#19
doarUNom

doarUNom

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,899
  • Înscris: 21.01.2014

View Postsebih, on 16 februarie 2015 - 10:51, said:


Mersi doarUNom .. asa ne gandeam si noi initial. Habar nu am de ce s-a ajuns doar in 2 ape. Mi s-a explicat din niste motive tehnice probabil.
Am incercat inclusiv si ii propunem arhitectului o varianta cu o lucarna pe partea de EST - dar am ajuns intr-un final la aceasta varianta.
La casa perspectiva principala este mai mult din partea de SUD - din SUD ajungi cu masina la teren - probabil din cauza asta nu a pus accent arhitectul pe perspectiva dinspre EST.

H podest de la etaj la mansarda e +4.45. Se pare ca sunt cel putin 2m inaltime.
Nu e suficient pentru ca mai apar finisajele ce vor micsora inaltimea.
Ideea cu acoperisul lasat pe zona de nord -pentru a avea cat mai putin perete pe partea ce beneficiaza de un aport mai mic solar si pentru a avea ferestre la mansarda dispuse pe zona de acces sau catre soare.
Pe acest nivel as vedea util un balcon -pentru a beneficia de panorama ce ti.o ofera inaltimea de la care privesti.
Pe ansamblu nu prea imi place volumetria si esteticul (e doar o parere de care nu trebuie sa tii cont)- detaliile lipsesc si sunt doar corectate cu balcoane si cu incercarea de acoperis in trepte pentru a da senzatia de volumetrie incarcata. O arhitectura montana ti se potrivea mai bine ,iar materialele cu tenta naturala sa fi completat esteticul exterior.
Compartimentarea interioara nu a comentez pentru ca am observat ca multe din idei ti.ar apartine si ca ai dorit un spatiu mai aerisit cu o suprafata totala semnificativa. Acest lucru il vei cantari mult mai tarziu ,cand vei ajunge la finisaje , si vei observa cat de usor se duc banii pe niste lucruri necesare doar cat sa umple anumite spatii pe care le vei folosi mai putin.

Edited by doarUNom, 16 February 2015 - 12:46.


#20
sebih

sebih

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 71
  • Înscris: 11.02.2008

View PostdoarUNom, on 16 februarie 2015 - 12:43, said:

Nu e suficient pentru ca mai apar finisajele ce vor micsora inaltimea.
Ideea cu acoperisul lasat pe zona de nord -pentru a avea cat mai putin perete pe partea ce beneficiaza de un aport mai mic solar si pentru a avea ferestre la mansarda dispuse pe zona de acces sau catre soare.
Asa se intampla cand pleci de la o idee, P+E, si ulterior vii cu modificari (vrei sa faci podul mansardabil). Trebuie sa faci niste sacrificii pe parcurs. Mansardarea podului intentionez sa o fac peste cel putin 5 poate chiar 10 ani. De asemenea, in actele casei, la primarie, podul va fi pod pana cand se va mansarda. Iar arhitectul a fost platit sa imi faca P+E. Doar structuristul mi-a cerut in plus pentru aceasta modificare. De principiu, la mansarda voi avea 4 veluxuri, 2 pe EST si 2 pe VEST, alaturi de fereastra normala de pe SUD.

Edited by sebih, 16 February 2015 - 13:08.


#21
Quantum

Quantum

    verklarung

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 15,543
  • Înscris: 24.05.2005

View Postsebih, on 16 februarie 2015 - 09:09, said:

Balcoanele le-am facut pentru: priveliste (suntem inconjurati de padure), pentru fumatori (ce bine ca noi nu suntem Posted Image )
Mi s-a parut mie a fi casa de chefuri... :)

Dar iata ca mai apare o casa cu fereastra baii spre balcon si chiar cu iesire din baie pe balcon (bravo Kendy!)... fa si tu la fel, ca are succes la vizitatori!

Mie, per total, in interior mi se pare ca are prea multi pereti... si prea multe usi (eu am numarat vreo 24);  iar in exterior nu se vede prezenta unui arhitect...
(scopul pentru care ti-am scris a fost de ati atrage atentia la anumite aspecte, nu a te critica etc)

#22
kendy

kendy

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 109
  • Înscris: 08.01.2007
Bineinteles ca nu ne-am propus asta, insa intre a avea un spatiu mort (bucatica de hol cu iesire spre balcon) si a mari baia si ai face balcon (crede-ma, e chiar util), am preferat a doua varianta.
Insa nu am alt geam din dormitor in baie Posted Image) Asta nu inseamna ca la noi e totul perfect, ar fi multe pe care le-as schimba acuma.... desi nici macar nu e inca terminata.

