Folosind serviciul second opinion ne puteți trimite RMN-uri, CT -uri, angiografii, fișiere .pdf, documente medicale. Astfel vă vom putea da o opinie neurochirurgicală, fără ca aceasta să poată înlocui un consult de specialitate. Răspunsurile vor fi date prin e-mail în cel mai scurt timp posibil (de obicei în mai putin de 24 de ore, dar nu mai mult de 48 de ore). Second opinion – Neurohope este un serviciu gratuit. www.neurohope.ro |
Presiune centrala Vaillant turboTEC Plus
Last Updated: Jan 13 2022 23:38, Started by
Y0samiteSam
, Jan 13 2022 18:52
·
0
#1
Posted 13 January 2022 - 18:52
Buna seara,
Folosesc o centrala Vaillant turboTEC Plus fara condensatie si am observat ca atunci cand centrala porneste cu temperatura pentru calorifere setata la 51 de grade, presiunea ajunge in limita rosie si apare pe display 2,8 bar. Am scos apa din calorifere astfel incat presiunea sa nu depaseasca 3 bari. Daca setez temperatura pt. calorifere la 55 de grade deja presiunea creste cu mult peste 3 bari. Am scos apa din calorifere astfel incat atunci cand centrala functioneaza, presiunea sa nu depaseaca 2,8 bari (limita rosie) si cand este in repaus sta la 0,8 bari doar ca nu pot sa maresc temperatura mai mult de 51 de grade. As fi vrut sa o pun la 60 ca am inteles ca acolo da un randament mai bun. Aveti idee care ar fi cauza? 20220113_183404.jpg 177.34K 17 downloads |
#2
Posted 13 January 2022 - 19:10
Sindromul pare clar, lipsa aer in vasul de expansiune, perna sparta probabil sau pierde la ventil, asa ca n-are unde sa expandeze corect si creste presiunea. E o situatie periculoasa in opinia mea. Cauta pentru inceput sa umpli vasul de expansiune cu un compresor sau pompa manuala si sa vezi daca tine o vreme.
Edited by andreic, 13 January 2022 - 19:28. |
#4
Posted 13 January 2022 - 19:31
Nu vreau sa fac vreo prostie mai ales ca poate fi periculos.
Interesant este ca cei care au venit sa faca verificarea centralei nu au observat problema. Oare pot sa ii chem tot pe ei pt rezolvare? Va multumesc. |
#6
Posted 13 January 2022 - 20:53
Y0samiteSam, on 13 ianuarie 2022 - 19:31, said:
Nu vreau sa fac vreo prostie mai ales ca poate fi periculos. Interesant este ca cei care au venit sa faca verificarea centralei nu au observat problema. Oare pot sa ii chem tot pe ei pt rezolvare? Va multumesc. Mai poti sa ai incredere in asemenea specimene? Ori n-au verificat nimic,ori sunt niste carpaci,ori amandoua.Indiferent de situatie,este momentul sa cauti pe altcineva La mine cand vine inginerul/mesriasul/verificatorul (acelasi de o buna bucata de timp) sta vreo 20 de minute in jurul cazanului.Da drumu',masoara,regleaza invariabil de fiecare data presiunea,chiar daca 0,1 bari,da' pune pa 1,4 (cam asta-i pierderea anuala-bianuala la mine),etc. Tot Vaillant,da mai nou un pic,generatia urmatoare.Are doar 12 ani. Edited by adisz, 13 January 2022 - 20:54. |
#7
Posted 13 January 2022 - 20:56
Pe vasu de expansiune nu ai trecuta presiunea de incarcare?
Daca da, dai drumu la apa si verifici cu un manometru daca e corecta. |
#8
Posted 13 January 2022 - 21:00
Inchizi centrala
Desfaci capacul sau si incerci sa gasesti vasul de expansiune (daca e la interior). Acesta are un ventil ca la masina. Aprsi pe el si vezi daca iese aer sau apa. E o centrala veche, deci mai mult ca sigur va iesi apa => membrana e sparta si trebuie inlocuita (sau vasul cu totul). https://www.prodimar.../1704__5188.pdf Vasul pare a fi in spatele centralei in schema? Quote Aparatele sunt echipate cu un vas de expansiune (8 l/0,75 bar). Înainte de montarea aparatului, verificaţi dacă acest volum este suficient. Dacă nu este cazul, trebuie instalat pe partea de aspiraţie a pompei un vas suplimentar de expansiune. |
#9
Posted 13 January 2022 - 23:38
Ma apuc maine de operatiunea asta; ma duc mai intai sa cumpar o aeroterma, macar daca o stric centrala sa nu ramanem in frig ca sunt -8 grade afara
O sa fac poze si va tin la curent. Multumesc. |