#19
omuspan

omuspan

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,986
  • Înscris: 17.07.2016
Sunt 4 fire deci, caci poti dezlipi cele doua fire. Atentie, dintre cele doua fire, unul este inceputul unei infasurari si celalalt este sfarsitul celeilalte infasurari, de retinut in cazul in care legi infasurarile in paralel. Daca ai doua infasurari secundare de 16V fiecare si transformatorul e de 1500W, atunci fiecare infasurare secundara scoate cam 45A si poti avea 32V- 45A sau 16V-90A.

#20
mihaicozac

mihaicozac

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 15,586
  • Înscris: 05.12.2005
Dacă foloseşti modulul ăla Tesla nu mai ai nevoie de modificări la traf, legi doar o punte redresoare între capetele bobinajului, şi scoţi 44V continuu, de stabilizare nu e neapărată nevoie. Nici nu mai ai nevoie de convertoare decât dacă vrei reglaj de putere. Curentul absorbit va fi oricum funcţie de sarcină.
Puterea aia de 1500W al UPS-ului şi a trafului e doar una de scurtă durată, nu e calculat pt. funcţionare continuă. Trebuie să ai în vedere acest aspect.

Edited by mihaicozac, 20 March 2017 - 00:28.


#21
omuspan

omuspan

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,986
  • Înscris: 17.07.2016
Transformatorul are doua infasurari secundare de 16V, nu are cum sa scoata 44V doar cu redresorul ce provoaca si ala o cadere de tensiune pe diode.

#22
Tzicul

Tzicul

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 136
  • Înscris: 04.09.2006
Ma refeream dupa filtraj

#23
mihaicozac

mihaicozac

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 15,586
  • Înscris: 05.12.2005
Din calcule ies 45,12V DC fără căderea pe diode.

#24
Tzicul

Tzicul

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 136
  • Înscris: 04.09.2006

View Postmihaicozac, on 20 martie 2017 - 00:25, said:

Dacă foloseşti modulul ăla Tesla nu mai ai nevoie de modificări la traf, legi doar o punte redresoare între capetele bobinajului, şi scoţi 44V continuu, de stabilizare nu e neapărată nevoie. Nici nu mai ai nevoie de convertoare decât dacă vrei reglaj de putere. Curentul absorbit va fi oricum funcţie de sarcină.
Puterea aia de 1500W al UPS-ului şi a trafului e doar una de scurtă durată, nu e calculat pt. funcţionare continuă. Trebuie să ai în vedere acest aspect.
Pai tocmai ca as vrea sa pot regla curentul, ca sa pot regla temperatura. Pe de alta parte, probabil ca as putea regla si tensiunea, presupun ca rezultatul va fi acelasi. Din ce am vazut, odata cu cresterea temperaturii piesei de tratat, curentul creste foarte mult, nu mai retin ce se intampla cu tensiunea.

#25
mihaicozac

mihaicozac

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 15,586
  • Înscris: 05.12.2005
Tensiunea rămâne relativ constantă, curentul variază în funcţie de puterea absorbită de masa piesei încălzite.
Problema e că o putere de 1000W e dificil de controlat cu mijloace simple şi sigure. O mică eroare şi te trezeşti că-ţi ia foc şandramaua.
Cât priveşte controlul, există 2 posibilităţi, în primar sau în secundar. În primar e posibil doar dacă circuitul ZVS aceeptă impulsuri de tensiune, ceea ce e valabil la aproape toate, că de fapt sunt doar nişte oscilatoare free-running, gen astabil. În acest caz se poate folosi un variator de putere cu triac, secundarul trafului fiind legat după redresare direct la ZVS, atenţie, fără filtrare.
Controlul în secundar presupune folosirea acelor convertoare DC-DC, la care scoţi semireglabilele şi le înlocuieşti cu potenţiometre. Dacă ai 2 module e preferabil un potenţiometru stereo. Deşi ar fi fost de preferat o reglare a curentului de ieşire, care la modulele respective nu e posibila, cred că şi tensiunea variabilă funcţionează.

#26
Tzicul

Tzicul

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 136
  • Înscris: 04.09.2006
Inca ceva, la aceasta putere am nevoie de condensatoare de filtrare mai speciale?

PS acum am citit ultima postare a lui Mihai, o sa dezvoltam mai tarziu, tre' sa mai si muncim, din pacate :)

#27
omuspan

omuspan

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,986
  • Înscris: 17.07.2016
Vezi ca poti face regulatoare de putere cu triac sau tiristor pentru tensiune mica, tensiunea pe care o scoate transformatorul in secundar, dupa care legi mai departe redresorul si filtrajul. E o metoda simpla si robusta si poti controla curenti mari. Cauta o schema pe net si foloseste un triac sau un tiristor ce tine curentul pe care il vrei tu. Sau un redresor comandat pentru tensiune din secundar. Nu stiu daca se preteaza la ce vrei tu, dar e o idee mai ieftina decat convertor DC-DC.

