"Standardul de aur" în chirurgia hipofizară îl reprezintă endoscopia transnazală transsfenoidală. Echipa NeuroHope este antrenată în unul din cele mai mari centre de chirurgie a hipofizei din Europa, Spitalul Foch din Paris, centrul în care a fost introdus pentru prima dată endoscopul în chirurgia transnazală a hipofizei, de către neurochirurgul francez Guiot. Pe lângă tumorile cu origine hipofizară, prin tehnicile endoscopice transnazale pot fi abordate numeroase alte patologii neurochirurgicale. www.neurohope.ro |
Senzor fotovoltaic
Last Updated: Jul 26 2022 18:28, Started by
johnnydanut
, Jul 25 2022 13:25
·
0
#1
Posted 25 July 2022 - 13:25
Salutare! Am un sistem fotovoltaic offgrid si cel mai mare consum il are boilerul electric. Daca-l las in priza permanent, porneste si cand pv nu produc (cand e innorat sau noaptea) si deocamdata nu am bani de baterii mai multe asa ca m-am gandit sa-i fac o automatizare sa plece doar cand e soare afara si aceeasi automatizare sa o am si la iarna cu un calorifer electric pentru a mai salva ceva lemne cand e soare. Ce solutie as putea gasi?
Multumesc! |
#2
Posted 25 July 2022 - 14:26
Cum exact se face depinde de componentele din sistemul tau.
In principiu, invertorul (sau mppt-ul) iti pot da informatia asta, sub forma unui contact, tensiune de comanda, sau printr-un dispozitiv separat cu releu, folosit fix pt scopul asta. Detaliaza ce echipamente ai, sau cauta direct pe topicurile dedicate, ca s-a mai discutat. |
#3
Posted 25 July 2022 - 16:02
Dacă ai tensiunea potrivită la panouri poți lega boilerul și direct la ele, printr-un switch.
|
#4
Posted 25 July 2022 - 17:21
Cel mai simplu este cu un releu de acest tip, dar cu specificatiile corespunzatoare pentru instalatia ta.
Edited by pasilla, 25 July 2022 - 17:25. |
#5
Posted 25 July 2022 - 17:42
Nu ai spus ce invertor ai.
Pentru Fornius exista solutie dedicate: OHM PIlot. Pt restul exista diverter ex: https://www.olx.ro/d...id-IDd6KTR.html www.youtube.com/watch?v=tNZEtH8y_3s |
#6
Posted 25 July 2022 - 19:05
Pare-se ca noaptea nu vrei sa incalzesti apa din boiler. Pune o priza programabila, eventual si un contactor ca sa faca fata puterii boilerului.
Pentru cand nu-i soare poti pune un senzor de lumina cu sensibilitate reglabila si un contactor. Eu n-as pune diverterul ala-n casa. Edited by Peerless, 25 July 2022 - 19:11. |
#7
Posted 25 July 2022 - 20:47
Pentru controlul alimentarii boilerului in functie de nivelul luminii naturale
s-ar putea folosi un senzor crepuscular cu fotocelula , si un contactor pentru interfata cu boilerul Functionarea senzorului ( pragul lumina / intuneric ) se poate ajusta , iar costul de achizitionare este unul modest . Attached FilesEdited by bowpack14, 25 July 2022 - 21:02. |
#8
Posted 25 July 2022 - 21:08
Nu prea se potriveste nimic din ce ati spus pe aici. Sistemul e format din 5 panouri, 2,2 kw in total, un invertor Mppsolar 5048gk si o baterie pylontech 3.5kwh. Eu ma gandeam la un senzor crepuscular dar care sa simta diferenta intre nor si soare si prin el sa trec alimentarea la boiler. Trecerea boilerului direct pe pv nu e fezabila caci asta inseamna sa stau zilnic sa schimb manual conexiunile de pe invertor pe boiler.
|
#9
Posted 25 July 2022 - 21:12
Un senzor crepuscular potent, poate simti diferenta intre nor si soare.
|
#10
Posted 25 July 2022 - 21:19
|
#11
Posted 25 July 2022 - 21:22
Nu am retinut ce consum/curent maxim are boilerul.
Edited by pasilla, 25 July 2022 - 21:24. |
#12
Posted 25 July 2022 - 21:23
Poţi combina senzorul de lumină cu un RTC, dacă foloseşti un Arduino de ex. îl programezi să ia în seamă senzorul de lumină doar între 10.00AM şi 17.00PM.
|
#13
Posted 25 July 2022 - 21:34
#15
Posted 25 July 2022 - 22:06
Cati amperi poate avea un boiler de 2000w caci pe el n-am gasit sa scrie?
|
|
#16
Posted 25 July 2022 - 22:10
Daca e la 230 V, imparti 2000 W la 230.
P = U x I. Edited by pasilla, 25 July 2022 - 22:11. |
#17
Posted 25 July 2022 - 22:43
Cred ca cel mai bine monitorizezi tensiunea produsa de panouri, cand scade sub un prag, tai alimentarea boilerului cu un releu sau contactor.
Asta ca idee, posibil sa gasesti ceva facut, altfel nu este dificil. |
#18
Posted 25 July 2022 - 23:07
Boilerul cu puterea de 2000 w consuma 8,7 Amperi ( rotunjim la ...9 Amperi )
Pentru controlarea alimentarii sale se poate folosi un contactor de 25 Amperi , care va fi actionat de catre senzorul crepuscular prin intermediul unui releu , Trebuie folosit si un releu deoarece deoarece senzorul prin constructia sa , cupleaza alimentarea consumatorilor pe timpul noptii si decupleaza in timpul zilei , iar in proiectul propus aceste functii trebuiesc inversate , Releul realizeaza aceasta inversare de functii Senzorul propus are un buton pentru reglaj al pragului de actionare intre 10 si 50 Lux , adecvat pentru nevoile proiectului . Detalii privind conectarea pieselor se pot discuta prin mesagerie privata . Attached FilesEdited by bowpack14, 25 July 2022 - 23:20. |