"Primum non nocere" este ideea ce a deschis drumul medicinei spre minim invaziv. Avansul tehnologic extraordinar din ultimele decenii a permis dezvoltarea tuturor domeniilor medicinei. Microscopul operator, neuronavigația, tehnicile anestezice avansate permit intervenții chirurgicale tot mai precise, tot mai sigure. Neurochirurgia minim invazivă, sau prin "gaura cheii", oferă pacienților posibilitatea de a se opera cu riscuri minime, fie ele neurologice, infecțioase, medicale sau estetice. www.neurohope.ro |
Centrale termice Motan
Last Updated: Mar 28 2024 05:28, Started by
PicuTex
, Jan 31 2004 19:49
·
27
#1045
Posted 17 February 2022 - 18:21
cyborg, on 16 februarie 2022 - 13:25, said:
Salutare oameni buni! Chiar nu mă poate ajuta nimeni? Cum pot scoate elicea de pe ventilatorul menționat? Nu are șurub de fixare pe ax, nu are nici siguranță, nu văd nimic care să prindă elicea de axul motorului. Să fie lipită? Să fie băgată la cald? Pentru 2 rulmenți de maximum 40-50 de lei să schimb ventilatorul cu totul (800 - 1000 de lei)? O poza cu elicea poate? |
#1046
Posted 17 February 2022 - 19:00
#1047
Posted 10 March 2022 - 22:21
Problema la o centrala Motan MaxOptimus Plus de 31 kw: in cursul noptii se opreste din functionare pe partea de incalzire, iar dimineata gasesc centrala oprita cu eroarea E8 (probleme la termostatul de supratemperatura), cauzlele posibile fiind indicate in manual a fi contacte imperfecte sau fir interupt la termostat sau termostat de supratemperatura defect.
Ca simptome constatate: dupa resetarea centralei, cand este pornita caldura centrala reporneste, da scanteie, dar nu se aprinde flacara si la un moment dat da eroarea E8. Daca dupa ce resetez centrala pornesc apa calda, centrala functioneaza, incalzeste apa in mod normal, iar la oprirea utilizarii apei calde se trece pe incalzire fara probleme. |
#1048
Posted 12 March 2022 - 08:34
De obicei, la placile de Motan, vana de gaz se alimenteaza pri termostatul de supraincalzire. Orice problema cauzata de acesta sau de cablajul de la placa la acesta poate duce la intreruperea deschiderii gazului.
|
#1049
Posted 12 March 2022 - 12:13
servoman, on 12 martie 2022 - 08:34, said: vana de gaz se alimenteaza pri termostatul de supraincalzire. Orice problema cauzata de acesta sau de cablajul de la placa la acesta poate duce la intreruperea deschiderii gazului |
#1050
Posted 23 March 2022 - 13:07
Buna ziua
Am o centrala MOTAN MK DENS 29 pe care am folosit-o in sezonul rece doar pentru furnizare caldura, nu si apa calda. Robinetele de alimentare cu apa rece si cel de apa calda de sub centrala le-am avut inchise .. Ieri am vrut sa dau drumul circuitului de ACM, am deschis robinetele respective insa a inceput sa-mi curga apa din centrala . Nu cateva picaturi ci ca la dus pe toata partea de jos a centralei . Mentionez ca sistemul de furnizare caldura functioneaza fara nici o problema iar indicatorul de presiune are o valoare normala de 1.2 . Puteti sa-mi dati cateva sfaturi pentru rezolvarea problemei va rog !!! |
#1051
Posted 05 October 2022 - 10:44
Am nevoie de unsfat. Trebuie sa aleg o noua ct, la casa, am o centrala veche de 11 ani fara condensatie. Casa 160mp, doua nivele, trei bai. Izolatie 10cm.
Ma gandesc fie la Motan Condens Plus 100 35 sau Vaillant, ecoTEC plus VUW 36CS/1-5. Performante si consum asemanatoare, pret aproape dublu la Vaillant. Nu tin sa platesc diferenta de pret pt Vaillant dar vad o gramada de pb la Motan. Este cineva care instaleaza sau lucreaza si cu Motan si cu Vaillant? Imi puteti da ceva informatii, comparativ pt cele doua centrale. |
#1052
Posted 05 October 2022 - 20:30
7 ani garantie la Motan.
Care-s problemele "vazute" la motan? Edited by tioopedi, 05 October 2022 - 20:31. |
#1053
Posted 13 October 2022 - 19:51
Salut,
ma poate ajuta cineva cu procedura de intrare in meniul service la Motan Condens Plus 100? Multupesc! |
#1054
Posted 19 October 2022 - 08:33
Motan kplus 24kw an 2017:Îmi apar următoarele :On,E02 și în final E06.Probleme cu tensiunea electrica,reset și uneori își revine,de multe ori, întrerupere alimentare ,să-și mai revină.Verificat prin înlocuire piese:display,placa ,problema persistă. De menționat că fenomenul se întâmplă doar seara între 19 și 23,ziua nu. Alimentat de la altă priză,face la fel. Și cu stabilizator și fără,face la fel.Pare că face când este consum mare în bloc.Am încercat și ziua cu toți consumatorii,din casă,în funcțiune,funcționează normal. Toate astea se întâmplă in stare de repaus.Instalația electrică,din măsurători , este în regulă. Ciudat e că se întămplă doar seara . Ce aș putea să mai fac?
|
|
#1055
Posted 19 October 2022 - 08:51
Pai ai masurat tensiunea cand face probleme? Ca dupa 7 seara probabil e consum maxim de curent in bloc si e posibil ca tensiunea sa scada simtitor.
|
#1056
Posted 19 October 2022 - 10:47
Salut. Ieri am montat un motan mkdens 25 și vad ca face un zgomot destul de mare. Din câte am înțeles astăzi trebuie sa vină băiatul sa facă punerea în funcțiune. Se poate regla cumva pompa, ventilatorul sau fluxul de gaz de către cel care face punerea în funcțiune? Sunt mulțumit cât de repede încălzește caloriferele și apa calda imediat vine doar ca face un zgomot destul de puternic când funcționează are și o vibrație urâtă mai ales când e dat drumul pe căldură și intretimp dau drumul la apa calda zici ca pleca după perete pentru 10-15 secunde.
|
#1057
Posted 20 October 2022 - 10:16
M_ierdnA, on 19 octombrie 2022 - 08:51, said:
Pai ai masurat tensiunea cand face probleme? Ca dupa 7 seara probabil e consum maxim de curent in bloc si e posibil ca tensiunea sa scada simtitor. Da,tensiunea e normală, să zic așa, cu mici fluctuații.Noaptea trecută a intrat in avarie,după ora 22:30:On,E2 și la final E06, după reset a funcționat normal,până acum. Mă gândesc că stabilizatorul nu-și face treaba. Ieri a mers toată ziua fără să intre pe avarii,cum apare noaptea apar fenomenele...! |
#1058
Posted 05 November 2022 - 17:26
Salutari! In urma cu 4 saptamani am facut revizia la centrala după care am pus capete cu termostat la radiatoare. Omul cu revizia a scos apa si a bagat aer cu o pompă. Instalatorul a facut aerisirea caloriferelor. De atunci in momentul in care centrala incalzeste caloriferele creste presiunea de la 1,3 la 2.2. Vă rog să imi dați un sfat, o parere despre ce ar putea avea si ce este de facut. Multumesc!
|
#1059
Posted 07 November 2022 - 17:12
Ori a băgat prea mult aer, ori prea puțin. Dacă 2.2 ăla te neliniștește, eu zic să stai liniștit - e bine.
Sa nu pui capete termostatate la toate radiatoarele, la un moment dat, când o sa fie cald peste tot prin casă, o să auzi un zgomot la centrală. |
|
#1060
Posted 09 November 2022 - 18:07
Salutare tuturor. Am cumparat si instalat anul trecut o centrala fara condensatie, Motan MAX OPTIMUS 31KW ERP. Totul a fost ok in sezonul rece trecut, insa anul asta ceva nu e in regula. Desi totul este aerisit (inclusiv cei responsabili de instalare si garantie au facut revizia anuala si au verificat totul), cateodata cand porneste ACM (si cand functioneaza incalzirea, dar mai rar) si cateva zeci de secunde dupa, se aud din pompa zgomote de aer sau/si un zgomot cam si cum ar fierbe. Sa fie bule de aer blocate acolo si nu se poate aerisi corect ? Am inteles din manual ca are un aerisitor manual dar centrala are sigiliu pe ea si nu doresc sa umblu.
Problema 2 : Zgomote mari la aprindere care s-au intensificat in ultimul an. La PIF mi s-a comunicat ca e cam anevoios sa faca ajustari din regulatorul de gaz (fiind pozitionat intr-un colt) si s-au facut ajustari din centrala. Sa fie oare de acolo si sa trebuiasca totusi refacute ajustarile din regulator ? La revizie mi s-a spus ca "e normal".... Problema 3. De cateva luni a inceput sa se auda un tiuit intens din dreapta sus, din zona ventilatorului. De obicei dispare dupa cateva minute de functionare. Tot asa la revizie...."e normal" Toate problemele pe care le-am enumerat sunt intermitente,nu se manifesta in fiecare zi, si nici la orice ora, drept pentru care firma ce ofera garantia zice ca ma va taxa daca la sosirea echipei problemele nu se manifesta sau tin de "functionarea normala a centralei" . Pot rezolva singur ceva din ce am enumerat, sau ma poate ajuta cineva cu cateva informatii, sa stiu ce sa cer mai departe concret ? Multumesc. |
#1061
Posted 10 November 2022 - 15:28
Am intr-o anexa doar cu 3 calorifere montata o centrala Motan C32SPV24MEFB
Problema e ca decupleaza si cupleaza foarte des pe incalzire. Initial am gasit-o reglata la 60 grade pe incalzire. Acum am ridicat la 75 grade pe incalzire si se manifesta asa: de la 25 grade initial urca la 75 grade in 2 minute. Apoi se opreste flacara, scade temperatura afisata pana la 30 grade si sta asa 3 minute. Apoi iar porneste flacara insa doar 30-40 secunde pana creste iar la 75 grade si iar decupeaza. Iar sta 3 minute la 30 grade afisate. Si ciclul asta 30 secunde functionare si 3 minute sta se repeta. Asa trebuie ea sa scada 3 minute la 30 grade? Nu ar trebui sa cupleze iar pe la vreo 50 grade? Mai am alte 2 CT si alea functioneaza cel putin 5-10 minute si apoi se pun pe recirculare. Presiunea 1,6 cand recircula, 1,7 bari cand e pe incalzire Asa am gasit montata aceasta centrala. Nu stiu daca a functionat vreodata bine. Pe ACM totul e ok. Vreo solutie? |
#1062
Posted 10 November 2022 - 15:36
Verifica daca toti robinetii tur/retur de pe calorifere sunt deschisi, tur/retur de pe centrala probabil i-ai verificat, si daca fitrul Y de pe retur (daca exista) este curat.
Edited by dicdobre, 10 November 2022 - 15:40. |