#1
marius_phak

marius_phak

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 86
  • Înscris: 27.12.2006
O descriere pe scurt: dau drumul la robinet, vine apa calda timp de 2-3 secunde, dupa care e adusa de ursii polari (rece).

Pe lung: Presupun ca apa calda ce curge initial este din valva cu 3 cai, acolo unde se combina apa incalzita de centrala cu apa din calorifere cu apa de la robinet. Incalzirea in calorifere merge la fel ca-n prima zi, sunt fierbinti. Aseara am desfacut-o si m-am uitat putin la ea, am umblat la partea electrica (acolo cred ca ma pricep), dar la partea mecanica nu m-as baga fara sa ascult unele pareri.

Ce am facut la partea electrica si am avut rezultate "partiale":

1 am umblat la senzorul de temperatura [click pentru senzor], si anume iesirea lui am pus-o-n in scurt, exact ca la un termostat de camera ce cupleaza, l-am pus pe "1" logic. Bagat in priza, dat drumul la centrala, flacara mergea, super, dau drumul la robinet, tot apa rece vine => fail

2 am zis ca poate o fi potentiometrul de vina, [poza potenţiometre], am schimbat firele intre ele, ACM si calorifere => niciun rezultat bun

Ce am facut bazandu-ma pe "n-o fi debitul bune"

Am dat drumul la toate robinetele din casa concomitent, cu centrala pornita si pe calorifere, a pornit si draguta de apa calda, dar nicidecum la temparatura mai mare de 25*C. Am oprit pe rand: incalzirea in calorifere, si 2 din cele 3 robinete, tot venea apa calda (nu ca pe vremuri, dar destul de dezmortita).

Da, stiu ca service, dar inainte sa arunc cu bani (ca nu-mi cresc pe garduri) as incerca variante mai "ieftine".

Mai precizez ca: toata schimbarea a fost brusca. de la MERGE la NU MERGE.
Mai presupun ca s-a incalzit si Mihai Viteazu cu centrala asta. (Stau in chirie, proprietar nu foarte sufletist, si uite asa incerc sa fac pe batman)
Mai adaug si poze cu centrala, poate cineva o recunoaste si-i stie hiba.

O saptamana plina de soare!

Later Edit to moderators: mutati threadul in alta zona daca credeti ca nu se potriveste aici. Stima

Attached Files

  • Attached File  ari1.PNG   212.75K   363 downloads
  • Attached File  ari2.PNG   793.43K   323 downloads
  • Attached File  ari3.PNG   516.19K   293 downloads
  • Attached File  ari4.jpg   102.04K   301 downloads

Edited by marius_phak, 03 February 2014 - 12:51.


#2
ahmadi

ahmadi

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 250
  • Înscris: 28.02.2006
Posibil membrana valvei cu 3 cai.Verificati daca la deschiderea circuitului de apa calda microintrerupatorul pr care il numiti senzor de apa calda este actionat de axul valvei cu 3 cai.

#3
rumegus

rumegus

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 13,349
  • Înscris: 03.04.2011
-Trebuia sa postezi pe aria dedicata, http://forum.softped...crari-practice/ si sa spui si ce model de ariston ai.
-Vana cu 3 cai nu amesteca apa din calorifer cu acm. Probabil s-a gaurit membrana, sau s-a bulit comutatorul.

#4
cephalophodes

cephalophodes

    .★☆ ★☆ ★☆ ★☆.

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,493
  • Înscris: 22.09.2011
am si eu un ariston asemanator.....si mie mi s-a dus naibi....nu mai declanseaza....adica nu mai porneste....trebuie sa-i bag surubelnita la declansator...

desi e model vechi, este mult mai bun decat plasticele din ziua de azi...la care astepti 2-3 minute sa-ti vana apa calda...

nu ma pricep la asa ceva....

si totusi parca nu e la fel la constructia interioara...

#5
marius_phak

marius_phak

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 86
  • Înscris: 27.12.2006

View Postahmadi, on 03 februarie 2014 - 13:04, said:

Posibil membrana valvei cu 3 cai.Verificati daca la deschiderea circuitului de apa calda microintrerupatorul pr care il numiti senzor de apa calda este actionat de axul valvei cu 3 cai.
Este pus in partea dreapta a valvei [presupun ca e cea cu 3 cai deoarece intra o teava de apa calda si ies 2, una pentru calorifere, si una pentru ACM]. Nu stiu exact ce are inauntru, s-ar putea sa nu fie ala senzor [cautat pe google si n-am gasit mare lucru]. S-ar putea sa fie actionata componenta respectiva de un ax sau de temperatura. O sa incerc sa pun niste poze cu valva respectiva, poate ma puteti ajuta.

