"Primum non nocere" este ideea ce a deschis drumul medicinei spre minim invaziv. Avansul tehnologic extraordinar din ultimele decenii a permis dezvoltarea tuturor domeniilor medicinei. Microscopul operator, neuronavigația, tehnicile anestezice avansate permit intervenții chirurgicale tot mai precise, tot mai sigure. Neurochirurgia minim invazivă, sau prin "gaura cheii", oferă pacienților posibilitatea de a se opera cu riscuri minime, fie ele neurologice, infecțioase, medicale sau estetice. www.neurohope.ro |
Dimensionare sistem fotovoltaic/eolian/hidro/etc
Last Updated: Sep 08 2023 13:57, Started by
addysoftware
, Dec 25 2015 19:05
·
11
#433
Posted 15 May 2019 - 07:50
Charger în pod și bancul jos:-never. !!!
Siguranță fuzibila MPR găsești în Dedeman ieftin si Bun :siguranță plus soclu -aproximativ 50 ron. Pentru invertorul tău cel puțin MPR de250A (spre baterii mă refer )dar și 200A e Ok. Succes! |
#434
Posted 15 May 2019 - 11:59
Daca cablul e sub rigips dar e in contact intim cu materiale bune conducatoare de caldura (gips, ciment, tencuiala) situatia nu e rea. Daca insa e in izolatie (vata minerala?), e naspa...
Cablul se incalzeste la curenti mari. Cat va reusi sa disipe va dicta curentul maxim de exploatare. Deci invertorul fiind de 8000VA (7KW) cu peak de 14KW, pun pentru 15KW, nu? Converteste la amperi. KW fara tensiune nu spune nimic. Un cablu la 20kV va avea alta sectiune fata de unul la 220V si alta la 12V Dupa ce convertesti la amperi, te gandesti in ce mediu va fi acel cablu (aer liber, conduit, tencuiala) si aplici tabelul asta https://myelectrical...ing-calculator; pare a fi destul de bun. |
#435
Posted 15 May 2019 - 12:32
@Vromeo -sau mai bine faci altă treabă :tot ai zis că pe viitor ai vrea să treci on grid când rețeaua va fi mai accesibilă -cumperi un invertor on grid de5-6kw pe care invertorul off grid îl va controla prin frequency shifting încărcând bateriile.
Acuma Victron de 8000va Multi sau Quatro știe să facă treaba asta și îl (împreună cu bateriile ) poți monta în camera tehnica iar invertorul on grid îl poți monta unde vrei :sus și cobori jos cu AC (alternativ230V)sau jos și cobori cu DC - ul funcție de voltaj și izolare cabluri la 500-900V. Așa împuști 2 iepuri. Doar părerea mea. Sau charger Victron cu input de 250V . |
#436
Posted 15 May 2019 - 16:56
addysoftware, on 14 mai 2019 - 17:47, said:
In cazul in care avem multe panouri in serie si multe siruri in paralel e mai bine sa ai un microinvertor la fiecare panou, cam asta e la solaredge. Diodele antiparalel sunt foarte ok daca ai doar un sir de panouri in serie, nu cateva siruri in paralel. Cand e umbrit un sector, asta diminueaza curentul prin toate panourile serie. Dioda antiparalel lasa insa sa treaca curentul de la celulele serie "peste" grupul de celule umbrite. Chargerul MPPT isi deplaseaza punctul de functionare ptr o tensiune cu 10V mai mica si gata, puterea se diminueaza doar cu 80W (atat are o sectiune suntata de dioda de obicei, 8A la 10V) Daca sunt mai multe siruri de panouri in paralel, diodele sunt inutile din pct de vedere al productiei de energie (insa ele mai sunt acolo si ptr altceva: elimina hot-spoturile care apar din aceasta cauza si care distrug celulele) deoarece panourile serie cu dioda antiparalel pe zona umbrita vor avea o tensiune mai mica cu vreo zece volti decat tensiunea generala a "campului de fotovoltaice "; tensiunea generala e insa mentinuta "sus" de celelalte panouri din celelalte stringuri, si astfel tot stringul (3-10 panouri in serie) cu umbrire partiala nu mai produce nimic, deci efectul de by-pass al