"Primum non nocere" este ideea ce a deschis drumul medicinei spre minim invaziv. Avansul tehnologic extraordinar din ultimele decenii a permis dezvoltarea tuturor domeniilor medicinei. Microscopul operator, neuronavigația, tehnicile anestezice avansate permit intervenții chirurgicale tot mai precise, tot mai sigure. Neurochirurgia minim invazivă, sau prin "gaura cheii", oferă pacienților posibilitatea de a se opera cu riscuri minime, fie ele neurologice, infecțioase, medicale sau estetice. www.neurohope.ro |
Centrale termice Junkers BOSCH
#1
Posted 02 December 2007 - 22:14
Salutare!
Va rog ajutati-ma si pe mine cu urmatoarea chestie: Am un Junkers vechi (cam 20 de ani cred) care merge super, atat doar, ca in ultima vreme, presiunea in circuitul de incalzire creste incet dar sigur, pana la deschiderea supapei de siguranta. Cineva mi-a spus ca e schimbatorul de caldura defect, adica apa din circuitul de ACM cumva reuseste sa intre in circuitul de incalzire. Alta problema ar putea fi sa declanseze acelasi simptom? Care ar fi? O sa-mi achizitionez o alta, dar iarna aceasta as mai vrea sa o folosesc. Asadeci, care ar mai putea fi problema? Cand fac ACM, deschid alimentarea cu apa rece a centralei, iar cand nu mai folosesc ACM , trebuie sa inchid alimentarea cu apa a centralei, ca sa nu creasca presiunea si sa refuleze supapa de suprapresiune. Multumesc pentru ajutor! Edited by gsmgsa, 02 December 2007 - 22:15. |
#2
Posted 02 December 2007 - 22:24
gsmgsa, on Dec 2 2007, 22:14, said: Salutare! Cand fac ACM, deschid alimentarea cu apa rece a centralei, iar cand nu mai folosesc ACM , trebuie sa inchid alimentarea cu apa a centralei, ca sa nu creasca presiunea si sa refuleze supapa de suprapresiune. Multumesc pentru ajutor! numai bine |
#3
Posted 02 December 2007 - 23:31
Neohori, on Dec 2 2007, 22:24, said: Prima solutie este cea mentionata mai sus iar cea de-a doua este montarea unui regulator de presiune pe alimentarea cu apa rece , este ca un robinet cu un arc puternic si un ceas care indica presiunea . Se monteaza dupa robinetul principal de apa rece . Costa in jur de 70ron + 20ron ceasul , deci iesi undeva la 100-120 ron cu toate accesoriile. numai bine Multumesc pentru raspuns! Am vazut solutia pe forum si m-am uitat si la niste oferte de regulator de presiune. Insa nu stiu doar daca regulatorul respectiv este folosit doar in domeniul dinamic, adica doar atunci cand centrala cere ACM. Daca ar pastra perfect 1,5 dupa regulator, ar fi perfect, asta ar insemna sa inchida perfect totusi. Deci static sa nu lase nimic in plus, odata ce dupa regulator s-a ajuns la 1,5Bar. Si asta nu am vazut scris nicaieri.... Alte defecte ce pot avea acelasi simptom? Multumesc inca o data! |
#4
Posted 03 December 2007 - 09:11
gsmgsa, on Dec 2 2007, 22:31, said: Multumesc pentru raspuns! Am vazut solutia pe forum si m-am uitat si la niste oferte de regulator de presiune. Insa nu stiu doar daca regulatorul respectiv este folosit doar in domeniul dinamic, adica doar atunci cand centrala cere ACM. Daca ar pastra perfect 1,5 dupa regulator, ar fi perfect, asta ar insemna sa inchida perfect totusi. Deci static sa nu lase nimic in plus, odata ce dupa regulator s-a ajuns la 1,5Bar. Si asta nu am vazut scris nicaieri.... Alte defecte ce pot avea acelasi simptom? Multumesc inca o data! Edited by bibicu5, 03 December 2007 - 09:13. |
#5
Posted 03 December 2007 - 11:56
bibicu5, on Dec 3 2007, 07:11, said: Regulatorul de presiune nu-ti serveste la nimic in situatia asta(circuit de incalzire). Cred ca problema vine de la vasul de expansiune,probabil membrana s-a gaurit.Daca incalzirea nu functioneaza (este oprita de tine) si presiunea nu se modifica atunci asta este buba. membrana sparta si se verifica prin desfacerea capacelului de la partea superioara a vasului si apasarea pe supapa.daca va curge apa,inseamna ca-i sparta membrana. daca nu curge apa,atunci e o pierdere de presiune in vas,care se poate reface cu o pompa si un manometru,dar cu instalatia golita complet. presiunea de preincarcare,intre 0,8 - 1 bar. |
#6
Posted 03 December 2007 - 16:49
bibicu5, on Dec 3 2007, 09:11, said: Regulatorul de presiune nu-ti serveste la nimic in situatia asta(circuit de incalzire). Cred ca problema vine de la vasul de expansiune,probabil membrana s-a gaurit.Daca incalzirea nu functioneaza (este oprita de tine) si presiunea nu se modifica atunci asta este buba. De ce zici ca nu foloseste la nimic? Doar daca mentine 1,5 la iesirea lui, atunci e ok. Doar Supapa de suprapresiune tine ok 1,5 bari. In rest, totu ar fi ok.. Probabil ca vasul de expansiune e pb(desi am desfacut ventilul si a iesit putin aer doar). Membrana probabil ca e perforata. insa, cum din alimentarea cu apa rece intra apa in circuitul de incalzire doar ca e sparta membrana de la vas? :| caldut, on Dec 3 2007, 11:56, said: si sint doua posibilitati: membrana sparta si se verifica prin desfacerea capacelului de la partea superioara a vasului si apasarea pe supapa.daca va curge apa,inseamna ca-i sparta membrana. daca nu curge apa,atunci e o pierdere de presiune in vas,care se poate reface cu o pompa si un manometru,dar cu instalatia golita complet. presiunea de preincarcare,intre 0,8 - 1 bar. Cred ca o sa incerc ideea cu regulatorul de presiune. Sa speram ca tine constant la iesire ceea ce presetez eu. Voi posta concluzia dupa montare Numai bine! Si merci de reply--uri! |
#7
Posted 03 December 2007 - 18:45
gsmgsa, on Dec 3 2007, 15:49, said: De ce zici ca nu foloseste la nimic? Doar daca mentine 1,5 la iesirea lui, atunci e ok. Doar Supapa de suprapresiune tine ok 1,5 bari. In rest, totu ar fi ok.. Probabil ca vasul de expansiune e pb(desi am desfacut ventilul si a iesit putin aer doar). Membrana probabil ca e perforata. insa, cum din alimentarea cu apa rece intra apa in circuitul de incalzire doar ca e sparta membrana de la vas? :| Cred ca o sa incerc ideea cu regulatorul de presiune. Sa speram ca tine constant la iesire ceea ce presetez eu. Voi posta concluzia dupa montare Numai bine! Si merci de reply--uri! Caldut, vasele de expansiune vin preumflate la 0.5bari. 0.8-1bari nu ai de ce sa-i spui sa-l umfle pentru ca nu stii la ce etaj locuieste omu'. Cel care pune in functiune centrala trebuie sa umfle vasul de expansiune in functie de inaltimea la care se afla(fata de nivelul marii),nu mai repet acum chestia cu CE(presiune/coloana de apa)....Stiu,nu am auzit pe nimeni pe aici sa o fi facut si totusi asa se procedeaza dar multi nu stiu sau ignora. @+ |
#8
Posted 03 December 2007 - 20:18
bibicu5, on Dec 3 2007, 16:45, said: Poti sa-ti instalezi unul daca vrei,asa,de placere sau daca presiunea din retea depaseste 4bari dar acest reductor nu actioneaza decit pe sistemul de apa curenta(rece sau calda) deci instalatia de incalzire nu are de suferit de nici un fel. Caldut, vasele de expansiune vin preumflate la 0.5bari. 0.8-1bari nu ai de ce sa-i spui sa-l umfle pentru ca nu stii la ce etaj locuieste omu'. Cel care pune in functiune centrala trebuie sa umfle vasul de expansiune in functie de inaltimea la care se afla(fata de nivelul marii),nu mai repet acum chestia cu CE(presiune/coloana de apa)....Stiu,nu am auzit pe nimeni pe aici sa o fi facut si totusi asa se procedeaza dar multi nu stiu sau ignora. @+ nu,fiecare producator specifica resiunea de preincarcare in manualul de instalare,unii la 0,7,altii la 0,8, etc. presiunea in vas are legatura cu volumul de apa din instalatie si cu marimea ac. vas de expansiune. nu pricep ce leg. are cu nivelul marii si care mare ? fiecare tara va lua drept reper marea care o scalda ?dar in Italia,care va fi reperul,Marea Adriatica,sau Ligurica ? totusi dupa incarcarea instalatiei,circuitul devine unul inchis,si atunci ? |
#9
Posted 03 December 2007 - 22:40
vasul de expansiune este problema, pentru ca nu mai ai aer in el. Trebuie incarcat cu aer. Asta daca nu este membrana rupta.
|
#10
Posted 04 December 2007 - 00:06
mihai12345, on Dec 3 2007, 22:40, said: vasul de expansiune este problema, pentru ca nu mai ai aer in el. Trebuie incarcat cu aer. Asta daca nu este membrana rupta. |
|
#11
Posted 04 December 2007 - 00:16
bibicu5, on Dec 3 2007, 18:45, said: Poti sa-ti instalezi unul daca vrei,asa,de placere sau daca presiunea din retea depaseste 4bari dar acest reductor nu actioneaza decit pe sistemul de apa curenta(rece sau calda) deci instalatia de incalzire nu are de suferit de nici un fel. Caldut, vasele de expansiune vin preumflate la 0.5bari. 0.8-1bari nu ai de ce sa-i spui sa-l umfle pentru ca nu stii la ce etaj locuieste omu'. Cel care pune in functiune centrala trebuie sa umfle vasul de expansiune in functie de inaltimea la care se afla(fata de nivelul marii),nu mai repet acum chestia cu CE(presiune/coloana de apa)....Stiu,nu am auzit pe nimeni pe aici sa o fi facut si totusi asa se procedeaza dar multi nu stiu sau ignora. @+ Incheiat offtopic |
#12
Posted 04 December 2007 - 07:44
gsmgsa, on Dec 3 2007, 22:16, said: Offtopic - Caldut , cred ca bibicu5 are ceva de spus prin asta, si probabil ca asa si e. Nivelul marii se refera de fapt la ce inaltime esti fata de acel nivel si cat e de rarefiat aerul in comparatie cu cel de la nivelul marii(nivelul marii e luat aici 0m inaltime geografica- nivelul oceanic de exemplu, nu al unei mari captive undeva intr-un continent) - nivelul marii fiind cu aerul cel mai dens - stratul cel mai de jos fiind cel mai "presurizat" sa zic asa.. iar pe masura ce urci, aerul e mai rarefiat, deci acelasi volum de aer pompat in vasul de expansiune ar tine membrana aceea elastica mai umflata (bombata), in timp ce, odata ce ai cobori la nivelul marii, umflatura ar fi mai putin proeminenta datorita presiunii atmosferice mai mari la nivelul 0. Incheiat offtopic ar trebui plecat intii de toate cu explicatiile elementare,ptr. a putea intelege fenomenul,dar nu o spun cu rautate. |
