Buna dimineata
care din cele 2 valori ale unui panou se ia in calcul pentru dimensionare sistem va rog? Eu stiam ca Open Circuit Voltage(Voc)-ul dar am auzit alte parerti (Voltage at Pmax (Vmpp) ) Va multumesc |
#8876
Posted 20 March 2023 - 07:52
un sistem are mai multe "dimensiuni", ambele valori se iau in calcul.
foarte fortat e ca si cum vorbim de volumul si greutatea unui obiect. Edited by pexic, 20 March 2023 - 07:53. |
#8877
Posted 20 March 2023 - 08:18
Voc se ia in calcul pentru a dimensiona numarul maxim de panouri pe un string.
Vmpp se ia in calcul daca vrei sa dimensionezi stringul sa lucreze la valori cat mai optime In general se tine cont de Voc, ca sa nu depasesti tensiunea maxima pe mppt. |
#8878
Posted 20 March 2023 - 08:49
Corect. Mai folosesti Voc si ca sa calculezi tensiunea minima de pornire.
Si mai adaugi 10-15% ca sa te asiguri ca nu depasesti tensiunea maxima la temperaturi foarte joase. |
#8879
Posted 20 March 2023 - 08:58
La numarul maxim de panouri s-ar folosi VOC pentru conditii de frig.
(in specificatia MPPTupui e notat VOC maxim si VMP maxim) La numarul minim de panouri s-ar VMP in conditii de caldura pentru sa nu scada sub pragul de mentinere a functionarii a MPPT-ului Edited by radurus, 20 March 2023 - 09:00. |
#8880
Posted 20 March 2023 - 10:39
onobeka, on 19 martie 2023 - 16:56, said: Nu prea imi place cum ai pus dalele acelea, dar nu vei avea probleme la 5grd. Daca ma ascultai era mai bine si puteai sa le inclini mai mult. Poți, te rog, să elaborezi puțin? Am pus cate 4 dale la fiecare rând de 3 panouri. O dala are 25.9kg (40x40x7cm), și e prinsă pe o latură pe profilul L 50x50x5mm, și pe partea opusă cu profil L 20x20x2mm. Sub partea cornierului L subțire am pus cale EPDM, ca sa nu facă burta și eventual să cadă dala din suport. Iar despre pantă, din simulările făcute pe K2, pare că de la 10gr in sus, trebuie sa balastez considerabil mai mult. Dacă ancorez sistem de fixare in atic, probabil că pot crește panta cu emoții mai mici, dar asta înseamnă să găuresc hidroizolația, lucru pe care vreau să îl evit. Am eu fobiile mele, alimentate de povesti horror cunoscute legate de infiltrarea apei |
#8881
Posted 20 March 2023 - 13:19
radurus, on 20 martie 2023 - 08:58, said:
La numarul maxim de panouri s-ar folosi VOC pentru conditii de frig. (in specificatia MPPTupui e notat VOC maxim si VMP maxim) La numarul minim de panouri s-ar VMP in conditii de caldura pentru sa nu scada sub pragul de mentinere a functionarii a MPPT-ului dap, asa stiam si eu acum "ma cert" cu furnizorul - el zice ca duce 9 panour (46.6 voc si 38.8 ). eu zic nu ( 46.6 inseamna 420v). dubios ii ca pe invertor nu sare de 311 v (am 8 acum ). fix 38.8 inseamna. |
#8882
Posted 20 March 2023 - 14:21
Pe invertor nu ai Voc ai Vmp.
Daca vrei sa vezi Voc, masoara tensiunea in sigurante, cu invertorul oprit. Voc il ai pana la momentul pornirii productiei. |
#8883
Posted 20 March 2023 - 14:28
anothertwo, on 20 martie 2023 - 10:39, said:
Poți, te rog, să elaborezi puțin? Am pus cate 4 dale la fiecare rând de 3 panouri. O dala are 25.9kg (40x40x7cm), și e prinsă pe o latură pe profilul L 50x50x5mm, și pe partea opusă cu profil L 20x20x2mm. Sub partea cornierului L subțire am pus cale EPDM, ca sa nu facă burta și eventual să cadă dala din suport. gear, on 20 martie 2023 - 14:21, said:
Voc il ai pana la momentul pornirii productiei. |
#8884
Posted 20 March 2023 - 19:50
gear, on 20 martie 2023 - 14:21, said:
Pe invertor nu ai Voc ai Vmp. Daca vrei sa vezi Voc, masoara tensiunea in sigurante, cu invertorul oprit. Voc il ai pana la momentul pornirii productiei. absolut.intrebarea mea este asa cum am explicat - ce valoare sa folosesc in calculul nr panouri (am dat datele mai sus). multam |
|
#8885
Posted 20 March 2023 - 20:54
In datele invertorului (ale MPPT-ului) ai 2 rubrici.(care conteaza in problema asta)
- MPPT maxim open circuit voltage (VOC) - MPPT voltage range. No acum... tu care cu care crezi ca se potriveste? VOC merge cu....? VOC Range-ul merge cu....? VMP Edited by radurus, 20 March 2023 - 20:55. |
#8886
Posted 20 March 2023 - 22:36
Da.asa am zis si eu dar m a contrazis.din ciclul"cand sunt nori e mai bine.."
