Salut la toata lumea! Vreau sa apelez la voi in aceasta problema, pentru ca nici cei de la service nu m-au lamurit complet. Care este ordinea operatiilor la aerisirea caloriferelor (se aude huruit si clipocit pe tevi, in cazul meu): cei de la service au zis sa scot apa pe la aerisitorul de la calorifer si APOI sa alimentez cu apa de la robinetul de umplere al centralei, instalatorul care mi-a montat instalatia a zis invers (sa alimentez cu apa, si sa cresc astfel presiunea, apoi sa aerisesc), apoi am mai citit undeva ca trebuie mai intai sa deschid la maxim robinetul de umplere al centralei si apoi sa aerisesc, si tot timpul sa fiu cu ochii pe manometru sa nu creasca presiunea prea mult. N-as vrea sa incerc ceva pana nu ma lamuresc pe deplin, sa nu se intample vreo tampenie.
Poate ca mai sunt si altii in aceeasi situatie, iar daca cineva competent ne-ar ajuta cu o solutie pe masura, atunci ne-ar scuti de multe probleme.
Va multumesc tare mult!

#2
Berti

Berti

    233SP09

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,068
  • Înscris: 02.03.2006
Nu stiu cum fac altii, da eu asa fac de vreo 2 ani si n-am avut probleme!

- deschid robinetul de umplere, pana presiunea ajunge la vreo 2 Atm
- dau o raita pe la toate calorifele cu borcanu si cheia de aerisire
- scot apa din fiecare calorifer pana curge un jet continuu
- verific manometru, deobicei scade pana la 1.4-1.5 dupa operatia de aerisire
- pornesc pompa... si iar ma plimb cu borcanu prin casa, unde aud galagie in tevi mai aerisesc, pana dispare piticu cu galagia!
- cand totul e ok, verific presiunea daca nu-i 1 Atm, ma las niste apa la unu din calorifere sau la robinetu de purjare si gata!
- fac un foc sanatos!


p.s. daca in urma aerisirii presiunea scade sub 1 Atm, mai deschid robinetu de umplere si verific daca n-a intrat aer!

#3
yingyang

yingyang

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 24
  • Înscris: 22.05.2006

 Berti, on Oct 26 2006, 10:33, said:

Nu stiu cum fac altii, da eu asa fac de vreo 2 ani si n-am avut probleme!

- deschid robinetul de umplere, pana presiunea ajunge la vreo 2 Atm
- dau o raita pe la toate calorifele cu borcanu si cheia de aerisire
- scot apa din fiecare calorifer pana curge un jet continuu
- verific manometru, deobicei scade pana la 1.4-1.5 dupa operatia de aerisire
- pornesc pompa... si iar ma plimb cu borcanu prin casa, unde aud galagie in tevi mai aerisesc, pana dispare piticu cu galagia!
- cand totul e ok, verific presiunea daca nu-i 1 Atm, ma las niste apa la unu din calorifere sau la robinetu de purjare si gata!
- fac un foc sanatos!
p.s. daca in urma aerisirii presiunea scade sub 1 Atm, mai deschid robinetu de umplere si verific daca n-a intrat aer!
am facut toate astea de vreo 3 ori si tot se aude clipocit! Poate sa fie de la altceva?

#4
Berti

Berti

    233SP09

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,068
  • Înscris: 02.03.2006
Poate sa fie de la altceva?

Instalatie prost conceputa! Cu zone de unde nu se poate scoate aeru!

#5
yingyang

yingyang

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 24
  • Înscris: 22.05.2006

 Berti, on Oct 27 2006, 12:17, said:

Poate sa fie de la altceva?

Instalatie prost conceputa! Cu zone de unde nu se poate scoate aeru!
Instalatia mea are un calorifer de fonta vechi si doua cal noi. E posibil sa se plimbe prin tevi bucatele de calcar desprinse din interiorul caloriferului vechi? Ca nu stiu cat de bine l-au spalat instalatorii care mi-au facut instalatia :cursing:
Daca da, cum naiba se pot scoate sau topi?
Mersi

#6
Berti

Berti

    233SP09

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,068
  • Înscris: 02.03.2006
Sincer, la treaba asta nu pot sa te ajut... n-am idee cum se poate scoate calcaru!
Da ma gandesc ca de efortu depus pentru curatere, nu mai bine il inlocuiesti cu unul nou?
Si atunci stii o treaba!

#7
deejay86

deejay86

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,507
  • Înscris: 14.02.2006
nu sunt recomandate caloriferele alea vechi de fonta la centrale. ajung impuritati in instalatie din interiorul lor si am inteles ca au si randament mai mic. cat despre aerisire am mai vazut cazuri in care se aud zgomote in tevi insa caloriferele merge perfect ... nu cred ca-i o problema.

#8
andaeny

andaeny

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 43
  • Înscris: 28.11.2005
chiar ieri a venit si pe la mine instalatorul, un calorifer se infundase si nu se mai incalzea. exista o solutie pentru dertatrare, nu stiu cum se numeste,dar daca mergi la magazinele cu materiale de constructii sigur gasesti.  se baga in calorifer,se lasa o ora sau doua,si apoi scoti toata apa cu un furtun. dar cum a spus cineva mai sus, la centrala cel mai bine e sa folosesti calorifere noi,tocmai pentru a avita astfel de situatii. asa nu inseamna ca nu se pot infunda si astea, din cauza instalatiilor vechi folosite de blocuri,dar e mai greu. la mine se aude un sunet in tevile care pornesc din centrala, cred ca personajul care a instalat centrala a uitat vreun surubel pe acolo. :cursing:

#9
yingyang

yingyang

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 24
  • Înscris: 22.05.2006

 andaeny, on Nov 1 2006, 07:58, said:

chiar ieri a venit si pe la mine instalatorul, un calorifer se infundase si nu se mai incalzea. exista o solutie pentru dertatrare, nu stiu cum se numeste,dar daca mergi la magazinele cu materiale de constructii sigur gasesti.  se baga in calorifer,se lasa o ora sau doua,si apoi scoti toata apa cu un furtun. dar cum a spus cineva mai sus, la centrala cel mai bine e sa folosesti calorifere noi,tocmai pentru a avita astfel de situatii. asa nu inseamna ca nu se pot infunda si astea, din cauza instalatiilor vechi folosite de blocuri,dar e mai greu. la mine se aude un sunet in tevile care pornesc din centrala, cred ca personajul care a instalat centrala a uitat vreun surubel pe acolo. :cursing:

Am sunat si la service, pana la urma aia mi-au spus ca pompa are dezaerator. Asa o fi? Aeriseste pompa aerul din instalatie?
Alta: oricum as regla butonul pentru temperatura apei calde tot oparita vine de nu iti poti tine mana pe ea. Aia de la service m-au tot imbarligat cum ca butonul ala regleaza de fapt debitul, deci daca dai pe un nivel mai mare butonul ar trebui sa vina apa mai rece?!?! Voi ce credeti, cum reglati apa calda, ca eu m-am saturat de astia :cursing:

#10
costaan

costaan

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,683
  • Înscris: 04.01.2005
Pentru aerisire, procedeul... 'Berti'...numai că ridic puţin caloriferul în partea cu aerisitorul, apoi foc maxim.
Nu ai specificat ce 'neam' de centrală ai...
Dacă ai numai apă clocotită, posibil senzorul de temperatură-mort.(dacă are). Indiferent....o poţi 'regla' cu apă rece. La mine ambele potenţiometre sunt aproape de maxim.

#11
yingyang

yingyang

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 24
  • Înscris: 22.05.2006

 costaan, on Nov 1 2006, 18:05, said:

Pentru aerisire, procedeul... 'Berti'...numai că ridic puţin caloriferul �n partea cu aerisitorul, apoi foc maxim.
Nu ai specificat ce 'neam' de centrală ai...
Dacă ai numai apă clocotită, posibil senzorul de temperatură-mort.(dacă are). Indiferent....o poţi 'regla' cu apă rece. La mine ambele potenţiometre sunt aproape de maxim.
Am un Microtec ARiston, cel mai ieftin, 16,5 mil. Daca incerc sa o reglez cu apa rece vine aproape imediat numa rece. :wallbash:

#12
a4tech01

a4tech01

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 9
  • Înscris: 26.09.2006
hehe,problema asta e universala cred
si la mine e asa-nu pot sa reglez temperatura apei calde-cum misc robinetul de apa rece 5 mm,brusc
devine din oparita prea rece.

#13
florinel

florinel

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 6,108
  • Înscris: 29.06.2005

 yingyang, on Nov 1 2006, 21:30, said:

Am un Microtec ARiston, cel mai ieftin, 16,5 mil. Daca incerc sa o reglez cu apa rece vine aproape imediat numa rece. :wallbash:


In privinta apei calde poti verifica simplu:
-Deschizi robinetul de apa calda cam la 1/2(sa aiba un debit constant)... cu potentiometrul de apa calda de la centrala dat pe 1.
-Lasi robinetul asa, apoi te duci la centrala, te uiti la flacara prin gaura aiasi dai potentiometrul de apa calda la 5.Vezi daca iti creste flacara.Daca da, atunci totul e in regula.

Vezi ca centralele incalzesc, la un debit de circa 10l/min apa cu aprox 25 grade.Asta inseamna ca, daca , vara- apa care intra in centrala are 15 grade; cea care iese, in cazul debitului de mai sus, are 40grade.
Iarna, daca apa care intra in centrala are 5 grade, la un debit de 10l/min vei avea 30 grade la iesire, la putere maxima.De aceea reglajul se face in mare, din robinet sau se monteaza un limitator de debit.
Eu las puterea apei calde undeva pe la jumatatea cursei potentiometrului, iar "fierbinteala" o reglez din robinet: daca e prea rece, mai inchid putin.. daca e prea calda, mai deschid.E simplu.

Atentie la centrala ta sa ai dedurizator foarte bun tot timpul pentru ca nu ai schimbator secundar si apa calda se face tot in schimbatorul primar.Asta inseamna ca daca nu ai apa care intre foarte bine dedurizata, se poate depune piatra in iteriorul schimbatorului, lucru care cauzeaza functionare defectuasa, si randament scazut.

Edit later - acuma am vazut ca ai zis ca-ti vine apa prea fierbinte.
1.Ce fel de baterii ai? Cumva din alea cu pastila?
2.Posibil ca debitul de gaz pentru acm sa fie prost reglat (prea puternic)
3.Verifica sa vezi daca nu cumva robinetul de sub centrala (de pe apa rece/apa calda) este semideschis;  eventual desfa putin filtrul Y poate are mizerie si iti scade debitul. La apa calda ai presiune mare?

Edited by florinel, 06 November 2006 - 11:40.


#14
khali

khali

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 6
  • Înscris: 25.01.2007
Si eu am o nelamurire...as vrea sa stiu daca ma poate ajuta cineva...
Nu am incalzire centrala in apartament...e pe toata zona...sau ceva de genu...si am 3 calorifere..doua noi si unul din ala tip vechi...
cele noi imi merg bine...celalalt am tot incercat sa scot apa(are un mic robinet la capat) si se incalzeste putin la capatu de langa robinet...dar apoi daca nu mai scot apa din el se raceste...
mentionez ca sunt la ultimu nivel al blocului...poate are si asta de-a face
apartamentul l-am luat de curand....si mi-au zis fostii proprietari ca merge f bine si caloriferul asta...trebuie putin aerisit...poate nu stiu eu sa aerisesc...
pls hep...

#15
Berti

Berti

    233SP09

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,068
  • Înscris: 02.03.2006
Fiind ultimu calorifer de pe coloana (am inteles ca stai la ultimu etaj) acolo se acumuleaza tot aerul de pe instalatie.
Aerul ala trebuie scos periodic sau iti montezi un aerisitor automat...

[ http://www.melinda.ro/pix/img/420.jpg - Pentru incarcare in pagina (embed) Click aici ]

#16
ZuzaTicaloasa

ZuzaTicaloasa

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 76
  • Înscris: 12.09.2006
yingyang-"Alta: oricum as regla butonul pentru temperatura apei calde tot oparita vine de nu iti poti tine mana pe ea. Aia de la service m-au tot imbarligat cum ca butonul ala regleaza de fapt debitul, deci daca dai pe un nivel mai mare butonul ar trebui sa vina apa mai rece?!?! Voi ce credeti, cum reglati apa calda, ca eu m-am saturat de astia "
       Eu propun sa facem schimb de centrale. A mea nu numai ca nu produce apa calda (fierbinte cum imi place mie), dar nu are nici presiune. Trebuie sa folosesc numai furtunul de la dus, altfel nu pot face dus (nu mai vorbesc de umplut cada si facut baie).
       Daca vrei sa facem schimb trebuie sa te avertizez ca are apa in ea (centrala) cam cat pentru o ceasca de ceai mai marisoara, si oricat as invarti de robinetul ala de sub centrala tot nu creste presiunea in ea.
       Acum lasand gluma, daca are cineva un sfat ceva ...dau o bere cu mare bucurie.
       Centrala este SIME zip format (atat scrie pe ea).

#17
adrianboy

adrianboy

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 355
  • Înscris: 15.02.2006
As vrea sa schimb amplasamentul caloriferului in camera. Tevile (tur si retur) nu ar fi o problema, trec pe langa noua pozitie.

Intrebarea ce mi-o pun, in noua pozitie, fiind si langa fereastra (de fapt usa dubla ce da spre balcon neinchis), si fiind situat intr-o nisa (asadar aerul va circula mai greu) va mai incalzi camera?

Am atasat schitza incaperii cu pozitia actuala si cea dorita a caloriferului (din fonta).

[ http://www.panamea.ro/adi/plan.gif - Pentru incarcare in pagina (embed) Click aici ]

Edited by adrianboy, 22 March 2007 - 21:33.


#18
bibicu5

bibicu5

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 364
  • Înscris: 20.01.2007
salut,

nisa aia este deschisa pe verticala? daca da,atunci camere va fi incalzita la fel ca inainte cu mica diferenta ca senzatia de frig(transfer termic) creata de usa va fi atenuata.sper sa fie acelasi radiator(putere sau marime daca preferi).

@+,bibicu5