Folosind serviciul second opinion ne puteți trimite RMN-uri, CT -uri, angiografii, fișiere .pdf, documente medicale. Astfel vă vom putea da o opinie neurochirurgicală, fără ca aceasta să poată înlocui un consult de specialitate. Răspunsurile vor fi date prin e-mail în cel mai scurt timp posibil (de obicei în mai putin de 24 de ore, dar nu mai mult de 48 de ore). Second opinion – Neurohope este un serviciu gratuit. www.neurohope.ro |
Tesla Wall Connector
Last Updated: Sep 28 2023 11:59, Started by
Adm
, Aug 03 2021 20:11
·
1
#1
Posted 03 August 2021 - 20:11
Tesla vinde si incarcatoare EVSE Type 2 (nu in Romania, inca).
Teoretic sunt 3 generatii. Atasez manualul pentru instalare pdf (gen2 si 3) si video (gen2) mai jos: https://www.tesla.co...tor?redirect=no Suporta maxim 22 kw si are cateva setari de facut inainte de folosire - amperii maxim si tipul de impamantare (TT-TN sau IT). Teoretic costa 660 EUR + transport, daca exista pe stoc, ceea ce este foarte rezonabil. Mai multa documentatie aici Attached Files |
#2
Posted 03 August 2021 - 21:38
Hmm deja par scumpe statiile de 22 kW de la chinezi vs jucaria Tesla.
In manualul de mai sus e gen2 (care nu avea WIFi). Gen3 are setari doar software din ce vad. Ce e drept, e destul de simpla in optiuni, adica are doar WIFI pt update firmware si multe promisiuni. De ceva vreme se asteapta niste facilitati promise, precum Charge load balancing, integrare cu Tesla Powerwall etc [ https://www.youtube-nocookie.com/embed/FnGwyjX2NHQ?feature=oembed - Pentru incarcare in pagina (embed) Click aici ] Nu uitati ca in US tesla are alt conector, special. In UE are CCS/Type2. https://evgoforth.co...charger-review/ Attached FilesEdited by Courage, 03 August 2021 - 21:43. |
#3
Posted 03 August 2021 - 22:11
De mentionat ca Gen 2 nu avea protectie inclusa pt curentii reziduali DC, dar in 2019 protectia a devenit obligatorie cu Diferential Type B sau un dispozitiv de detectie separat a curentilor reziduali DC
Discutie despre asta aici Din manualul Gen 3 Quote Wall Connector Gen3 features built-in RCD Type A + DC 6mA. E o solutie eleganta la preturile tampite pt Type B. |
#4
Posted 22 August 2021 - 21:20
Courage, on 03 august 2021 - 22:11, said:
De mentionat ca Gen 2 nu avea protectie inclusa pt curentii reziduali DC, dar in 2019 protectia a devenit obligatorie cu Diferential Type B sau un dispozitiv de detectie separat a curentilor reziduali DC Discutie despre asta aici Din manualul Gen 3 E o solutie eleganta la preturile tampite pt Type B. Salut! Poți să-mi spui te rog ce alte protecții/siguranțe ar mai trebui pentru un Tesla wall connector gen 3? Sau nu mai e nimic în plus necesar deoarece sunt incluse? O sa am un contor trifazat cu sigurante de 25A și de acolo voi alimenta doar masina. Sunt începător în ceea ce privește incarcarea și încerc sa îmi dau seama cât ar putea sa ma coste instalarea wall charger-ului. Mulțumesc! Edited by narmer, 22 August 2021 - 21:21. |
#5
Posted 22 August 2021 - 21:22
Doar o siguranta 4p de 25a, daca nu exista deja pe circuit.
Gen 3 are tot ce ii trebuie la diferentiale (Type B) |
#6
Posted 25 September 2023 - 14:37
Vreau sa montez singur un Tesla Wall Connector cumparat azi de la Tesla Romania (2500 lei). Acasa am curent trifazic, sigurante de 20A si panouri de 10.8kW.
Pot monta o siguranta 4P de 20A si 4 fire de Cu flexibil de 4x4 mmp (ma gandeam ca cel de 2.5mmp sa nu se incalzeasca in sarcina)? Ma gandeam la siguranta asta sau ceva similar : https://www.emag.ro/.../pd/DZW32XMBM/? Si cablul asta? https://www.emag.ro/...ication-section Credeti ca ar fi ok? Attached Files |
#7
Posted 25 September 2023 - 15:16
Scuze, cablul trebuie sa fie de 5 mmp (3 faze, nul si impamantare). De ex asta: https://www.emag.ro/.../pd/DC029QBBM/?
Siguranta am vazut pe un video din Germania ([media][/media]) ca poate fi si una de 25A (seamana cu asta: https://www.emag.ro/...4/pd/DMYZL7BBM/ ). [ https://www.youtube-nocookie.com/embed/P_-b8uEnvqw?feature=oembed - Pentru incarcare in pagina (embed) Click aici ] |
#8
Posted 25 September 2023 - 15:46
Cablul este de 5x6mmp (nu exista de 5mmp).
Se pune inainte siguranta 4P si 32A, daca cablul e de 5x6mmp. Pt protectie electrocutare si termica, se pune un RCBO. Trifazat - 11kW - cablu minim 5x2.5mmp si siguranta de 20A Trifazat - 22kW - cablu minim 5x6mmp si siguranta de 32A Incarcatoarele Tesla gen3 (actuale) au deja incluse protectiile obligatorii. Gen1 si gen2 sunt problematice dpdv al standardului; au nevoie de diferential Type B. |
#9
Posted 25 September 2023 - 16:22
Pt ca nu am o distanta mare (4-6m) cred ca o sa folosesc un cablu din cupru plin 5x6 de ex ca asta: https://www.hornbach...arilor/5898616/
|
#10
Posted 28 September 2023 - 10:15
Mersi Adm pt raspuns.
Am gasit o discutie interesanta despre grosimea si tipul cablurilor utilizate pt wall chargere: https://www.goingele...&t=378&start=60 In discutie apar si link-uri catre calculatoare de grosime bazate pe multi parametri (lungimea cablului, mono/tri fazic, amperajul, pieredereaetc): https://shop.faberka...e/kabelrechner/ https://elektroinsta...nitt-berechnen/ Eu cred ca o sa montez cablu plin de Cu de 5x2.5mmp care e suficient pt 16A (11KW): https://www.hornbach...arilor/8668187/ |
|
#11
Posted 28 September 2023 - 11:59
Da, e suficient 5x2.5mmp, dar lumea de obicei scuipa in san si pune mai mari, daca tot munceste.
Loti pube de la inceput 5*6mmp pt 22kw si nu mai muncesti pe viitor. Diferenta de pret e neglijabila. |