Tehnicile minim invazive impun utilizarea unei tehnologii ultramoderne. Endoscoapele operatorii de diverse tipuri, microscopul operator dedicat, neuronavigația, neuroelectrofiziologia, tehnicile avansate de anestezie, chirurgia cu pacientul treaz reprezintă armamentarium fără de care neurochirurgia prin "gaura cheii" nu ar fi posibilă. Folosind tehnicile de mai sus, tratăm un spectru larg de patologii cranio-cerebrale. www.neurohope.ro |
Centrale efractie DSC PC 4020
Last Updated: Nov 03 2017 17:57, Started by
R_UMIRS
, Jan 05 2016 19:10
·
0
#1
Posted 05 January 2016 - 19:10
Folosesc o alarma DSC PC 4020 si mai multe repetoare de semnal PC 4204CX, precum si module de extensie PC 4116....Intrebarea mea este : cum sa leg o alarma exterioara BS-1, avand alimentare separata de la un repetor de semnal ?
Attached Files |
#2
Posted 05 January 2016 - 19:19
Pe placa centralei pui un rezistor de 1k între bell+ și bell-,iar de la bell- tragi un fir care îl conectezi la go- pe placă sirenei.Alimentarea sirenei poți să o tragi de la o sursă separată dar să ai grijă ca aceasta să suporte curentul consumat de sirenă în alarmă.
|
#3
Posted 05 January 2016 - 19:29
Multumesc pentru raspuns, insa trebuie sa iau in consideratie faptul ca intre centrala si alarma e o distanta de cel putin 1km sau mai mult......In cazul acesta ce fac ? Merg cu acel fir , de la bell- pana la sirena ?
Attached FilesEdited by R_UMIRS, 05 January 2016 - 19:32. |
#4
Posted 05 January 2016 - 20:58
La cate iesiri programabile ai nu esti in stare sa programezi si sa folosesti nici una pt a activa o amarata de sirena?
|
#5
Posted 06 January 2016 - 17:21
Cred ca incurci borcanele.........PGM-uri sunt doar pe centrala ! Eu m-am referit la faptul ca intre centrala si sirena este o distanta de 1km sau mai mult......In acel loc indepartat, cum as putea sa o comand prin trigger...?
|
#6
Posted 06 January 2016 - 21:34
Eu nu înțeleg ce e cu distanța de peste 1km între centrală și sirenă (e enormă).Poți să dai mai multe detalii despre lucrare,să pricep mai bine despre ce e vorba și poate reușesc să-ți ofer o soluție?
|
#7
Posted 07 January 2016 - 17:16
Ok,....este vorba de o detectie perimetrala care se intinde pe o suprafata destul de mare ! Centrala este montata intr-o cladire ,....mai departe plec cu repetoare de semnal, din 300m in 300m, pe o distanta mare,pentru magistrala si in unele locuri montez si module de extensie !Astfel vor fi create multe zone de alarmare care vor face legatura cu centrala prin magistrala de date ! Acum, in unele colturi ale suprafetei montez si cate o sirena de exterior,.....cum sa-i dau un trigger, asta este intrebarea ? Banuiesc cum , dar nu sunt sigur ! La modulele de extensie , intre terminalul comun si oricare din terminalele Z, pot obtine un semnal pozitiv de +12Vcc, cu care as putea sa accesez GO+ al sirenei !
|
#8
Posted 07 January 2016 - 19:24
Pe langa iesirile programabile de pe placa unitatii de alarma, numarul de iesiri poate fi
marit daca adaugi modulele PC4216 / PC4204 si PC4702 la sistem. Toate iesirile pot fi programate individual. De exemplu atributul [02] activeaza iesirea in cazul in care a avut loc o alarma pe una din partitile selectate. Pentru a programa o iesire (relay) la modululele PC4204, intri in programarea modulului, cel mai simplu fiind dupa numarul de referinta. Pentru a programa folosind nr. de referinta introduci [*][8][cod instal], apesi si ti apasat tasta [A]uxiliar pana cand pe ecran apare mesajul: Introdu REF# apoi *. Acum pentru PC4204CX outputs introduci ptr. Relay1: [000702XX01] apoi [*] si /_/_/ (output [02] apoi selectezi partitia/partitile dorite (de la 1 la 8). XX este numarul modulului ptr. Relay2: [000702XX02] ptr. Relay3: [000702XX03] ptr. Relay4: [000702XX04] Numarul modulului (XX) este acela care l-a afisat tastatura cand ai inrolat modulul. |
#9
Posted 09 January 2016 - 04:38
R_UMIRS, on 06 ianuarie 2016 - 17:21, said:
Cred ca incurci borcanele.........PGM-uri sunt doar pe centrala ! Eu m-am referit la faptul ca intre centrala si sirena este o distanta de 1km sau mai mult......In acel loc indepartat, cum as putea sa o comand prin trigger...? ok, sa zicem ca nu ai in locul in care vrei sa-ti amplasezi sirena nici un modul cu iesire programabila la un cablu de calitate caderea de tensiune pe distanta aceea nu ar trebui sa fie atat de mare incat sa nu-ti permita actionarea sirenei Din curiozitate macar, ai masurat rezistenta cablului? Edited by hightech-sys, 09 January 2016 - 04:43. |
#10
Posted 09 January 2016 - 09:40
daca cablul este foarte prost si rezistivitatea lui este foarte mare (de ordinul sutelor de ohmi sau chiar a kiloohmi-lor) poti folosi schema alaturata cu un releu
Attached FilesEdited by hightech-sys, 09 January 2016 - 09:45. |
|
#11
Posted 09 January 2016 - 10:21
Si de pe placa de extensie PC4216 poate folosi oricare dintre zonele Z1...Z16, ca si o iesire
(output) programabila, la fel ca oricare PGM, trebuie doar sa atribuie zona respectiva ca si "custom group", adica grup personalizat si sa progrqmeze custom grup-ul alegand zona repectiva si definind-o ca PGM cu atribut [02] pentru comanda sirenei. Dar se pare ca initiatorul nu mai da nici un semn, ori a rezolvat problema, ori a abandonat proiectul. |
#12
Posted 09 January 2016 - 11:25
Problema cu sirena e legata de caderea de tensiune datorita distantei cablului si implicit a alimentarii acesteia. Nu este legata de comanda .......... trebuie alimentata corespunzator
Cu o sursa de alimentare auxiliara (locala) a rezolvat problema. Pt asta s-au inventat sursele auxiliare ........ initiatorul topicului probabil a fost rapit de extraterestrii Edited by hightech-sys, 09 January 2016 - 11:29. |
#13
Posted 09 January 2016 - 12:25
Nu dragi colegi,dar am asteptat sa veniti cu solutii....Multumesc pentru participarea voastra ! Da, nu alimentarea sirenei este problema ! Se poate rezolva cu o sursa auxiliara, alimentata pe traseu ! problema era comanda sirenei ! Am inteles care este solutia si o sa incerc sa o comand cu un trigger din modulul de extensie ! Eu mai vroiam sa o si aloc pentru anumite zone de alarmare !
|
#14
Posted 09 January 2016 - 13:11
A-ti observat ca este o diferenta intre PC 4216 si PC 4116 ? Cele PC 4216 pot fi programate ca PGM-uri , pe cand PC 4116 doar le inrolezi in sistem !Si asta e o problema, pentru ca folosesc si PC 4116 !
|
#15
Posted 09 January 2016 - 16:16
Da, PC4116 poate fi folosita doar ca extensie de zone,trebuie sa-ti iei comanda sirenei doar de pe PC4216 sau PC4204.
|
|
#16
Posted 09 January 2016 - 18:33
Comanda poate fi data direct din centrala si de la 10km in functie de rezistivitatea cablului cu conditia ca sirena sa fie alimentata la tensiunea corespunzatoare
Nu este nevoie de PGM Edited by hightech-sys, 09 January 2016 - 18:33. |
#17
Posted 09 January 2016 - 19:16
Se poate face un mic test cu o rezistenta de 1k pe comanda ....... sirena tot o sa porneasca in ciuda rezistivitatii
Edited by hightech-sys, 09 January 2016 - 19:19. |
#18
Posted 09 January 2016 - 20:22
........ cu placere
Edited by hightech-sys, 09 January 2016 - 20:23. |