Neurochirurgie minim invazivă
"Primum non nocere" este ideea ce a deschis drumul medicinei spre minim invaziv. Avansul tehnologic extraordinar din ultimele decenii a permis dezvoltarea tuturor domeniilor medicinei. Microscopul operator, neuronavigația, tehnicile anestezice avansate permit intervenții chirurgicale tot mai precise, tot mai sigure. Neurochirurgia minim invazivă, sau prin "gaura cheii", oferă pacienților posibilitatea de a se opera cu riscuri minime, fie ele neurologice, infecțioase, medicale sau estetice. www.neurohope.ro |
Ups Eaton nou, ventilatorul merge încontinuu
Last Updated: May 17 2022 07:37, Started by
orlandobarbulescu
, May 13 2022 09:10
·
0
#1
Posted 13 May 2022 - 09:10
Buna ziua. Am cumpărat un ups nou, UPS Eaton 5E Line-interactive 5E1500iUSB 1500VA IEC USB la care ventilatorul din spate funcționează încontinuu, chiar și nepornit, cu sau fără sarcină. Tensiunea de alimentare este fix 230vca ( deci AVR-ul nu ar trebui să funcționeze)
Este normal? Mulțumesc. |
#2
Posted 13 May 2022 - 09:38
Daca te deranjeaza, schimba-l. Butonul de oprit e doar pentru tensiunea de iesire. Incarcarea si protectia va functiona in continuare.
|
#3
Posted 13 May 2022 - 09:51
Se conecteaza prin USB la un calculator, se instaleaza softul de monitorizare si se verifica starea acestuia, dupa cele 6 ore recomandate de incarcare, conform manualului.
Edited by Znevna, 13 May 2022 - 09:51. |
#7
Posted 15 May 2022 - 06:12
Din nefericire nu am mai ajuns înapoi la servici ca să verific. De-abia luni ajung și transmit informația. Și eu sunt curios. Mulțumesc pt interes.
Edited by orlandobarbulescu, 15 May 2022 - 06:13. |
#8
Posted 16 May 2022 - 07:36
S-a oprit ventilatorul după încarcare. Probabil are sursă în comutație nu transformator și aceasta trebuie răcită și când încarcă nu numai când generează tensiunea de 230ca din acumulatori.
|
#9
Posted 16 May 2022 - 08:32
L-am mutat într-un alt birou ( 2 min a durat mutarea) și la reconectare la rețea a pornit din nou ventilatorul și nu s-a mai oprit.
|
#10
Posted 17 May 2022 - 07:37
După 4 ore, desi acumulatorul era încărcat s-a oprit din nou ventilatorul. Am să-l returnez că e tare prost gândit.
|
|