difera lungimea tubului si nu-ti va mai incapea in lampa).Acumulatori vei gasi foarte putini defecti 2-3 maxim.Ca sa verifici acumulatorul la o lampa,pune un tub bun si tine apasat butonul test cam un minut-doua,daca lampa sta aprinsa atat,inseamna ca nu e mort complet,,daca sta 2-3 secunde sau nu se aprinde deloc ,e dus de tot.

Anunturi

Neurochirurgie minim invazivă Neurochirurgie minim invazivă

"Primum non nocere" este ideea ce a deschis drumul medicinei spre minim invaziv.

Avansul tehnologic extraordinar din ultimele decenii a permis dezvoltarea tuturor domeniilor medicinei. Microscopul operator, neuronavigația, tehnicile anestezice avansate permit intervenții chirurgicale tot mai precise, tot mai sigure. Neurochirurgia minim invazivă, sau prin "gaura cheii", oferă pacienților posibilitatea de a se opera cu riscuri minime, fie ele neurologice, infecțioase, medicale sau estetice.

www.neurohope.ro

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate