Folosind serviciul second opinion ne puteți trimite RMN-uri, CT -uri, angiografii, fișiere .pdf, documente medicale. Astfel vă vom putea da o opinie neurochirurgicală, fără ca aceasta să poată înlocui un consult de specialitate. Răspunsurile vor fi date prin e-mail în cel mai scurt timp posibil (de obicei în mai putin de 24 de ore, dar nu mai mult de 48 de ore). Second opinion – Neurohope este un serviciu gratuit. www.neurohope.ro |
Ajutor alimentare plita inductie
#19
Posted 02 July 2022 - 20:17
gicupitu, on 02 iulie 2022 - 18:31, said:
La asta ma refer, pe lângă firul albastru efectiv nu pot sa îl leg cu celalalt de nul, ca nu intra apoi acolo Ce faci tu acolo se facea pe vremea lui impuscatul. Uite, asa se procedeaza: https://youtu.be/u9jJqSGMB5g?t=170 |
#20
Posted 02 July 2022 - 20:40
MembruAnonim, on 02 iulie 2022 - 20:03, said:
Este aici kit priza directa cu cablu 5 fire 2,5 de 2m, ptr plite https://www.hornbach...=vv&url=5095772 Mircel, on 02 iulie 2022 - 18:29, said: Cum a zis Lol 21135: „le legi direct în tablou după siguranța dedicată”. |
#21
Posted 02 July 2022 - 20:52
gicupitu, on 02 iulie 2022 - 17:51, said:
Eu nu înțeleg cum sa leg firele în stecher. Stecherul e de 16 A (la Leroy nici nu au mai mare de 16A). Si sa iau 2 fire de la linie de ex, degeaba le unesc ca nu îmi intra în stecher în gaura sa strâng cu șurub Părerea mea e să chemi un electrician autorizat să-ți tragă un circuit separat că sigur nu ai circuit de 32A în casă, chiar dacă vreun Dorel ți-a pus siguranță de 32A în tablou. pasilla, on 02 iulie 2022 - 18:25, said:
Ai in prima poza conexiunea la monofazic. maro + negru legate impreuna si albastru+ gri impreuna, rezulta 2 fire care se leaga in stecher + galben/verde impamantarea. gicupitu, on 02 iulie 2022 - 18:31, said:
La asta ma refer, pe lângă firul albastru efectiv nu pot sa îl leg cu celalalt de nul, ca nu intra apoi acolo Edited by DaculScoril0, 02 July 2022 - 21:00. |
#22
Posted 02 July 2022 - 20:58
#23
Posted 02 July 2022 - 21:06
#24
Posted 02 July 2022 - 21:10
#25
Posted 02 July 2022 - 21:11
Ma da-o incolo de ea plita, daca aia consuma 7300W pentru cartofi prajiti, eu nu va mai inteleg serios ca si oameni...
|
#26
Posted 02 July 2022 - 21:24
Gicule daca n-ai bani de instalator,facem cheta pe Softpedia.Omule tu chiar vrei sa faci vreo prostie,ori sa stai cu ardeiu-n cur??Cheama mai,un electrician autorizat si poti face mancare pe plita aia cat doresti.Ce sfaturi sa-ti dam....sa te avem pe constiinta??
|
#27
Posted 02 July 2022 - 21:34
Sa nu-l cheme pe Vasile. Ca poate reuseste sa-i monteze chestia aia.
|
#28
Posted 02 July 2022 - 22:43
loveparade, on 02 iulie 2022 - 21:11, said:
Ma da-o incolo de ea plita, daca aia consuma 7300W pentru cartofi prajiti, eu nu va mai inteleg serios ca si oameni... Plitele cu 4 ochiuri pe inductie au uzual 6,7-7,3 KW la care se adauga in plus si ~ 15% pt. factorul de putere de c.a. pt. ca e cu inductie nu rezistiva. Exista plite cu 4 si 5 ochiuri si de 11 - 12 KW. Ca si la cele pe gaz doar ochiul mare are intre 2,8- 3,5- 4,5 KW. 2.8 are ochiul mare la cele mai modeste, normal e mai puternic de atat, sunt comune de 3,5 -4,5KW. Ochiurile medii au fiecare in parte intre 1,3 si 1,8KW, deci X 2 vin 2,6 - 3,6 KW. Ochiul mic are intre 0,8 si 1,5 KW. Cu valorile maxime ajung la 9,6KW plus factor de putere cand calculezi amperii deci adaugi ~ 15% in plus. Exista si de 11 si 12 KW si cu 4 si cu 5 ochiuri. Plitele se conecteaza monofazat din retea trifazata. Se aduce trifazat pe 5 x 4mmp sau 5x6mmp, si se conecteaza monofazat - o faza la ochiul mare, una la un ochi mediu si cel mic, si a 3-a faza la celalalt ochi mediu. Altfel doar pe retea monofazata, iti trebuie aprobare de la furnizor pt conexiune speciala la 40A sau 80A care sunt din ce in ce mai comune la case dar nu la bloc. Pt 32 A monofazat se recomanda cablu de 3 x 8mmp... Daca incarci mai mult de 4A/mmp cablul devine consumator in serie, divizor de tensiune - da cadere de tensiune, se incalzeste, incinge sau ia fac, consuma aiurea fara rost. Poate sa sara peste 4A/mmp, nu e grav 4,5, dar e bine sa nu abuzezi. Nu te lya dupa ce scrie pe stechere si prelungitoare. Am facut si reclamatie ca specifica 3680W ( scosi din coor) pe prelungitoare cu cablu de 3 x 1mmp care cu 4A x 230W inseamna 920W rezistiv si cu factor de putere de 0,85 - 782W. Factorul de putere poate sa varieze in f de consumatori de la 0,6 pana la aproape 1. Cu cablu de 1,5mmp ai 6A lejer, peste se incalzeste. Cu 2,5mmp ai 10A lejer. Cu 4mmp ai 16A, cu 6mmp - 24A, si cu 8mmp suporta lejer 32A. Nu se folosesc riglete - iau foc - se corodeaza electrochimic si apoi iau foc. Rigletele se folosesc pt. becuri, lustre, consumatori mici. Se folosesc fie conectori speciali de putere, fie se strang mecanic bine cupru pe cupru, fara aluminiu in combinatie, si nelipit necositorit - fludorul se topeste si curge. Am vazut prize care au luat foc de la riglete chiar la: - sora mea, folosea un dozator de apa si lua apa fiebinte cu oala de 3L... - vecina mea care avea o banala hota de putere mica 180W, cu stecher dar priza cu riglete, si i-a luat foc apartamentul proaspat renovat cu 20000 RON atunci cu niste ani in urma, a luat foc si termopanul si izolatia cu polistiren de pe exterior, a ars si frigiderul nou, masina de spalat vase Bosch noua, si mobilierul nou, a ars si glazura de la gresia si faianta noua, care su trebuit toate schimbate iar, inclusiv prin toata casa totul afumat, a trebuir iar zugravit si schimbat, si au inundat si pompierii deci a trebuit sa schimbe si parchetul din restul apartamentului etc. |
|
#29
Posted 02 July 2022 - 22:53
pasilla, on 02 iulie 2022 - 21:10, said:
Asa o fi, daca zici tu. loock, on 02 iulie 2022 - 22:43, said:
Plitele cu 4 ochiuri pe inductie au uzual 6,7-7,3 KW la care se adauga in plus si ~ 15% pt. factorul de putere de c.a. pt. ca e cu inductie nu rezistiva. Exista plite cu 4 si 5 ochiuri si de 11 - 12 KW. [..] Discutăm despre simultaneitate cu altă ocazie loock, on 02 iulie 2022 - 22:43, said:
Am vazut prize care au luat foc de la riglete chiar la: - sora mea, folosea un dozator de apa si lua apa fiebinte cu oala de 3L... - vecina mea care avea o banala hota de putere mica 180W, cu stecher dar priza cu riglete, si i-a luat foc apartamentul proaspat renovat cu 20000 RON atunci cu niste ani in urma, a luat foc si termopanul si izolatia cu polistiren de pe exterior, a ars si frigiderul nou, masina de spalat vase Bosch noua, si mobilierul nou, a ars si glazura de la gresia si faianta noua, care su trebuit toate schimbate iar, inclusiv prin toata casa totul afumat, a trebuir iar zugravit si schimbat, si au inundat si pompierii deci a trebuit sa schimbe si parchetul din restul apartamentului etc. |
#30
Posted 02 July 2022 - 23:07
Am înțeles domnii mei.
Eu credeam ca e o chestie simpla la fel ca vechea plita, care ce e drept avea doar conexiune la 16A pe stecher și asa a mers 5 ani de zile. Acum plita noua vad ca e mai complex, și după toate sfaturile voastre o sa apelez la un electrician. Un fir știu sa leg și eu, dar plita și toate firele asta sunt next level. Mulțumesc încă o data de sfaturi! Revin cu un update de cum am rezolvat |
#31
Posted 03 July 2022 - 08:51
La plita aia tre conectata cu wago, desfaci priza si faci conexiunile, fara stecher.
Attached Files |
#32
Posted 03 July 2022 - 18:29
gicupitu, on 02 iulie 2022 - 17:33, said:
Am luat o plita noua pe inducție și ma bate partea de cum sa leg firele. Idea e ca atât pt faza cat și pt nul are cate 2 fire, și sunt ambele groase de nu le pot lega la un stecher normal. Asta si este ideea. Se folosesc fise (stechere) si prize anormale, sigure, care sa reziste curentului respectiv: https://www.material...dBoCvkgQAvD_BwE https://www.material...1p-n-e-230v-146 Sau legi direct in tabloul de distributie. |
#33
Posted 04 July 2022 - 10:36
ba baieti, cam teapa.
am chemat un electrician, mi a legat firele in stecher normal si in priza de 220. siguranta e de 25A, cu fir de 4mm a zis, si a facut fix ce nu am reusit eu sa indes firele in gaurile de la stecher. adisz, on 03 iulie 2022 - 18:29, said:
Asta si este ideea. Se folosesc fise (stechere) si prize anormale, sigure, care sa reziste curentului respectiv: https://www.material...dBoCvkgQAvD_BwE https://www.material...1p-n-e-230v-146 Sau legi direct in tabloul de distributie. cu ce anume sa leg firele de la plita cu cele de la circuit? |
|
#34
Posted 04 July 2022 - 15:05
Mare prostie a făcut electricianul....
La plita electrică faci conexiunile cu cleme direct în doza de aparat și pui o ieșire de cablu. Sau pui o doză aplicată unde faci conexiunile |
#35
Posted 04 July 2022 - 15:27
loock, on 02 iulie 2022 - 22:43, said: Plitele se conecteaza monofazat din retea trifazata. Se aduce trifazat pe 5 x 4mmp sau 5x6mmp, si se conecteaza monofazat - o faza la ochiul mare, una la un ochi mediu si cel mic, si a 3-a faza la celalalt ochi mediu. Altfel doar pe retea monofazata, iti trebuie aprobare de la furnizor pt conexiune speciala la 40A sau 80A care sunt din ce in ce mai comune la case dar nu la bloc. Pt 32 A monofazat se recomanda cablu de 3 x 8mmp... Daca incarci mai mult de 4A/mmp cablul devine consumator in serie, divizor de tensiune - da cadere de tensiune, se incalzeste, incinge sau ia fac, consuma aiurea fara rost. Poate sa sara peste 4A/mmp, nu e grav 4,5, dar e bine sa nu abuzezi. Nu te lya dupa ce scrie pe stechere si prelungitoare. Am facut si reclamatie ca specifica 3680W ( scosi din coor) pe prelungitoare cu cablu de 3 x 1mmp care cu 4A x 230W inseamna 920W rezistiv si cu factor de putere de 0,85 - 782W. Factorul de putere poate sa varieze in f de consumatori de la 0,6 pana la aproape 1. Cu cablu de 1,5mmp ai 6A lejer, peste se incalzeste. Cu 2,5mmp ai 10A lejer. Cu 4mmp ai 16A, cu 6mmp - 24A, si cu 8mmp suporta lejer 32A. Nu se folosesc riglete - iau foc - se corodeaza electrochimic si apoi iau foc. Rigletele se folosesc pt. becuri, lustre, consumatori mici. Se folosesc fie conectori speciali de putere, fie se strang mecanic bine cupru pe cupru, fara aluminiu in combinatie, si nelipit necositorit - fludorul se topeste si curge. Tu le ai undeva notate prostiile astea și dai copy/paste? Că ai mai scris asta... ”Rigletele” sunt instrumente de măsură și e normal să ia foc dacă le folosești pe post de conexiuni electrice. Regletele sunt folosite pentru conexiuni și pot fi foarte bune inclusiv la plite. Conductor cu secțiunea de ”8 mmp” nu există.... cel puțin nu pe plaiurile europene. Asta cu ”4A pe mmp” e recomandarea cui? Poți lega fără probleme o plită de 7 kW cu un cablu de 5x1,5 mmp. Depinde de calcule. |
#36
Posted 04 July 2022 - 19:09
gicupitu, on 04 iulie 2022 - 10:36, said:
ba baieti, cam teapa. am chemat un electrician, mi a legat firele in stecher normal si in priza de 220. siguranta e de 25A, cu fir de 4mm a zis, si a facut fix ce nu am reusit eu sa indes firele in gaurile de la stecher. Așa, ca să fii asigurat. Edited by DaculScoril0, 04 July 2022 - 19:11. |