Chirurgia spinală minim invazivă oferă pacienților oportunitatea unui tratament eficient, permițându-le o recuperare ultra rapidă și nu în ultimul rând minimizând leziunile induse chirurgical. Echipa noastră utilizează un spectru larg de tehnici minim invazive, din care enumerăm câteva: endoscopia cu variantele ei (transnazală, transtoracică, transmusculară, etc), microscopul operator, abordurile trans tubulare și nu în ultimul rând infiltrațiile la toate nivelurile coloanei vertebrale. www.neurohope.ro |
Constructie casa demisol+parter Zalau 2016
Last Updated: May 31 2019 08:35, Started by
Andr33i
, Feb 01 2016 23:39
·
0
#19
Posted 04 February 2016 - 17:41
Mitsubishi Electric Lossnay LGH-50RVX este recuperator de entalpie (ERV).
Schimbatorul de caldura este dintr-un material permeabil la vaporii de apa. Acesta transfera:
Iarna aerul de afara este foarte uscat, aerul din casa este cu mai multa umiditate. Recuperatorul ERV o sa preia umiditatea de la aerul pe care-l evacueaza si o s-o transfere la aerul pe care-l introduce in casa de afara, pastrand o umiditate mai apropiata de normal, sa nu se "usuce" aerul interior prea mult. La clima noastra, cred ca ERV este mai bun decat HRV (care recupereaza doar caldura). Dar eu personal am o retinere fata de ERV din motive igienice, mi-e teama ca prin schimbatorul de caldura nu trece doar umiditatea ci probabil sa mai scape si ceva poluanti din casa de care ai vrea sa scapi. Eu personal n-as concepe o instalatie cu ERV cu extragere din bai si bucatarie si introducere in camera. Poate-i doar o idee preconceputa, dar mie nu-mi place. Mai bine folosesc HRV si umidificator separat iarna, respectiv HRV si dezumidificator separat vara. Edited by kolfleading, 04 February 2016 - 17:42. |
#20
Posted 04 February 2016 - 17:53
Quote mi-e teama ca prin schimbatorul de caldura nu trece doar umiditatea ci probabil sa mai scape si ceva poluanti din casa de care ai vrea sa scap La ce fel de poluanti te referi? In afara de miros nu imi vine altceva in cap, iar asta nu cred ca "scapa", nu mai mult decat prin HRV... |
#21
Posted 04 February 2016 - 18:25
Si mirosul daca trece, tot e cel putin neplacut sa iei mirosul din baie si sa-l distribui uniform in camere.
Mai vreun dioxid de carbon, mai vreun dioxid de sulf , mai vreo formaldehida de la parchetul laminat, etc. HRV este complet "opac". Placile sunt din tabla sau plastice impermeabile. |
#22
Posted 04 February 2016 - 18:39
Eu stiu ce sa zic... ma gandesc ca aia de la Mitsubishi nu or avea ceva fetishuri ciudate sa faca aparate care imprastie mirosuri prin casa
Formaldehida de la parchet ma gandesc ca se degaja oricum inainte sa apuci sa te muti, nu ani de zile constant, iar daca e atat de multa incat sa deranjeze (valabil si pentru SO2), cred ca "recuperarea" ar fi ultima problema... |
#23
Posted 04 February 2016 - 21:29
Si eu sunt de aceasi parere, nu cred ca se transmite mirosul...Am vorbit cu cineva care zice ca a montat o instalatie de ventilare cu Mitsubishi Electric Lossnay LGH-50RVX si zicea ca beneficiarul este foarte multumit. Chiar ma bate gandul sa imi pun si eu. Pacat ca nu sunt multi care au apelat la aceste sisteme ca sa avem informatii mai complete. Stiu ca trebuie avuta in vedere rezolvarea problemei cu condensul. Oricum, un sistem de ventilatie cred ca este necesar, mai ales la o casa izolata corespunzator.
In alta ordine de idei, azi chiar am fost la un instalator...asa mai inventiv de felul lui, care mi s-a parut extrem de informat si cu mult experienta, cateva lucruri pe care le-am invatat de pe formuri, si care de obicei instalatorii nu le stiu sau nu le implementeaza, le-am gasit in propunerea lui pentru casa mea. Spre deosebire de alti instalatori care doar instaleaza pompele de caldura sau cazanele, acesta le si face...atat pompe de caldura cat si cazane cu gazeificare. Am mai multi prieteni, beneficiari de-ai lui care mi l-au recomandat intrucat sunt foarte multumiti de instalatiile realizate de el. Nu vreau sa ii fac reclama, spun lucrurile acestea doar ca sa evidentiez ca, dupa parerea mea merita sa ne aplecam asupra catorva din ideile implementate de el... Si acum, sa revin la sistemul de ventilatie implementat de el pentru casa fiului sau. El si-a cumparat un recuperator de caldura simplu fara ventilatoare incorporate, dar cu o capacitate de recuperare mai mare decat ce ar fi nevoie pentru casa respectiva, ventilatoare si celelalte materialele necesare...undeva la 1500 EURO. Le-a adaptat si montat chiar el. In fiecare camera are o gura pentru extragerea aerului viciat din camera, pe tavan si una de introducere aer in camera undeva in partea de jos a peretelui. Zice ca a programat sistemul sa mearga in jur de o ora pe zi, in mai multe reprize...astfel reuseste sa schimbe zilnic tot aerul din casa. Am uitat sa precizez ca este vorba de o casa parter si legaturile de tubulatura sunt in pod, foarte bine izolate. M-am urcat sa le analizez chiar eu. Pentru filtrare a folosit 3 filtre de aer pentru masina( ww transporter) carora le-a realizat o carcasa speciala. A prevazut o inclinatie a intregii instalatii pentru a rezolva problema condensului. Deasemenea a dotat sistemul cu un put canadian. Mie, unul care nu sunt in domeniu, in mare mi s-a parut ok. Voi ce parere aveti? PS: mi-a prezentat sistemul de incalzire cu pompa de caldura apa-apa realizata de el...asta chiar m-a impresionat...dar asta e alta poveste.. |
#24
Posted 04 February 2016 - 21:39
Andr33i, on 04 februarie 2016 - 21:29, said:
... Stiu ca trebuie avuta in vedere rezolvarea problemei cu condensul. ... A prevazut o inclinatie a intregii instalatii pentru a rezolva problema condensului. Deasemenea a dotat sistemul cu un put canadian. ... Andr33i, on 04 februarie 2016 - 21:29, said:
Oricum, un sistem de ventilatie cred ca este necesar, mai ales la o casa izolata corespunzator. |
#25
Posted 05 February 2016 - 06:59
Andr33i, on 04 februarie 2016 - 21:29, said:
In alta ordine de idei, azi chiar am fost la un instalator...asa mai inventiv de felul lui, care mi s-a parut extrem de informat si cu mult experienta, cateva lucruri pe care le-am invatat de pe formuri, si care de obicei instalatorii nu le stiu sau nu le implementeaza, le-am gasit in propunerea lui pentru casa mea. Spre deosebire de alti instalatori care doar instaleaza pompele de caldura sau cazanele, acesta le si face...atat pompe de caldura cat si cazane cu gazeificare. Am mai multi prieteni, beneficiari de-ai lui care mi l-au recomandat intrucat sunt foarte multumiti de instalatiile realizate de el. Nu vreau sa ii fac reclama, spun lucrurile acestea doar ca sa evidentiez ca, dupa parerea mea merita sa ne aplecam asupra catorva din ideile implementate de el... Si acum, sa revin la sistemul de ventilatie implementat de el pentru casa fiului sau. El si-a cumparat un recuperator de caldura simplu fara ventilatoare incorporate, dar cu o capacitate de recuperare mai mare decat ce ar fi nevoie pentru casa respectiva, ventilatoare si celelalte materialele necesare...undeva la 1500 EURO. Le-a adaptat si montat chiar el. In fiecare camera are o gura pentru extragerea aerului viciat din camera, pe tavan si una de introducere aer in camera undeva in partea de jos a peretelui. Zice ca a programat sistemul sa mearga in jur de o ora pe zi, in mai multe reprize...astfel reuseste sa schimbe zilnic tot aerul din casa. Am uitat sa precizez ca este vorba de o casa parter si legaturile de tubulatura sunt in pod, foarte bine izolate. M-am urcat sa le analizez chiar eu. Pentru filtrare a folosit 3 filtre de aer pentru masina( ww transporter) carora le-a realizat o carcasa speciala. A prevazut o inclinatie a intregii instalatii pentru a rezolva problema condensului. Deasemenea a dotat sistemul cu un put canadian. Mie, unul care nu sunt in domeniu, in mare mi s-a parut ok. Voi ce parere aveti? PS: mi-a prezentat sistemul de incalzire cu pompa de caldura apa-apa realizata de el...asta chiar m-a impresionat...dar asta e alta poveste.. |
#26
Posted 05 February 2016 - 07:59
andreilesan, on 05 februarie 2016 - 06:59, said:
Andrei hai sa ne prezinti mai intai cum a ramas cu grosimile de termoizolant la proiectul casei d-tale (ti-am mai spus sunt multe detalii de pus la punct), apoi care va fi consumul anual de energie aferent incalzirii si abea dupa ce astea sunt batute in cuie sa ne apucam sa discutam despre restul sistemelor de incalzire si ventilare. D-ta ce parere ai? Ok...nu am luat inca decizia finala...dar momentan ma gandesc la un sistem de termoizolatie de genul: 15 cm - placa de jos( 5 sub placa si 10 peste placa), 15 cm pereti exteriori, 30 cm peste placa de sus. In plus vreau sa pun tamplarie de calitate: sticla cu un coeficient de 0,5 W/mK si tamplarie de 1 W/mK. Vreau sa apelez deasemenea la un montaj profesional pentru tamplarie (http://www.greenteq....deos/index.html). Peretele va fi din caramida Cemacon de 30 cm: http://www.cemacon.r...-evoceramic-29/ As fi tare curios sa vad unde m-as incadra cu acest sistem de termoizolatie din punct de vedere al necesarului de caldura dar inca nu reusesc sa deslusesc bine toate formulele de calcul... |
#27
Posted 05 February 2016 - 08:23
Daca erai o doamna-domnisoara probabil ca primeai si niste calcule Domnii de pe aici sunt foarte saritori cand aud de doamne aflate la "ananghie"
Edited by doarUNom, 05 February 2016 - 08:53. |
#28
Posted 05 February 2016 - 08:30
in cazul asta...as incerca si eu o schimbare de...temporar )...la cat imi plac...calculele..
|
|
#29
Posted 05 February 2016 - 08:31
doarUNom, on 05 februarie 2016 - 08:23, said: Daca erai o fata(doamna) probabil ca primeai si niste calcule Domnii de pe aici sunt foarte saritori cand aud de doamne aflate la "ananghie" |
#30
Posted 05 February 2016 - 08:33
Sapati un pic pe aici sau dati-i un PM lui Kendo. Daca nu ma insel are el un excel in care poti sa introduci grosimi de materiale, etc si sa calculeze automat pierderile. L-a mai postat parca pe aici dar nu retin unde...
LE1. Hai ca l-am gasit. Stiam eu ca l-am salvat pe undeva. Nu pot sa uploadez excel asa ca puteti sa descarcati de aici: https://www.dropbox....tabila.xls?dl=0 Berea i-o dati lui Kendo . Sper ca nu se supara ca l-am postat, daca e problem il sterg. LE2. Fisierul e facut pentru cazul lui specific in care casa e fix patrata. Va trebui sa modificati pe acolo diferse chestii pentru case cu forme mai speciale, sau sa calculati pentru fiecare perete separat Edited by oMariusRO, 05 February 2016 - 08:43. |
#31
Posted 05 February 2016 - 09:16
Atentie la exhipa care va zidi caramida aia , din testele lor acele goluri tip fagure sunt mai eficiente fata de alte tipuri dar nu au ghidajul si rostul de mortar, iar la zidire din ce am vazut in practica "mesteri mai "uita sa umple si rosturile verticale. Este mai dificil la zidit vorbesc din proprie experienta am zidit eu personal iar umplerea rosturilor verticle pentru realizarea tesaturii este o adevarata munca de chinez batran.
|
#32
Posted 05 February 2016 - 09:46
oMariusRO, on 05 februarie 2016 - 08:33, said:
..... Sper ca nu se supara ca l-am postat, daca e problem il sterg.... Nu e nici o problema Aici e versiunea online: https://docs.google....dit?usp=sharing |
#33
Posted 05 February 2016 - 10:12
Vad ca i modificat, in ala de la mine ai lambda in loc de U in unele locuri.
Zi-mi si mie de unde ai luat la QAerisire U=0.189? Vreau sa fac o versiune mai generica a fisierului si nu sunt sigur de valoarea aia |
|
#34
Posted 05 February 2016 - 10:32
Da, am modificat pentru ca era gresit capul de coloana (se folosea de fapt coef. U, nu lambda )
Coeficientul folosit la calculul pierderilor prin aerisire l-m luat din jurnalul Danei: http://forum.softped...0#entry16616667 |
#35
Posted 05 February 2016 - 10:50
Ok, deci si tu l-ai luat de bun pe 0.189 ala. Dar 2364 pentru necesarul anual de unde vine? Si inca ceva.
Am obsevat tarziu ca in varianta online ai schimbat Am facut si ei niste calcule aproximative la mine, ies la 90 Kw/mp util (unele valori sunt estimate grosier ca nu am inca planurile finale). Am pus un Sheet 2 in fisierul ala de pe dropbox, cu o altfel de aranjare a materialelor si valorilor. Edited by oMariusRO, 05 February 2016 - 10:58. |
#36
Posted 05 February 2016 - 11:16
Factorul de multiplicare pentru Timisoara (probabil pentru Zona II dpdv al zonarii climatice) primit de la Andrei.
Eu am observat ca energia folosita pentru incalzire in decursul unui an este cam de 4 ori cat energia folosita in cea mai friguroasa luna (in speta ianuarie). |