#28
Tzicul

Tzicul

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 136
  • Înscris: 04.09.2006

View Postmihaicozac, on 20 martie 2017 - 11:39, said:

Tensiunea rămâne relativ constantă, curentul variază în funcție de puterea absorbită de masa piesei încălzite.
Problema e că o putere de 1000W e dificil de controlat cu mijloace simple și sigure. O mică eroare și te trezești că-ți ia foc șandramaua.
Cât privește controlul, există 2 posibilități, în primar sau în secundar. În primar e posibil doar dacă circuitul ZVS aceeptă impulsuri de tensiune, ceea ce e valabil la aproape toate, că de fapt sunt doar niște oscilatoare free-running, gen astabil. În acest caz se poate folosi un variator de putere cu triac, secundarul trafului fiind legat după redresare direct la ZVS, atenție, fără filtrare.
Controlul în secundar presupune folosirea acelor convertoare DC-DC, la care scoți semireglabilele și le înlocuiești cu potențiometre. Dacă ai 2 module e preferabil un potențiometru stereo. Deși ar fi fost de preferat o reglare a curentului de ieșire, care la modulele respective nu e posibila, cred că și tensiunea variabilă funcționează.
Ce am vazut pe net, in plus si producatorul (vanzatorul) incerca sa explice folosind Google Translate, este ca ai nevoie de un soc de tensiune la pornirea device-ului, altfel nu intra in oscilatie, ba chiar, mai rau, risti sa arzi tranzistoarele. Adicatelea lasi matale sursa sa isi ia avant si abia dupa stabilizarea tensiunii poti cupla modulul https://youtu.be/rOYzel8M6eE?t=5m48s Asa ca nu stiu daca variatia tensiunii in primar va functiona. Presupun ca da, daca  pornesti de la o limita inferioara suficient de mare.
De ce sa NU folosesc filtrare la alimentare? As vrea sa folosesc sursa asta si la incarcatoarele mele pentru LiPO, daca tot este asa de potenta. Incarcatoare care funtioneaza la o tensiune intre 11 si 18V CC. S-or supara daca le furnizez tensiune nefiltrata??

Edited by Tzicul, 20 March 2017 - 18:45.


#29
Tzicul

Tzicul

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 136
  • Înscris: 04.09.2006

View Postomuspan, on 20 martie 2017 - 18:38, said:

Vezi ca poti face regulatoare de putere cu triac sau tiristor pentru tensiune mica, tensiunea pe care o scoate transformatorul in secundar, dupa care legi mai departe redresorul si filtrajul. E o metoda simpla si robusta si poti controla curenti mari. Cauta o schema pe net si foloseste un triac sau un tiristor ce tine curentul pe care il vrei tu. Sau un redresor comandat pentru tensiune din secundar. Nu stiu daca se preteaza la ce vrei tu, dar e o idee mai ieftina decat convertor DC-DC.
Hehehe! Asa mi-am adus aminte ca am prin casa un variator de turatie de la un aspirator vechi. Nu mai stiu de ce putere era, dar tot avea 800-1000W. Ce bine e sa strangi ca harciogul! :)
Dezavantajul ar fi ca imi afecteaza iesirea generala din secundar. Oare o functiona si la tensiunea de 32V?? Il bag in probe pe un transformator mai mic pe care il am in Bucuresti. Ca al' mare il am la munte

#30
mihaicozac

mihaicozac

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 15,586
  • Înscris: 05.12.2005
Nu merge pe tensiuni mici de AC, doar la tensiunea pt. care a fost proiectat. Numai diacul de amorsare are nevoie de 32V ca să deschidă.
Ziceam să nu filtrezi tensiunea redresată în cazul folosirii unui variator în primar, că se zăpăceşte reglajul de putere. Iar cu tiristoare în secundar, mai dificil, trebuie comutaţi zeci de amperi.
Acuma dacă zici că are nevoie de amorsare la tensiune mai ridicată, soluţia corectă ar fi un reglaj în curent al ieşirii, la tensiune constantă (maximă). Adică la pornire modulul primeşte tensiunea maximă, şi după amorsare funcţie de curentul absorbit şi limitat de sursă tensiunea pe modul va fi mai mică sau mai mare.

#31
omuspan

omuspan

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,986
  • Înscris: 17.07.2016

View PostTzicul, on 20 martie 2017 - 18:55, said:

Hehehe! Asa mi-am adus aminte ca am prin casa un variator de turatie de la un aspirator vechi. Nu mai stiu de ce putere era, dar tot avea 800-1000W. Ce bine e sa strangi ca harciogul! Posted Image
Dezavantajul ar fi ca imi afecteaza iesirea generala din secundar. Oare o functiona si la tensiunea de 32V?? Il bag in probe pe un transformator mai mic pe care il am in Bucuresti. Ca al' mare il am la munte

Trebuie sa modifici schema. Cauta o schema pe net cum ti-am spus

#32
Tzicul

Tzicul

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 136
  • Înscris: 04.09.2006
Caut, dar nu prea gasesc decat pentru 220V. Nu mi-ati raspuns la intrebarea de ce sa nu folosesc filtrare. Please!!!!

#33
omuspan

omuspan

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,986
  • Înscris: 17.07.2016
Pentru ca nu are rost daca sarcina e o sarma. La 30A trebuie capacitate nu gluma si costa.