Depistare loc de scurtcircuit cablu JT subteran !

- - - - -
  • Please log in to reply
41 replies to this topic

#1
tony2012

tony2012

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 177
  • Înscris: 31.05.2012
Imi poate recomanda cineva o schema electrica sau un aparat, dar as prefera intai o schema, sau un principiu de functionare a unei scheme electrice, cu ajutorul careia sa depistez locul unde un cablu de joasa tensiune trifazat (0,4kV) are cele trei faze scurtcircuitate !!!
Citeam pe net mai multe articole, multi spun ca metoda inductiei e cea mai simpla de reprodus folosind un generator de 1kHz sinus capabil sa functioneze pe impedante mici de minim jumatate Ohm. Voi ce parere aveti sau alte sfaturi utile!

P.S. Cablu este de de 3 x 185mmp cu NUL, cred ca de 90, nu mai retin exact. Lungime aprox. 300m.

#2
pasilla

pasilla

    Superior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 55,778
  • Înscris: 31.03.2012
E vorba de teorie, sau de practica.
In practica se schimba acel cablu integral.

In teorie, cred ca un ohmetru foarte sensibil ar putea sa ajute.
Eventual se poate folosi si un voltmetru si calcula caderea de tensiune in functie de curent.

Edited by pasilla, 29 July 2022 - 20:46.


#3
tony2012

tony2012

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 177
  • Înscris: 31.05.2012

View Postpasilla, on 29 iulie 2022 - 20:45, said:

E vorba de teorie, sau de practica.
Pai ce am spus in P.S., citez:

View Posttony2012, on 29 iulie 2022 - 20:41, said:

P.S. Cablu este de de 3 x 185mmp cu NUL, cred ca de 90, nu mai retin exact. Lungime aprox. 300m.
Deci vorbesc de un caz practic concret.

View Postpasilla, on 29 iulie 2022 - 20:45, said:

In practica se schimba acel cablu integral.
Nu e chiar asa. Doar in cazuri extreme se inlocuiesc. Daca nu sunteti de specialitate abtineti-va.

#4
Mircel

Mircel

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 5,427
  • Înscris: 01.10.2005
Citește aici (https://selectauto.r...m0aApa5EALw_wcB) despre acest detector care face ce vrei tu, dar nu la așa o adâncime.

Attached Files


Edited by Mircel, 29 July 2022 - 20:52.


#5
modoran

modoran

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 8,373
  • Înscris: 08.02.2011
Care-i scopul intrebarii ? Fie esti de specialitate si atunci stii deja ce ai de facut, fie esti un utilizator obisnuit, iar in cazul asta chemi o firma specializata, nu intrebi de scheme si improvizatii.

#6
ldpe

ldpe

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 11,554
  • Înscris: 08.03.2017
Pentru asa ceva numai la firme de distributie energie electrica gasesti, sunt aparate foarte scumpe .
Am vazut asa ceva montat pe o masina . Astfel de detectoare dedicate au si cei de la apa canal , la fix sapa unde e spartura in tevile subterane .
Mai exista metoda non electronica , dupa ce ploua treci cu un cal prin zona si te opresti din loc in loc , cand simte tensiune imediat ii tremura musculatura , este un animal foarte sensibil la curent electric .

#7
pasilla

pasilla

    Superior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 55,778
  • Înscris: 31.03.2012

View Postldpe, on 29 iulie 2022 - 22:24, said:

cand simte tensiune imediat ii tremura musculatura , este un animal foarte sensibil la curent electric .
Mai ales daca acel cablu este in scurt :lol:

#8
andreic

andreic

    Very OLD Member

  • Grup: Moderators
  • Posts: 122,518
  • Înscris: 07.02.2003

View Posttony2012, on 29 iulie 2022 - 20:41, said:

Citeam pe net mai multe articole, multi spun ca metoda inductiei e cea mai simpla de reprodus folosind un generator de 1kHz sinus capabil sa functioneze pe impedante mici de minim jumatate Ohm.
Detectie cu ecou cum se face in networking. Aparatura e specializata si nu au decat distribuitorii de curent. Alea pot sa detecteze la precizie de metru si pe distante mari.
Si cu ohmetru merge desigur, mai excat cu miliohmetru. Numai ca sa iasa ceva trebuie sa stii precis rezistenta cablului pe metru sa poti face calcule.

Edited by andreic, 29 July 2022 - 23:20.


#9
pasilla

pasilla

    Superior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 55,778
  • Înscris: 31.03.2012

View Postandreic, on 29 iulie 2022 - 23:15, said:

Numai ca sa iasa ceva trebuie sa stii precis rezistenta cablului pe metru sa poti face calcule.
Asta se poate determina la fata locului. Masuratorile se pot face si de la un capat si de la celalalt pentru maximizarea preciziei.
Pacat ca daca nu esti specialist trebuie sa te abtii.

Edited by pasilla, 29 July 2022 - 23:25.


#10
aeon

aeon

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 13,487
  • Înscris: 05.08.2002
un cablu nu se scurtcircuiteaza asa simplu fara un motiv real, de obicei e ceva mecanic, un zid peste, o sapatura care l-a atins, un par de fier infipt in el.. daca totusi o face asa stand degeaba in pamant, apoi nu prea poate fi numit cablu si e cazul sa schimbi toti cei 300m. Mai degraba cauti pe traseu potentiale "locuri de atac la cablu", ar trebui sa gasesti destul de repede ceva suspect
mai e si varianta ca a fost supus unui consum excesiv si s-a incalzit asa de tare ca s-a topit izolatia pe undeva, caz in care tot trebuie schimbat complet

Edited by aeon, 30 July 2022 - 00:09.


#11
The Stressmaker

The Stressmaker

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,275
  • Înscris: 25.10.2005
"44525023 Procedee de Localizare a Defectelor in Retelele de Cabluri" la o cautare pe net sau numele corect, "Procedee de Localizare a Defectelor in Retelele de Cabluri de Energie" scrisa de Constantin Cruceru in 1976, contine ce va intereseaza. Nu este prea actuala dar are elementele de baza pentru intelegerea operatiunilor de cautare a defectului.

PS: cautarea defectului urmata de reparatie si mansonare este cea mai eleganta solutie. Solutia pe teren o da cel care face cautarea/reparatia.
LE: toate cele 3 faze in scurtcircuit si nu este izolatie compromisa? hmm... derivatie din cablu cu papucii prinsi in surub? e cu punere la masa/pamant sau nu?

Edited by The Stressmaker, 30 July 2022 - 05:05.


#12
MarianG

MarianG

    be that as it may

  • Grup: Moderators
  • Posts: 31,416
  • Înscris: 10.08.2005

View Postldpe, on 29 iulie 2022 - 22:24, said:

Pentru asa ceva numai la firme de distributie energie electrica gasesti, sunt aparate foarte scumpe .
Am vazut asa ceva montat pe o masina . Astfel de detectoare dedicate au si cei de la apa canal , la fix sapa unde e spartura in tevile subterane .
Mai exista metoda non electronica , dupa ce ploua treci cu un cal prin zona si te opresti din loc in loc , cand simte tensiune imediat ii tremura musculatura , este un animal foarte sensibil la curent electric .
Un cal putere pe un camp "electric"?

#13
MarianG

MarianG

    be that as it may

  • Grup: Moderators
  • Posts: 31,416
  • Înscris: 10.08.2005

View Postandreic, on 29 iulie 2022 - 23:15, said:

Detectie cu ecou cum se face in networking. Aparatura e specializata si nu au decat distribuitorii de curent. Alea pot sa detecteze la precizie de metru si pe distante mari.
Si cu ohmetru merge desigur, mai excat cu miliohmetru. Numai ca sa iasa ceva trebuie sa stii precis rezistenta cablului pe metru sa poti face calcule.
rezitivitate electrica, altfel nu te crede pe cuvânt sau 'pe felie'.
https://ro.m.wikiped...tate_electrică

