Tehnicile minim invazive impun utilizarea unei tehnologii ultramoderne. Endoscoapele operatorii de diverse tipuri, microscopul operator dedicat, neuronavigația, neuroelectrofiziologia, tehnicile avansate de anestezie, chirurgia cu pacientul treaz reprezintă armamentarium fără de care neurochirurgia prin "gaura cheii" nu ar fi posibilă. Folosind tehnicile de mai sus, tratăm un spectru larg de patologii cranio-cerebrale. www.neurohope.ro |
Centrala termica MOTAN
Last Updated: Jan 19 2022 12:15, Started by
Hailztorm
, Dec 17 2021 20:13
·
0
#1
Posted 17 December 2021 - 20:13
Buna seara colegi,
Am intampinat o situatie, in sensul ca s-a luat apa la bloc, cel putin curgea incet, am vazut ca a scazut presiunea la centrala aproape la 0 si am zis sa o incarc la loc intre 1,2-1,3 bari. A doua zi cand am venit de la munca am gasit o balta de apa in bucatarie si presiunea peste 3,2-3,3 si am gasit peretele ud cum a aruncat-o vasul de expansiune afara, am aerisit caloriferele in sensul ca am scos apa afara sa ii scada presiunea, totul ok, a treia zi am gasit iar ud pe jos si iar presiunea peste 2,5 era departe de extrema rosie(indicatorul ca e prea mult) si m am uitat pe sub ea, iar in zona pe unde a aruncat afara am observat ca picura, nu stiu la cat timp dar picura, am zis ca o fi ce o mai ramas pe gaura respectiva, dar azi iar la fel, baltoaca si tot se vede cum se aduna picurul si picura, acum am oprit centrala si iar am scos apa sa ii scada presiunea la presiunea normala, dar tot picur iar si iar. Aveti vreo idee ce sa ii fac sa stea din nou apa la o presiune constanta si sa nu mai picure? Multumesc anticipat! Seara faina si weekend placut! Attached Files |
#2
Posted 17 December 2021 - 20:25
N-ai robinet de umplere functional ? Ala odata inchis nu mai are cum sa creasca presiunea apei in circuitul de incalzire chiar daca la retea ai 10 bar .
|
#3
Posted 17 December 2021 - 20:32
manometru din centrala este pentru circuitul de incalzire, cred ca ai defect sau deschis robinetul de umplere a instalatiei, daca sunt fluctuatii de presiune si nu ai robintul inchis asa iti face
|
#6
Posted 17 December 2021 - 20:45
Am reintrodus presiunea necesara cu ea oprita si rece, am strans de data asta pana m au durut degetele, cat a mers si am sters acolo gaura, acum sa vedem daca era problema cu strans prea putin, i am dat drumul, sa speram ca merge si nu mai face probleme!
Attached Files |
#7
Posted 17 December 2021 - 21:20
LE: de fapt e ARISTON, mi-a intrat numele MOTAN de la centrala prietenei mele, SCUZELE MELE
am verificat acum dupa ce i-am setat presiunea la rece si iar a urcat mai sus de 2 bari si tot picura. alte idei? sa reglez presiune acum cand e apa calda si in functiune? Edited by Hailztorm, 17 December 2021 - 21:22. |
#8
Posted 17 December 2021 - 21:22
Hailztorm, on 17 decembrie 2021 - 20:45, said:
Am reintrodus presiunea necesara cu ea oprita si rece, am strans de data asta pana m au durut degetele, cat a mers si am sters acolo gaura, acum sa vedem daca era problema cu strans prea putin, i am dat drumul, sa speram ca merge si nu mai face probleme! Am avut si eu un Ariston. L-am pensionat acum prin 2018. La robinetul de alimentare cu apa, rotita aia neagra se invarte in gol. Eu o scoteam si foloseam un patent sa pornesc/opresc apa. Nu seta presiunea cand e in functiune, presiunea se seteaza cand apa e rece. Edited by unknown_35, 17 December 2021 - 21:23. |
#9
Posted 17 December 2021 - 21:34
unknown_35, on 17 decembrie 2021 - 21:22, said:
Nu seta presiunea cand e in functiune, presiunea se seteaza cand apa e rece. Edited by Hailztorm, 17 December 2021 - 21:34. |
#10
Posted 17 December 2021 - 21:53
Cati bani ti-a luat garantie proprietarul ? Presimt ca faci sarbatorile pe nava mama.
