Dimensionare sistem fotovoltaic/eolian/hidro/etc
Last Updated: Sep 08 2023 13:57, Started by
addysoftware
, Dec 25 2015 19:05
·
11
#199
Posted 28 January 2018 - 16:58
La un sistem de 24v merge si un regulator eftin pentru ca la un panou de 60 celule tensiunea de esire e undeva la 30v si vara la caldura scade pe la 28,8v deci numai suficent.
|
#200
Posted 29 January 2018 - 11:17
Am citit cu interes postarile voastre dar din pacate nu am obtinut niciun raspuns la intrebarea mea initiala.
Mai pot suplimente sistemul cu 2 panouri fara sa schimb invertorul? sa schimb regulatorul solar? sa schimb inverttorul cu unul mai puternic? ce sfat imi dati? Multumesc |
#201
Posted 29 January 2018 - 12:18
Pune cite panouri vrei astfel incit suma curentilor debitati de acele panouri sa nu depaseasca posibilitatile regulatoarelor.
Invertorul il prajesti daca pe iesire soliciti mai mult decit poate el.Ca o regula,solicita 75% din puterea lui si este OK. |
#202
Posted 29 January 2018 - 13:07
Mersi de raspuns. Invertorul este de 2000W iar panourile au deja 1500W. Deci deja sunt acoperiti cei 75%
O sa achizitionez alt invertor mai puternic. Multumesc |
#203
Posted 29 January 2018 - 16:09
Nu ai înțeles.
Nu are treabă numărul panourilor cu puterea invertorului. Numărul panourilor are treabă cu controlerul de incarcare |
#204
Posted 29 January 2018 - 17:22
Cei 1500w ai panourilor sint de fapt 750w dupa cum sint legate panourile la controllier
pentru acumulatori curentu de incarcare trebuie sa fi 10c pentru a nu forta acumulatori invertor poti sa pui si de 100w ca nu se arde are protectia interna si decupleaza la cei peste 100w. |
#205
Posted 29 January 2018 - 18:08
Deci sa inteleg ca ar trebui alt controller. Ce imi recomandati? Cati Amperi sa aiba?
Mersi |
#206
Posted 29 January 2018 - 18:43
Leaga toate panourile in paralel cu cabluri groase daca suporta controlleru vreo 50A, nu ai nevoie de altu.
|
#207
Posted 29 January 2018 - 19:25
Bancul tau de acumulatori are 360Ah, nu e bine sa bagi mai mult de 36A in el; hai sa zicem ca accepta 40A, hai si 50 dar le cam scurtezi viata cu 50A. Vezi n datasheetul bateriilor daca accepta si C/7 la curent, ceea ce ar insemna ca admit 50A.
Deci controllerele alea sunt de principiu ok pentru bateriile tale. Pune insa panourile in paralel, pentru ca asa cum sunt acum, cum ti-a scris si vbn mai sus, jumatate din putere se pierde inutil pentru ca controllerele alea... nici nu stiu cum sa le numesc, nu fac conversie ci doar choppare. vbn, vezi ca 10C inseamna... 10*C, adica in cazul in speta 3600A. Trebuia invers, C10. Edited by addysoftware, 29 January 2018 - 19:48. |
#210
Posted 30 January 2018 - 12:20
Nu am reusit sa atasez poza cu controllerul.Am lasat mai jos un link
https://www.google.i...ssjzi4sV-nQxIM: mersi mult addysoftware pentru sfaturi. Edited by shoTgunu, 30 January 2018 - 12:20. |
#211
Posted 30 January 2018 - 13:49
alea sunt ptr ceva simplu si ineficient, sau fara pretentii
cu ele o sa strici bateriile Quote Am un sistem fotovoltaic pe 24V. Este compus din 6 panouri de 230W legate cate 2 in serie, paralel. 4 acumulatori Rolls (136 Ah / C 20 - 181 Ah / C 100) si 2 regulatoare solare PWM de 30A. dar cu regulatoarele alea ai doar (24v*6a)*3)=430w deci bateriile tale nu sunt incarcate niciodata bine ptr ca acei 430w ii consuma doar inverterele la mers in gol eu am facut un calcul aproximativ ptr o ora de soare, posibil sa ai mai mult sau mai putin poti sa ne spui si ce consumatori ai ? |
#212
Posted 30 January 2018 - 15:26
Ca idee, nu eu am montat sistemul. A venit o firma.
Am impresia totusi ca nu sunt legate cum am scris mai sus(cred ca asa am dedus eu ca ar fi legate panourile pentru ca sunt cate 2bucati) pentru ca e imposibil sa am in acumulatori doar 430W. Pe mine ma tin acumulatorii minim 24 de ore. Am un consum zilnic de vreo 3-3.5KW. Ca si consumatori am: 8 becuri LED, 2TV LED, Xbox (ocazional) frigider, masina de spalat vase, rufe, Statie de calcat, 1 laptop, Cuptor electric de 2500W si chestii care consuma putin care stau in priza : Router wireless,Dedurizator, rama foto. Din Martie pana in Octombrie imi ajunge energia generata de panouri. in lunile de vara am chiar excedent. As fi vrut inca 2 panouri pentru a suplimenta pt lunile de iarna cand soarele este mai jos si se intuneca mai devreme. Ca exemplu intr-o zi de iarna cu soare imi ajunge energia generata si stocata cam pana la ora 00.00 -1:00,dupa intru pe retea. Intr-o zi noroasa de iarna mai mult de 100-200W nu scot. |
#213
Posted 30 January 2018 - 16:41
daca sunt toate puse in paralel
ai maxim (24v*6a)*6)=864w pe ora de soare din 1300w daca consumi 3kw trebuie sa ai soare 3.2kw/800w=4 ore, fara sa calculez pierderi un panou de 230w pus pe un regulator din ala doar 140w poate sa bage in acumulator |
|
#214
Posted 17 February 2018 - 04:31
Mai pui niste panouri cu acelasi numar de celule in paralel cu cele pe care le ai, si un circuit electronic cu fotocelula + un releu capabil sa intrerupa 20A (ptr 2 panouri) la 30V DC sa le decupleze cand este soare. Asta ca sa protejezi bateriile. Atat circuitul electronic cat si releul trebuie sa fie in configuratie "normal inchis" a.i. sa nu consume curent iarna pe nori, ci doar cand e soare.
Edited by addysoftware, 17 February 2018 - 04:32. |
#215
Posted 14 March 2018 - 13:08
addysoftware, on 17 februarie 2018 - 04:31, said:
Mai pui niste panouri cu acelasi numar de celule in paralel cu cele pe care le ai, si un circuit electronic cu fotocelula + un releu capabil sa intrerupa 20A (ptr 2 panouri) la 30V DC sa le decupleze cand este soare. Asta ca sa protejezi bateriile. Atat circuitul electronic cat si releul trebuie sa fie in configuratie "normal inchis" a.i. sa nu consume curent iarna pe nori, ci doar cand e soare. |
#216
Posted 14 March 2018 - 14:08
pmarcel91, on 14 martie 2018 - 13:08, said:
De exemplu...nu ar fi mai ok daca s-ar scrie: floated (plutire) , HVD (haig voltaj...- descarcare la voltaj inalt) poate gresesc...urmand ca in continuare sa se foloseasca abrevierile si cuvintele englezesti. Stiu, ar fi mai mult de scris si timp mai mult pierdut dar unii ar fi mai atrasi de discutii si ar citi mai in amanunt tot materialul expus. LVD/HVD (Low si Hi Voltage Disconnect) Daca aveti si un Battery Management System... Bottom Balancing (BB) TOP BALANCE (TB) etc etc https://forum.softpe.../#entry22201239 https://forum.softpe.../#entry22206749 |
Anunturi
Bun venit pe Forumul Softpedia!
▶ 0 user(s) are reading this topic
0 members, 0 guests, 0 anonymous users