Chirurgia cranio-cerebrală minim invazivă
Tehnicile minim invazive impun utilizarea unei tehnologii ultramoderne. Endoscoapele operatorii de diverse tipuri, microscopul operator dedicat, neuronavigația, neuroelectrofiziologia, tehnicile avansate de anestezie, chirurgia cu pacientul treaz reprezintă armamentarium fără de care neurochirurgia prin "gaura cheii" nu ar fi posibilă. Folosind tehnicile de mai sus, tratăm un spectru larg de patologii cranio-cerebrale. www.neurohope.ro |
Ipoteza unui arc electric
#19
Posted 08 November 2016 - 13:27
MarianG, on 08 noiembrie 2016 - 12:33, said:
cred ca vrei sa intrebi ce cadere de tensiune are un arc electric, dar te impiedici in termeni Da 123kV e valoarea maxima a retelei...110kV nominal. Iar curentul este undeva pe la 1500-1600A nominal. Un scurtcircuit produce un curent de 31.5kA. Circuitul are caracter inductiv pentru ca reteaua are multe transformatoare si generatoare in componenta. Cand am intrebat de caderea de tensiune in acel "punct" m-am referit la zona in care s-a intrerupt linia. (ex: intre cele doua contacte ale unui circuit breaker) Edited by Aditzu92, 08 November 2016 - 13:31. |
#20
Posted 08 November 2016 - 13:37
@Aditzu92
Reteaua de transport transelectrica functioneaza in 110kV, 220kV, 400kV si 700kV. Poate retelele de distribuite sunt pe 110kV. Edited by arg, 08 November 2016 - 13:42. |
#21
Posted 08 November 2016 - 13:39
Da stiu, intrebarea mea era alta...ce cadere de tensiune are un arc electric produs de intreruperea circuitului cu 110kV si 1600A ?
Edited by Aditzu92, 08 November 2016 - 13:42. |
#22
Posted 08 November 2016 - 13:43
Aditzu92, on 08 noiembrie 2016 - 13:39, said:
Da stiu, intrebarea mea era alta...ce cadere de tensiune are un arc electric produs de intreruperea circuitului cu 110kV si 1600A ? Totala, se arde trasformatorul sau decupleaza sistemele de siguranta. p.s. mai citeste inca o data ce au scris colegi ma sus si o sa te lamuresti. Edited by arg, 08 November 2016 - 13:44. |
#23
Posted 08 November 2016 - 13:49
Cred ca imi este mie cam greu sa ma explic.
Am o statie electrica 110kV / 20kV. Pe Linie circula un curent de 1600A (consumatori gen orase, fabrici etc.) Vreau sa lucrez la o celula dintr-o statie. Actionez circuit breaker-ul si pt cateva secunde/milisecunde, intre contactele lui apare un arc electric. Ce cadere de tensiune am acolo intre contacte pe durata arcului electric ? Dupa intrerupere am 110kV, si inainte de producerea arcului am 0.5V sa zic. Cand se amorseaza arcul ce cadere de tensiune am acolo ? Edited by Aditzu92, 08 November 2016 - 13:50. |
#24
Posted 08 November 2016 - 14:01
Aditzu92, on 08 noiembrie 2016 - 13:49, said:
Cred ca imi este mie cam greu sa ma explic. Am o statie electrica 110kV / 20kV. Pe Linie circula un curent de 1600A (consumatori gen orase, fabrici etc.) Vreau sa lucrez la o celula dintr-o statie. Actionez circuit breaker-ul si pt cateva secunde/milisecunde, intre contactele lui apare un arc electric. Ce cadere de tensiune am acolo intre contacte pe durata arcului electric ? Dupa intrerupere am 110kV, si inainte de producerea arcului am 0.5V sa zic. Cand se amorseaza arcul ce cadere de tensiune am acolo ? Aici este o intreaga toerie si sunt multe metode de stingere a acelui arc. https://ro.wikipedia... Am vazut cand a fost decuplat unul de 110kV de tipul asta, cu arc si scantei: [ http://www.rasfoiesc.com/files/electronica/585_poze/image006.jpg - Pentru incarcare in pagina (embed) Click aici ] Edited by arg, 08 November 2016 - 14:05. |
