Chirurgia spinală minim invazivă
Chirurgia spinală minim invazivă oferă pacienților oportunitatea unui tratament eficient, permițându-le o recuperare ultra rapidă și nu în ultimul rând minimizând leziunile induse chirurgical. Echipa noastră utilizează un spectru larg de tehnici minim invazive, din care enumerăm câteva: endoscopia cu variantele ei (transnazală, transtoracică, transmusculară, etc), microscopul operator, abordurile trans tubulare și nu în ultimul rând infiltrațiile la toate nivelurile coloanei vertebrale. www.neurohope.ro |
Ansamblul Avalansei8: Stalpi care nu ajung pana sus?
#37
Posted 05 April 2021 - 06:57
edi10000, on 04 aprilie 2021 - 11:04, said:
17 etaje in Ro? Unde, in ce oras? https://www.google.r...!7i13312!8i6656 |
#38
Posted 05 April 2021 - 09:20
arg, on 04 aprilie 2021 - 09:46, said:
bardari, problema e ca seismul e o forta variabila orizontala, iar peretii din zidarie trebuiesc ancorati. tot in P100 era o preverede ca peretii din zidarie nestructurali trebuie sa aiba un rost de cativa cm la partea superioara astfel incat cand caldirea se deformeaza sub actiunea sesismica sa nu se formeze mecanism de biela in peretele ala, ca se sparge si cade pe "sobolani". sau mai grav rupe stalpii si avariaza grav structura de rezistenta, (din cazuza ca structura nu lucreaza cum a fost proiectata) Edited by zicugol, 05 April 2021 - 09:21. |
#39
Posted 05 April 2021 - 09:57
Stalpul asta e cel mai bun exemplu ca TOTI de pe santierul ala, ingineri, meseriasi, proiectanti nu au turnat niciodata beton sub o constructie existenta exact cum se toarna betonul la cladirile care se consolideaza. Restul sunt povesti cu betonul turnat acolo.
La o consolidare stalpul asta se spargea tot si se turna din nou cu cofrag inclinat sus. Edited by -__-, 05 April 2021 - 10:08. |
#40
Posted 05 April 2021 - 11:04
danpet, on 05 aprilie 2021 - 06:57, said: Preț la blocul ăla, 500 euro / mp, chiar dacă era în 2014 https://www.google.r...!7i13312!8i6656 Dar Sibiul cică ar fi ferit de cutremure Edited by MarcoSemedo, 05 April 2021 - 11:09. |
#41
Posted 05 April 2021 - 12:43
-__-, on 05 aprilie 2021 - 09:57, said: La o consolidare stalpul asta se spargea tot si se turna din nou cu cofrag inclinat sus. |
#42
Posted 05 April 2021 - 13:02
kesarion111, on 05 aprilie 2021 - 12:43, said:
Si inca, zona inclinata de cofrag, palnia cum ar veni, macar inalta de jumatate de metru si umpluta cu beton pana sus in asa fel ca presiunea hidrostatica a betonului proaspat sa ocupe perfect locul de sub grinda. A doua zi se decofreaza palnia si se fasoneaza ce este in plus Exact asa se toarna sub o grinda de beton si diafragme mari de beton de 25 cm grosime si 5 m lungime in locul zidurilor de caramida care se demoleaza la consolidari. Si a 2 zi se decofreaza si se sparge partea de beton de sus care este in palnia aia. Este crud betonul atunci si se sparge usor cu ciocanul. Edited by -__-, 05 April 2021 - 13:04. |
#43
Posted 05 April 2021 - 17:23
arg, on 04 aprilie 2021 - 09:46, said: bardari, problema e ca seismul e o forta variabila orizontala, iar peretii din zidarie trebuiesc ancorati. tot in P100 era o preverede ca peretii din zidarie nestructurali trebuie sa aiba un rost de cativa cm la partea superioara astfel incat cand caldirea se deformeaza sub actiunea sesismica sa nu se formeze mecanism de biela in peretele ala, ca se sparge si cade pe "sobolani". sau mai grav rupe stalpii si avariaza grav structura de rezistenta, (din cazuza ca structura nu lucreaza cum a fost proiectata) .... preverederea din p100 spune ca daca e spatiu intre perete si grinda, apare o forta taietore in stalp. (armatura suplimentara, etc) dar exista si prevederea in care peretele se decupleaza total de structura prin rosturi elastice. -__-, on 05 aprilie 2021 - 13:02, said: Exact asa se toarna sub o grinda de beton si diafragme mari de beton de 25 cm grosime si 5 m lungime in locul zidurilor de caramida care se demoleaza la consolidari. Si a 2 zi se decofreaza si se sparge partea de beton de sus care este in palnia aia. Este crud betonul atunci si se sparge usor cu ciocanul. Edited by arg, 05 April 2021 - 17:23. |
#44
Posted 05 April 2021 - 17:28
#46
Posted 06 April 2021 - 08:32
arg, on 05 aprilie 2021 - 17:23, said:
l.e. preverederea din p100 spune ca daca e spatiu intre perete si grinda, apare o forta taietore in stalp. (armatura suplimentara, etc) dar exista si prevederea in care peretele se decupleaza total de structura prin rosturi elastice. eu zic ca in spatiul ala (din poze), pot turna un beton din nisip. de preferat un beton de subturnare gen SikaGrout Multumesc arg, deci concluzia e ca executia stalpilor a fost gresita si nu conforma cu vreun normativ. |
|
#48
Posted 06 April 2021 - 17:18
#49
Posted 08 April 2021 - 07:10
Se pare o constructie pe cadre, la care s-au modificat intre timp anumite elemente de compartimentare,
Nu-i in regula, dar daca dirigintele vegheaza, sigur nu garanteaza.... |
#50
Posted 12 April 2021 - 22:17
#51
Posted 15 April 2021 - 15:03
Psst, mai incet, ca le stricati la smecherii aia combinatiile. Aia vand apartamentele alea la preturi astronomice cu ditamai logo-ul nemtesc lipit pe stalp, bloc neckermann, Made in Germany,avizat de Merkel, ce nu a mai vazut Romania si voi va permiteti sa ii criticati. Lasati-o mai moale ! Prea mult tupeu .
Edited by wargod, 15 April 2021 - 15:04. |
|
#52
Posted 27 April 2021 - 16:40
Eu nu as spune ca structura de rezistenta sta in acesti stalpi. Mi s-au parut a fi turnati ulterior, pe rand, cel mai probabil din resturile de beton ramase, un fel de economie in stil romanesc. Ce nu imi place insa, este ca banuiesc ca acesti stalpisori ingreuneaza constructia, punand o presiune ceva mai mare pe structura de rezistenta. Un alt lucru care m-a dezamagit este ca intre blocuri, intre pereti interiori nu s-a efectuat izolarea corespunzator ca in proiect si cine stie din cate alte locuri se va mai face economie.
|
#53
Posted 30 April 2021 - 12:54
iuliandd, on 27 aprilie 2021 - 16:40, said:
Eu nu as spune ca structura de rezistenta sta in acesti stalpi. Mi s-au parut a fi turnati ulterior, pe rand, cel mai probabil din resturile de beton ramase, un fel de economie in stil romanesc. Ce nu imi place insa, este ca banuiesc ca acesti stalpisori ingreuneaza constructia, punand o presiune ceva mai mare pe structura de rezistenta. Un alt lucru care m-a dezamagit este ca intre blocuri, intre pereti interiori nu s-a efectuat izolarea corespunzator ca in proiect si cine stie din cate alte locuri se va mai face economie. Problema este ca acei stalpi sunt si pe colturi, uita-te pe pozele anterioare. In plus pe partea dinspre outlet-ul musette daca te uiti cu atentie o sa vezi ca stalpii de rezistenta care vin turnati pe placa nu sunt turnati la fix. Vin fie mai in afara, fie mai in interior. Ti-am atasat o poza. Si chestia asta apare in mai multe colturi ale blocului la stalpii de rezistenta. Fara sa fiu specialist nu vad chestia asta ca fiind normala. Poza despre care vorbeam mai sus cu stalpii de rezistenta fiind ba inauntru, ba in afara. Attached FilesEdited by Dany_Darke, 30 April 2021 - 19:29. |
Anunturi
▶ 0 user(s) are reading this topic
0 members, 0 guests, 0 anonymous users