|
#8887
Posted 21 March 2023 - 00:14
Pentru nr.de panouri folosesti Voc*1.2 sau daca vrei sa fii mai exact te uiti pe eticheta panourilor care este factorul de corectie cu temperatura al tensiunii si calculezi pentru temperatura minima din zona.
|
#8888
Posted 21 March 2023 - 07:42
sigur.fix asa am facut cand am proiectat sistemul.
acum a inceput discutia cand a vazut ca mai este loc si a zis - de ce nu mai pui inca 1..2 panouri ? Si i-am aratat calculul. aici oarecu am deschis discutia ca cine stie, poate am ramas eu in urma cu calculele:) Va foarte multumesc. raman pe varianta mea (Care este si a voastra) |
#8889
Posted 21 March 2023 - 08:13
Caz fierbinte.
Un coleg de pe aici m-a contactat sa imi ceara o parere. Invertorul SPF5000ES arata "PV power insufficient" In aceeasi zi mi-a zis ca a constatat ca s-a ars MPPTul. Am cerut informatii despre panouri. 9 x Longi 445W (49.1 VOC). Un calcul rapid 49.1 x 1.15 x 9 = 508V (pentru un MPPT unde VOC maxim e 450V) Dupa fisa tehnica, acele panouri au 0.265% coeficient pentru fiecare grad, adică 0.1301V/°C. Nu stim ce temperatura a fost ieri dimineata la colegul dar pitem estima undeva la 5gr in perioada asta. Deci panourile ar fi avut cate 5.2V in plus, 54.3V/ panou, total 489V. Functioneaza asa din decembrie. |
|
#8890
Posted 21 March 2023 - 08:27
exact asa s-a proiectat si la mine . ( nu ca s-a ars dar la calculul tau ) ( am postat aici pt ca pe topicul "meu"e liniste, deci si vizibiltate mica). Multumesc si spor la reparat (am vazut ca sunt "baieti" care repara invertoare.
|
#8891
Posted 21 March 2023 - 08:36
Exista 3 factori principali care se iau in calcul.
1. Marja de eroare a masuratorii data de producator (uzual intre +/- 1-3%) 2. VOC - Tensiunea maxima in circuit deschis a panourilor (fara sarcina), care rezulta in urma componentelor interne utilizate in invertor, in calculul careia se tine cont de deviatia in raport cu temperatura. Atentie ca daca luam vara la +60-65C si iarna la -18, se ajuge la diferente destul de mari. In ultimii 6 ani am avut o singura zi in decembrie cu record de voc pe panourile mele intr-o zi insorita si -17C afara. 3. Zona de lucru a MPPT-ului, data de un minim, maxim, in care acesta poate urmari curba de raspuns a panourilor in functie de conditiile de iluminare. Din cele de mai sus VOC este cel mai critic, deoarece depasirea lui in cele mai multe cazuri duce la defectiuni majore in cazul invertoarelor fara protectii interne adecvate(majoritatea din gama medie/ieftine nu au). La finalizarea calculelor, va recomand sa aplicati si marja de eroare data de producator. Ideal este ca VMP sa dea in zona de mijloc a punctului 3. Ca regula generala, invertoarele sunt mult mai reziliente la depasirile de curent decat la cele de tensiune. Sper sa ajute. |
#8892
Posted 21 March 2023 - 11:34
Revin cu erata la cazul prezentat.
A fost la inceput in teste cu 9 panouri in decembrie cand era slaba productia. Apoi a schimbat configuratia PV cu 6s2p. Deci nu e e de la VOC. Omul a facut un ticket la Growatt. Sunt sanse bune sa fie schimbat invertorul in garantie. Chinezii ar putea vedea pe cloud cat a mers cu 9 panouri serie. Cei care l-au vandut (romani) se eschiveaza invocand ca "e de la curentul prea mare", 20A. Attached FilesEdited by radurus, 21 March 2023 - 11:39. |