#1
Bogotta

Bogotta

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 8,447
  • Înscris: 24.02.2017
M-a manat un gand bun sa imi iau un UPS si sa il leg la o baterie auto (vezi poza tasata). Pana aici toate bune. Pun ansamblul in functie, simulez o cadere a curentului prin scoaterea din priza a UPS-ului insa...... marea surpriza: centrala imi da eroare  A 01 . Caut pe net. Nu gasesc nimic concludent. Manualul nu il mai am.

UPS-ul scoate sinusoida pura, deci clar nu asta e problema. E altceva care nu ii place insa nu ma prind ce poate fi.  Din pacate trebuie sa dau retur aparatul pentru ca nu il pot folosi.

In loc de centrala am bagat in UPS o veioza.  Merge brici.

Ati mai patit asa ceva ?


P.S: am uitat sa precizez ca centrala mea este cu tiraj natural, insa nu stiu cat conteaza asta.

Attached Files



#2
strongsss

strongsss

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 7,253
  • Înscris: 27.10.2007
mai era cineva pe forum care s-a lovit de aceeasi situatie, problema fiind nu stiu ce senzor, care avea nevoie de impamantare (daca tin eu bine minte).
ar fi OK sa ne spui exact tipul de centrala (Ariston si mai cum)

#3
The Stressmaker

The Stressmaker

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,275
  • Înscris: 25.10.2005
Detectorul de flacara cu ionizare are nevoie de legare la pamant pentru functionare. Solutia ar fi un transformator de izolare la o putere ceva mai mare decat puterea electrica ceruta de centrala (probabil centrala consuma undeva la 150VA) cu primarul legat la ups si secundarul legat cu o borna, cea corespunzatoare nulului (cel mai probabil are pozitie de functionare la stecher in priza) la pamant la fel si impamantarea centralei.
Verificati ca la trecerea pe acumulator sa aveti continuitate la impamantare si la conductorul de nul de la ups. Cereti unui electrician sa verifice acest lucru.

#4
BloodRa

BloodRa

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 8,989
  • Înscris: 22.04.2019
Explicația cu împământarea scârțâie. Împământarea nu o pierzi când se ia curentul, mai plauzibil ar fi faptul că ups-ul nu scoate sinusoidă pură sau nu e on-line și trecerea pe baterie, mică ce-i drept, perturbă funcționarea centralei.

#5
kolfleading

kolfleading

    Born to Raise Hell

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 19,987
  • Înscris: 01.03.2013

View PostBloodRa, on 25 septembrie 2022 - 08:14, said:

Împământarea nu o pierzi când se ia curentul
Nu pierzi impamantarea, dar tensiunea scoasa de UPS este flotanta fata de impamantare.
Asta ar putea da erori la centrala (circuitul de detectie ionizare).

La retea, nulul este la acelasi potential cu impamantarea, iar faza este la 230V fata de impamantare.

UPS-urile mai serioase au un releu intern (Grounding Relay) prin care conecteaza una din bornele de iesire la impamantare in momentul cand merge pe baterie, replicand astfel potentialele nul si faza ale retelei.

#6
The Stressmaker

The Stressmaker

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,275
  • Înscris: 25.10.2005
Ridicatorul de tensiune din circuitul de detectie prin ionizare al flacarii are secundarul legat la impamantare iar primarul este alimentat din retea. La fel si electrodul de detectie al flacarii. In momentul cand reteaua devine flotanta tensiunea se ridica suficient de mult ca a strapunga condensatorii de protectie Y ai sursei si acest fenomen produce pertubatii. Daca centrala identifica scurtcircuit la electrod in momentul strapungerii acelui condensator se opreste in avarie.
PS: un incarcator ieftin de telefon poate fi folosit cu un telefon cu touch in husa de plastic? nu prea, comenzile se dau aiurea exact din acelasi motiv, sursa flotanta. Cand pui mana pe conectorul de alimentare poti folosi din nou telefonul normal.

#7
pexic

pexic

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,329
  • Înscris: 29.05.2004
cablul ala ce alimenteaza ups sau prelungitorul ala alb - unul din ele sau ambele nu au legate si impamantarea, dupa galma aia tind sa cred ca primul e vinovat.

Din ce vad ups este un model cu transformator toroidal pe iesire, daca este asa - poti uni LA IESIREA lui null cu impamantare.
respecta si indicatiile de la intrarea de 230v AC a invertorului (leaga null la null, faza la faza din priza )
Daca nu ai inteles ceva din ce am scris - cheama neaparat un electrician !!

Edited by pexic, 25 September 2022 - 11:55.


#8
BloodRa

BloodRa

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 8,989
  • Înscris: 22.04.2019

View Postkolfleading, on 25 septembrie 2022 - 08:50, said:


Nu pierzi impamantarea, dar tensiunea scoasa de UPS este flotanta fata de impamantare.
Asta ar putea da erori la centrala (circuitul de detectie ionizare).

La retea, nulul este la acelasi potential cu impamantarea, iar faza este la 230V fata de impamantare.

UPS-urile mai serioase au un releu intern (Grounding Relay) prin care conecteaza una din bornele de iesire la impamantare in momentul cand merge pe baterie, replicand astfel potentialele nul si faza ale retelei.
Nulul e nul, împământarea e împământare.
Nulul trece prin ups, împământarea ar trebui să aibă circuit direct, altfel nu mai e împământare.

#9
modoran

modoran

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 8,390
  • Înscris: 08.02.2011
Daca vrei sa testezi UPS-ul in mod corect NU il scoti din priza, intrerupi siguranta de pe circuitul respectiv.  Daca instalatia e corect facuta si UPS-ul nu e din ala de 2 lei nu ar trebui sa pierzi impamantarea. Daca scoti UPS-ul fizic din priza atunci o pierzi.

#10
croz

croz

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 15
  • Înscris: 23.07.2008
Buna ziua,
pentru oprirea ups-ului si functionarea in pozitia inverter, se poate opri si direct de la butonul de alimentare al ups-ului. Probabil este vorba de impamantare sau inversarea stecherului de la centrala in priza invertorului.

Zi frumoasa!

#11
Bogotta

Bogotta

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 8,447
  • Înscris: 24.02.2017
Am bagat stekerul in ambele pozitii. Aceeasi situatie.  Impamantare nu s-a facut la momentul montajului, adica prin 2007  Deci probabil lipsa ei este problema.

Am doua solutii, pastrez UPS-ul si fac impamantarea (sincer habar nu am cum)

Sau dau UPS-ul retur si gata.

#12
BloodRa

BloodRa

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 8,989
  • Înscris: 22.04.2019
Împământarea TREBUIE NEAPĂRAT să o faci!!!

Nu se simulează niciodată căderea curentului prin scoaterea ștecherului din priză. Alimentezi printr-un prelungitor cu buton de oprit / pornit și acționezi acest buton.

#13
modoran

modoran

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 8,390
  • Înscris: 08.02.2011
Eu cred ca ai impamantare prin teava de gaze acolo.

#14
Bogotta

Bogotta

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 8,447
  • Înscris: 24.02.2017

View Postmodoran, on 25 septembrie 2022 - 20:11, said:

Eu cred ca ai impamantare prin teava de gaze acolo.


Nu, nu.  ceea ce vedeti voi in spate este firul alb care merge la termostat. Impamantare nu am si nici nu am cum sa fac. Stau la etaj intr-un imobil vechi. Instalatia liftului are impamantare corect facuta insa ....  aia e treaba lor. Degeaba chem un electrician pentru ca nu are de unde sa imi inventeze o impamantare  :(

Ok, m-am lamurit. Este vina mea si nu a UPS-ului. Desi nu il pot folosi.....  :(