Intrebare productie invertor, impartire pe faze

* - - - - 2 votes
  • Please log in to reply
11 replies to this topic

#1
Courage

Courage

    Founder

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 21,657
  • Înscris: 26.11.2001
1. Se da un invertor de 8 kW trifazat.
2. Se da o statie de incarcare masina electrica, care permite incarcare pe 3 faze sau pe o faza (1/3 phase switch)
3. Se da o masina ciudata - Renault Zoe, cu Chameleon Charger, care are o problema, in sensul ca incarca cu randament catastrofal (produce putere reactiva enorm) la amperaje mici, deci statiile de incarcare forteaza trecerea de la incarcarea pe 3 faze, la incarcarea pe o singura faza, dar amperaj mai mare.

ex:
Se produc 8kW PV surplus, pe care ii putem trimite (teoretic) pe 3 faze sau pe o singura faza.

Daca se trimit pe 3 faze => 5.78A/faza
Daca se trimit pe 1 faza => 34.7 kW

Statia este setata sa foloseasca 100% excesul, dar daca e asa, pe o singura faza suge doar din invertor 35A => e musai sa folosesc cablu de 5x6mmp!

Gresesc eu?
Instalatorul spune ca invertorul Nu poate trimite decat echilibrat pe faze, insa practica sugereaza ca nu e asa, nici nu ai putea sa ai consumatori echilibrati perfect pe faze.

Edited by Courage, 04 July 2022 - 22:36.


#2
pexic

pexic

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,308
  • Înscris: 29.05.2004
"nici nu ai putea sa ai consumatori echilibrati perfect pe faze."
ei nu ? ba chiar sunt perfecti echilibrati pt ca in ongrid nu doar consumatorii tai conteaza...


#3
Courage

Courage

    Founder

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 21,657
  • Înscris: 26.11.2001
Sa lasam partea de ongrid, pt ca pt aceast exercitiu, ideea este ca  se foloseste doar surplusul PV, deci ideea e ca e ca si cum ai fi offgrid, cu import 0!


#4
pexic

pexic

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,308
  • Înscris: 29.05.2004
invertorul offgrod functioneaza altfel, daca nu gandesti de la inceput in "limbaj" offgrid o sa iasa o ciorba.
Ar trebui sa spui ce vrei sa obtii, apoi de ce materiale dispui deja si apoi facem planul.

#5
sparkyson

sparkyson

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,120
  • Înscris: 11.01.2009
Invertorul injecteaza echilibrat: 8 kW / 230 V / 3 = 11.6 A pe faza.
Daca masina incarca monofazat, o sa foloseasca 32A pe care ii ia de pe faza pe care este conectata (L1, sa zicem).

Pe contor se va vedea așa:
- L1: consum 32 A - 11.6 A = 20.4 A
- L2: productie -11.6A)
- L3: productie -11.6A

In cazul in care contorul face suma fazelor si contorizeaza net, o sa ai: 20.4 A - 11.6 A - 11.6 A = -2.8 A, deci productie de 2.8 A * 230 V = 644 W.

Trebuie conductor de 6 mm2, da.

#6
Courage

Courage

    Founder

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 21,657
  • Înscris: 26.11.2001
Eu am conductor de 5x4mmp intre invertor si casa, apoi de 5x6mmp intre casa si statia de incarcare.
Cablul de bransament este 5x10mmp.

Peste tot Cupru

Inseamna ca este in regula, pentru ca invertorul nu poate depasi teoretic pe portiunea dintre el si casa (de 5x4mmp) 11.5A, iar pt asta teoretic era indeajuns si 5x2.5mmp, avand in vedere ca in practica la cablurile de incarcare EV, de 2.5mmp sunt marcate cu max 20A sustinut.

Edited by Courage, 04 July 2022 - 23:26.


#7
sparkyson

sparkyson

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,120
  • Înscris: 11.01.2009
Corect.
Iar pe bransamentul la retea banuiesc ca ai destul cat sa tina acei 20.4 A pe care ii trage din retea.

