Tehnicile minim invazive impun utilizarea unei tehnologii ultramoderne. Endoscoapele operatorii de diverse tipuri, microscopul operator dedicat, neuronavigația, neuroelectrofiziologia, tehnicile avansate de anestezie, chirurgia cu pacientul treaz reprezintă armamentarium fără de care neurochirurgia prin "gaura cheii" nu ar fi posibilă. Folosind tehnicile de mai sus, tratăm un spectru larg de patologii cranio-cerebrale. www.neurohope.ro |
Intreruptorul automat nu a declansat la scurtcircuit
#19
Posted 01 February 2016 - 21:48
nicubo, on 01 februarie 2016 - 17:41, said:
Intrebarea este de ce nu a declansat intreruptorul? intreruptor(disjunctor) marca Schneider 1P-C10 pe faza si ELMARK 1P-C20 pe nul. astea le aveam in casa cand am inlocuit sigurantele clasice cu intreruptoare automate. conductorul de la tablou-doza- priza 4mm2. Nu am pamantare la priza. multumesc celor care se vor stradui sa ma lamureasca! http://www.electricd...a16-650x489.jpg Cei care va tot dati cu parerea, retineti ca nu are impamantare deci nu poate sa foloseasca un intreruptor diferential. Edited by iancuMIC, 01 February 2016 - 22:11. |
#20
Posted 01 February 2016 - 22:27
pai... ai observat ca i-a recomandat cineva diferentiala???
|
#21
Posted 02 February 2016 - 00:43
Razvan_N, on 01 februarie 2016 - 21:38, said: N-am vazut diferentiala "de 3", probabil aveai de 0.3 (Amperi) si ai pus de 0.03 (adica 30 mA), care ar trebui sa sara la o curentare zdravana (faza - pamant, ca daca e faza-nul nu te ajuta cu nimic). Legat de topic, bineinteles ca poti sa iei foc si siguranta sa nu sara. Ca sa ia foc ceva, nu trebuie sa apara curenti atat de mari incat sa sara siguranta. Ai vazut cum se incinge nichelina la un resou? Si nu sare nimic... In cazul tau, firele proaste s-au incins. Cauza unei supraincalziri nu e numai curentul, ci curentul printr-o rezistenta mare (adica un contact prost, un conductor prea subtire etc.) Ms de corectie. |
#22
Posted 02 February 2016 - 08:30
nicubo, on 01 februarie 2016 - 17:41, said:
Buna ziua, rog colegii de forum care au cunostinte despre acest subiect sa ma ajute in elucidarea problemei. De la o priza 230v'16a alimentez, printr-un prelungitor, o aeroterma de 2000w. La un moment dat am auzit un pocnet, zgomot in camera unde am prelungitorul in cauza. Ajuns la fata locului constat cu uimire ca prelungitorul (cablu) ardea. s-a supraincalzit, izolatia s-a topit si conductorul de faza a ajuns in contact cu conductorul de nul rezultand bubuitura si focul. Intrebarea este de ce nu a declansat intreruptorul? intreruptor(disjunctor) marca Schneider 1P-C10 pe faza si ELMARK 1P-C20 pe nul. astea le aveam in casa cand am inlocuit sigurantele clasice cu intreruptoare automate. conductorul de la tablou-doza- priza 4mm2. Nu am pamantare la priza. multumesc celor care se vor stradui sa ma lamureasca! Sigurantele automate sunt clasificate printre altele si in functie de rapiditate.Asta inseamna ca o siguranta rapida este mult mai performanta decat una lenta iar o siguranta ultrarapida este mult mai buna decat cea rapida.Toate astea au insa un pret.Cele ultrarapide chiar unul "nesimtit" care nu va fi pe placul clientului. In consecinta aceste sigurante nu prea sunt de gasit pe rafturi. In rest,anaki in postul 2 ti-a dat un raspuns precis. |
#23
Posted 02 February 2016 - 11:22
iancuMIC, on 01 februarie 2016 - 21:48, said:
Da cine te-a sfatuit sa protejezi asa circuitele? Un disjunctor DPNa C16 nu ai gasit? http://www.electricd...a16-650x489.jpg Cei care va tot dati cu parerea, retineti ca nu are impamantare deci nu poate sa foloseasca un intreruptor diferential. |
#24
Posted 02 February 2016 - 17:42
nicubo, on 02 februarie 2016 - 11:22, said:
Multumesc pentru interesul acordat acestui subiect! referitor la DPNa C16 sa stii ca chiar acest disjunctor il am pe priza cu pricina insa din graba m-am uitat in tablou la alt circuit. Asadar, configuratia prezentata in primul post este pentru al circui, evident ai dreptate, mai practic este un DPN decat 1P. cum spuneam am pus ce am gasit in casa la momentul respectiv, voi reface configuratia. am fost nedumerit si inca mai sunt de faptul ca am disjunctor in instalatie si cu toate acestea era sa provoc un incendiu. atunci cand se spune despre un DPN (1P+N) ca te protejaza la scurtcircuit ce sa inteleg? |
#25
Posted 02 February 2016 - 19:00
anaki, on 01 februarie 2016 - 17:55, said:
Daca sigurantele sunt bune inseamna ca ,curentul de scurtcircuit a fost suficient de mic ca sa nu declanseze sigurantele si suficient de mare sa reteze conductoarele litate.In afara de asta protectiile sunt configurate gresit,una de 10 alta de 20 A, @nicubo Daca circuitul este protejat printr-un disjunctor DPNa 16A care nu a deconectat, atunci nu a fost un scurtcircuit, sau nu ai facut corect legaturile; in disjunctorul amintit se conecteaza atat faza cat si nulul, iar in cazul unui scurtcircuit, separatia este completa. Nu am auzit sa nu-si faca treaba asemenea disjunctoare. adisz, on 02 februarie 2016 - 08:30, said:
Sigurantele automate sunt clasificate printre altele si in functie de rapiditate.Asta inseamna ca o siguranta rapida este mult mai performanta decat una lenta iar o siguranta ultrarapida este mult mai buna decat cea rapida.Toate astea au insa un pret.Cele ultrarapide chiar unul "nesimtit" care nu va fi pe placul clientului. Disjunctoarele sunt clasificate, printre altele, dupa curentul maxim suportat pana la declansare si dupa curba de declansare; B, C, D. Eu n-am auzit despre un disjunctor ultrarapid. Sigurantele fuzibile au clasificarea despre care vorbesti. Edited by iancuMIC, 02 February 2016 - 19:04. |
#27
Posted 02 February 2016 - 21:07
Daca cineva spune ca pe un circuit faza-nul, nu e configurata corect protectia acelui circuit, doar pentru ca se monteaza doua disjunctoare de curenti diferiti cu actionare independenta, atunci DA, sunt ignorant.
Quote In afara de asta protectiile sunt configurate gresit,una de 10 alta de 20 A, N-am pomenit ca intr-un circuit monofazat sa montezi doua disjunctoare cu actionare independenta. Edited by iancuMIC, 02 February 2016 - 21:11. |
#28
Posted 03 February 2016 - 08:20
Nu doar din cauza ca una era de 10A si una se 20A,asta era un aspect pomenit in treacat inainte de-ai preciza cauza cea mai probabila in ipoteza ca disjunctoarele erau functionabile,iar protectia prin doua disj diferite a unui circuit nici eu nu o agreez ,nici in proiecte nici in executie.Pe de alta parte sunt circuite monofazate protejate prin doua sigurante automate cu filet,sigurante cu aceeasi parametri ca cele pe sina.
iancuMIC, on 02 februarie 2016 - 19:00, said:
Daca circuitul este protejat printr-un disjunctor DPNa 16A care nu a deconectat, atunci nu a fost un scurtcircuit, Edited by anaki, 03 February 2016 - 08:44. |
|
#30
Posted 03 February 2016 - 09:32
Quote De obicei nu discut cu ignoranti,tu esti . @raptorex Capacitatea de rupere mai exact, exprimata in kA, se traduce ca fiind valoarea efectiva a celui mai mare curent de scurtcircuit pe care aparatul trebuie sa-l intrerupa. Edited by iancuMIC, 03 February 2016 - 09:39. |
#33
Posted 03 February 2016 - 19:47
Va rog sa postati la obiect si sa lasati disputele pentru domenii mai interesante decat un prelungitor + doua sigurante .
|
|
#34
Posted 06 February 2016 - 09:01
Stimati colegi de forum, in primul post am facut o gresala in ce priveste intreruptorul automat care protejaza circuitul in cauza, (m-am uitat in tablou la alt circuit). Daca vreti sa mai faceti comentarii la subiectul din primul post "Intreruptorul automat nu a declansat la scurtcircuit", retineti ca circuitul este protejat de un intreruptor automat Schneider 1P+N C16. Vad comentarii despre cel mai mare curent pentru declansare. Mai aproape de cauza ar fi o discutie despre "cel mai mic curent" care duce la declansare.
|
#35
Posted 25 February 2016 - 00:11
iancuMIC, on 01 februarie 2016 - 21:48, said: Cei care va tot dati cu parerea, retineti ca nu are impamantare deci nu poate sa foloseasca un intreruptor diferential. Poate folosi linistit, e chiar indicat Diferentiala lucreaza la diferenta de curent intre faza si nul. Ca diferenta se scurge la pamant prin conductorul de pamantare sau prin orice alta cale, nu influenteaza functionarea aparatului. |
#36
Posted 07 March 2018 - 15:42
iancuMIC, on 01 februarie 2016 - 21:48, said:
Da cine te-a sfatuit sa protejezi asa circuitele? Un disjunctor DPNa C16 nu ai gasit? http://www.electricd...a16-650x489.jpg Cei care va tot dati cu parerea, retineti ca nu are impamantare deci nu poate sa foloseasca un intreruptor diferential. Poate, si este chiar recomandat. |