Centrale termice Motan
Last Updated: Mar 28 2024 05:28, Started by
PicuTex
, Jan 31 2004 19:49
·
27
#595
Posted 28 June 2017 - 11:55
Buna ziua. Ma adresez celor care se ocupa cu depanarea. Daca stie cineva despre eroarea "Err n2 " la Motan Max Optimus
|
#596
Posted 28 June 2017 - 14:40
Erorile ciudate care nu apar in manual sunt legate, in general, de placa.
|
#597
Posted 29 June 2017 - 06:10
gicu_rebenciuc, on 28 iunie 2017 - 11:55, said:
Buna ziua. Ma adresez celor care se ocupa cu depanarea. Daca stie cineva despre eroarea "Err n2 " la Motan Max Optimus Err E0, n1 , n2 - comunicare esuata intre microcontrolere sau probleme in Eeprom aceasta este descrierea erorilor din manual . cu alte cuvinte probleme ale placii electronice |
#598
Posted 02 July 2017 - 21:10
rich1974, on 14 mai 2017 - 21:05, said:
e20 inseamna ca aprindere esuata, adica nu vine gaz la arzator. trebuie verificat circuitul de gaz. poate nu mai e bun regulatorul. pune manometru de gaz la iesirea din regulator. buna, nu stiu de ce nu am vazut raspunsul mai devreme..... este nou si regulatorul . referitor la aprindere ai dreptate...prima data cand se aude scateia nu se intampla nimic ( doar ventilatorul care se invarte...) a doua scanteie o ia din loc...sa fie stricat regulatorul nou? si cel vechi la fel ? sa fi schimbat o centrala degeaba din cauza unei piese de 30 ron ? )) |
#599
Posted 03 July 2017 - 07:10
ignatvali, on 02 iulie 2017 - 21:10, said: buna, nu stiu de ce nu am vazut raspunsul mai devreme..... este nou si regulatorul . referitor la aprindere ai dreptate...prima data cand se aude scateia nu se intampla nimic ( doar ventilatorul care se invarte...) a doua scanteie o ia din loc...sa fie stricat regulatorul nou? si cel vechi la fel ? sa fi schimbat o centrala degeaba din cauza unei piese de 30 ron ? )) |
#600
Posted 04 July 2017 - 14:18
Baietii aia destepti care ti-au schimbat 3 placi ti-au verificat si gazul pe intrare si iesire vana de gaz? Cand ti-au schimbat placa ti-au refacut reglajele centralei? De fiecare data cand se schimba vana de gaz sau placa centralei trebuiesc refacute toate reglajele de gaz (minim, maxim, putere de aprindere, putere maxima incalzire). Uita-te la centrala (cu capacul scos) si vezi cum da scanteie si prima si a doua oara. Daca da la fel e din reglajul de gaz (poate se aprinde doar 1/2 din arzator). Oricum trebuie sa chemi specialistul.
|
#601
Posted 02 September 2017 - 18:49
Buna ziua.
Am un motan start bt, tiraj fortat, de 24 de kW si am avut o avarie E5. Mi s-a inlocuit placa electronica si presostatul de aer. Centrala a functionat aprox. 2 zile si iar apare eroarea. Ventilatorul porneste, se aude cand presostatul cupleaza, dar intra in avarie. Stie cineva ce ar fi problema? |
#603
Posted 15 September 2017 - 19:15
Salut
Va rog frumos sa ma ajutati cu o problema la o centrala Motan Sigma 24 TF. De aproximativ doua saptamami se opreste - nu are ore fixe -si apare eroare E02 sau E06. O repormesc-o resetez -dupa care functioneaza ....o ora sau doua ore...doua zile , dupa care intra iarasi in avarie.In ultima perioada apare mai des E06 si mai rar E 02. In rest functioneaza bine. Am cumparat si un stabilizator dar apareau erorile mai frecvent. Daca stie cineva ce probleme are si care este rezolvarea ,va rog frumos sa ma ajutati. Multumesc frumos. Edited by nicada, 15 September 2017 - 19:16. |
#604
Posted 15 September 2017 - 20:26
9.3 Aparitia erorii E02 (eroare autorestabila la disparitia cauzei)
Eroarea E02 este cauzata de: - interferente electromagnetice pe sistemul electric de alimentare al centralei (pe acelasi circuit electic cu centrala exista consumatori generatori de interferente tip: masina de spalat, aparate de aer conditonat sau alte aparate electrocasnice). Remediere: - se recomanda alimentarea electrica a centralei de pe traseu separat, direct din tabloul electric al spatiului deservit precum si verificarea impamantarii. Impamantarea se poate verifica cu ajutorul unui voltmetru intre circuitele Faza-Nul, respectiv Faza- Impamantare. Valorile tensiunii trebuie sa fie egale. OBSERVATIE: Intrarea in mod repetat in aceasta erore va conduce la intrarea centralei in eroarea E06 care necesita resetare manuala. Adica: alimenteaza centrala de la alta priza sau trage alimentare din tablou direct. Pentru asta cheama un electrician. Edited by maricmanu, 15 September 2017 - 20:27. |
|
#607
Posted 24 September 2017 - 12:12
Buna ziua!
Am un cazan Motan START BT si cand la toamna aceasta am vrut sa pornesc incalzirea nu porneste. Apa calda la robinet face, termostatul de camera functioneaza, numai nu vrea sa porneasca incalzirea caloriferelor. Ultuma data in primavara cand am folosit a functionat. Pe display nu apare nici un cod de eroare. Ce sa fac, ce sa aerisesc sau ce sa schimb? Multumesc. |
#608
Posted 25 September 2017 - 13:31
chiar nu face nimic? esti sigur a termostatul functioneaza? leaga-l pe direct si vezi daca porneste.
|
#609
Posted 25 September 2017 - 16:25
Ma poate ajuta cineva cu intructiuni pentru cuplarea termostatului ambiental prin fir Salus 09FL la o centrala Motam KPlus?
Multumesc anticipat |
|
#610
Posted 25 September 2017 - 20:37
Desfaci centrala, pliezi placa, scoti strapul de pe spatele cutiei placii si pui in locul lui firele din termostat. Nu mai sunt sigur dar ai o schema in termostat cum sa legi firele din termostat.
|
#611
Posted 14 October 2017 - 11:27
Ma ajutati si pe mine cu aceeasi informatie? Am un mkdens 25 si nu gasesc pe placa locul unde as putea conecta termostatul. Exista doua mici fire care fac bucla dar sunt f scurte si fac parte din mufe cu multi pini, par dificil de extras si inlocuit de acolo. Ma gandeam ca ceva gresesc si ar trebui sa fie mai simplu.
|
#612
Posted 14 October 2017 - 13:58
Desfa capacul centralei, desfa surubul care fixeaza cutia placii de carcasa, pliaza cutaia placii. O sa vezi o regleta care are un strap intre doi conectori apropiati (fire maro). Desfa strapul si leaga termostatul. In prealabul verifica sa nu ai tensiune pe firele care vin de la termostat (daca e un model care se leaga la priza). Succes!
|