Chirurgia spinală minim invazivă oferă pacienților oportunitatea unui tratament eficient, permițându-le o recuperare ultra rapidă și nu în ultimul rând minimizând leziunile induse chirurgical. Echipa noastră utilizează un spectru larg de tehnici minim invazive, din care enumerăm câteva: endoscopia cu variantele ei (transnazală, transtoracică, transmusculară, etc), microscopul operator, abordurile trans tubulare și nu în ultimul rând infiltrațiile la toate nivelurile coloanei vertebrale. www.neurohope.ro |
plita inductie pe cablu 3x2.5 mmp
#19
Posted 22 January 2022 - 19:23
Ok daca addysoftware a gasit ca vine cu cablu de 2.5, atunci zic ca daca folosesti tot 2.5 e ok !
Asa a venit cu cuptorul meu tot cu 1m cablu 2.5 ! Deci daca e legat bine poti sta linistit ! Edited by MembruAnonim, 22 January 2022 - 19:24. |
#20
Posted 22 January 2022 - 20:03
Cuptoru-i cuptor nu ii trebuie 6.600 w. E 2.5 mmp pe 2 faze, nu ati inteles?
|
#21
Posted 22 January 2022 - 20:26
Dadeam exemplu cu cuptorul meu!
Adica cu ce fir vine din fabrica, grosimea aia e buna ! Ca de aia i-au pus asa cablu inginerii ! Asa de simplu e! fara sa deschid polemici despre watti / Amperi ora, Coulombi si altele ! Edited by MembruAnonim, 22 January 2022 - 20:28. |
#22
Posted 22 January 2022 - 22:37
Nu era nici o polemica, ti-am explicat, plita vine cu 4 fire 2,5 mmp (faza unu, faza doi, nul si impamantate, am scris mai sus in simboluri si o explicat si initiatorul). Conform legilor electrotehnicii pe doua faze merge cu 2,5 mmp ca se imparte puterea pe 2 faze, pe o faza suprasolicita circuitul cu 2.5 mmp in sectiune la 6.600w
|
#23
Posted 22 January 2022 - 23:12
paul_bh, on 22 ianuarie 2022 - 22:37, said:
Nu era nici o polemica, ti-am explicat, plita vine cu 4 fire 2,5 mmp (faza unu, faza doi, nul si impamantate, am scris mai sus in simboluri si o explicat si initiatorul). Conform legilor electrotehnicii pe doua faze merge cu 2,5 mmp ca se imparte puterea pe 2 faze, pe o faza suprasolicita circuitul cu 2.5 mmp in sectiune la 6.600w Daca vine cu 4 fire de 2.5 inseamna ca legi toate cele 4 fire la trifazatu, fix cu fire la fel de groase ! (sau poti si mai groase, - dar ce specifica constructoru trebuie sa fie ok) Numa sa le legi bine si merge ! Daca nu ai trifazat, pai de ce iti cumperi plita trifazata !?! |
#24
Posted 23 January 2022 - 00:51
Ca se poate sa mearga si pe monofazat cu alt fel de conductori (mai grosi), din nou fizica elementara. Se face o punte intre cele 2 faze si o legi pe o faza dar iti trebuie putere pe faza aceea, nu mai ajung 16A sau 3.600w cat era suficient pe 2 faze (3.600x2).
|
#25
Posted 23 January 2022 - 01:13
Ufff..
Daca ai doar o faza disponibila, ar trebui sa vii fie cu cate dous conductoare de 2,5 mmp (adica 4 in total, 2 pe fazã 2 pe nul) fie cu 4 mmp (cam putin... la limita.) sau chiar 6mmp. Pe 4 mmp poti pune siguranțã MCBO de 25A iar pe 6 mmp merge de 32A MCBO. Pe doua conductoare de 2,5 in paralel merge 1 sig de 32A. |
#26
Posted 25 January 2022 - 13:12
MembruAnonim, on 22 ianuarie 2022 - 23:12, said:
Daca vine cu 4 fire de 2.5 inseamna ca legi toate cele 4 fire la trifazatu, fix cu fire la fel de groase ! (sau poti si mai groase, - dar ce specifica constructoru trebuie sa fie ok) Numa sa le legi bine si merge ! Daca nu ai trifazat, pai de ce iti cumperi plita trifazata !?! plita are mai multe modalitati de conectare. Am pus 2 poze cu schema de montaj si cu situatia mea Din schema de montaj reiese ca poate fi conectata si cu o faza (cadranul din mijloc). Dar nu specifica grosimea conductorului. Nu am gasit-o nici in manual. addysoftware, on 23 ianuarie 2022 - 01:13, said:
Ufff.. Daca ai doar o faza disponibila, ar trebui sa vii fie cu cate dous conductoare de 2,5 mmp (adica 4 in total, 2 pe fază 2 pe nul) fie cu 4 mmp (cam putin... la limita.) sau chiar 6mmp. Pe 4 mmp poti pune siguranță MCBO de 25A iar pe 6 mmp merge de 32A MCBO. Pe doua conductoare de 2,5 in paralel merge 1 sig de 32A. Merci de sfat, dar e cam tarziu. am deja tras cablul de 3 x 2.5 mmp prin pereti. Nu mai pot sa il schimb pentru ca n-a fost tras prin copex paul_bh, on 23 ianuarie 2022 - 00:51, said:
Ca se poate sa mearga si pe monofazat cu alt fel de conductori (mai grosi), din nou fizica elementara. Se face o punte intre cele 2 faze si o legi pe o faza dar iti trebuie putere pe faza aceea, nu mai ajung 16A sau 3.600w cat era suficient pe 2 faze (3.600x2). da, are si posibilitatea de montaj cu monofazat, printre schemele de montaj . Le-am atasat la postarea asta. Este vorba de schema din mijloc Intrebarea este : foloseste cineva plita pe inductie cu setup asemanator (3x2.5mmp) ? Puteti impartasi ceva experiente ? V-a sarit siguranta plitei vreodata , folosita cu 2 arzatoare? Attached FilesEdited by mlegs, 25 January 2022 - 13:17. |
#27
Posted 25 January 2022 - 16:30
mlegs, on 25 ianuarie 2022 - 13:12, said:
Merci de sfat, dar e cam tarziu. am deja tras cablul de 3 x 2.5 mmp prin pereti. Nu mai pot sa il schimb pentru ca n-a fost tras prin copex Deci nu poti folosi simultan cele doua ochiuri mari la putere maxima, dar poti folosi la maxim deodata unul mare si unul mic (pe cele din fata sau pe cele din spate). Daca ai avea trifazat ai putea s-o folosesti la maxim cu sigurante de 16A, ca se pot conecta doua ochiuri pe L1 si doua ochiuri pe L2. Ar fi frumos la aparatele astea puternice de bucatarie (cuptoare/ plite) daca producatorii ar integra un ampermetru/wattmetru digital pe displayuri, sa vada tot omul consumul instantaneu. Daca vrei s-o forjezi la maxim mai trage din tablou un circuit de 2.5 pe o alta siguranta de 16A (poate fi aparent, nu-i musai ingropat). La mine cuptorul Electrolux de 3600 W a venit cu stecher si cu cablu de 1.5 mmp (e adevarat ca ei tind sa foloseasca cablu H05V2V2-F care poate opera pana la temp de 90 grade). |
#28
Posted 25 January 2022 - 18:20
Eminescian, on 25 ianuarie 2022 - 16:30, said:
Ar fi frumos la aparatele astea puternice de bucatarie (cuptoare/ plite) daca producatorii ar integra un ampermetru/wattmetru digital pe displayuri, sa vada tot omul consumul instantaneu. Da, ar fi pentru unii ca noi de aici dar in rest toate mamicile si necunoscatorii ar fi panicati. Si clar ar creste costurile de productie la aparate, + logistica de aprovizionare al producatorului... etc. Dar se pot cumpara wattmetre portabile, cuplez cateva zile in ce priza vrei tu, bagi in el consumatorul si iti arata tot, apoi cand te-ai prins ce cum mere scoti. Arata consumul instantaneu/ consumul total/ perioada de timp cat merge (cand nu consuma nimic, cronometrul sta, poti regla si transformarea KW-> Euro sau ->Ron daca vrei ... si rand pe rand poti masura tot ce ai in casa, si televizorul si calculatorul, imprimanta, centrala, etc - nu doar plita) Edited by MembruAnonim, 25 January 2022 - 18:23. |
|
#29
Posted 26 January 2022 - 13:02
Nu ma gandeam la a vedea o data cat trage un aparat, asta nu e o problema, eu am de exemplu 9 (noua) prize smart cu monitorizare consum in casa.
Ar trebui sa poti vedea cand vrei consumul instant, ca display-uri au cam toate acum, e o chestie probabil doar de soft sa poata face asta, pe mine unul nu ma intereseaza sa vad ora exacta si la cuptor, dar amperajul instant da. Sunt destui care trec, ca omul prosper, de la vechiul aragaz la pachetul electric (cuptor + plita) si ce sa vezi, le-ar cam trebui inca un bransament . Si apoi intra omul aici sa intrebe cum sa faca, cum sa dreaga. Si aicea dau de aia care ii sperie ca le trebuie conductor de 6 mmp pentru o plita de 6 kW. Asta cand producatorii consacrati de electrocasnice pun 1.5 mmp la 3.6 kW. Sunt tot mai multi cei care trebuie sa jongleze cu folosirea aparatelor cu bransamentele mici pe care le au. Eu am de exemplu consumatori in casa de 18 kW (fara sa-i includ aici pe aia mici sub 500W) pe o siguranta generala de 40A. Si astept de mai bine de doi ani sa faca Electrica intarirea de retea si sa-mi dea cei 27 kW trifazat pe care mi i-au aprobat in ATR. |
#30
Posted 26 January 2022 - 13:36
Eminescian, on 26 ianuarie 2022 - 13:02, said:
Si aicea dau de aia care ii sperie ca le trebuie conductor de 6 mmp pentru o plita de 6 kW. Asta cand producatorii consacrati de electrocasnice pun 1.5 mmp la 3.6 kW. După norme, pentru 6,6KW cât are plita inițiatorului, pentru alimentarea monofazată a plitei e necesar un circuit de 3x6 mmp, protejat cu un disjunctor de 32A. Dacă într-un caz nefericit ia foc instalația din cauza subdimensionarii conductorilor și trebuie să răspunzi, mai ai avea curaj să folosești secțiuni neconforme ? Edited by a_r_C, 26 January 2022 - 13:36. |
#31
Posted 26 January 2022 - 14:15
Eminescian, on 26 ianuarie 2022 - 13:02, said:
Si aicea dau de aia care ii sperie ca le trebuie conductor de 6 mmp pentru o plita de 6 kW. Asta cand producatorii consacrati de electrocasnice pun 1.5 mmp la 3.6 kW. Exploatarea in siguranta a instalatiei electrice iti spune ceva? Se vede ca nu esti din domeniu . |
#32
Posted 26 January 2022 - 19:48
Poate nu crezi, dar chiar am un stingator acasa .
Sugerezi ca Electrolux (de exemplu), care vinde in Romania cuptoare electrice de 3600 W echipate cu stecher si cablu 1.5 mmp, incalca cu buna stiinta niste reglementari in vigoare? |
#33
Posted 26 January 2022 - 20:08
Nu cred ca incalca Electrolux nimic. Nah pe asta as vrea sa o vad si eu ...
|
|
#34
Posted 26 January 2022 - 20:22
Eminescian, on 26 ianuarie 2022 - 19:48, said:
Poate nu crezi, dar chiar am un stingator acasa . Sugerezi ca Electrolux (de exemplu), care vinde in Romania cuptoare electrice de 3600 W echipate cu stecher si cablu 1.5 mmp, incalca cu buna stiinta niste reglementari in vigoare? La cablul (conductoarele) din pereți ai alte calcule, alt tip de izolație și alte norme. |
#35
Posted 27 January 2022 - 00:16
La plita mea AEG de 7kw, mi-au pus cablu de 5x4 (lungime cca.15m), conectat prin 2 faze.
A fost cea mai mica sectiune acceptata de electrician, functioneaza de 2 ani fara probleme. |
#36
Posted 27 January 2022 - 06:48
a_r_C, on 26 ianuarie 2022 - 20:22, said:
Nu. Izolația acelui cablu este din XLPE (cauciuc siliconic) ceea ce permite pentru puterea cuptorului și lungimea cablului o secțiune de 1,5mm2. La cablul (conductoarele) din pereți ai alte calcule, alt tip de izolație și alte norme. Wow, Nu e vorba de izolatia conductorului ! E vorba in primul rand de cati Amperi poti inghesui in sectiunea aia de 1.5mm (sau cat o fi) si avand tensiunea fixat la 220V ca sa nu se comporte acel fir ca si o rezistenta de resou ! Daca maresti sectiunea scazi rezistivitatea conductorului. Si daca scade rezistivitatea, inseamna ca cablul nostru conduce mai bine adica poti inghesui mai multi Amperi. Daca ai mai multi amperi la aceeasi tensiune (volti) atunci poti pune o plita mai puternica. (poate consuma mai multi KW) Si izolatia conteaza, dar nu la cum conduce cablul ... ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ar mai fi o metoda sa poti pune la aceeasi sectiune de 1.5mm un consumator mai puternic, Daca folosesti supraconductoare. Supraconductibilitatea este un fenomen în care rezistența electrică a unui material conductor devine zero, dacă temperatura sa este mai mică decât o anumită valoare specifică materialului, numită temperatură critică. Uite cablul ala supraconductor duce la fel de multi 12.5K Amperi ca matricea aia de tevi ! Si nu ca ar avea alta izolatie. Edited by MembruAnonim, 27 January 2022 - 06:45. |