#13
Posted 04 December 2007 - 09:50
Salut,
Sau mai bine Re: toata chestia asta a devenit o polemica fara rost....ahhh,Pitagora...."orice corp scufundat intr-un lichid...." si cum noi lucram cu lichide si aer...Sau sa o luam altfel,este exact ca si cum ai spune unui pilot "nu suprapresa cabina domne' ca nu foloseste la nimic" sau unuia de pe submarin,la fel. Faptul ca un circuit este inchis nu diminueaza efectele presiunii ci din contra,le accentueaza. Cind am vorbit de presiunea la nivelul marii ma refeream la 0(zero) pentru ca daca urci la 1000m presiunea nu este aceeasi,este echivalent si pentru sn.Ceea ce spui tu despre cantitatea de apa este cu totul altceva,se refera la volumul de dilatatie deci calcularea volumului vasului de expansiune (cu membrana la 0(zero). Sper sa fi fost mai clar acum....si fara rautate.Dar noi nu am solutionat problema omului cu presiunea din centrala cu pricina. Presiunea poate sa creasca (in conditii de nefunctionare a centralei) doar daca placile de schimb sau corpul de incalzire daca preferi permite comunicarea datorita perforarii si atunci trebuie schimbat. Incearca deci sa uiti reductorul de presiune. Cu respect tuturor,bibicu5 |
#14
Posted 04 December 2007 - 09:55
gsmgsa, on Dec 3 2007, 23:06, said: Bine. Eu te ascult si bag aer 1 Bar cu apa presiune 0 pe instalatie. Dar cum ramane cu intrebarea mea? Cum comunica cele 2 circuite de ACM si incalzire , daca membrana respectiva e sparta? Sau cum e succesiunea logica pentru problema care apare? Imi expilci in 2 randuri, te rog? Multumesc! Edited by bibicu5, 04 December 2007 - 09:56. |
#15
Posted 04 December 2007 - 10:01
bibicu5, on Dec 4 2007, 07:55, said: Nu comunica ci doar ca nu mai poate prelua dilatatia si atunci manometrul tau iti indica acest lucru....urca!Cind incalzesti apa aceasta isi mareste volumul si nemaiavind membrana in vas care sa preia acest volum te las sa-ti imaginezi. ca fapt divers,sistemele de referinta in topo-geodezie depind de sisteme locale de referinta.spre ex. in RO sist. de referinta este Marea Neagra(sist. Stereo 77) |
|
#16
Posted 04 December 2007 - 11:09
bibicu5, on Dec 4 2007, 09:55, said: Nu comunica ci doar ca nu mai poate prelua dilatatia si atunci manometrul tau iti indica acest lucru....urca!Cind incalzesti apa aceasta isi mareste volumul si nemaiavind membrana in vas care sa preia acest volum te las sa-ti imaginezi.Nu cu apa trebuie sa unfli vasul ci cu aer!!!! Multumesc inca o data, si intr-adevar nu stiu multe despre functionarea centralelor, dar e de imaginat faptul ca dilatarea apei din circuitul de incalzire e preluata de vasul de expansiune.. si e clar ca acesta tre calculat in functie de capacitatea volumetrica a instalatiei in sine. Multumesc inca o data! |
#17
Posted 07 December 2007 - 08:55
#18
Posted 07 December 2007 - 10:05
gsmgsa, on Dec 7 2007, 06:55, said: Offtopic Ca fapt divers, Marea Neagra comunica cu Oceanul Planetar. e bine ca exista legatura cu Oceanul Planetar,mersi de info,altfel s-ar numi lac, indif. de marime(vezi Balaton,Baikal,etc.). totusi cota virfurilor muntoase precum Chomolugma,Mont Blanc,etc.nu s-au stabilit luind ca suprafata 0(plan de referinta),Oceanul Planetar. |