#14
csi1

csi1

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 5,169
  • Înscris: 05.09.2007
cu 25 de ani in urma aveam la PRAM un aparat de ars cabluri siemens( sa faca zero ohmi la defect) care avea pe el un osciloscop . cu el se masura exact distanta pe cablu pana la defect.  in 1990 am terminat un liceu industrial si imi amintesc ca la proba practica a trebuit sa detectez un defect cu un generator de semnal si o antena cu casti pe un cablu intins in laborator Posted Image

in cazul de fata eu as injecta un semnal/curent intre 2 conductoare in scurt si as incerca sa-l detectez cu ceva. daca aveai acces la el puteai masura cu un cleste ampermetric.

Edited by csi1, 30 July 2022 - 07:06.


#15
The Stressmaker

The Stressmaker

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,275
  • Înscris: 25.10.2005
In principiu, un radio auto alimentat de la acumulator care poate comanda difuzoare de 4 ohm sau 2 ohm poate fi folosit ca sursa de semnal la cautarea inductiva (cablul se poate inseria cu un difuzor de 2 ohm (sau un bec auto de far) ca masura de protectie a amplificatorului). Daca se folosesc frecvente joase (mp3 pe stick :) atunci si bobina de la un releu mic poate fi folosita (are multe spire) cuplata la o boxa portabila cu acumulatori. Am dat un exemplu de echipamente uzuale si usor de obtinut care pot fi modificate pentru acest scop. Daca este punere la pamant atunci munca se usureaza pentru ca semnalul este mai puternic, una din bornele de iesire fiind legata la pamant.

Cat despre metoda cu calul ca si detector, pe langa faptul ca este imorala mai pune in pericol si animalul. Varianta "eleganta" ar fi un multimetru cu tatorii (tarusi de fier) distantati la aproximativ 1-1,5m pe un cadru de lemn cu care se "inteapa" pamantul. Tensiunea/curentul masurat este din ce in ce mai mare pe masura ce se apropie de zona defecta si cu tatorii perpendiculari pe directia catre defect. Metoda functioneaza numai la punere la pamant (scurgerea curentului in pamant) si nu la strapungerea la masa cablului (armatura). Daca se folosesc doua bobine de receptie departate una de alta se poate folosi diferenta de intensitate intre canale pentru identificare. Aparatele moderne fac calculele de directie si distanta in mod automat intre cei doi senzori (de obicei cu microfoane iar cablul cuplat la "thumper", acel "arzator de defect cu impuls" descris mai sus).

@MarianG: rezistenta electrica a unui cablu este un termen "popular" usor de inteles de majoritatea romanilor. Daca se mentioneaza "rezistivitate" cuiva care nu este in domeniu va cauta un dictionar pentru explicatii :)

PS: recomand cartea din descriere, are cam tot ce se discuta aici.

#16
dorin_2k

dorin_2k

    Master Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 48,241
  • Înscris: 01.12.2001
Chemi firma de distribuție curent locală. Determină exact locul.
Am văzut că au săpat exact in locul unde au avut o avarie. Nu au bâjbâit după defect.
Au aparatura necesara.

#17
nico99900

nico99900

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,065
  • Înscris: 09.09.2010
La mine la lucru a venit 1 persoana cu un aparat care avea atasat un fier in forma de "A" cu deschidere de vreun metru la baza. Tot a mers pe unde era cablul ingropat si il tot punea pe pamant din loc in loc. Si unde a zis ca trebuie sapat, exact acolo era rupt cablul. Sa rupt izolatia a intrat apa si aluminiul sa facut praf in acel loc.

#18
andreic

andreic

    Very OLD Member

  • Grup: Moderators
  • Posts: 122,518
  • Înscris: 07.02.2003
Cablurile astea ingropate daca ar fi bine instalate cu protectie adecvata si cu inisipare nu s-ar strica nici in 100 ani... dar probabil multi le pun in pamant si atat.