Gemuletul ala din baie spre balcon nici mie nu-mi place.
24 usi? Unde doamne? Noi avem 8 Posted Image)

Scuze, 8 de interior, bineinteles, se mai adauga cele de terase, intrare etc.

Edited by kendy, 16 February 2015 - 13:34.


#23
sebih

sebih

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 71
  • Înscris: 11.02.2008

View Postandreilesan, on 16 februarie 2015 - 09:30, said:

Am zis ca e tratata cu supercificialitate pentru ca consider ca nu vei reusi sa incadrezi casa in valoarea consumului anual specific aferent incalzirii sub 100 kWh/(mp an) : 1.  doar cu BCA Ytong A+ 40cm fara termosistem

2. Doar cu 20cm de vata peste placa de peste etaj;
3. Doar cu 5+4cm de polistiren la placa de pe sol, si doar pe orizontala.


Nu lasati temperatura de garda mai jos de 5K fata de temperatura normala. Daca normala o considerati +22, atunci cea de garda nu trebuie sa fie mai joasa de +17 grdC - daca nu vreti sa aveti probleme cu mucegaiul.

Atunci, atrage atentia proiectantilor sa faca o verificare a celor invocate de mine.Posted Image

P.S. Nu am atins inca problema puntilor termice formate de balcoane.. Placile in consola a balcoanelor trebuie sa fie termoizolate pe intrados si pe extrados, asta ar putea presupune dispunerea placilor lor la alte cote fata de cota planseului de peste parter.
Am urmatoarele cifre de la Xella

Alcatuirea 1 zidarie exterioara:
caramida ceramica cu coluri verticale 30cm + Polistiren 10cm

exterior
5mm adeziv ciment si masa de spaclu EPS
100mm EPS AF70
5mm adeziv ciment si masa de spaclu EPS
300mm Caramida PTH 30 STh
20mm tinci tencuiala var-ciment
5mm glet de ipsos
interior
435mm grosime totala zid exterior
Coeficient transfer termic U = 0,225 W/m2K (REPER)
Necesar estimativ anual incalzire: 22 KWh/m2/an x 350,00 m2 = 7700 KWh/an (REPER)


Alcatuirea 5 zidarie exterioara:
Ytong A+ NF 50cm fara termoizolatie distincta

exterior
5mm tencuiala minerala exterioara decorativa
20mm tinci tencuiala ciment-var
500mm Ytong A+ NF D0,4
3mm adeziv ipsos placa gips-carton
9,5mm placa gips-carton
5mm glet de ipsos
interior
542,5mm grosime totala zid exterior
Coeficient transfer termic zid finisat U = 0,183 W/m2K (81% din valoarea REPER)
Necesar estimativ anual incalzire: 18 KWh/m2/an x 350,00 m2 = 6300 KWh/an (1400 KWh/an sub REPER)


Astept si din partea unui inginer, se numeste "Studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta ridicata", document care mi l-au cerut cei de la primarie. Am inteles ca este ceva similar cu certificatul energetic.

La cine as putea apela sa imi faca acest calcul de consum anual pentru incalzire ? Credeti ca daca ma duc la o firma care vinde centrale, imi vor face ei asa ceva pentru a-mi dimensiona instalatia ?

View PostQuantum, on 16 februarie 2015 - 13:21, said:

Mi s-a parut mie a fi casa de chefuri... Posted Image

(scopul pentru care ti-am scris a fost de ati atrage atentia la anumite aspecte, nu a te critica etc)
Suntem tineri, la inceput de drum :)
Am inteles bine mesajul. Multumesc pentru implicare.

#24
Kendo

Kendo

    Aspargus de Pontaforte

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,063
  • Înscris: 03.06.2003
Pe topicul de izolare termica locuinta am facut eu o simulare: http://forum.softped...8#entry16667240
De aici poti sa pornesti sa faci calcul si pentru situatia ta.

Ai nevoie de:
- amprenta casei
- suprafata peretilor
- suprafata vitrata
- volumul casei


Cantitatea de energie pierduta Q este in functie de coeficientul de transfer termic λ, suprafata/volum si diferenta de temperatura:
Q=U*S*ΔT
sau pentru aerisire:
Q=U*V*ΔT
unde U=λ/g
g= grosimea supafetei

Tu probabil ca va trebui sa calculezi doua necesare termice, unul pentru temperatura normala cand veti locui in casa si unul pentru cazurile de mentinere a temperaturii de garda.

#25
the_lion

the_lion

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 8,489
  • Înscris: 04.05.2007
Inteleg totusi din exprimarea din primul post ca ati inceput deja constructia, deci discutiile referitoare la compartimentare/arhitectura sunt totusi deja depasite.
Fiecare isi face casa cum vrea si care sa reflecte cumva stilul sau de viata. Un pic de ajutor de specialitate (ma refer aici la arhitect) ar fi fost de dorit in etapa aceasta, insa daca nu ai de unde, asta este. Este casa in care vei sta tu si cei apropiati tie, daca tu esti impacat cu asta si ti-ai asumat unele compromisuri, este ok.
Parerea mea, pur subiectiva, este ca nu ai obtinut nici o casa de vacanta, nici una de locuit propriu zis.

Eu spun doar ce as fi facut eu in spatiul asta, in ideea in care era casa de vacanta, fara sa ma mai leg insa de dimensiuni si compartimentarea actuala (daca imi permiti):
- jos un grup sanitar cu 2 wc-uri separate, cand ai multi invitati lucrul asta devin important. Este ok insa grupul sanitar cu acces din curte Posted Image
- sus as fi facut 4 dormitoare fiecare cu baie proprie (cadita de dus, wc si chiuveta), astfel incat 2 camere alaturate sa aiba baile alipite.
Cand m-as fi decis sa ma mut acolo definitiv, din cele 2 grupuri sanitare as fi facut baia matrimoniala, un dormitor l-as fi facut dressing, iar celelalte doua ar fi ramas fiecare cu baia proprie.

#26
andreilesan

andreilesan

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 8,835
  • Înscris: 11.03.2012
In primul rand e de apreciat ca apleci urechea si incerci sa te implici.Posted Image

View Postsebih, on 16 februarie 2015 - 13:36, said:

Am urmatoarele cifre de la Xella

Alcatuirea 1 zidarie exterioara:
caramida ceramica cu coluri verticale 30cm + Polistiren 10cm

exterior
5mm adeziv ciment si masa de spaclu EPS
100mm EPS AF70
5mm adeziv ciment si masa de spaclu EPS
300mm Caramida PTH 30 STh
20mm tinci tencuiala var-ciment
5mm glet de ipsos
interior
435mm grosime totala zid exterior


Coeficient transfer termic U = 0,225 W/m2K (REPER)

Da, coeficientul U este determinat corect, insa la d-ta este trecut ca peretii sunt din BCA Ytong si atat..


View Postsebih, on 16 februarie 2015 - 13:36, said:

Necesar estimativ anual incalzire: 22 KWh/m2/an x 350,00 m2 = 7700 KWh/an (REPER)

Asta nu stiu ce este..Posted Image


View Postsebih, on 16 februarie 2015 - 13:36, said:

Alcatuirea 5 zidarie exterioara:
Ytong A+ NF 50cm fara termoizolatie distincta

exterior
5mm tencuiala minerala exterioara decorativa
20mm tinci tencuiala ciment-var
500mm Ytong A+ NF D0,4
3mm adeziv ipsos placa gips-carton
9,5mm placa gips-carton
5mm glet de ipsos
interior
542,5mm grosime totala zid exterior
Coeficient transfer termic zid finisat U = 0,183 W/m2K (81% din valoarea REPER)

Si aici U este cam acolo, dar nu vad legatura cu proiectul de arhitectura, unde este specificat doar 40cm de BCA Ytong, fara A+, etc..


View Postsebih, on 16 februarie 2015 - 13:36, said:

Necesar estimativ anual incalzire: 18 KWh/m2/an x 350,00 m2 = 6300 KWh/an (1400 KWh/an sub REPER)

Posted Image Acelas lucru... Nu stiu ce reprezinta fiecare factor.


View Postsebih, on 16 februarie 2015 - 13:36, said:

Astept si din partea unui inginer, se numeste "Studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta ridicata", document care mi l-au cerut cei de la primarie. Am inteles ca este ceva similar cu certificatul energetic.
Daca te costa vre-o 300-500 de lei, atunci il astepti degeaba.. Acest document va fi un praf un ochi.. Posted Image

View Postsebih, on 16 februarie 2015 - 13:36, said:

La cine as putea apela sa imi faca acest calcul de consum anual pentru incalzire ?
Sunt curios, dar arhitectul nu v-a adus nici macar in discutie treaba asta? In mod normal dansul ar trebui sa aiba pe cineva in echipa cu care cel putin ar fi trebuit sa se sfatuiasca cand se apuca sa treaca termoizolatiile in proiect.. Sincer, cred ca cel mai indicat ar fi sa-l faci chiar d-ta, mai multi colegi deja au facut astfel de simulari pentru cladirile lor.Posted Image

View Postsebih, on 16 februarie 2015 - 13:36, said:

Credeti ca daca ma duc la o firma care vinde centrale, imi vor face ei asa ceva pentru a-mi dimensiona instalatia ?
Mira-m-as.. Dar, daca vrei sa nu ne plictisim si sa vezi in ce lume plina de specialisti traim, poti sa o faci, acea vizita.. Poate gresesc.. nu stiu..Posted Image

#27
sebih

sebih

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 71
  • Înscris: 11.02.2008

View Postthe_lion, on 16 februarie 2015 - 13:59, said:

Inteleg totusi din exprimarea din primul post ca ati inceput deja constructia, deci discutiile referitoare la compartimentare/arhitectura sunt totusi deja depasite.

Parerea mea, pur subiectiva, este ca nu ai obtinut nici o casa de vacanta, nici una de locuit propriu zis
Nu am inceput construirea casei. Sunt la stadiu de discutii cu constructorii, depunere pentru autorizatie, obtinerea unui credit eventual. Nu am nici proiectul de instalatii, inca. As vrea sa demarez constructia in aprilie sau mai daca va fi posibil.

Nu stiu daca e bine sau e rau, dar asta i-am cerut arhitectului - sa proiecteze o casa in care sa locuiesc 2-3 zile pe saptamana dar in care sa se poata locui si permanent. Imi este destul de clar ca daca optezi pentru lucruri de tipul 2 in 1 trebuie sa faci compromisuri si ca lucrurile pot iesi chiar niste ciorbe Posted Image . Sper sa fi facut cat mai putine compromisuri.

View Postandreilesan, on 16 februarie 2015 - 14:11, said:

Da, coeficientul U este determinat corect, insa la d-ta este trecut ca peretii sunt din BCA Ytong si atat..

Daca te costa vre-o 300-500 de lei, atunci il astepti degeaba.. Acest document va fi un praf un ochi.. Posted Image

Sunt curios, dar arhitectul nu v-a adus nici macar in discutie treaba asta? In mod normal dansul ar trebui sa aiba pe cineva in echipa cu care cel putin ar fi trebuit sa se sfatuiasca cand se apuca sa treaca termoizolatiile in proiect.. Sincer, cred ca cel mai indicat ar fi sa-l faci chiar d-ta, mai multi colegi deja au facut astfel de simulari pentru cladirile lor.Posted Image


In proiect e specificat Ytong A+ de 40 cm.
Proiectul costa vreo 300 RON Posted Image
Arhitectul m-a directionat catre cei de la Xella pentru aceste informatii.
Voi incerca diseara sa calculez dupa sfaturile lui Kendo

Edited by sebih, 16 February 2015 - 14:50.


#28
andreilesan

andreilesan

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 8,835
  • Înscris: 11.03.2012

View Postsebih, on 16 februarie 2015 - 14:38, said:

In proiect e specificat Ytong A+ de 40 cm.
Eu am vazut specificat doar in Sectiune ca este BCA Ytong si atat.. Dar, daca e asa cum spui atunci o fi asa.

View Postsebih, on 16 februarie 2015 - 14:38, said:

..Arhitectul m-a directionat catre cei de la Xella pentru aceste informatii.
Ai putea sa le ceri si o imagine cu difuzia vaporilor prin pereti astfel incat sa nu se formeze condens in interiorul peretilor in conditii de:
1. Interior: 22 grdC, 60% umiditare relativa (UR);
2. Exterior: minus 15 grdC, 80% UR.  ?

View Postsebih, on 16 februarie 2015 - 14:38, said:

Voi incerca diseara sa calculez dupa sfaturile lui Kendo.
Posted Image

#29
sebih

sebih

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 71
  • Înscris: 11.02.2008

View Postandreilesan, on 16 februarie 2015 - 14:50, said:

Eu am vazut specificat doar in Sectiune ca este BCA Ytong si atat.. Dar, daca e asa cum spui atunci o fi asa.

Ai putea sa le ceri si o imagine cu difuzia vaporilor prin pereti astfel incat sa nu se formeze condens in interiorul peretilor in conditii de:
1. Interior: 22 grdC, 60% umiditare relativa (UR);
2. Exterior: minus 15 grdC, 80% UR.  ?

Posted Image

Am graficul pentru difuzia vaporilor pentru Ytong A+ de 50 cm, doar tencuit. Dar nu vad precizata umiditatea la interior si exterior, probabil este luata in calcul o medie.
Voi incerca sa configurez pe http://www.u-wert.net/ si pentru Ytong A+ de 40cm, mai pe seara.

Attached Files


Edited by sebih, 16 February 2015 - 16:38.


#30
andreilesan

andreilesan

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 8,835
  • Înscris: 11.03.2012

View Postsebih, on 16 februarie 2015 - 16:24, said:

Am graficul pentru difuzia vaporilor pentru Ytong A+ de 50 cm, doar tencuit. Dar nu vad precizata umiditatea la interior si exterior, probabil este luata in calcul o medie.
  
In simularea prezentata de d-ta nu apare umiditatea relativa (nici cea interioara, nici cea exterioara) si  '"nu stiu de ce'" temperatura interioara "s-a oprit" la doar +21 grdC.
Uite mai jos atasez si eu o simulare, este adevarat ca nu am gasit acel adeziv-""minune'' pe care se aplica placile de gipscarton si care s-ar putea sa joace rol de bariera contra vaporilor.. Si binenteles, ca la mine a rezultat o alta imagine.. Pe mai multi colegi care duceau trarativele cu cei de la Ytong i-am rugat sa afle aceste detalii importante si sa ni le prezinte aici.. dar nu am avut noroc.. Poate d-ta ma ajuti sa ma lamuresc.Posted Image

View Postsebih, on 16 februarie 2015 - 16:24, said:

Voi incerca sa configurez pe http://www.u-wert.net/ si pentru Ytong A+ de 40cm, mai pe seara.
Posted Image Posted Image  Se pare ca te orientezi repede. Bravo!

Attached Files


Edited by andreilesan, 16 February 2015 - 16:51.


#31
sebih

sebih

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 71
  • Înscris: 11.02.2008

View Postandreilesan, on 16 februarie 2015 - 16:49, said:

Pe mai multi colegi care duceau trarativele cu cei de la Ytong i-am rugat sa afle aceste detalii importante si sa ni le prezinte aici.. dar nu am avut noroc.. Poate d-ta ma ajuti sa ma lamuresc.Posted Image

Hmm, ce veste urata. Eu m-am gandit ca nu ar fi trebuit sa difere foarte mult difuzia de umiditate din cauza a 10cm de BCA.
Maine voi incerca sa discut cu cei de la Ytong. Le voi solicita exact ce m-ati indrumat si anume:

O imagine cu difuzia vaporilor prin pereti astfel incat sa nu se formeze condens in interiorul peretilor in conditii de:
1. Interior: 22 grdC, 60% umiditare relativa (UR);
2. Exterior: minus 15 grdC, 80% UR.  ?


E suficienta aceasta informatie? sau ar mai fi relevante si alte intrebari ? (probabil cu privire la caracteristicile tencuielii interior/exterior, bariera contra vaporilor)

#32
adinosh

adinosh

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,636
  • Înscris: 13.06.2007
Cand eram in cautari de solutii pt. tencuiala interioara gasisem solutia asta pt tencuieli uscate.

Attached Files



#33
andreilesan

andreilesan

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 8,835
  • Înscris: 11.03.2012

View Postsebih, on 16 februarie 2015 - 17:36, said:

Hmm, ce veste urata. Eu m-am gandit ca nu ar fi trebuit sa difere foarte mult difuzia de umiditate din cauza a 10cm de BCA.
Imi pare rau ca ti-am dat o asa veste.. Dar nu a fost cu rea intentie..Posted Image  Acea problema cu atingerea saturatiei nu este cauzata de lipsa "celor 10cm de BCA""..Posted Image Ci de proprietatile materialului..

Acum, sper ca intelegi de ce am spus ca la capitolul Eficienta Energetica este tratata cu superficialitate.Posted Image

View Postsebih, on 16 februarie 2015 - 17:36, said:

Maine voi incerca sa discut cu cei de la Ytong. Le voi solicita exact ce m-ati indrumat si anume:

O imagine cu difuzia vaporilor prin pereti astfel incat sa nu se formeze condens in interiorul peretilor in conditii de:
1. Interior: 22 grdC, 60% umiditare relativa (UR);
2. Exterior: minus 15 grdC, 80% UR.  ?


E suficienta aceasta informatie? sau ar mai fi relevante si alte intrebari ? (probabil cu privire la caracteristicile tencuielii interior/exterior, bariera contra vaporilor)..
Posted Image Eu zic ca e suficient daca iti raspund argumentat la toate intrebarile de mai sus..(inclusiv cu privire la parametrii termofizici ale tencuielilor interioare, exterioare - daca ar avand asa ceva cu rol de bariera contra vaporilor sau ceva de genu')..Posted Image

Oricum, iti recomand sa simulezi si d-ta in u-wert.net, caci dupa cum vezi multi colegi il folosesc. Familiarizarea cu acest program te va ajuta si in cazul in care cineva ar vrea sa faca o smecherie si ca sa nu iti apara o fasie grasa de condens in imagine sa modifice valoarea UR din interior la 10% (spre exemlu).. Insa oamenii de la Ytong, sunt persoane corecte si oneste, asa ca nu cred sa se ajunga la falsuri doar de dragul de a mai obtine profit de pe un lot de BCA.

View Postadinosh, on 16 februarie 2015 - 17:36, said:

Cand eram in cautari de solutii pt. tencuiala interioara gasisem solutia asta pt tencuieli uscate.

Posted Image Da, este si aceasta o solutie. Dar pot exista si altele, poate mai avantajoase economic, doar trebuiesc gasite. Posted Image

#34
adinosh

adinosh

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,636
  • Înscris: 13.06.2007
Ce nu prea inteleg eu din simularea de pe u-wert in cazul meu. Sa inteleg ca in conditiile date in pdf-ul atasat eficienta termosistemului se reduce la grosimea initiala scazand-o pe cea in care apare condensul?

Attached Files


Edited by adinosh, 16 February 2015 - 18:08.


#35
andreilesan

andreilesan

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 8,835
  • Înscris: 11.03.2012

View Postadinosh, on 16 februarie 2015 - 18:05, said:

Ce nu prea inteleg eu din simularea de pe u-wert in cazul meu. Sa inteleg ca in conditiile date in pdf-ul atasat eficienta termosistemului se reduce la grosimea initiala scazand-o pe cea in care apare condensul?
Scuze, dar am sa rog sa reformulezi intrebarea.. Posted Image

#36
adinosh

adinosh

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,636
  • Înscris: 13.06.2007
Pai condensul apare in polistiren. Aceasta zona in care apare condensul reprezinta 30-35% din grosimea lui, in cazul meu 6cm dintr-un total de 16cm. Sa inteleg ca in conditiile date termosistemul are eficienta unuia de 10 cm?

Anunturi

Second Opinion Second Opinion

Folosind serviciul second opinion ne puteți trimite RMN-uri, CT -uri, angiografii, fișiere .pdf, documente medicale.

Astfel vă vom putea da o opinie neurochirurgicală, fără ca aceasta să poată înlocui un consult de specialitate. Răspunsurile vor fi date prin e-mail în cel mai scurt timp posibil (de obicei în mai putin de 24 de ore, dar nu mai mult de 48 de ore). Second opinion – Neurohope este un serviciu gratuit.

www.neurohope.ro

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate