Info, Probleme centrale Protherm
Last Updated: Feb 04 2024 10:37, Started by
nvp_playboy
, Dec 22 2009 18:16
·
17
#37
Posted 07 July 2011 - 20:55
@mrusu, centrala pe care o ai este de generatie noua si nu poti primin raspuns decit de la cineva care face servis pe acest model de CT. Din pacate, pentru tine, nu cred ca vei gasi curind pe forum pe cineva care sa te lamureasca. Nu sunt oameni de servis pentru modelul respectiv care sa activeze momentan pe forum. Eu ma pricepeam cit de cit la modelele vechi de Protherm, dar pe astea noi nu le cunosc.
Ne putem da cu presupusul, da nu-i sigur ca vom rezolva problema fara sa fim la fata locului. Se pare ca este vorba de un defect ascuns, un defect care nu pote fi rezolvat normal. Este un defect de fabricatie, de constructie, si doar cei de la secpral te pot ajuta ... sau incurca mai tare. Ai o singura varinta: sa ai toate actele ok si sa suni la secpral. Daca ai noroc, problema se va rezolva sau ameliora cumva. Edited by florin71_skoda, 07 July 2011 - 20:56. |
#38
Posted 08 July 2011 - 17:29
florin71_skoda, on 7th July 2011, 21:55, said: @mrusu, centrala pe care o ai este de generatie noua si nu poti primin raspuns decit de la cineva care face servis pe acest model de CT. Din pacate, pentru tine, nu cred ca vei gasi curind pe forum pe cineva care sa te lamureasca. Nu sunt oameni de servis pentru modelul respectiv care sa activeze momentan pe forum. Eu ma pricepeam cit de cit la modelele vechi de Protherm, dar pe astea noi nu le cunosc. Ne putem da cu presupusul, da nu-i sigur ca vom rezolva problema fara sa fim la fata locului. Se pare ca este vorba de un defect ascuns, un defect care nu pote fi rezolvat normal. Este un defect de fabricatie, de constructie, si doar cei de la secpral te pot ajuta ... sau incurca mai tare. Ai o singura varinta: sa ai toate actele ok si sa suni la secpral. Daca ai noroc, problema se va rezolva sau ameliora cumva. Multumesc de raspuns! Spune-mi te rog cine sunt cei de la Sepcral? La un search pe google sepcral se ocupa de sisteme de securitate,echipamente de fitness si iluminare led. |
#39
Posted 08 July 2011 - 17:42
La mine e al 4-lea rezultat la cautarea pe Google dupa secpral (nu sepcral). Daca tot nu gasesti, incearca "Secpral pro".
|
#40
Posted 08 July 2011 - 18:08
#41
Posted 08 July 2011 - 22:29
mrusu, on 8th July 2011, 19:08, said: Am gasit!Multumesc, era secpralpro. Dar acum nu inteleg cum ar putea ei sa ma ajute in problema mea? |
#42
Posted 11 August 2011 - 16:16
Vreau sa-mi bag si eu o centrala si calorifere, iar firma cu care am vb mi-a facut o oferta buna cu o centrala PROTHERM LINX VAILLANT DE 24 KW.
Puteti sa-mi spuneti cei care mai aveti asa ceva sau ati auzit daca e buna o astfel de centrala ?? Mentionez ca am aproximativ 120 mp2, o bucatarie si 2 bai. |
#43
Posted 11 August 2011 - 17:42
myk3310, on 11th August 2011, 17:16, said: Vreau sa-mi bag si eu o centrala si calorifere, iar firma cu care am vb mi-a facut o oferta buna cu o centrala PROTHERM LINX VAILLANT DE 24 KW. Puteti sa-mi spuneti cei care mai aveti asa ceva sau ati auzit daca e buna o astfel de centrala ?? Mentionez ca am aproximativ 120 mp2, o bucatarie si 2 bai. |
#44
Posted 30 September 2011 - 16:33
Buna ziua.
