Jump to content

SUBIECTE NOI
« 1 / 5 »
RSS
Boxa membrana tweeter infundata

ajutor

Whisky for Mac

Xiaomi 14 Gpay
 Izolare zid exterior de scandura

Dezinstalare drivere W11 23H3

Recomandare masina de spalat fiab...

BSOD din cauza Intel Audio DSP dr...
 De ce sunt oamenii nostalgici

Cum vand casa fara factura Hidroe...

Scor FICO minim

Tonometru compensat CAS?
 polita RCA ONLINE

Termostat frigider - verificare

Mai au PC-urile vreun viitor?

Centrala termica immergas
 

BMPM cu siguranta curba B si tablou cu sigurante curba C

* - - - - 1 votes
  • Please log in to reply
8 replies to this topic

#1
JARRELL

JARRELL

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 6
  • Înscris: 02.02.2010
Buna ziua,
Am in casa un tablou la care toate sigurantele sunt curba C, fiecare circuit de prize ( 10 circuite), fiind protejat de cate o siguranta diferentiala C16 si C20. Atat la parter, cat si la etaj,  se afla pe post de siguranta generala, o bipolara C25. S-a intamplat de cateva ori sa sara siguranta din BMPM -  B32 si nu cele de pe circuitele din casa (scurtcircuit accidental, aparate cu diverse probleme, etc.) Pentru a evita pe viitor astfel de cazuri, si pt. a nu investi in inlocuirea tuturor sigurantelor din tablou cu unele curba B, ar ajuta cu ceva daca as inlocui doar sigurantele generale si anume cele 2 bipolare C25 cu B25, ca sa nu mai sara cea din BMPM? Multumesc.

#2
vestale

vestale

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,264
  • Înscris: 24.11.2002
E bine ca ai avut-o pe cea de pe generala de curba B. Ar trebui sa te scuteasca de drumul pana la BMPM, aceasta investitie de nici 50lei per tablou.

Diferentele dintre ele le stii, nu?
----------------------
Din punct de vedere al curentului magnetic (Im), curbele de declanșare ale disjunctoarele sunt:
- curba B (Im = 3÷5 In),
- curba C (Im = 5÷10 In)
- curba D (Im = 10÷20 In).
In – curentul nominal al întreruptoarelor automate (funcționare neîntreruptă, temperatură ambiantă de 30 °C)
-------------

#3
ggelu

ggelu

    Senior Member

  • Grup: Moderators
  • Posts: 7,316
  • Înscris: 21.01.2009
Inlocuirea celor doua C 25 cu B25  ajuta dar asa cum ar parea la prima vedere. Pentru a avea selectivitate trebuie  ca intre cele doua sigurante montate in cascada sa fie o diferenta de doua clase . In cazul nostru de la B32 ( in BMPM)  la B20 ( noile  sigurante din de la parter si etaj) .  Din pacate  in cazul unei suprasarcini prima care va sari va fi noua B20 cap de tablou.  In cazul inlocuirii cu B25 vor mai fi declansari ale acesteia ( uneori)  simultan cu a celei din BMPM .

#4
Neaceasca85

Neaceasca85

    Muzeul Lampilor

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 88,709
  • Înscris: 14.10.2008
Pe general se pun curba C, B-uri doar in tabloul interior. Dar ce ne mira cand exista blocuri noi cu C16 pe general si C25 in apartament.

#5
a_r_C

a_r_C

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,056
  • Înscris: 09.07.2019

 Neaceasca85, on 05 august 2022 - 15:50, said:

Pe general se pun curba C,,,

Nu neapărat. Dacă, din diverse motive, ai o impedanță mare și nu se pot obține rapid curenți la scurt suficienți de mari cât să declanșeze un C32, atunci pui un B32 și organizezi protecțiile din aval funcție de general. Problema la ințiator este că diferențialele de pe circuitele finale sunt supradimensionate și de curbă greșită. Plus că bipolarele ale 25A ”pe post de general” sunt o tâmpenie.

#6
anaki

anaki

    IES-CONSULTANTA DE SPECIALITATE

  • Grup: Moderators
  • Posts: 11,244
  • Înscris: 17.03.2009

 JARRELL, on 05 august 2022 - 14:19, said:

Buna ziua,
Am in casa un tablou la care toate sigurantele sunt curba C, fiecare circuit de prize ( 10 circuite), fiind protejat de cate o siguranta diferentiala C16 si C20. Atat la parter, cat si la etaj,  se afla pe post de siguranta generala, o bipolara C25. S-a intamplat de cateva ori sa sara siguranta din BMPM -  B32 si nu cele de pe circuitele din casa (scurtcircuit accidental, aparate cu diverse probleme, etc.) Pentru a evita pe viitor astfel de cazuri, si pt. a nu investi in inlocuirea tuturor sigurantelor din tablou cu unele curba B, ar ajuta cu ceva daca as inlocui doar sigurantele generale si anume cele 2 bipolare C25 cu B25, ca sa nu mai sara cea din BMPM? Multumesc.
In BMPM cumpara tu protectii curba D tip S sI chema-i pe aia de la interventii sa ti le puna iar in tabloul tau curba B cu valorile calculate pt consumatorii de pe fiecare circuit,si atunci ai si protectie si selectivitate.

Edited by anaki, 05 August 2022 - 16:46.


#7
JARRELL

JARRELL

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 6
  • Înscris: 02.02.2010
Va mulțumesc pt. răspunsuri. Da, ar fi o  ideea sa îmi schimbe pe cea din BMPM. Înlocuirea celor doua generale, bipolarele C25 cu diferentiale B25 ar fi benefica? As prefera ca în caz de ceva, sa sara una din generale, decât cea din BMPM.

#8
a_r_C

a_r_C

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,056
  • Înscris: 09.07.2019
Cele două "generale" n-au nici un rost acolo. Mai mult strică, decât ajută Înlocuiește-le cu separatoare.

#9
lool21135

lool21135

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 470
  • Înscris: 09.11.2010

 Neaceasca85, on 05 august 2022 - 15:50, said:

Pe general se pun curba C, B-uri doar in tabloul interior. Dar ce ne mira cand exista blocuri noi cu C16 pe general si C25 in apartament.
Exact așa știam și eu. Oricum cel mai bine inițiatorul vorbește cu electricianul care se ocupă de montaj.

Anunturi

Chirurgia endoscopică a hipofizei Chirurgia endoscopică a hipofizei

"Standardul de aur" în chirurgia hipofizară îl reprezintă endoscopia transnazală transsfenoidală.

Echipa NeuroHope este antrenată în unul din cele mai mari centre de chirurgie a hipofizei din Europa, Spitalul Foch din Paris, centrul în care a fost introdus pentru prima dată endoscopul în chirurgia transnazală a hipofizei, de către neurochirurgul francez Guiot. Pe lângă tumorile cu origine hipofizară, prin tehnicile endoscopice transnazale pot fi abordate numeroase alte patologii neurochirurgicale.

www.neurohope.ro

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate