Deschidere maxima planseu beton
#37
Posted 01 December 2021 - 20:56
arg, on 01 decembrie 2021 - 20:41, said:
corect o carpeala. unde e armatura din camp, unde cea de pe reazem, care e acoperirea la beton, unde vin popicii de la acoperis, unde e armarea la strapungere de langa stalpi, etc. La plasa de jos se taie barele și intră în gringă 25 cm din barele lungi de 6 metri. La plasa de sus deja este pe tot perimetrul cu 25 de cm PESTE grindă plasa de 6 metri. Sigur ai văzut vreodată în viața ta cum se folosesc plasele alea de 220 kg fiecare ? Vezi că o plasă din aia o iau cam 6 oameni și o mută pe poziție. Data viitoare citește și tu mai bine ce scrie la specificații la ce exemple vezi puse. arg, on 01 decembrie 2021 - 20:43, said: Se vede că habar nu ai de nimic și nu ai fost niciodată pe un șantier. Vezi pisoiaș că acolo au cedat popi de SUB placă IMEDIAT după turnare. Nu a 2 zi când era întărită deja placa. Acolo a fost turnată placa acum și peste o oră au cedat popii de sub placă. Sigur ești IT-ist dacă habar nu ai nici ce vezi în videoclipul ăla. Edited by emeral, 01 December 2021 - 20:59. |
#39
Posted 01 December 2021 - 21:01
arg, on 01 decembrie 2021 - 20:58, said:
placa se intareste a doua zi? Da, dragule. A 2 zi MERGI PE EA și o decofrezi după 28 de zile. Acolo e betonul crud - NEÎNTĂRIT - abia turnat atunci. NU cu 24 de ore în urmă. Înțelegi ? Vezi că se VEDE în videoclip cum se scurge betonul și rămâne armătura. Edited by emeral, 01 December 2021 - 21:05. |
#40
Posted 01 December 2021 - 21:05
ce sa inteleg? ca o placa se intareste in 2 zile, da am priceput de mult cu cine vorbesc.
scote nota de calcul pentru planseul ala si putem discuta mai departe. tu propui armare fi12/10 sus/jos pe ambele directii si atat. care e armarea din centuri/grinzi, ce rezistenta otelul propus de tine, ce lungimi de ancorare, ce acoperiri... sa continui? Edited by arg, 01 December 2021 - 21:08. |
#41
Posted 01 December 2021 - 21:07
arg, on 01 decembrie 2021 - 21:05, said:
ce sa inteleg? ca o placa se intareste in 2 zile, da am priceput de mult cu cine vorbesc. scote nota de calcul pentru planseul ala si putem discuta mai departe. Dragule, toată lumea RÂDE de tine care și-au făcut case și s-au urcat a 2 zi pe placa turnată IERI. Vezi că în videoclip betonul e turnat AZI acum o oră. Ai înțeles acum ? Edited by emeral, 01 December 2021 - 21:09. |
#42
Posted 01 December 2021 - 21:07
Camera cu X
Peste tot e grinda 25cm, in afara de baie (se vad zidurile mai subtiri) Initial aveam stalpi si grinzi de 30, dar si arhitectul si constructorul au insistat ca zidul din caramizi de 30 e risipa daca am izolatie, iar apoi au hotarat sa facem si grinzile si stalpii de 25, sa se potriveasca cu caramizile. Aia verzi sunt stalpii. Arhitectul uitase sa-i puna pe 2 din ei, pe mijloc. Am observat si mi s-a parut ciudat, iar constructorul mi-a spus ca trebuie pusi neaparat. Sunt prea inguste grinzile perimetrale de 25? Ar ajuta unele de 30 pentru sprijin mai bun la placa? Attached FilesEdited by Municipalwaste, 01 December 2021 - 21:09. |
#43
Posted 01 December 2021 - 21:12
#44
Posted 01 December 2021 - 21:12
emeral, on 01 decembrie 2021 - 21:07, said:
Dragule, toată lumea RÂDE de tine care și-au făcut case și s-au urcat a 2 zi pe placa turnată IERI. Vezi că în videoclip betonul e turnat AZI acum o oră. Ai înțeles acum ? nu o mai da cu toata lumea ca din ce spui reiese ca doar arunci fierul pe cofraj si mesteci betonul, partea de intelegere a structurii si a modului de lucru al betonului iti sunt straine. |
#45
Posted 01 December 2021 - 21:14
arg, on 01 decembrie 2021 - 21:12, said:
faci o confuzie intre intarirea primara a betonului cu intarirea si placii in sine care presupune automat autoportanta. nu o mai da cu toata lumea ca din ce spui reiese ca doar arunci fierul pe cofraj si mesteci betonul, partea de intelegere a structurii si a modului de lucru al betonului iti sunt straine. Drăguță, orice CHIOR vede în videoclip că s-a spart cofragul și a CURS betonul turnat exact atunci. Ai fost vreodată în VIAȚA ta pe un șantier și pe o placă turnată IERI ? Mai privește de 100 de ori videoclipul. Poate înțelegi până la urmă ce scriu eu. Vezi că RÂDE lumea de tine - tu habar nu ai ce vezi în videoclipul pus de TINE. https://www.pinteres...80178783212729/ Edited by emeral, 01 December 2021 - 21:19. |
#46
Posted 01 December 2021 - 21:17
emeral, on 01 decembrie 2021 - 21:12, said:
Beton 5.5 x 4.5 x 0.2 = 4.95 mc beton Fier = 40 kg pe mp. asta e deziv colegu, nu nota de calcul nota de calcul incepe cu: zapada xx kN/mp sarpanta xx kN/mp termoizolatie pod xx kN/mp sapa pod xx kN/mp greutate propie planseu xx kN/mp total incarcare xx kN/mp monete in camp, pe reazeme arie armatura alegere bare calcul sageata aranjare armatura emeral, on 01 decembrie 2021 - 21:14, said:
Drăguță, orice CHIOR vede în videoclip că s-a spart cofragul și a CURS betonul turnat exact atunci. Ai fost vreodată în VIAȚA ta pe un șantier și pe o placă turnată IERI ? ce nu intelegi, un dorel a zis ca merge si fara popici si a tinut doar armatura. |
|
#47
Posted 01 December 2021 - 21:20
#48
Posted 01 December 2021 - 21:21
nu colegu, eu de vreo 10ani nu mai fac betoane ci doar metal. si nu fac santier ci doar proietare.
|
#49
Posted 01 December 2021 - 21:23
#50
Posted 01 December 2021 - 21:26
Municipalwaste, on 01 decembrie 2021 - 21:07, said:
Camera cu X Peste tot e grinda 25cm, in afara de baie (se vad zidurile mai subtiri) Initial aveam stalpi si grinzi de 30, dar si arhitectul si constructorul au insistat ca zidul din caramizi de 30 e risipa daca am izolatie, iar apoi au hotarat sa facem si grinzile si stalpii de 25, sa se potriveasca cu caramizile. Aia verzi sunt stalpii. Arhitectul uitase sa-i puna pe 2 din ei, pe mijloc. Am observat si mi s-a parut ciudat, iar constructorul mi-a spus ca trebuie pusi neaparat. Sunt prea inguste grinzile perimetrale de 25? Ar ajuta unele de 30 pentru sprijin mai bun la placa? Attached Files |
#51
Posted 01 December 2021 - 21:33
Municipalwaste, on 01 decembrie 2021 - 21:26, said: Cel mai bine faci grinzi laterale de 30 grosime cu 40 înălțime și ai - 20 cm grindă sub placă grosime. 20 cm din grindă sunt în placa de 20 cm grosime. Adică TOATĂ placa sprijină pe grinzi de 30 cm grosime cu 40 cm înălțime. Poți pune doar 4 stâlpi pe colțuri sub grinzi de 30 x 30 grosimea zidurilor și e foarte bine. Armezi grinzile laterale - 3 bare jos și 3 bare sus și 3 bare laterae. Adică - 8 bare grinda. Arăți la proiectant VILA asta din Pipera și îi spui că eu am fost pe șantier când s-a făcut și nu ca muncitor și după aia să îi arăți și de placă ce am scris cum să o armeze. https://www.imobilia...amere-X3FA11006 Edited by emeral, 01 December 2021 - 21:43. |
|
#52
Posted 01 December 2021 - 21:36
Dar placa de 20 nu e cam groasa? Nu se poate face una de 16, sa zicem, si sa plusez la armatura? Nu are masa cam mare la 20? Pentru propria greutate si pentru toata structura in sine?
|
#53
Posted 01 December 2021 - 21:39
emeral, on 01 decembrie 2021 - 21:23, said:
NU se observă domnul inginer proiectant dacă HABAR NU AI ce vezi într-un videoclip. ca au pus prea putini popi, ca nu i-au asigurat/ancorat, ca s-a rupt pun popic sau a alunecat sau s-a rupt un panou si pe urma a avut loc o cedare in lant => cofraj facut de dorei. nu am zic ca planseul cu 7 plase cedeaza in felul ala la decofrare sau ca se rupe ci doar ca gandu ma duce la clipul ala, e vorba de detalii ingnorate cu buna stiinta, ca sunt "complicate". in cazul cel mai nefericit se fisureaza bine si singura sansa e ori cum consilidare ori tavan fals casetat. Municipalwaste, on 01 decembrie 2021 - 21:36, said:
Dar placa de 20 nu e cam groasa? Nu se poate face una de 16, sa zicem, si sa plusez la armatura? Nu are masa cam mare la 20? Pentru propria greutate si pentru toata structura in sine? sefu, cum arata etajul? |
#54
Posted 01 December 2021 - 21:42
Anunturi
▶ 0 user(s) are reading this topic
0 members, 0 guests, 0 anonymous users