Urmeaza sa ma mut intr-un apartament cu o suprafata utila de 45 m.p. Mentionez ca apartamentul este intr-un bloc nou construit, din caramida, cu izolatie exterioara de 10 cm. M-ar interesa ce stiti despre centrale Protherm, cu tiraj fortat, de 24kW? Detine cineva asemenea centrale? Sunt fiabile? Dupa garantie pot aparea probleme? Va multumesc! Edited by cove_adrian, 30 September 2011 - 16:38. |
#45
Posted 02 October 2011 - 12:39
buna ziua.am si eu o CT protherm lynx 24kw de o luna si de cand a fost montata a dat eroare F12 adica placa.dupa ce au schimbat placa a inceput problema:cand fol.ACM se incalzeau si caloriferele am chemat service-ul si au schimbat by-pass-ul .s-a rez problema dar a aparut alta si anume eu setez ACM pe 35 *C si CT imi da apa la 55*C si cand tie lumea mai draga ramai doar cu apa rece am chemat iar service-ul si au spus ca e de vina debitul la apa rece ,asa ca am schimbat bateria la chiuveta si am inlocuit-o cu cea clasica cu rozeta,in speranta ca pot combina apa cum vreau eu.Bun deci dupa ce am "remediat"problema au aparut altele :apare pe ecran 00*c si Fr se reseteaza singura si revine la normal apoi dupa chinuri sub dus rce-oparit apare pe ecran F 03 chem iar baietii buni si iar imi schimba placa electronica sperand ca de data asta sa nu mai apara probleme,asa ca pleaca baiatul si ma apuc sa spal vasele si inchid -deschid robinetul de cateva ori apa devine tot mai clocotita acum pot steriliza biberoanele copilului fara sa mai fierb apa ce mai pot face cu ea ,ma apuca groaza cand ma gandesc ca vine iarna si cu bebe mic sper sa nu imi faca probleme la AT.va multumesc si o zi buna tuturor
Edited by lucikutza, 02 October 2011 - 12:42. |
#46
Posted 02 October 2011 - 20:11
rugatii pe cei de la service sa intre in setarile de service ale centralei si sa verifice toti parametrii , inclusiv maximul si minimul de gaz, plus setarile de apa calda, inclusiv tipul de gaz etc de asemenea sa verifice si eventual sa corecteze presiunea de gaz care intra in centrala in timpul utilizarii apei calde. modul de operare pt aceste setari sant descrise in manualul pe care trebuie sa-l aveti si dv in limba romana.
Edited by scheleton, 02 October 2011 - 20:40. |
|
#47
Posted 24 October 2011 - 20:57
si eu vreau sa cumpar un protherm lynx 24, dar dupa cate probleme citesc pe aici.... hmm
|
#48
Posted 31 October 2011 - 20:36
lucikutza, on 2nd October 2011, 13:39, said: buna ziua.am si eu o CT protherm lynx 24kw de o luna si de cand a fost montata a dat eroare F12 adica placa.dupa ce au schimbat placa a inceput problema:cand fol.ACM se incalzeau si caloriferele am chemat service-ul si au schimbat by-pass-ul .s-a rez problema dar a aparut alta si anume eu setez ACM pe 35 *C si CT imi da apa la 55*C si cand tie lumea mai draga ramai doar cu apa rece am chemat iar service-ul si au spus ca e de vina debitul la apa rece ,asa ca am schimbat bateria la chiuveta si am inlocuit-o cu cea clasica cu rozeta,in speranta ca pot combina apa cum vreau eu.Bun deci dupa ce am "remediat"problema au aparut altele :apare pe ecran 00*c si Fr se reseteaza singura si revine la normal apoi dupa chinuri sub dus rce-oparit apare pe ecran F 03 chem iar baietii buni si iar imi schimba placa electronica sperand ca de data asta sa nu mai apara probleme,asa ca pleaca baiatul si ma apuc sa spal vasele si inchid -deschid robinetul de cateva ori apa devine tot mai clocotita acum pot steriliza biberoanele copilului fara sa mai fierb apa ce mai pot face cu ea ,ma apuca groaza cand ma gandesc ca vine iarna si cu bebe mic sper sa nu imi faca probleme la AT.va multumesc si o zi buna tuturor |
#49
Posted 03 November 2011 - 20:15
Am o centrala Protherm leopard care pare mai veche.Asa am preluat-o de cand am cumparat apartamentul. Cand porneste pe caldura sau apa calda, uneori se aude cam tare aprinderea gazului dinlauntrul ei si te cam sperie.Imi e teama ca daca ar mai interzia 0.5sec aprinderea ei atunci ar putea sa sara in aer.
Poate fi reglata de undeva aceasta aprindere sau e necesara schimbarea centralei?Prefer sa va intreb pe voi decat sa chem pe cineva doar ca sa imi spuna ca trebuie schimbata. Gasesc undeva documentatie despre ea? Multumesc anticipat. |
#50
Posted 04 November 2011 - 21:47
aaa1, on 3rd November 2011, 21:15, said: Am o centrala Protherm leopard care pare mai veche.Asa am preluat-o de cand am cumparat apartamentul. Cand porneste pe caldura sau apa calda, uneori se aude cam tare aprinderea gazului dinlauntrul ei si te cam sperie.Imi e teama ca daca ar mai interzia 0.5sec aprinderea ei atunci ar putea sa sara in aer. Poate fi reglata de undeva aceasta aprindere sau e necesara schimbarea centralei?Prefer sa va intreb pe voi decat sa chem pe cineva doar ca sa imi spuna ca trebuie schimbata. Gasesc undeva documentatie despre ea? Multumesc anticipat. Attached Files |
#51
Posted 06 November 2011 - 23:20
|
#52
Posted 09 November 2011 - 21:46
Buna,
am si eu o centrala Protherm Ray de 15 kw. Intrebarea este daca centrala asta poate sa aiba scapari de apa pe undeva si sa nu le vad. Mentionez ca sunt inginer de calculatoare de profesie si la instalatii nu ma pricep. Problema e ca am cumparat o casa ce avea montata centrala asta ( a fost montata second hand din cate am inteles de la vechiul proprietar) si presiunea in instalati imi scade de la 15-1.4 bar la 0.8 bar in aproximativ 4 ore moment in care centrala intra in avarie si nu mai functioneaza. Vechiul proprietar rezolvase problema asta prin montarea pe teava de alimentare a instalatiei a unui automat de umplere si lasa robinetul de umplere tot timpul deschis. Nu cred ca asta ar fi solutia. Nu inteleg ce se intampla cu apa care se pierde din instalatie. Mentionez ca preisunea in vasul de expansiune a fost verificata (si corectata de catre un instalator) si de asemenea a fost verificat circuitul (tevile si caloriferele sa nu existe scurgeri- tevi de cupru si calorifere de tabla). Nu mai inteleg nimic. Pe unde poate sa scape apa sau ce se intampla cu ea? Rezistentele electrice sunt in contact direct cu apa care circula prin calorifere si cumva prin ceva proces electrochimic transforma apa in oxigen sau hidrogen sau ambele si astfel se pierde apa? Multumesc mult pentru raspuns. |
#53
Posted 09 November 2011 - 22:00
ca sa delimitati clar de unde provine defectul, centrala sau instalatie trebuie sa faceti urmatoarea operatie: montati in locul unui aerisitor de la un calorifer un manometru- umpleti instalatia si centrala pana la 2 bari- izolati centrala din robinetii de tur si de retur- asteptati 24 ore sau cat considerati ca este necesar urmarind atat manometrul centralei cat si manometrul de pe instalatie si vedeti care scade.DAR va trebui centrala oprita si din pacate acum vine frigul si nu stiu daca este momentul. am patit si eu o astfel de problema la un cazan mai vechi care era izolat cu vata minerala cu staniol deasupra. exista un por prin care pierdea dar datorita faptului ca , cazanul se incalzea iar cantitatea de apa era mica, apa se evapora si vata minerala ramanea uscata. pana nu am dat jos izolatia nu am gasit porul.
Edited by scheleton, 09 November 2011 - 22:14. |
#54
Posted 11 November 2011 - 18:58
Octavian,
am izolat caloriferele de centrala in cursul zilei de ieri si am bagat aer pana la 4 bari in instalatie. Dupa 9 ore nu scapase de loc. Am pornit instalatia si peste noapte a scazut din nou sub 0.8 bar si centrala a intrat din nou in avarie. Nu se observa sa curga apa pe nicaieri pe langa centrala. Deja au fost 3 instalatori si baiatul de service Protherm. S-ar putea sa ai dreptate cu perforararea bazinului cilindric avand in vedere ca centrala e din 2003. Sper sa ai dreptate ca deja sunt disperat si nu mai stiu ce sa fac. Interesant e ca intre termomanometrul instalat pe centrakla si cel instalat pe teava de tur exista diferente atat la presiune cat si la temperatura. Daca diferenta de temperatura ar putea fi explicata oarecum nu inteleg diferenta de presiune. Orice idee aveti e binevenita, Va multumesc, Calin Edited by csarac, 11 November 2011 - 18:59. |