#8
Courage

Courage

    Founder

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 21,657
  • Înscris: 26.11.2001
O mica paranteza vazuta in practica.

Am bransament trifazat, sistem trifazat si statie de incarcare EV cu 1/3 schimb faze.

Incarcarea pleaca de la 6A, o faza => 1.38 kW si trece pe 3 faze cand productia PV trece de 3 x 230V x 6A = 4.14 kW

Ideea este ca aparent Invertorul are problema pe impartirea in 3 faze, dar poate da MULT daca e folosita doar o faza.
In acest moment acasa consumul e minim, nefiind nimeni.

Uitati captura din aplicatia de control PV, app stati de incarcare si app invertor

Attached File  evcc.jpg   71.78K   22 downloads Attached File  app.jpg   95.06K   22 downloads Attached File  invertor.jpeg   264.43K   19 downloads

Edited by Courage, 06 August 2022 - 08:41.


#9
sparkyson

sparkyson

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,120
  • Înscris: 11.01.2009
Scuze, nu inteleg intrebarea/observatia.
Invertorul produce simetric 2.42 kW, cate ~0.8 kW pe faza, iar masina incarca de pe una dintre faze cu 2.2 kW.
2420W / 230V = 10.5A, adica 3.5A pe fiecare faza.

Contorul furnizorului o sa vada un total de 2.42 kW (10.5A) in felul urmator: L1 = -3.5A (productie) + 10.5A (consum pe L1) = 7A, L2 = -3.5A, L3 = -3.5A => total 0A = 0W, daca face compensare interna (cum face al meu).

#10
Courage

Courage

    Founder

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 21,657
  • Înscris: 26.11.2001
Pai unde vezi tu simetric?
Produce 2.42 kW care sunt ~toti trimisi pe o faza catre EV.

Din aplicati se vede clar ca incarca masina cu 9.5A pe o singura faza.

Daca ar imparti egal pe faze (dar NU am consumatori pe celelalte), ar fi 0.8 kW/faza, dar masina incarca cu 2kW si nu iau nimic din retea.

Contorul furnizorului nu e in aceasta ecuatie, pt ca nu il pot citi.

Am acces la informatiile de la:
- Inverter
- Smartmeter
- contorul statiei

Edited by Courage, 06 August 2022 - 12:23.


#11
sparkyson

sparkyson

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,120
  • Înscris: 11.01.2009
Tu unde vezi ca trimite pe o faza? Nu reiese din pozele atasate.
Vezi doar ca statia consuma de pe o faza, dar nu inseamna ca toata energia de pe faza respectiva este luata din invertor. O mare parte de pe faza respectiva o sa o ia din retea.
Cauta in interfata invertorului puterea/curentul pe fiecare faza si ataseaza o poza.

LE: Am atasat o poza din sistemul meu unde se vede un consum mare pe L1, dar productia (curentul pe cele 3 faze) este simetric.
In poza, puterea (W) o masoara smart meterul de la limita de proprietate, iar curentul (A) este masurat de invertor.

Attached Files


Edited by sparkyson, 06 August 2022 - 12:45.


#12
Courage

Courage

    Founder

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 21,657
  • Înscris: 26.11.2001
La 11+ am scos masina de la incarcat.

Sincer, am o problema in a interpreta graficul

Da, ai dreptate.

Acum totul este ca si contorul OD sa fie destept, altfel...

La mine inca astept nou contor, m-am saturat pana peste cap de E-Distributie Muntenia.
Nici daca ar dori, nu ar putea sa faca un rahat mai mare.

Attached Files



Anunturi

Second Opinion Second Opinion

Folosind serviciul second opinion ne puteți trimite RMN-uri, CT -uri, angiografii, fișiere .pdf, documente medicale.

Astfel vă vom putea da o opinie neurochirurgicală, fără ca aceasta să poată înlocui un consult de specialitate. Răspunsurile vor fi date prin e-mail în cel mai scurt timp posibil (de obicei în mai putin de 24 de ore, dar nu mai mult de 48 de ore). Second opinion – Neurohope este un serviciu gratuit.

www.neurohope.ro

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate