#55
rashta_81

rashta_81

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 22
  • Înscris: 26.05.2009
Buna!
Am si eu po problema cu locul in care isi desfasoara activitatea asocitia de locatari a blocului meu....eu locuiesc la et 1 intr-un bloc cu 4 etaje desupra asociatie....asociatie isi are sediul la una din iesirile din bloc (mai exact iesirea din bloc prin spate care din cate stiu eu e iesirea de urgenta...).Asi vrea sa stiu daca e legal sa isi desfasoare activitatea asociatia in acel loc si ce ar trebui sa facem ca sa pentru a putea folosi acea iesire a blocului(nu de alta dar ca sa ajungi la containerul de gunoi din spatele blocului ai de mesrs mult vreo 4 scari de inconjurat).
Va multumesc anticipat !

#56
sandy76

sandy76

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 6,058
  • Înscris: 20.10.2008
Motan  Mk dens25 in specificatiile date de producator la puterea maxima spune cat gaz consuma ,dar la puterea minima nu sufla o vorba , stie cineva?

Edited by sandy76, 19 February 2010 - 22:08.


#57
sandy76

sandy76

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 6,058
  • Înscris: 20.10.2008

View Postsandy76, on 19th February 2010, 21:51, said:

Motan  Mk dens25 in specificatiile date de producator la puterea maxima spune cat gaz consuma ,dar la puterea minima nu sufla o vorba , stie cineva?
   Caldut, poate stii despre ce e vorba.

#58
caldut

caldut

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,034
  • Înscris: 21.09.2007

View Postsandy76, on 23rd February 2010, 16:22, said:

Caldut, poate stii despre ce e vorba.

merge cu 5,2 putere nominala,deci undeva la 0,58 mc/h ar trebui sa fie consumul...sau foarte apropiat de valoarea asta.

#59
sandy76

sandy76

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 6,058
  • Înscris: 20.10.2008

View Postcaldut, on 23rd February 2010, 18:01, said:

merge cu 5,2 putere nominala,deci undeva la 0,58 mc/h ar trebui sa fie consumul...sau foarte apropiat de valoarea asta.
     Multumesc caldut,aceasta se potriveste cel mai bine pentru consumurile care vor fi ,mari sau mici.      :thumbup:

#60
caldut

caldut

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,034
  • Înscris: 21.09.2007

View Postsandy76, on 24th February 2010, 15:36, said:

Multumesc caldut,aceasta se potriveste cel mai bine pentru consumurile care vor fi ,mari sau mici.      :thumbup:

ai cumparat centrala asta ? daca da,da-ne si noua informatii "la cald" ;)

#61
sandy76

sandy76

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 6,058
  • Înscris: 20.10.2008

View Postcaldut, on 24th February 2010, 19:47, said:

ai cumparat centrala asta ? daca da,da-ne si noua informatii "la cald" ;)
  Nu inca,deocamdata studiam piata si preturile, daca totul merge precum gandesc eu la toamna va intra in functiune,trebuie mai intai sa trag gazele de la poarta , dupa aia sa cumpar centrala.    :thumbup:

#62
mvh

mvh

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 527
  • Înscris: 27.03.2007
Se poate regla la modelul MOTAN KSTART - C21 SPV 23 MEF (Bitermic) apa calda la 35-37 grade celsius ?
Mentionez ca din tastele de pe centrala pot regla intre 40-60 grade, iar in manual este trecut 30-60 grade.
Este setat la 40 grade si la debit mai mic urca foarte des la 50-52 grade.
Centrala am in functiune din octombrie 2009 si nu sa modificat la modulare (este cel reglat din fabrica)
Face treaba de minune la incalzire dar este un disconfort la apa calda.
Numai bine.

#63
nelunet

nelunet

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 27
  • Înscris: 07.03.2008

View Postmvh, on 15th May 2010, 11:48, said:

Se poate regla la modelul MOTAN KSTART - C21 SPV 23 MEF (Bitermic) apa calda la 35-37 grade celsius ?
Mentionez ca din tastele de pe centrala pot regla intre 40-60 grade, iar in manual este trecut 30-60 grade.
Este setat la 40 grade si la debit mai mic urca foarte des la 50-52 grade.
Centrala am in functiune din octombrie 2009 si nu sa modificat la modulare (este cel reglat din fabrica)
Face treaba de minune la incalzire dar este un disconfort la apa calda.
Numai bine.




Am si eu un Motan Start BT din 2004 la care am reusit sa reglez minimul si maximul de gaz astfel incat sa fie ok si pe apa calda.
Se ajunge mai greu dar sigur la teperatura setata (43 grade).
Nu stiu daca toate centralele Motan Start au schimbator de caldura bitermic dar a mea asa are.
Cele cu doua schimbatoare de caldura nu cred sa aiba aceasta pb.

In legautra cu plaja de temperatura 40-60 probabil ca este o setare.

Sfat: seteaza la 43 grade sau macar la 42 si mai micsoreaza maximul de gaz - se poate face mecanic sau din electronic din meniul service  - eu il am pe la 55 cred.

#64
octavianlaz

octavianlaz

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,177
  • Înscris: 15.04.2009

View Postmvh, on 15th May 2010, 11:48, said:

Se poate regla la modelul MOTAN KSTART - C21 SPV 23 MEF (Bitermic) apa calda la 35-37 grade celsius ?
Mentionez ca din tastele de pe centrala pot regla intre 40-60 grade, iar in manual este trecut 30-60 grade.
Este setat la 40 grade si la debit mai mic urca foarte des la 50-52 grade.
Centrala am in functiune din octombrie 2009 si nu sa modificat la modulare (este cel reglat din fabrica)
Face treaba de minune la incalzire dar este un disconfort la apa calda.
Numai bine.
trebuie sa vorbesti cu baietii de la service sa-ti regleze minima la 1 mbar cu furtunasul de la compensator vana de gaz scos, iar maxima sa nu treaca de 12 mbar tot in aceleasi conditii;

#65
pucciuna

pucciuna

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 20
  • Înscris: 22.11.2009
salutare tuturor...am si eu o problema ,,,daca stie cineva cum reglez consumul de gaz la aceasta centrala,MOTAN START BT. un manual ceva sau explicatii mai detaliate,multumesc anticipat.

Edited by pucciuna, 14 November 2010 - 15:05.


#66
octavianlaz

octavianlaz

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,177
  • Înscris: 15.04.2009

View Postpucciuna, on 14th November 2010, 15:04, said:

salutare tuturor...am si eu o problema ,,,daca stie cineva cum reglez consumul de gaz la aceasta centrala,MOTAN START BT. un manual ceva sau explicatii mai detaliate,multumesc anticipat.
intrebarea ta este neclara: cred ca te referi la reglajul corect al centralei referitor la presiunea de gaz pe arzator , in speta presiunea de min si max. presiunea de gaz la  intrare in putere maxima=18-22mbar; presiunea max=12mbar; presiunea min=1-2 milibari; ultimele doua reglaje se fac cu tubul compensator scos.aceste reglaje se fac de catre serviceman cu aparatura de rigoare; din blocul electronic se mai pot regla puterea de aprindere( ignitia) si puterea pe caldura functie de necesitatile imobilului.implicit daca aceste valori sant reglate centrala va consuma atat cat trebuie si nimic mai mult

#67
pucciuna

pucciuna

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 20
  • Înscris: 22.11.2009
da la asta ma refeream ..multumesc mult

#68
rusman

rusman

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,186
  • Înscris: 03.05.2009
Si poate o sa ai nevoie si de asta.

#69
laci-1964

laci-1964

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 4
  • Înscris: 21.11.2010
Buna ziua!Am o centrala Motan BT Start noua.Problem este urmatoarea:centrala porneste,atinge temperatura setata pentru agentul termic de 70 grade, mai merge pana la 75,apoi se opreste flacara si in 10 secunde scade temperatura la 65 de grade  ,apoi porneste iar si tot asa pana il opreste termostyatul de ambient.Caloriferele se incalzesc toate cele 6,apa calda merge normal insa pe incalzire centrala se  forteaza  in  timp de o ora pornind si oprind de 180 de ori aproximativ .Care e problema,de ce scade asa repede temperatura?

#70
dcr

dcr

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,009
  • Înscris: 01.05.2004
Este foarte normal cum se comporta! 65 de grade este temperatura pe care o are apa pe returul radiatoarelor, apa care este adusa in CT de pompa si asta iti afiseaza.
Insa o problema cred ca ai, dar nu CT ci marimea sau calitatea radiatoarelor sau termostatul nu este montat intr-un loc corespunzator. Este cam mare timpul in care iti urca temperatura in casa.

#71
florin71_skoda

florin71_skoda

    Guru Member

  • Grup: Banned
  • Posts: 18,070
  • Înscris: 02.01.2008
Se pare ca centrala nu are nimic. Problema este de la instalatie. Fie tevi prea subtiri, fie filtre infundate, fie distanta prea mare de la CT la radiatoare. Ideea este ca nu ai circulate buna prin instalatie.

#72
hiperionx

hiperionx

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 305
  • Înscris: 06.01.2009
Eu am un quasar si am gasit in cartea tehnica setarea timpului de asteptare pe incalzire pana la o noua aprindere intre 10 secunde si 10 minute.Vorbesc de distanta intre cicluri de aprindere cat timp inca nu a oprit-o termostatul.Daca spatiul de incalzit este mult mai mic decat cel pe care il poate duce centrala poti seta o pauza mai lunga.

Anunturi

Neurochirurgie minim invazivă Neurochirurgie minim invazivă

"Primum non nocere" este ideea ce a deschis drumul medicinei spre minim invaziv.

Avansul tehnologic extraordinar din ultimele decenii a permis dezvoltarea tuturor domeniilor medicinei. Microscopul operator, neuronavigația, tehnicile anestezice avansate permit intervenții chirurgicale tot mai precise, tot mai sigure. Neurochirurgia minim invazivă, sau prin "gaura cheii", oferă pacienților posibilitatea de a se opera cu riscuri minime, fie ele neurologice, infecțioase, medicale sau estetice.

www.neurohope.ro

1 user(s) are reading this topic

0 members, 1 guests, 0 anonymous users

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate