Chirurgia cranio-cerebrală minim invazivă
Tehnicile minim invazive impun utilizarea unei tehnologii ultramoderne. Endoscoapele operatorii de diverse tipuri, microscopul operator dedicat, neuronavigația, neuroelectrofiziologia, tehnicile avansate de anestezie, chirurgia cu pacientul treaz reprezintă armamentarium fără de care neurochirurgia prin "gaura cheii" nu ar fi posibilă. Folosind tehnicile de mai sus, tratăm un spectru larg de patologii cranio-cerebrale. www.neurohope.ro |
Calculare rezistenta teava rectangulara
Last Updated: Dec 09 2017 01:30, Started by
walking^human
, Feb 17 2017 17:41
·
0
#20
Posted 15 May 2017 - 09:42
salut, exista un program pentru asta "Ftool" este usor de folosit si iti calculeaza si deformata (iti calculeaza momentul) daca ai o teava patrata Momentul (din program) = F*z, unde F este forta pe jumatate din sectiunea tevii ( dat sistemul tau, sectiunea pe orizontala) sectiunea intinsa simplificat consideri doar o singura latura (perete) a tevii, Z este distanta din centu pana in centrul arie considerate, de aici scoti F pe care il imparti la aria calculata si iti da rezistenta/mm2 si o compari cu cea a materialului.
Am atasat si un calcul manual, mai usor de inteles Attached Files |
#22
Posted 15 May 2017 - 10:05
autom2, on 17 februarie 2017 - 19:40, said:
Nici un calcul nu o sa iti garanteze rezistenta decat daca inmultesti rezultatul cu 3 ( 10 au lifturile) De ce? Simplu, materialul de azi, cel de la depozitele de fierarie, sunt EXECRABILE! Ori cauti material vechi de la fier vechi ori supradimensionezi de 3 sau 4 ori. Muta subiectul pe aria de agricultura Baxon, on 15 mai 2017 - 09:48, said:
Macara sau scripete ?! macara sau scripete nu cred ca are importanta oricum ce vrea op seamana mai mult cu un pod rulant Edited by arcticd, 15 May 2017 - 10:08. |
#23
Posted 09 November 2017 - 14:20
Buna ziua,
As avea nevoie de ajutor pentru calculul rezistentei la flambare a unei tevi rotunde amplasata vertical, iar forta actioneaza tot vertical. Teava va fi folosita pentru sustinerea unui colt de acoperis si as vra sa aleg un profil cat mai subtire posibil. Am gasit teava diam 82.5*10mm si 76*14mm OL52/S355 care pare suficient de groasa pentru a rezista la ce am eu nevoie. Lungimea tevii va fi de aprox 2.5ml. Exista o formula accesibila prin care sa pot determina ce sarcina ar suporta aceasta teava si care dintre dimensiuni este mai rezistenta? Multumesc |
#24
Posted 09 November 2017 - 14:31
Ce greutate ? Teoretic daca o pui perfect verticala nu are cum sa flambeze !
|
#25
Posted 09 November 2017 - 18:34
Pai nu stiu greutatea exacta, problema e si mai complexa, in sensul ca, dupa cum se vede in poza am casa ridicata, dar la golul de fereastra de sus de pe colt, centura de beton nu este executata corect si e posibil ca in timp sa se "lase". eu vreau sa impiedic acest lucru prin teava de care ziceam.
In mod normal, centura trebuia sa porneasca din stalp cu aceeasi adancime, aprox 60-70 cm, dar mesterii au mai pus acolo vreo 5 caramizi in plus, asa ca porneste cu 25 cm pe o portiune de aprox 50cm si apoi continua cu adancimea din proiect. Daca ar fi sa calculez ca teava ar trebui sa sustina toata masa aceea de beton (considerand ca acea centura nu isi face deloc treaba, ceea ce nu e cazul) plus acoperisul plin cu zapada ar fi undeva la 7000kg. E un calcul mai mult decat estimativ, dar undeva acolo... Attached Files |
#26
Posted 09 November 2017 - 18:37
Nu se lasa daca armatura buiandrugilor e legata de centura . E o prostie ce vrei sa faci !
P.S. Groaznic arata casa aia ( fara suparare ) . |
#27
Posted 09 November 2017 - 18:40
#28
Posted 09 November 2017 - 19:27
Ok, totusi pe mine ma intereseaza in continuare un raspuns la intrebarea mea.
|
|
#29
Posted 09 November 2017 - 19:33
Masa de 7 tone?
Vrei sa dimensionezi o bara pt a sustine o forta de 700 kN? Ce inaltime ai acolo? 1.700 mm? Edited by dorin_2k, 09 November 2017 - 19:41. |
#30
Posted 09 November 2017 - 19:37
da, asta as vrea, ca vi se pare stupid/inutil/etc, asta as vrea de la cineva care se pricepe la calcule de genul
|
#31
Posted 09 November 2017 - 19:41
paduroiul, on 09 noiembrie 2017 - 19:27, said:
Ok, totusi pe mine ma intereseaza in continuare un raspuns la intrebarea mea. Teava aia vrei s-o lasi acolo? Ar da urat. Eu am alta propunere in caz ca te poti baza pe armatura din centura aia. Ti-as propune sa spargi caramizile alea si sa umpli cu beton astfel incat coltul ala sa se sprijine pe stalpul ala de beton. Ai putea sa sprgi si putin inclinat / formand o consola. Este o idee, eu nu sunt de meserie dar ce ti-am propus ai putea sa intrebi structuristul care ti-a facut proiectul, daca e o idee buna. Din pacate nu vad si latura a doua, acolo ce ai, doar caramida, nu e nimic pe care sa te sprilini? Edited by MembruAnonim, 09 November 2017 - 19:46. |
#32
Posted 09 November 2017 - 19:52
paduroiul, on 09 noiembrie 2017 - 19:37, said:
da, asta as vrea, ca vi se pare stupid/inutil/etc, asta as vrea de la cineva care se pricepe la calcule de genul Trebuie facute calcule de rezistenta a barei respective. Forta ai zis tu 700 kN, dar lungimea barei? Trebuie verificat daca apare flambajul in domeniul plastic. Insa au trecut multi ani de cand nu am facut asemenea calcule. Incerc sa imi reamintesc. |
#33
Posted 09 November 2017 - 21:44
Dupa wikipedia teava ta e "scurta" adica lungime/diametru < 50,
deci nu flambeaza elastic, faci calcul de compresie simpla. Oricare din cele doua tevi rezista. Problema serioasa e coltul terasei pe care sprijini coloana de otel, mi se pare mult mai "subtire" decat centura, cat ar fi ea de nereusita. Adica de cedeaza centura de la etaj, de ce ar tine "foita" din care-i facuta terasa de sub ea? PS se pare ca am gresit, pentru "alungire" se ia in calcul raza sectiunii nu diametru. Deci e in zona intermediara nu scurta. Ce sa mai intreaba mata structuristu nu presupunatorii de pe Softpedia. Edited by blimpyway, 09 November 2017 - 22:01. |
|
#34
Posted 10 November 2017 - 09:43
lungimea ar fi de 2.5ml, la partea de jos pe colt se intalnesc 2 grinzi, deci nu e problema sa cedeze
partea cu teava e recomandarea structuristului dar nu mi-a dat un calcul si o dimensiune ce am zis eu 7 tone, e ca si cum centura aceea nu are nicio rezistenta, e doar o masa in plus si teava trebuie sa sustina toata greutatea centurii si a acoperisului si a zapezii Edited by paduroiul, 10 November 2017 - 09:46. |
#35
Posted 10 November 2017 - 10:16
@paduroiul
urata situatie ai tu acolo, nu ai ce face cu simpla teava, teva aia va descarca pe grinzile de jos dupa care trebuie sa pui alta teava la parter care reazema pe o placa in consila si acolo incep adevaratele probleme.... ia scoate proiectul de executie stampilat si da-i in cap constructorului... sa vina sa "remedieze" pe banii lui... in primul rand acoperisul e facut gresit, sosoroaba aia trebuia sa seazeme pe zid nu doar la colturi... plus ca nu pare legat cu nimic, sta doar gravitational? daca bate vantul nu-l ia pe sus? @walking^human hai cu schita completa, vedere de sus, din fata si din lateral... Edited by arg, 10 November 2017 - 10:15. |
#36
Posted 10 November 2017 - 12:19
Quote partea cu teava e recomandarea structuristului dar nu mi-a dat un calcul si o dimensiune cauta unu adevarat .... pe bune? |
Anunturi
▶ 0 user(s) are reading this topic
0 members, 0 guests, 0 anonymous users