|
|
#11
Posted 17 December 2021 - 21:59
Hailztorm, on 17 decembrie 2021 - 21:34, said:
exact asa am facut, dar nu inteleg de ce urca presiunea dupa ce am repornit centrala...si iar cu picuratul, ideea e ca nu e centrala mea, stau in chirie, si daca ar fi un lucru minor l-as face eu sa nu mai deranjez pentru maruntisuri propietarul, daca chiar nu reusesc nici cum si nu isi revine, o sa-l sun ca nu am ce face. Presiunea urca cand merge centrala deoarece creste temperatura. Daca ai o presiune de 1.8, e normal sa urce pana pe la 2.4 -2.5 depinde ce temperatura ai setata. E o fromula de la fizica care explica, nu mai imi aduc aminte e mult din liceu https://ro.wikipedia..._Boyle-Mariotte Edited by unknown_35, 17 December 2021 - 22:02. |
#12
Posted 18 December 2021 - 00:20
Ai simptome de:
1. pierderea aerului din vasul de expansiune al boilerului; 2. vas de expansiune compromis(membrană spartă), sau cel mai rău (costisitor): 3. serpentină spartă a boilerului. Așa am pățit și eu, varianta 3. Apa din cazan ajungea în boiler și dădea afară pe la supapa de suprapresiune a boilerului. Având în vedere că boilerul nou original al centralei costa jumătate dintr-o centrală nouă (fără montaj), am ales să schimb centrala. Sper ca tu să ai mai mult noroc. Dacă apa caldă vine murdară, cu rugină, atunci e boilerul(serpentina) spart(ă). Edited by Digix, 18 December 2021 - 00:13. |
#13
Posted 18 December 2021 - 00:37
Pot fi 2 cauze : ori vasul de expansiune e defect ( sparta besica ) ori robinetul de umplere defect , dar cum zici doar cu jumate de masura cum se manifesta si nici nu intelegi ce ti se spune , cred ca mai bine apelezi la un instalator
Hailztorm, on 17 decembrie 2021 - 21:34, said:
, dar nu inteleg de ce urca presiunea dupa ce am repornit centrala... |
#14
Posted 18 December 2021 - 02:09
Hailztorm, on 17 decembrie 2021 - 20:13, said:
Buna seara colegi, Apoi eroarea s-a perpetuat. Posibilitatea ca vasul de expansiune al centralei sa fie compromis este de 50/50. Un simplu test : Daca stii unde se afla valva de incarcare a vasului de expansiune (arata ca aia de bagi aer in pneu la masina), atunci apesi motul ala scurt cu ce ai la indemana. Daca iese aer est Ok , daca iese apa...alt vas. O alta chestie este ca daca supapa de suprapresiune a centralei a deschis si s eliminat apa in plus atuncieste un pic posibil ca aceasta sa fi prins ceva mizerii pe garnitura de inchidere. Trebuie sa observi daca picura la presiune mai mica de 2 bar. Edited by keta, 18 December 2021 - 02:23. |
#15
Posted 18 December 2021 - 06:53
keta, on 18 decembrie 2021 - 02:09, said:
Robinetul de incarcare instalatie DEFECT Apoi eroarea s-a perpetuat. Posibilitatea ca vasul de expansiune al centralei sa fie compromis este de 50/50. Un simplu test : Daca stii unde se afla valva de incarcare a vasului de expansiune (arata ca aia de bagi aer in pneu la masina), atunci apesi motul ala scurt cu ce ai la indemana. Daca iese aer est Ok , daca iese apa...alt vas. O alta chestie este ca daca supapa de suprapresiune a centralei a deschis si s eliminat apa in plus atuncieste un pic posibil ca aceasta sa fi prins ceva mizerii pe garnitura de inchidere. Trebuie sa observi daca picura la presiune mai mica de 2 bar. |
|
#16
Posted 18 December 2021 - 08:48
Din ce am citit si inteles de la initiator, a scazut presiunea in circuitul caloriferelor, cand apa de la retea s a oprit? Pai ce legatura are circuitul caloriferelor cu apa de la retea? Ala e un circuit inchis , singura legatura e robinetul de umplere al circuitului, daca ala e inchis , circuitul e izolat de reteauna de apa.
Daca s a pierdut presiunea din circuitul caloriferelor…ori o teava e fisurata pe undeva, ori un fiting nu e bine strans (robinet ca;orifer, cot , etc) orice ceva in centrala e problema (in cazul de fata , cel mai probabil< din moment ce a zis ca a gasit balta sub centrala) Vad ca instalatia e pe pexal…mare prostie . Verifics bine si traseul de tevi, sa nu ai fisuri pe undeva. |
#17
Posted 18 December 2021 - 17:40
#18
Posted 18 December 2021 - 18:05
bricolaj periculos care duce la situatii critice! ai asigurare ? ti se pare scump sa chemi un specialist?
|