energiei produse e egal practic cu zero. In aceasta situatie, microinverterele de la SolarEdge (am cititt acum articolul, sunt convertoare dc-dc) daca pot gestiona "disparitia" cate unui panou din 12 sau 14 sau..30 puse in serie+paralel... pai ar fi ceva. Depinde insa si de costuri... Costurile nu sunt chiar frffmari..cam intre 30 si 70 euro bucata.... acum de exemplu eu vreu sa pun 10kw.....panouri de 300w monocristaline....asta inseamna cam 34 panouri... Invertoarele sunt in gama 1800-2500 euro....deci cam cat si celelalte Fronius sau alte SMA etc.. Problema ca nu ma prind ce poate face efectiv....cum ar putea sa gestioenze disparitia? |
#437
Posted 15 May 2019 - 20:05
Salut, intentionez sa modific un sprinter xxl intr un campervan si am ajuns la faza in care studiez cum configurez sursa de curent electric. Voi fi mereu offcamp, deci voi avea nevoie de autonomie totala. Ca si consumatori voi avea:
Un frigider (nu am reusit sa inteleg consumul pe ora) O instalație de încălzire si boiler pe motorina webasto (60w/h) O pompa de apa dus (40w/h) O pompa de apa alimentare bazine (100w/h) Un ventilator (100w/h) Lumini led total (80w/h) Ce îmi recomandați ca si panouri fotovoltaice, baterii interioare etc Vreau să am si 12v si 220v. Mă interesează ceva bun si durabil, nu sunt foarte constrâns de buget. Precizez ca nu am habar in domeniu si acum am inceput sa ma documente. Multumesc. Edited by Fastless, 15 May 2019 - 20:08. |
#438
Posted 16 May 2019 - 05:41
addysoftware, on 15 mai 2019 - 11:59, said:
Daca cablul e sub rigips dar e in contact intim cu materiale bune conducatoare de caldura (gips, ciment, tencuiala) situatia nu e rea. Daca insa e in izolatie (vata minerala?), e naspa... Cablul se incalzeste la curenti mari. Cat va reusi sa disipe va dicta curentul maxim de exploatare. Oarecum, caci iese prin perete BCA din CT, trece prin placa de beton, apoi printr-o scafa de rigips (nu prea e in contact) pana in pod unde da fix de lemn ) Bine, aici am posibilitatea de a monta ce vrea muschiu meu, fiind inca ne finisat. Singura buba, e ca trece pe tevile de tur-retur de la viitoarele panouri apa si m-a preocupat mai mult izolatia electrica (defapt am infoliat acel cablu si acele tevi, pentru a evita stropirea cu apa in caz de domane feri... ) O sa evaluez in weekend daca pot ruta cablul prin alt traseu intre etaj si pod. Deci invertorul fiind de 8000VA (7KW) cu peak de 14KW, pun pentru 15KW, nu? Converteste la amperi. KW fara tensiune nu spune nimic. Un cablu la 20kV va avea alta sectiune fata de unul la 220V si alta la 12V Dupa ce convertesti la amperi, te gandesti in ce mediu va fi acel cablu (aer liber, conduit, tencuiala) si aplici tabelul asta https://myelectrical...ing-calculator; pare a fi destul de bun. Pai 8000VA/220V vin vre-o 40A, iar peak inseamna 80A. Pentru AC pun una de 100A la 220V, care oricum se va sparge in TG AC. Pentru partea de baterii (cablul de la baterii la invertor) pun una de putere asemanatoare? Sau un una sa limitez la C/5 cat curent pot sa trag din banc?... roxtm, on 15 mai 2019 - 12:32, said:
@Vromeo -sau mai bine faci altă treabă :tot ai zis că pe viitor ai vrea să treci on grid când rețeaua va fi mai accesibilă -cumperi un invertor on grid de5-6kw pe care invertorul off grid îl va controla prin frequency shifting încărcând bateriile. Acuma Victron de 8000va Multi sau Quatro știe să facă treaba asta și îl (împreună cu bateriile ) poți monta în camera tehnica iar invertorul on grid îl poți monta unde vrei :sus și cobori jos cu AC (alternativ230V)sau jos și cobori cu DC - ul funcție de voltaj și izolare cabluri la 500-900V. Așa împuști 2 iepuri. Doar părerea mea. Sau charger Victron cu input de 250V . Cam nasol cu $$ acum. Tocmai ce mi-a tras mare teapa ING si la propriu numar ultimii banuri sa ma pot muta luna viitoare. Noroc ca sunt PM si a devenit defect profesional bugetarea Dar multam fain de solutii. Ma bucur ca am de unde alege (cum dau foc la casa )) ). roxtm, on 15 mai 2019 - 07:50, said:
Charger în pod și bancul jos:-never. !!! Siguranță fuzibila MPR găsești în Dedeman ieftin si Bun :siguranță plus soclu -aproximativ 50 ron. Pentru invertorul tău cel puțin MPR de250A (spre baterii mă refer )dar și 200A e Ok. Succes! Era clar ca nu am gasit ce trebuia mai devreme. O sa ma uit la dede. Merci! |
#439
Posted 16 May 2019 - 15:03
Pai 8000VA/220V vin vre-o 40A, iar peak inseamna 80A. Pentru AC pun una de 100A la 220V, care oricum se va sparge in TG AC.
Pai cablul ala nu era pentru transport DC de la panouri? Ca asa am inteles pana acum. Pentru partea de baterii (cablul de la baterii la invertor) pun una de putere asemanatoare? Sau un una sa limitez la C/5 cat curent pot sa trag din banc?... Siguranta este pentru protectie cablu, nu baterii. Sigur ca poti s-o consideri cu dublu rol, daca vrei. Dar daca invertorul e "destept" il poti seta sa limiteze puterea pe termen lung, scurt si foarte scurt la cat suporta bateriile si cablul. Astfel siguranta ramane doar pentru rolul ei normal, de protectie. Siguranta nu stie sa limiteze "inteligent" puterea... ea doar se arde, saraca. De exemplu bateriile suporta fara probleme (chiar cele de plumb ptr solar use) 1C pentru cateva secunde (termenul foarte scurt), doar ca scade mult tensiunea pe ele si e f posibil sa se opreasca invertorul. Termen scurt inseamna 5-10-30 secunde, si aici curentii admisi ar fi C/2-C/5 corespunzator (C/2 pentru 5 max 10 secunde) Edited by addysoftware, 16 May 2019 - 15:04. |
#440
Posted 16 May 2019 - 15:24
Fastless, on 15 mai 2019 - 20:05, said:
......ca si consumatori voi avea: Un frigider (nu am reusit sa inteleg consumul pe ora); O instalație de încălzire si boiler pe motorina webasto (60w/h); O pompa de apa dus (40w/h) O pompa de apa alimentare bazine (100w/h)........Lumini led total (80w/h)
Edited by addysoftware, 16 May 2019 - 15:29. |
#441
Posted 16 May 2019 - 20:10
rodanny, on 15 mai 2019 - 16:56, said: Costurile nu sunt chiar frffmari..cam intre 30 si 70 euro bucata.... Problema ca nu ma prind ce poate face efectiv....cum ar putea sa gestioenze disparitia? Pretul nu e mare la 30 euro, dar la 70 este; cu banii aia aproape iei un panou second. Apoi, nu mai bine gestionezi amplasarea foarte bine a.i sa nu ai umbre? Edited by addysoftware, 16 May 2019 - 20:11. |
#442
Posted 17 May 2019 - 12:28
addysoftware, on 16 mai 2019 - 15:24, said:
Trebuie sa-ti definesti (sa fie clar la tine in ganduri ce e aia si ce e ailalta):
Multumesc |
|
#443
Posted 18 May 2019 - 23:14
addysoftware, on 16 mai 2019 - 20:10, said:
N-am idee. De ce nu-i intrebi intr-un email cum fac? Pretul nu e mare la 30 euro, dar la 70 este; cu banii aia aproape iei un panou second. Apoi, nu mai bine gestionezi amplasarea foarte bine a.i sa nu ai umbre? insa nu numai asta ma ingrijoreaza..ci si faptul ca se pot murdari dela gainat de pasari si altele.... sunt cam 30-40 nu ajung la 70..;.am vazut...in plus...cele care sunt in umbra se ard..scopul e sa nu se ardă in perioada in care nu functioneaza...mai putin important e ca poti pune un panou...pt asta trebuie sa ai spatiu..ca daca ai ..il poti muta si pe cel umbrit dincand in cand.... |
#444
Posted 27 May 2019 - 07:12
Pam-pa-pa-pam!
Si venira si bateriile colegului (chiar de vineri dar deh... bah munca, ba vot ) Nu cred ca mai e cazul de recomandare, dar, multumesc lui @roxtm. Daca vrea cineva sa cumpere jucarii de la el, vin in starea descrisa si cum ai agreat cu el Asteptam acum invertorul, chargerul si panourile. ETA 1 saptamana [ https://drive.google.com/file/d/0B5xi1tO0T6TvSTFKUE84Z0VxM2ZwLTg2UU1zUmxUV0NYVEhB/view?usp=sharing - Pentru incarcare in pagina (embed) Click aici ] Attached Files |
#446
Posted 04 August 2019 - 15:42
salut!
Eu momentan stau la bloc si am un consum in medie de 400 kw la 2 luni ....asta inseamna 400:60 zile= 6.6 kw pe zi vreau sa ma mut la o casa fara energie electrica (reteaua prea departe) .....daca achizitionez un sistem fotovoltaic de 3 kw insemnand 10 panouri 300 w monocristalin pe un acoperis la 30 grade orientat direct spre sud .......am vreo sansa sa obtin acesti 6.6 kw intr-o zi de iarna insorita? imi cer scuze daca am scris vreo tampenie dar sunt la inceput |
#447
Posted 04 August 2019 - 18:34
Ai, dar zilele alea sunt rare,2.4Mwh pe an este mult oricum, fie de la retea fie offgrid in ambele variante este scump.
Sistemul acela poate produce 2,4Mwh pe an dar, nu cand ai nevoie de ei, ai nvoie si de acumulatori seriosi, optim 50kwh, adica doua baterii de Leaf sh, cea mai ieftina solutie. Optim ca si costuri ar trebui sa cauti niste panouri CIS sau CIGS care au caracteristica mai plata, scot cam tot atit si la iluminare de 5 ori mai slaba decat standardul. si sa pui 3-4 kwp din astea, astfel ai o sansa si pe timp de iarna, In cazul asta nu ai nevoie de o baterie atit de mare si de prea multe ore de generator. http://www.solar-fro...et_SFK180-S.PDF Edited by cavit, 04 August 2019 - 18:39. |
|
#448
Posted 05 August 2019 - 18:20
Atentie nu luati CIS, CIGS, SH, majoritatea sunt depreciate, daca totusi luati, luati inainte o mostra de test.
|
#449
Posted 06 August 2019 - 22:09
kiaceed, on 04 august 2019 - 15:42, said:
salut! Eu momentan stau la bloc si am un consum in medie de 400 kw la 2 luni ....asta inseamna 400:60 zile= 6.6 vreau sa ma mut la o casa fara energie electrica (reteaua prea departe) .....daca achizitionez un sistem fotovoltaic de 3 kw insemnand 10 panouri 300 w monocristalin pe un acoperis la 30 grade orientat direct spre sud .......am vreo sansa sa obtin acesti 6.6 6.6kWh pe zi; foarte mult pentru iarna; vara nu e problema, dar iarna nu-i ca vara. Da, vei obtine 6kWH intr-o zi insorita de iarna. Poate chiar 9kWh. Insa in restul zilelor de iarna (majoritatea) vei obtine cam 0.6-1kWh. |
#450
Posted 07 August 2019 - 12:53
io consum cam 300 kw/lună
dacă montez un sistem on-grid de 5/6 kWh la ce producție să m-aștept iarna? |