#25
Posted 08 November 2016 - 14:08
arg, on 08 noiembrie 2016 - 11:44, said:
Un transformator de 200MW arg, on 08 noiembrie 2016 - 14:01, said:
Am vazut cand a fost decuplat unul de 110kV de tipul asta, cu arc si scantei: [ http://www.rasfoiesc.com/files/electronica/585_poze/image006.jpg - Pentru incarcare in pagina (embed) Click aici ] Arcul ala la inchidere/deschidere face toti banii. LE. Totusi cred ca cel din imagine e de 20 KV, separatorul. Edited by ericmario, 08 November 2016 - 14:11. |
#26
Posted 08 November 2016 - 14:11
arg, on 08 noiembrie 2016 - 14:01, said:
Aici este o intreaga toerie si sunt multe metode de stingere a acelui arc. https://ro.wikipedia... Am vazut cand a fost decuplat unul de 110kV de tipul asta, cu arc si scantei: [ http://www.rasfoiesc.com/files/electronica/585_poze/image006.jpg - Pentru incarcare in pagina (embed) Click aici ] Ala este un separator de 110kV...Ala nu trebuie deschis in sarcina....Tre sa fii nebun sau inconstient sa deschizi un separator in sarcina (Risti sa dai foc la toate echipamentele pentru ca un astfel de echipament nu poate rupe un arc electric) Ala se deschide doar dupa ce ai intrerupt linia cu un Intreruptor 110kV in SF6 sau in vid Attached FilesEdited by Aditzu92, 08 November 2016 - 14:16. |
#27
Posted 08 November 2016 - 14:13
#28
Posted 08 November 2016 - 14:15
Aditzu92, on 08 noiembrie 2016 - 14:11, said:
Ala este un separator...Ala nu trebuie deschis in sarcina.... Ala se deschide doar dupa ce ai intrerupt linia cu un Intreruptor 110kV (cu SF6 sau in VID) Si da, nu se opereaza niciodata in sarcina, dar arcul electric e totusi prezent. Te-as invita la o manevra sa te convingi. image008.jpg 44.8K 12 downloads Edited by ericmario, 08 November 2016 - 14:18. |
|
#29
Posted 08 November 2016 - 14:16
#30
Posted 08 November 2016 - 14:24
ericmario, on 08 noiembrie 2016 - 14:15, said:
Ala e separator de linie, e montat inaintea intreruptorului de 110 KV (MOP) Si da, nu se opereaza niciodata in sarcina, dar arcul electric e totusi prezent. Te-as invita la o manevra sa te convingi. image008.jpg Inainte de a deschide un separator, trebuie deschis intreruptorul de dinaintea lui. Daca tu deschizi direct separatorul, esti probabil nebun sau inconstient. La intrarea intr-o statie ai intreruptor ca sa opresti tensiunea in toata statia....apoi deschizi separatorul (pt separare vizibila) si pui CLP-ul pentru a descarca tensiunile reziduale....Apoi poti lucra linistit. Pentru reconectare se procedeaza invers...Dai jos CLP-ul, inchizi separatorul si conectezi intreruptorul la loc. Edited by Aditzu92, 08 November 2016 - 14:26. |
#31
Posted 08 November 2016 - 14:25
[ https://www.youtube-nocookie.com/embed/C-UTYzfNjKM?feature=oembed - Pentru incarcare in pagina (embed) Click aici ]
|
#32
Posted 08 November 2016 - 14:31
Aditzu92, on 08 noiembrie 2016 - 13:49, said:
Cred ca imi este mie cam greu sa ma explic. Am o statie electrica 110kV / 20kV. Pe Linie circula un curent de 1600A (consumatori gen orase, fabrici etc.) Vreau sa lucrez la o celula dintr-o statie. Actionez circuit breaker-ul si pt cateva secunde/milisecunde, intre contactele lui apare un arc electric. Ce cadere de tensiune am acolo intre contacte pe durata arcului electric ? Dupa intrerupere am 110kV, si inainte de producerea arcului am 0.5V sa zic. Cand se amorseaza arcul ce cadere de tensiune am acolo ? Aditzu92, on 08 noiembrie 2016 - 14:24, said:
Inainte de a deschide un separator, trebuie deschis intreruptorul de dinaintea lui. Daca tu deschizi direct separatorul, esti probabil nebun sau inconstient. La intrarea intr-o statie ai intreruptor ca sa opresti tensiunea in toata statia....apoi deschizi separatorul (pt separare vizibila) si pui CLP-ul pentru a descarca tensiunile reziduale....Apoi poti lucra linistit. Pentru reconectare se procedeaza invers...Dai jos CLP-ul, inchizi separatorul si conectezi intreruptorul la loc. Dar ca idee, ordinea e urmatoarea (in cazul meu) LEA 110 KV - separator linie - separator bare - intreruptor 110KV (V-ul din poza de mai sus, actionat de MOP) - trafo 110KV/35 KV (intr-una din statii) respectiv trafo 110KV/6KV (in cealalta). Dupa trafo, in statii se face repartizarea pe subconsumatori. Edited by ericmario, 08 November 2016 - 14:32. |
#33
Posted 08 November 2016 - 14:32
Nu sunt PRAM-ist, sunt inginer entry level in proiectare pe energetica.
arg, on 08 noiembrie 2016 - 14:25, said:
[ https://www.youtube-nocookie.com/embed/C-UTYzfNjKM?feature=oembed - Pentru incarcare in pagina (embed) Click aici ] Asta reprezinta o stare de avarie, eroare umana !!! Nu se face asa ceva pentru ca acel echipament nu este dedicat stingerii arcului electric. Distrugi separatorul si ceva o sa ia foc in statia aia. @ericmario la intrarea in statie sigur ai intreruptor 110kV, trafo de masura (tensiune), trafo de masura (curent)...apoi urmeaza separatoarele.... Cum ramane cu intrebarea mea ?....Ce cadere de tensiune am pe un arc electric ? Edited by Aditzu92, 08 November 2016 - 14:36. |
|
#34
Posted 08 November 2016 - 14:35
@Aditzu92
Esti inginer tanar si fara experienta, sti doar teorie, ericmario lucreaza in statii de transformare, incerca sa intelegi ce zice pentru ca este unul din clienti tai. Este ala care i-ti da cu echipamentele, prost proiectate, in cap. Edited by arg, 08 November 2016 - 14:37. |
#35
Posted 08 November 2016 - 14:42
Offtopic: dle. Arg, in viata asta exista o singura energetica si incearca sa ramai la subiect.
Care este caderea de tensiune pe un arc electric ? |
#36
Posted 08 November 2016 - 14:45
Aditzu92, on 08 noiembrie 2016 - 14:32, said:
Nu sunt PRAM-ist, sunt inginer entry level in proiectare pe energetica. @ericmario la intrarea in statie sigur ai intreruptor 110kV, trafo de masura (tensiune), trafo de masura (curent)...apoi urmeaza separatoarele.... In dreapta sus se vad corditele ce coboara direct din LEA 100KV in SL(separator linie), mai sunt 3 cordite scurte ce merg direct in reductorii de tensiune (prezenta tensiunii). Din SL se merge in Intreruptorul "V" 110KV, iar de acolo la Trafo. Poza am luat-o de pe net, dar dupa cum am promis, o sa revin cu poze de la mine din statie. ps. La mine e mai complex, avem un "H" inainte de intreruptori de 110KV, pentru ca avem 2 LEA alimentatoare, si putem trece de pe circ.A pe circ.B in caz de nevoie. |