View Postrumegus, on 03 februarie 2014 - 13:07, said:

-Trebuia sa postezi pe aria dedicata, http://forum.softped...crari-practice/ si sa spui si ce model de ariston ai.
-Vana cu 3 cai nu amesteca apa din calorifer cu acm. Probabil s-a gaurit membrana, sau s-a bulit comutatorul.
Nu amesteca apa, atunci deduc ca schimbul de caldura se face prin convectie/conductie? Nu stiu daca e eficient sau nu.
Danke de informatii:)


View Postcephalophodes, on 03 februarie 2014 - 13:19, said:


am si eu un ariston asemanator.....si mie mi s-a dus naibi....nu mai declanseaza....adica nu mai porneste....trebuie sa-i bag surubelnita la declansator...
desi e model vechi, este mult mai bun decat plasticele din ziua de azi...la care astepti 2-3 minute sa-ti vana apa calda...
nu ma pricep la asa ceva....
si totusi parca nu e la fel la constructia interioara...

In ce declansator? Cer mai multe detalii. Multumesc

Poze mai detaliate despre cum arata interiorul centralei.

Attached Files



#6
bitiro

bitiro

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 678
  • Înscris: 07.03.2008
Inchide turul incalzirii, imediat la iesirea din centrala.
Dai drumul la apa calda. Daca ai apa calda, atunci e vana/robinet cu 3 cai (nu stiu denumirea exacta).

#7
ahmadi

ahmadi

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 250
  • Înscris: 28.02.2006
Este actionat de axul valvei cu 3 cai:

Attached Files


Edited by ahmadi, 03 February 2014 - 13:43.


#8
cephalophodes

cephalophodes

    .★☆ ★☆ ★☆ ★☆.

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,493
  • Înscris: 22.09.2011

View Postmarius_phak, on 03 februarie 2014 - 13:42, said:

Este pus in partea dreapta a valvei [presupun ca e cea cu 3 cai deoarece intra o teava de apa calda si ies 2, una pentru calorifere, si una pentru ACM]. Nu stiu exact ce are inauntru, s-ar putea sa nu fie ala senzor [cautat pe google si n-am gasit mare lucru]. S-ar putea sa fie actionata componenta respectiva de un ax sau de temperatura. O sa incerc sa pun niste poze cu valva respectiva, poate ma puteti ajuta.

Nu amesteca apa, atunci deduc ca schimbul de caldura se face prin convectie/conductie? Nu stiu daca e eficient sau nu.
Danke de informatii:)



[size=4]In ce declansator? Cer mai multe detalii. Multumesc

Poze mai detaliate despre cum arata interiorul centralei.

la mine nu declanseaza mereu...si trebuie sa bag surubelnita sa apas aici...cel putin asa mi-a zis un cunoscator....n-am mai vrut s-o repar, ca anul asta poate o schimb...

nu-i domeniul meu deci nu ma intreba mai multe...


problema mea este ca nu porneste pana nu bag surubelnita acolo....apropo...ce trebuie schimbat?? poate ma scutesc de 30 de mil pentru a lua alta...costa mult?

Attached Files


Edited by cephalophodes, 03 February 2014 - 13:49.


#9
rumegus

rumegus

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 13,349
  • Înscris: 03.04.2011
Vana cu 3 cai e cea de alama din stanga jos, membrana e in "ciuperca" din stanga. Ciuperca se demonteaza in 30 secunde, scoti sigurantele de la cele 2 tevi de cupru de deasupra, scoti tevile, apoi slabesti surubelul ce fixeaza ciuperca de corp. Comutatorul ce porneste apa calda e in dreapta vanei, actionat de o tija ce iese din vana, cand deschizi robinetul. Daca nu iese acea tija, dar porneste centrala cand acctionezi comutatorul c-o surubelnita, e membrana gaurita.

#10
ahmadi

ahmadi

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 250
  • Înscris: 28.02.2006
Cautati membrana valva deviatoare diametru 80mm.In 15 ani am schimbat de 2 ori respectiva membrana.Operatiunea dureaza maxim 15 minute.

#11
marius_phak

marius_phak

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 86
  • Înscris: 27.12.2006
@ahmadi + @rumegus + @cephalophodes + @bitiro Vă multumesc pentru raspuns. O sa fac toate aceste operatiuni cand n-o sa fiu singur acasa. [Safety 1st]
O sa fac si un tutorial daca o sa iasa,
Vis-a-vis de membrana deviatoare; oare unde gasesc?
Am mai citit si de depuneri de calcar. Exista posibilitatea aceasta?

PS: am invata o groaza de termeni noi, senzor bitermic, vana in 3 cai, flacara ionica. Frumos.

#12
cephalophodes

cephalophodes

    .★☆ ★☆ ★☆ ★☆.

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,493
  • Înscris: 22.09.2011

View Postmarius_phak, on 03 februarie 2014 - 14:06, said:

@ahmadi + @rumegus + @cephalophodes + @bitiro Vă multumesc pentru raspuns. O sa fac toate aceste operatiuni cand n-o sa fiu singur acasa. [Safety 1st]
O sa fac si un tutorial daca o sa iasa,
Vis-a-vis de membrana deviatoare; oare unde gasesc?
Am mai citit si de depuneri de calcar. Exista posibilitatea aceasta?

PS: am invata o groaza de termeni noi, senzor bitermic, vana in 3 cai, flacara ionica. Frumos.


la mine mi-a schimbat membrana de 4 ori....asta din 2004 pana in ziua de azi....

#13
rumegus

rumegus

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 13,349
  • Înscris: 03.04.2011
Omule, in afara de poze, ai mai facut si altceva? De ex, sa vezi daca tija aia actioneaza comutatorul, cand deschizi apa calda, sau daca porneste centrala cand actionezi lamela comutatorului? Dureaza 10 secunde si nu-i nevoie sa fie toata familia de fata. Calcarul se depune de regula in schimbatorul de caldura, membrana pt ariston n-am gasit la reprezentanta, in urma cu 4-5 ani, cica nu se vindea separat, dar am gasit cu 5 lei la un magazin de electrocasnice, facute de un srl, care si-a facut matrite pt mai multe modele uzuale.

#14
marius_phak

marius_phak

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 86
  • Înscris: 27.12.2006
Agree, dar corporatia ace legislatia. Sunt inca la serviciu, dar nu scapa de nemiloasa surubelnita. Pozele sunt facute de colegul de camera [medicina], eu sunt poli. Prefer sa imi bag eu nasul, el tre sa stie taia oameni, nu centrale termice.

#15
marius_phak

marius_phak

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 86
  • Înscris: 27.12.2006
Am apasat dupa cum a spus @cephalophodes pe comutatorul respectiv, centrala porneste, dar apa de la robinet nu este tocmai calda. Este problema la mambrana respectiva (dupa spusele de mai sus) sau depuner de calcar.

Nu stiu daca se merita sa desfac ciuperca valvei cu trei cai atat timp cat nu am o membrana de schimb. [presupun ca este ca o garnitura de chiulasa, dupa ce e luata, trebuie inlocuita].

#16
cephalophodes

cephalophodes

    .★☆ ★☆ ★☆ ★☆.

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,493
  • Înscris: 22.09.2011
nu este ca o garnitura de chiloasa.....e ca astea de aici... http://termstore.ro/grup-hidraulic/

#17
marius_phak

marius_phak

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 86
  • Înscris: 27.12.2006
Super. Cei care cunoasteti operatia, sunteti de parere ca se poate face acasa cu uneltele potrivite?

PS: am oprit tur si/sau retur la calorifere vine in regim sinusoidal apa ~30-40* pe parte pozitiva pana la apa adusa de pinguini.

#18
rumegus

rumegus

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 13,349
  • Înscris: 03.04.2011
N-ai nevoie de cinestie ce scule, ti-am zis ca se schimba f repede si usor. In postul #5, poza 3, se vede cel mai clar ciuperca. Scoti centrala din priza, inchizi apa, dai drumul la apa din centrala, sa nu fie sub presiune, scoti cele 2 agrafe de la cele 2 tevi cuplate la ciuperca, scoti tevile din ciuperca, apoi slabesti surubul de la baza ciupercii, ce fixeaza ciuperca de vana, rotind usor, tragi de ciuperca pana iese, apoi desfaci surubele ce tin cele 2 parti ale ciupercii, desfaci ciuperca, scoti membrana.

Anunturi

Chirurgia endoscopică a hipofizei Chirurgia endoscopică a hipofizei

"Standardul de aur" în chirurgia hipofizară îl reprezintă endoscopia transnazală transsfenoidală.

Echipa NeuroHope este antrenată în unul din cele mai mari centre de chirurgie a hipofizei din Europa, Spitalul Foch din Paris, centrul în care a fost introdus pentru prima dată endoscopul în chirurgia transnazală a hipofizei, de către neurochirurgul francez Guiot. Pe lângă tumorile cu origine hipofizară, prin tehnicile endoscopice transnazale pot fi abordate numeroase alte patologii neurochirurgicale.

www.neurohope.ro