Second Opinion
Folosind serviciul second opinion ne puteți trimite RMN-uri, CT -uri, angiografii, fișiere .pdf, documente medicale. Astfel vă vom putea da o opinie neurochirurgicală, fără ca aceasta să poată înlocui un consult de specialitate. Răspunsurile vor fi date prin e-mail în cel mai scurt timp posibil (de obicei în mai putin de 24 de ore, dar nu mai mult de 48 de ore). Second opinion – Neurohope este un serviciu gratuit. www.neurohope.ro |
Lămurire schemă termostat - centrală termică
#1
Posted 01 February 2017 - 01:19
Salutare, colegi!
Un luat acum ceva timp un termostat Emos P5613 și nu știu cum trebuie legat de centrala termică. Azi a venit cineva de la garanție, mi-a legat cablurile pe placa centralei, dar la termostat a făcut ceva, dar nu prea i-a ieșit. Dacă scot termostatul din priză, pompele de apă se opresc și ele, deci se face rece. Am găsit o schemă aici: http://www.emos.pl/s...00_31-P5613.pdf La pagina 100, schema B, dar care cum vin. Înțeleg că L reprezintă borna +, dar borna cui? Văd că la un - e o punte între două porturi. Mă gândesc la faptul că la NC și COM vin firele de pe placa centralei, iar la cele simple vin doar cablurile electrice, adică pe cele din partea dreaptă, la neutral să pun punte, zic bine? Ce se întâmplă dacă inversez ștecherul în priză? Cel de la garanție mi-a zis că centrala, un Saunier Duval Semia Condens F25, are porturi de 24V, dar nu mi-a zis și poziția firelor. |
#2
Posted 01 February 2017 - 01:34
Ar trebui sa fie doua comenzi, normal inchis si normal deschis care se fac intre COM si NC si intre COM si NO... alegi in functie de ce vrea centrala. Cred ca e un releu cu automentinere de regula.
Aia cu L este in cazul in care comanda centralei se face pe voltaj de retea caz in care faza trebuie pusa la com, asa zic ei acolo... in rest nu stiu ce vor cu alimentarea... unitatea de la centrala nu are alimentatorul ei separat ? Edited by andreic, 01 February 2017 - 01:40. |
#3
Posted 01 February 2017 - 01:47
CT din europa, au in general pt termostat potential nul.
Se scoate o punte (bucla) si se leaca un cablu cu doua fire la COM/NC Daca Saunier Duval e pe 24V, atunci mai mult ca sigur au facut in asa fel, incat sa mearga doar cu jucariile lor. |
#4
Posted 01 February 2017 - 02:25
andreic, on 01 februarie 2017 - 01:34, said:
Ar trebui sa fie doua comenzi, normal inchis si normal deschis care se fac intre COM si NC si intre COM si NO... alegi in functie de ce vrea centrala. Cred ca e un releu cu automentinere de regula. Aia cu L este in cazul in care comanda centralei se face pe voltaj de retea caz in care faza trebuie pusa la com, asa zic ei acolo... in rest nu stiu ce vor cu alimentarea... unitatea de la centrala nu are alimentatorul ei separat ? Adm, on 01 februarie 2017 - 01:47, said:
CT din europa, au in general pt termostat potential nul. Se scoate o punte (bucla) si se leaca un cablu cu doua fire la COM/NC Daca Saunier Duval e pe 24V, atunci mai mult ca sigur au facut in asa fel, incat sa mearga doar cu jucariile lor. Adică să încerc să-mi dau seama care merge la COM-ul centralei și să-l leg la COM-ul receptorului? Acum e instalat puțin ciudat. Tipul mi-a pus alimentarea electrică la L și primul N, dar nu și la al doilea N, iar centrala pe COM și pe al doilea NO. În starea asta, telecomanda nu face nimic, dar dacă scot telecomanda din priză se opresște pompa de apă a instalației de încălzire. |
#5
Posted 01 February 2017 - 04:31
LE:
M-am uitat puțin cum a fost montat de tipul de la garanție: Mi-a legat firele de la centrală la L și N, iar firele de la curent la COM și NC. Să încerc să respect schema b, dar portul COM și NC să le leg de centrală și pe celelalte două să le bag în priză? |
#6
Posted 01 February 2017 - 06:39
KyKyKyKy, on 01 februarie 2017 - 04:31, said:
LE: Mi-a legat firele de la centrală la L și N, iar firele de la curent la COM și NC. -scoasa puntea -L si N se leaga la retea (230Vac).Se pot lega la 230V ori in centrala,ori afara,la alta priza... N=nulul, L=faza,dar pot fi si inversate,nu conteaza. -COM si NO se lega la centrala la bornele pe ntru termostat (indiferent daca centrala are 24V sau alta tensiune pe comanda de TA (termostat de ambient). Succes! PS: Mare atentie! Am vazut (reparat) multe placi electronice de centrale,arse de "meseriasi" care au legat gresit termostate...Daca nu te prcepi (asa cum pare),mai bine cheama pe cineva care stie ce trebuie facut acolo. Edited by danpet, 01 February 2017 - 06:46. |
#7
Posted 01 February 2017 - 07:14
Inginerul care lucrează la firma producătoare a făcut acele legături. Mi-a zis că el nu a mai instalat acest model și că nu știe dacă merge și chiar nu merge.
danpet, on 01 februarie 2017 - 06:39, said:
Daca ar fi legat asa firele,ar fi facut BUM!...s-ar fi ars o siguranta.Trebuie legat asa: -scoasa puntea -L si N se leaga la retea (230Vac).Se pot lega la 230V ori in centrala,ori afara,la alta priza... N=nulul, L=faza,dar pot fi si inversate,nu conteaza. -COM si NO se lega la centrala la bornele pe ntru termostat (indiferent daca centrala are 24V sau alta tensiune pe comanda de TA (termostat de ambient). Succes! PS: Mare atentie! Am vazut (reparat) multe placi electronice de centrale,arse de "meseriasi" care au legat gresit termostate...Daca nu te prcepi (asa cum pare),mai bine cheama pe cineva care stie ce trebuie facut acolo. https://drive.google...cFAzVXZuRjQzQlU Așa arată legăturile făcute de inginerul trimis de firmă. |
#8
Posted 01 February 2017 - 07:52
Poate ca e inginer in constructii...Eu cunosc un medic veterinar care are firma de centrale termice ...Nu pot sa accesez link-ul pus de tine,asa ca nu vad ce e acolo...dar daca ar fi fost legat corect,ar fi trebuit sa mearga.
|
#9
Posted 01 February 2017 - 08:14
KyKyKyKy, on 01 februarie 2017 - 07:14, said:
Așa arată legăturile făcute de inginerul trimis de firmă. Pai nu este bine. Tu ai citit ce a scris colegul Danpet cu un post mai sus ? Ai facut o gramada de poze, dar niciuna cu receptorul desfacut, ca sa se vada clar firele -------- - In manual zice ca firul N trebuie legat la 2 borne. Nu stiu daca are sau nu importanta, dar daca are, atunci trebuia ca firul albastru ce vine de la priza, ala din dreapta in poze, trebuia legat si in prima "gaura". Asa ca fa acolo o punte intre cele doua borne notate N. - O centrala pe gaz se leaga la COM si NO. La tine vad ca mesterul a legat centrala la COM si NC. Deci nu este deloc bine. Asa ca firul maro ce vine de la centrala si este acum legat la NC, va trebuit scos afara si mutat in stinga, unde scrie NO. Atentie ca vad ca si NO-uri ai tot doua. Poate ca si acolo trebuie punte intre cele 2 NO-uri. --------- Schemele termostatului nu sunt foarte clare. Plus ca termostatul are 2 N-uri si 2 NO-uri. Teoretic nu ar trebui punti. Teoretic ar trebui sa fie suficient sa muti firul maro ce vine de la centrala, la una din bornele NO. Daca tot nu merge, atunci faci si cele 2 punti.. Dar eu zic ca va merge doar mutind firul maro de pe borna NC, pe borna NO |
#10
Posted 01 February 2017 - 08:42
Florin,parerea mea e ca cele 2 NO sunt legate pe cablaj,la fel si cele 2 N...Un meserias bun,ar verifica asta in 5 secunde,cu multimetrul...
|
|
#11
Posted 01 February 2017 - 08:56
Asa banuiesc si eu, ca sunt unite pe cablaj. Am vazut intr-o poza ca led-urile receptorului se aprind si deaia banuiesc ca este acelasi N, de fapt. Deaia am si spus ca teoretic este suficient sa mute firul maro de la NC, la unul din cele 2 NO-uri.
|
#13
Posted 01 February 2017 - 09:51
Cine a zis sa scoti termostatul din priza?...Desi,ar fi o modalitate de a trece centrala pe "vara" Stii ca exista termostate RF care au propriul alimentator (cu antena si receptor inclus),si care se baga in priza?
|
#14
Posted 01 February 2017 - 10:45
KyKyKyKy, on 01 februarie 2017 - 01:19, said:
Dacă scot termostatul din priză, pompele de apă se opresc și ele, deci se face rece. KyKyKyKy, on 01 februarie 2017 - 02:25, said:
... dar nu respectă comenzile primite de la telecomandă. Edited by ericmario, 01 February 2017 - 10:49. |
#15
Posted 01 February 2017 - 15:01
KyKyKyKy, on 01 februarie 2017 - 04:31, said:
LE: M-am uitat puțin cum a fost montat de tipul de la garanție: Mi-a legat firele de la centrală la L și N, iar firele de la curent la COM și NC. Să încerc să respect schema b, dar portul COM și NC să le leg de centrală și pe celelalte două să le bag în priză? Io zic ca tu sa nu incerci nimic.Vorbesti de garantie,iar daca faci praf pe-acolo,ce te faci? Cheama meseriasu',macar daca arde placa,o plateste el. |
|
#16
Posted 01 February 2017 - 15:08
myshyk, on 01 februarie 2017 - 09:09, said: N-am inteles, de ce sa scoti termostatul din priza? danpet, on 01 februarie 2017 - 09:51, said: Cine a zis sa scoti termostatul din priza?...Desi,ar fi o modalitate de a trece centrala pe "vara" Stii ca exista termostate RF care au propriul alimentator (cu antena si receptor inclus),si care se baga in priza? Așa am eu. ericmario, on 01 februarie 2017 - 10:45, said:
E normal sa opreasca pompa (ca e una singura), dar de ce l-ai scoate din priza? Care telecomanda? myshyk, on 01 februarie 2017 - 09:09, said: N-am inteles, de ce sa scoti termostatul din priza? danpet, on 01 februarie 2017 - 09:51, said: Cine a zis sa scoti termostatul din priza?...Desi,ar fi o modalitate de a trece centrala pe "vara" Stii ca exista termostate RF care au propriul alimentator (cu antena si receptor inclus),si care se baga in priza? Așa am eu. ericmario, on 01 februarie 2017 - 10:45, said:
E normal sa opreasca pompa (ca e una singura), dar de ce l-ai scoate din priza? Care telecomanda? |
#17
Posted 01 February 2017 - 21:57
Un astfel de termostat (RF),daca e legat corect si il scoti din priza,ar trebui ca centrala sa nu mai porneasca de loc pe incalzire...Apa calda nu e afectata.
Cauta un meserias priceput care sa ti-l lege corect.Arata-i cartea termostatului si intreaba-l daca stie cum sa-l lege...Inteleg ca in centrala e clar care sunt bornele pentru TA. PS: Componenta careia ii spuneai "telecomanda",este termostatul propriuzis.El emite prin unde radio,comanda (on sau off) la receptorul care e langa centrala si e legat la priza,dar si la centrala pe care o comanda cand LED-ul rosu e aprins.Ca sa functioneze ca termostat,trebuie ca LEDU-l verde (Manual) sa fie stins! Test: Apesi tasta "manual" de pe receptor.Se aprinde LEDul verde.Apoi,apesi tasta cealalta si trebuie sa se aprinda LEDul rosu si centrala sa porneasca pe incalzire...Citeste instructiunile. Edited by danpet, 01 February 2017 - 22:04. |