Buna sera,

cred ca am aceeasi problema cu apa calda menajera, centrala este Ariston BS II 24 FF , are cca 3 ani de cand este montata.

Pe caldura functioneaza foarte bine dar cateodata nu vine apa calda deloc, pornesc robinetul dar centrala nu pleaca.
In ultima vreme s au indesit aceste situatii in care nu pleaca pe apa calda deloc.Mentionez ca este o locuinta folosita mai rar si decuplez sigurantele de curent o perioada, poate are legatura cu acest ddefect.

Va rog sa ma ajutati cu un sfat !
Apa este bocna :)

Va multumesc si astept cat de repede parerile voastre.

#38
geo123

geo123

    Power User

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 6,926
  • Înscris: 10.05.2006
Presiune la apa ai cat de cat?
Fluxostatul l-ai verificat?

#39
Marianw8

Marianw8

    Junior Member

  • Grup: Junior Members
  • Posts: 31
  • Înscris: 11.12.2018

View Postgeo123, on 10 ianuarie 2020 - 08:45, said:

Presiune la apa ai cat de cat?
Fluxostatul l-ai verificat?

Salut,

presiune este, 1,5 bari , am scos fluxostatul l am curatat sub jetul de apa cu o pensula, nu avea depuneri etc. si acum pleaca apa cald menajera :).

Am suflat in fluxostat si se aude elicea cum se invarte ! ...sa fi fost blocata ?!  sau din cauza uzurii sa se mai blocheze din cand in cand ? ..poate a fost vreun gunoi ceva care sa o blocheze, voi ce spuneti ?

   Trebuie altul nou sau sa sa mai astept si doar daca mai face sa l schimb ? ...ma gandesc  ca doar dupa 3 ani de folosire ocazionala nu ar trebui sa se intample asta.

Multumesc

#40
orlandobarbulescu

orlandobarbulescu

    Craiova

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,341
  • Înscris: 26.02.2008
Nu e o elice, e un magnet legat de o piesă rotundă în interior acționat de presiunea apei de la robinet( așa zis efect turbină, apa parcurge tubul în formă elicoidala de șurub împingând piesele)) Nu are legătură cu presiunea din centrală . La exterior este un releu în vid care este acționat de acel magnet din interior. La cele noi este un traductor Hall.
Dacă se depun mizerii ( sau carbonați de calcar și magneziu la cele cu corp metalic) , piesele din interior nu mai urca și releul nu se mai anclanșează.
Același lucru se întâmplă și dacă nu este presiune suficientă la rețea.  Îl poți desface și curăța cele trei piese individual.

Attached Files


Edited by orlandobarbulescu, 10 January 2020 - 10:37.


#41
scanteitudorel

scanteitudorel

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 385
  • Înscris: 13.12.2015
Buna  ziua  Dl.   Barbulescu ,

Am  o  centrala  Ariston  Cares Premium  ,  care   functioneaza  de  2  ani .  S-a   intrerupt  in   mod  accidental  alimentarea  ei  cu  energie  electrica  . In  aceasta   perioada   eu  am incercat  sa  folosesc  apa  calda  menajera   si  am  constatat   absenta   ei  .  Am gasit  centrala   fara  alimentare cu   energie   electrica . Am  rezolvat   problema  , dupa  care  am  verificat  functionarea   centralei  .
Nu mai  am  apa   calda ,  sub  nici  o  forma .
Banuesc  ca  aceasta   problema  a  aparut  datorita   contactilor  imperfecti la  sursa   de  220 v  c.a .   ceea  ce   a  dus  la  deteriorarea montajului  electronic  ce are   in  componenta  sa    traductorul  Hall .
Astept  un  raspuns, fata  de  cele  exprimate  mai  sus  .
Cu  stima ,  Scantei  Tudorel

Edited by scanteitudorel, 11 January 2020 - 16:20.


#42
geo123

geo123

    Power User

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 6,926
  • Înscris: 10.05.2006
Pai cum se comporta acum domnule?
Se aprinde display-u? Afiseaza ceva cod de eroare? Daca da, care?
Te-ai asigurat de urmatoarele?
-Presiune apa in circuit
-Gaz
-Alimentare curent electric
Daca se aprinde i-ai dat un reset?
Daca nu se aprinde 99% e dusa placa.

Edited by geo123, 11 January 2020 - 18:31.


#43
scanteitudorel

scanteitudorel

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 385
  • Înscris: 13.12.2015

View Postgeo123, on 11 ianuarie 2020 - 18:28, said:

Pai cum se comporta acum domnule?
Se aprinde display-u? Afiseaza ceva cod de eroare? Daca da, care?
Te-ai asigurat de urmatoarele?
-Presiune apa in circuit
-Gaz
-Alimentare curent electric
Daca se aprinde i-ai dat un reset?
Daca nu se aprinde 99% e dusa placa.
Scuze ,  trebuia  sa  detaliez   cum se  manifesta . .
Nu  apare  nici  un  cod  de eroare . Totul   functioneaza normal   pe  sectiunea  comenzi ,   aplicate   si  vizualizate  .   Am  presiune  , am   debit , am curent , am  gaz ,  prin  urmare  si  incalzire  ,  dar   pentru  apa  calda,   nu  executa  comanda  .  Mai  precis , atunci  cand  deschid  robinetul  de  la  baie  , nu  executa   operatiunea de  incalzire a apei , indiferent  de   debitul   pe  care  il  are   apa  si  de   temperatura programata .

Edited by scanteitudorel, 12 January 2020 - 06:14.


#44
scanteitudorel

scanteitudorel

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 385
  • Înscris: 13.12.2015
geo123  
Si  inca  un  amanunt .  Nu am resetat  centrala .  Urmeaza  sa  ma  mai documentez  .  Caut  schema  electronica  , sa  vad   ce  dispozitv de   comanda   a  montat  constructorul. Sonda  Hall , traductor  magnetic  ,  sau  detector   magnetic  de pozitie   ca  cele  folosite  in  electromotoarele  pas  cu  pas  .  

Edited by scanteitudorel, 12 January 2020 - 06:34.


#45
geo123

geo123

    Power User

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 6,926
  • Înscris: 10.05.2006
E dus fluxostatul, vana cu 3 cai sau placa.
Pune fluxostatul pe direct si vezi daca pleaca apa calda.
Pe incalzire functioneaza?

#46
Marianw8

Marianw8

    Junior Member

  • Grup: Junior Members
  • Posts: 31
  • Înscris: 11.12.2018

View Postgeo123, on 12 ianuarie 2020 - 19:23, said:

E dus fluxostatul, vana cu 3 cai sau placa.
Pune fluxostatul pe direct si vezi daca pleaca apa calda.
Pe incalzire functioneaza?

Salut !

cum se pune fluxostatul pe direct ? suntezi senzorul ?  punte intre cele doua fire ale senzorului care citeste turatia ?

merci,

#47
geo123

geo123

    Power User

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 6,926
  • Înscris: 10.05.2006
Depinde de care senzor e. Cate fire are?
Daca e cu 2 le faci strap.

#48
scanteitudorel

scanteitudorel

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 385
  • Înscris: 13.12.2015

View Postgeo123, on 12 ianuarie 2020 - 19:23, said:

E dus fluxostatul, vana cu 3 cai sau placa.
Pune fluxostatul pe direct si vezi daca pleaca apa calda.
Pe incalzire functioneaza?
Am  scris  mai sus :Am  presiune  , am   debit , am curent , am  gaz ,  prin  urmare  si  incalzire.
Daca  defectiunea  a  aparut  instantaneu  din cauza  contactilor  imperfecti  la  circuitul de  alimentare   cu  energie   electrica  , (  stecherul   a iesit  din  priza   si  posibil sa   nu   fi avut  impamantare pefecta ),  mai  mult  ca sigur    s-a   defectat  circuitul  electronic  din  placa  ,  pe  ramura   apa  calda .
Tot  in  perioada   respectiva  mi-a   fost   schimbat   apometrul , prin  urmare pe  coloana   de  apa  rece   au  aparut   goluri   de   apa ,  dar   cu aer  intercalat  . Oare  aceste   goluri  nu  au   detrminat   o  rotatie  mult  mai  rapida   a turbinei ,  fapt  care  ar  fi  dus  la  cresterea  nepermisa  a diferentei  de   potential electric   generat   de catre   senzor  ?
Din  acest   motiv   vreau  sa  stiu  ce  tip  de  senzor   este   montat   la  centrala  .
Fluxostatul  meu  vad  ca  are un  senzor  cu   doua  fire .
Multumesc   anticipat .
P.s . Nu am  gasit  schema  electronica  pentru   placa  .

Edited by scanteitudorel, 13 January 2020 - 06:31.


#49
orlandobarbulescu

orlandobarbulescu

    Craiova

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,341
  • Înscris: 26.02.2008
Centrala dvs are tot releu în vid. Pe corpul fluxostatului aveți doi pini unde intra doua fire cu papuci. Scoateți cei doi papuci, dați drumul la apă calda și atingeți acei papuci. Dacă centrala pornește atunci trabuie să deblocați turbina din cele trei elemente din desenul de mai sus. Câteodată se duce și microreleul.
Dacă nu, puteți avea probleme ale plăcii electronice ( deși mă îndoiesc)

Lucrați cu atenție să nu vă curentați ( deși comanda este în tensiune mică) și nu țineți mult legătura manuală decât cât să vă convingeți de defect.

Attached Files


Edited by orlandobarbulescu, 13 January 2020 - 07:06.


#50
scanteitudorel

scanteitudorel

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 385
  • Înscris: 13.12.2015
Dl. Barbulescu ,
Scuze  pentru  intarziere .   Multumesc  pentru indicatii .
Pe  corpul  fluxostatului am o mufa   din  plastic  cu siguranta , dar  asta este mai  putin important  .  
Nu  vreau sa  risc  nimic  din  punct   de  vedere  electronic   acum   iarna  ,  asta si  din  simplul  motiv  ca  pot ramane  si  fara  agent  termic .   Pot   verifica functionarea releului magnetic  in  vid  si  sub  alta forma  .  
Anume  ;  
Cu instrumentul  de  masura  pe  Ohmetru  si  cu  apa  calda  pornita .
Daca  acul  indicator  oscileaza  , inseamna  ca   turbina nu este  blocata  , iar  magnetul  permanent in   rotatia  sa ,   cupleaza   sau  nu ,   lamelele   feromagnetice . Timp de  20  de ani  am  lucrat   la  ascensoare   cu astfel  de  releee  in vid ,  pe  care noi  le  numeam  simplu ,   traductori .
Daca   senzorul  este   de  alta   natura  ,  atunci  folosesc  miliampermetru ,  sau  voltmetru . Orice  variatie  de  curent , sau tensiune  imi  este  indicata  .
Numai  dupa  aceste  masurator,   voi  lua o   anumita   decizie  , ( demontarea  fluxostatului ,  suntarea  circuitului electric,  sau   verificarea   placii  electronice )  .

Edited by scanteitudorel, 15 January 2020 - 05:55.


#51
scanteitudorel

scanteitudorel

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 385
  • Înscris: 13.12.2015
P.s.
Va   voi informa  care  este    situatia   ,  dupa  aceste  verificari.

Edited by scanteitudorel, 15 January 2020 - 06:04.


#52
orlandobarbulescu

orlandobarbulescu

    Craiova

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,341
  • Înscris: 26.02.2008
Foarte bine. Va doresc succes.  Verificarea cu aparatul de măsură se face cu centrala scoasă din priză  La unele fluxostate releul este turnat în rășină si nu se poate schimba decât cu tot cu fluxostat.

Dacă cu aparatul de măsură realizați că releul funcționează atunci nu vă rămâne decât să uniți papuci ca să verificați placa electronică

Edited by orlandobarbulescu, 15 January 2020 - 07:02.


#53
scanteitudorel

scanteitudorel

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 385
  • Înscris: 13.12.2015

Quote

orlandobarbulescu : dacă cu aparatul de măsură realizați că releul funcționează atunci nu vă rămâne decât să uniți papuci ca să verificați placa electronică.
In  alt  mesaj mi-ati  scris  :

Quote

  orlandobarbulescu :  și nu țineți mult legătura manuală decât cât să vă convingeți de defect.
Mai  precis  ,  cat timp si  ce  probleme  pot  sa  apara ?
  In rest  Ok.

Edited by scanteitudorel, 16 January 2020 - 15:11.


#54
orlandobarbulescu

orlandobarbulescu

    Craiova

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,341
  • Înscris: 26.02.2008
Unele persoane nu au înțeles ce să facă și au dat vina pe mine. De aceea mă văd nevoit să scriu acea frază. Ce au făcut dânșii: au legat cu o sârma cele două fire și le-au lăsat așa și după ce au oprit apa la robinet. Flacăra a continuat să meargă și era să se strice centrala. De aceea scriu: întâi dați drumul la apă caldă apoi faceți contactul. Puteți sta cu el și o oră, nu contează atâta timp cât apa curge. Apoi desfaceți contactul și după aia opriți apa.

Anunturi

Bun venit pe Forumul Softpedia!

1 user(s) are reading this topic

0 members, 1 guests, 0 anonymous users

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate