#3223
pmarcel91

pmarcel91

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 63
  • Înscris: 23.01.2017

 dakota, on 17 iunie 2018 - 02:11, said:

Da, se poate. In fond asta e si metoda corecta daca sunt panouri cu caracteristici diferite ori doresti doar marirea capacitatii din panouri. Atentie totusi la curentii maximi de incarcare , sa nu-i depaseasca suma celor doua. Eu unul din controlere l-am setat cu 0.1 V mai jos decat principalul pentru a reduce curentii pe zona de bulk/float mai ales la variatii bruste. In acest fel al doilea intra doar dimineata si seara ori cand sunt porniti consumatori mai mari si scade tensiunea pe baterii nemaifacand fata cel principal.  Alfel nu e nici o problema si daca le setezi exact la fel.

Neața bună! Mersi fain și...soare cât China.

#3224
Viorelsolar

Viorelsolar

    ”Dă sfaturi numai celor ce știu sa le primească”

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 6,237
  • Înscris: 03.03.2010
Mi-am cumpărat 500 panouri fotovoltaice CdTe de 70Wp, am fost în Italia și am perfectat afacerea, sper că o să-mi ajungă 35 Kwp ! Invidioșii și cârcotașii, capu” jos Posted Image

Attached Files



#3225
stoianalin

stoianalin

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,753
  • Înscris: 17.01.2014

 horatiu77bv, on 09 mai 2018 - 10:48, said:

Azi am comandat de la ei 2 bucati. vedem maine cand sosesc!

inca asteptam un semn de la tine...

#3226
addysoftware

addysoftware

    Ecological Member :)

  • Grup: Moderators
  • Posts: 7,552
  • Înscris: 12.04.2007

 goctav2000, on 15 iunie 2018 - 16:24, said:

Dar asta nu tine de PV MPPT.
Tre sa ai cunistinta ce inseman Pf .
Pf=factorul de putere.
In conumatorii casei ai ff multi consumatori cu PF ff mic.
Un generator normal are PF 0.8  la care de raporteaza KVA puterea reala  .daca ei zic ca ai Pf =0.8 asta insemana ca ai PIP4048 are 5000KVA * 0.8 = 4000W.
Inseaman ca Pip 4048 cu Pf=1 insemana ca KVA=KW -inseamna ca are 5000W nu 4000W. Nu-ti recomand sa il incarci la 5000W pt ca nu cred  Consumatori rezistivi (rezistentele de la boiler de ex) are un Pf =1 .
un motor electric de 2000W pf 0.8  ( are 2500VA) nu este la fel ca o rezistenta de 2000W pf 1 ( are 2000VA)
Dar consumatori casnici ,care mai toti au surse in comutatie au un Pf care este foarte slab. undeva la 0,8
De exemplu cand am 312W am 390VA

390Va * 0.8 =312W
Sursele in comutatie din consumul casnic au pf 0,25-0,3, adica muuuult mai rau. Cand consumi 500W cu pf 0,25-0,3, tot ce e conductor (fire, transformatoare, tranzistoare de prin invertoare etc) se incalzesc ca si cum ai consuma 1,5-2kW. Consumul de combustibil a generator e ca pentru 500W, dar incalzirea este ca pentru 2kW.
Din fericire in general puterile sunt mici (becuri cu led, laptoape, telefoane, etc). Doar calculatoarele gamerilor consuma really ingrijorator de mult deci au efect naspa. Dar si acolo au inceput sa fie folosite surse cu pf=1, ptr ca s-a dat lege de cativa ani ca tot ce depaseste nush cati wati sa fie facut cu pf=1

#3227
goctav2000

goctav2000

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,205
  • Înscris: 01.03.2009
Cam intr-un cuvant. cand ai PF mic, consumi mai multa "benzina" pe / W.
Iar invertorul il calculezi la VA nu la Wati in raport cu consumatorii casnici ,   daca vrei sa nu il "prajesti"

#3228
addysoftware

addysoftware

    Ecological Member :)

  • Grup: Moderators
  • Posts: 7,552
  • Înscris: 12.04.2007
exceptie benzina, in rest ai dreptate, adica toate alea trebuiesc dimensionate ptr VA, nu ptr W.

#3229
stoianalin

stoianalin

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,753
  • Înscris: 17.01.2014
Interesanta explicatia/comparatia  Posted Image
in teorie pui o baterie de compensare si uiti... chiar ar fi interesant un pret pentru o solutie automata de uz casnic.

#3230
marius_vfp

marius_vfp

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,130
  • Înscris: 14.07.2008
astea da panouri rezistentee  

[ https://www.youtube-nocookie.com/embed/ORv2FvEy6fk?feature=oembed - Pentru incarcare in pagina (embed) Click aici ]

Edited by marius_vfp, 20 June 2018 - 18:53.


#3231
aidul

aidul

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 171
  • Înscris: 04.11.2016
Invertor solar hibrid inseamna si conectat retea si baterii??

Toate invertoarele hibride pot sa injecteze in retea? Sa  doar sa consume de la retea?

Am in vedere 2 exemple

https://m.emag.ro/in...4/pd/DQ6FKHBBM/

Primul scrie clar ça poate feed'in.

http://emars.ro/inve...r-mppt-60a.html

Al  doilea nu zice nimi c de feed'in

#3232
itgenmar

itgenmar

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 90
  • Înscris: 13.01.2008
Daca vrei sa il folosesti pentru auto consum! Ia-l pe primul - Vezi ca nu incarca bateri !

Al doilea nu poate face feed in este pentru off-grid!

Ce ai zice de asta (pentru off-grid) https://www.romstal....a-p8979262.html !??  -6600ron Victron Quattro 48/5000

Nu are MPPT dar e cel mai bun inverter! Consum mic in gol si pe viitor vei putea pune si litium!!

Apropo vezi ca e ultimul !!!

Edited by itgenmar, 25 June 2018 - 10:40.


#3233
aidul

aidul

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 171
  • Înscris: 04.11.2016

 itgenmar, on 25 iunie 2018 - 10:39, said:

primul - Vezi ca nu incarca bateri !
Al doilea nu poate face feed in este pentru off-grid!
Rahat!
...La ce le mai zice hibride???

#3234
itgenmar

itgenmar

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 90
  • Înscris: 13.01.2008
Ups !!!

Dar de ce vrei sa faci feed in???

Eu zic ca mai bine iei legatura cu CristiBMW320 si te lamureste el!

Edited by itgenmar, 25 June 2018 - 12:18.


#3235
stoianalin

stoianalin

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,753
  • Înscris: 17.01.2014
Gata, am ansamblat si pornit noul meu sistem: 12 buc CS6K-270P + PIP5048MS + 12 baterii AGM (3x4x12v).

Multumesc tuturor pentru sfaturi !!!

Attached Files



#3236
aidul

aidul

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 171
  • Înscris: 04.11.2016
These inverters are suitable for off-grid stand-alone operation with PV modules, but can also be operated with power from batteries, generators or the public power grid.
http://www.alaska-en...ekta-ax-series/

Nu vreau abus feedin...ci or viitor, posibilitate

Si mai

http://www.rominstal...solare-3-5-kva/

poate incarca bateriile de la retea sau de la un grup generator

Imi place asta...ça e de la Pitesti☺

#3237
laurentiu_florin

laurentiu_florin

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 729
  • Înscris: 02.05.2007
Sursele in comutatie din consumul casnic au pf 0,25-0,3, adica muuuult mai rau. Cand consumi 500W cu pf 0,25-0,3, tot ce e conductor (fire, transformatoare, tranzistoare de prin invertoare etc) se incalzesc ca si cum ai consuma 1,5-2kW....


salut,

in ultimul timp am facut ceva masuratori pentru factorul de putere in sistemul fotovoltaic pe care il am/ trifazat.
pentru sarcini mici, pina in 600 - 800 wati consumati din sistem, factorul de putere este extrem de prost, 0,47 - 0,8 pe fiecare faza; odata depasit pragul de 800 wati ( per total sistem ), factorul de putere incepe sa se imbunatateasca, ajungind pina la 1, inclusiv.
sistemul este ESS de la Victron, cu un invertor ON GRID Fronius Symo trifazat de 10 Kw, 3 Multiplus de 5 Kw pe faza / incarcator si OFF GRID si bateriile aferente.

#3238
Viorelsolar

Viorelsolar

    ”Dă sfaturi numai celor ce știu sa le primească”

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 6,237
  • Înscris: 03.03.2010
SMA SUNNY BOY STORAGE 6.0 la un preț bun, mai există și austriacul Fronius Symo Hybrid 5.0-3-S, dar mi se pare mai sănătos modelul SMA al nemților ! Din câte am citit, ambele modele sunt compatibile cu încărcarea high voltage, acumulatori Li-Ion până la 500Vdc, ceea ce înseamnă în mod logic că pot încărca un modul Leaf de 24 Kw ( 360Vdc), fără ca acesta să fie modificat, inclusiv folosirea BMS-ului original din pachetul de acumulatori ! Posted Image

Edited by Viorelsolar, 27 June 2018 - 11:09.


#3239
bzalex

bzalex

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,800
  • Înscris: 02.05.2008
Nu e chiar hibrid in totalitate. Adica e cuplat pe AC, mai ai nevoie de invertoare on-grid si daca se ia curentul invertoarele on-grid nu o sa mi genereze nimic, stai si te uiti la ele.

#3240
rusman

rusman

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,186
  • Înscris: 03.05.2009
Fronius-ul asigura si back-up insa exista doar versiune trifazica.

Anunturi

Neurochirurgie minim invazivă Neurochirurgie minim invazivă

"Primum non nocere" este ideea ce a deschis drumul medicinei spre minim invaziv.

Avansul tehnologic extraordinar din ultimele decenii a permis dezvoltarea tuturor domeniilor medicinei. Microscopul operator, neuronavigația, tehnicile anestezice avansate permit intervenții chirurgicale tot mai precise, tot mai sigure. Neurochirurgia minim invazivă, sau prin "gaura cheii", oferă pacienților posibilitatea de a se opera cu riscuri minime, fie ele neurologice, infecțioase, medicale sau estetice.

www.neurohope.ro

1 user(s) are reading this topic

0 members, 1 guests, 0 anonymous users

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate