anaki

anaki

    IES-CONSULTANTA DE SPECIALITATE

  • Grup: Moderators
  • Posts: 11,223
  • Înscris: 17.03.2009
Avand in vedere  schimbarile majore facute in legislata referitoare la racordarea la retelele de interes public deschid acest topic
Ordin 17/2021 cu anexa
Procedură privind racordarea la rețelele electrice de interes public a locurilor de consum aparținând utilizatorilor de tip clienți finali noncasnici prin instalații de racordare cu lungimi de până la 2.500 metri și clienți casnici.Attached File  Ord 17 2021.pdf   490.44K   157 downloads[attachment=2504540


Topicul vechi poate fi gasit aici https://forum.softpe...2#entry27641488

Edited by anaki, 17 March 2021 - 21:35.


#2
Cristina1973

Cristina1973

    New Member

  • Grup: Candidate Members
  • Posts: 18
  • Înscris: 20.06.2020
Buna ziua.Am cumparat un teren si vreau sa construiesc o casa insa pe teren sant 2 stalpi de joasa tensiune (4 stalpi pentru aceasta retea 2 la mine si 2 la vecinu) iar firele ar trece prin fata casei.Firul trece la 0,50 cm de hornul vecinului.Este legal?Cand s-au pus stalpi proprietaru a platit tot fiind prima casa iar acum este un cartier de 100 de case astfel s-a infiintat o noua linie de curent din cealalta strada.aAs putea cere anularea lor pentru neconformitate avand in vedere ca  alimenteaza doar 2 case pentru ca restul caselor sant alimentate de la un alt stalp (strada noua) care este la un metru de reteaua veche care trece pe terenul meu.As dori sa va intreb la cati metri se poate construi.Multumesc

#3
EmeraldCountryHouse

EmeraldCountryHouse

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 999
  • Înscris: 31.03.2018

View Postanaki, on 17 martie 2021 - 20:15, said:

Ordin 17/2021 cu anexa
Procedură privind racordarea la rețelele electrice de interes public a locurilor de consum aparținând utilizatorilor de tip clienți finali noncasnici prin instalații de racordare cu lungimi de până la 2.500 metri și clienți casnici.Attachment Ord 17 2021.pdf[attachment=2504540

Nu am inteles nimic,scuze.

Deci daca am 400m distanta de firul principal,ei sunt obligati sa ma racordeze sau ce ?!

#4
DDooGG

DDooGG

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,568
  • Înscris: 29.11.2020
Depinde de anumiti factori dar daca ai cererea aprobata , da o vor face dansii insa in ordinea cererilor. Daca iti fac pe banii lor trebuie ca 5 ani sa ramana locatia ta ( in caz ca vinzi platesti totul din buzunarul propriu ) - asa am inteles eu .

#5
anaki

anaki

    IES-CONSULTANTA DE SPECIALITATE

  • Grup: Moderators
  • Posts: 11,223
  • Înscris: 17.03.2009
@Cristina1973
LEA (li​nie electrica aeriana )este conforma,nu trebuie sa mergi pe calea contestarii,  tu trebuie doar sa ceri schimbarea(mutarea) traseului.eu iti recomand sa discuti cu o firma competenta din zona ta care poate avea o discutie aplicata cu proiectantul zonei in urma careia pot gasi o solutie.

Edited by anaki, 18 March 2021 - 12:06.


#6
Cristina1973

Cristina1973

    New Member

  • Grup: Candidate Members
  • Posts: 18
  • Înscris: 20.06.2020
Va multumesc de răspuns.Ca sa cer schimbarea traseului este f mult trebuie sa înconjoare toată clădirea,as dori sa-mi spuneti la câți metri de la cablu electric pot construi.Firul ar trece la 4 metri prin fata caladirii.

Edited by Dany_Darke, 18 March 2021 - 22:37.


#7
anaki

anaki

    IES-CONSULTANTA DE SPECIALITATE

  • Grup: Moderators
  • Posts: 11,223
  • Înscris: 17.03.2009
Esti in afara perimetrului de siguranta al retelei deci poti  construi ,vei avea avizul operatorului de distributie.

#8
Cristina1973

Cristina1973

    New Member

  • Grup: Candidate Members
  • Posts: 18
  • Înscris: 20.06.2020
Va multumesc sper sa am avizul.Multă sănătate

Edited by anaki, 19 March 2021 - 13:56.
Nu trebuie sa mai citezi mesajul meu,raspunzi direct


#9
tibirk

tibirk

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 173
  • Înscris: 20.05.2006
Salut! As vrea sa mut contorul electric din casa la strada (ori pe stalp, ori pe un soclu dedicat, mi-e indiferent). De la Enel am primit raspunsul asta: "Este necesar sa obtineti un nou Aviz Tehnic de Racordare, va recomandam sa va adresati operatorului de distributie, pentru a afla daca nu au in plan modificarea retelei grupurilor de masura si scoaterea acestora la limita de proprietate." Enel mi-a transmis un Operator gresit si cu greu am reusit sa aflu ca pe judetul dambovita opereaza "Distributie Energie Electrica Romania" - o companie infiintata in Ianuarie 2021 prin fuziunea a 3 companii, in fine..
As avea nevoie sa stiu care sunt pasii de urmat pentru modificarea pe care vreau sa o fac. Am conceput o cerere pentru obtinerea unui ATR, o voi trimite la Targoviste prin posta. Dar dupa ATR cu cine ar trebui sa discut?

Multumesc!

Edited by tibirk, 22 March 2021 - 15:44.


#10
tibirk

tibirk

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 173
  • Înscris: 20.05.2006
.... sau, exista persoane autorizate pe care sa le mandatez sa faca aceasta treaba? Daca da, cum le gasesc?

#11
adisz

adisz

    Targu Mures

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 23,904
  • Înscris: 07.11.2006
Cauta pe site-ul ANRE

Edited by adisz, 22 March 2021 - 19:27.


#12
mikeciprian

mikeciprian

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,767
  • Înscris: 08.01.2012
Salutare oameni buni.

Va expun o problema a unui bransament trifazic a unei case aflate undeva intr-o zona de munte.
Cand a fost vorba de realizare bransament electric, mai toate firmele autorizate din judetul respectiv s-au ferit de executie cand au auzit de subtraversare. Le-a fost teama sa nu intampine obstacole in foraj, de tipul stanca din roca dura.
Totusi, o firma a acceptat si a facut lucrarea.
Lucrarea a fost executata undeva prin primavara anului 2018. La momentul respectiv nu stiam mai nimic despre bransamente si instalatii electrice si nici nu eram informat in domeniul asta. Un lucru care mi se pare corect, atat timp cat lucrez intr-un alt domeniu.
Bun, trecand oarecum peste faptul ca BMPT-ul l-a "cocotat" pe gard iar finisajul lucrarii a fost realizat intr-un "mare" fel iar cablul este prins de stalpul de electricitate cu niste coliere din plastic si neprotejat in tub, macar din plastic, va zic mai jos care este oful meu.
Doresc sa-mi repar/schimb gardul si vreau sa mut BMPT-ul pe soclu cu montaj ingropat.
Evident ca nici priza de pamant auxiliara pentru conectarea BMPT-ului nu a fost realizata, asa cum n-am vazut la niciun alt BMPT sau BMPM prin localitate si nici nu mi-a zis nimeni nimic ca ar trebui sa o realizez.
Cand lucrarea a fost gata, am vorbit cu patronul si l-am intrebat ce tip de cablu sa achizitionez de la BMPT pana la TG din casa. I-am precizat ca distanta este undeva intre 35 si 40 m si mi-a zis sa merg pe 3x25+16 mm2 ACYABY. La timpul respectiv mi se pareau avioane si chestii avansate si evident bune toate acele cifre si denumiri, etc. Plus ca fericirea era mare ca in sfarsit am bransament electric.
Daca ar fi fost om serios cu mine, mi-ar fi zis: "pui matale intai si faci priza de pamant (impamantare) pana la BMPT si apoi iei un cablu cu cinci conductori pana la TG".
Acum, la TG imi ajunge acel ACYABY 3x25+16 mm2, adica cele trei faze si PEN-ul. Cablul este ingropat si regret si in secunda asta ca nu l-am bagat printr-un tub, riflat sau lis pentru ca iarasi nu m-a sfatuit nimeni, desi intrebari am pus. Am facut si priza de pamant locala care imi ajunge pana in TG. Ce abordare sa urmez?

1. Sa realizez priza de pamant auxiliara pentru viitorul BMPT si sa dorm linistit ca PEN-ul a fost deja impartit in N si PE, desi PE-ul respectiv nu ajunge la TG. Am putea spune ca N-ul va fi oarecum protejat prin legarea la priza de pamant auxiliara. Totusi, realizarea prizei de pamant auxiliare pentru BMPT creeaza ceva deranj prin curte. Dar ce fac cu PE-ul casei, il leg la priza de pamant locala pe care o am deja executata?
Este legal?

2. Sa las viitorul BMPT in configuratia actuala si sa merg in continuare asa cum este facuta instalatia in prezent, asa cum se poate vedea in prima imagine. Daca incerc sa separ PEN-ul, care vine de la BMPT, la nivelul TG, in N si PE conectandu-le la priza de pamant locala, va sari diferentialul din BMPT.
Attached File  BMPT1.PNG   21.6K   85 downloads

3. Intentionez sa cer marire de putere si cu ocazia asta, sa schimb acel diferential din viitorul BMPT cu un MCB. Problema este ca nu stiu daca va accepta operatorul de distributie schimbarea aceasta. Astfel, montez in TG un diferential general de 0.3A dupa care sa urmeze unul sau mai multe diferentiale de 0.03A. Inainte de diferentialul de 0.3A fac separarea PEN-ului in N si PE cu conectare la priza de pamant locala executata deja, asa cum am prezentat in cea de-a doua imagine.
Attached File  BMPT2.PNG   15.8K   67 downloads

Va multumesc pentru eventualele raspunsuri.

#13
anaki

anaki

    IES-CONSULTANTA DE SPECIALITATE

  • Grup: Moderators
  • Posts: 11,223
  • Înscris: 17.03.2009
Dupa ce iese noul ATR pentru sporul de putere vei afla ,simplu nu?

#14
DDooGG

DDooGG

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,568
  • Înscris: 29.11.2020

View Postmikeciprian, on 25 martie 2021 - 14:02, said:

Salutare oameni buni.
...
De pe stalp nu vin 4 fire ? Ma gandesc ca e ca si la mine ( tot zona de munte si tot trifazic ) 4 fire , 3 faze si nul de lucru .
Priza de pamant e bine ca este facuta separat pt impamantare insa nu strica o priza de pamant suplimentara pt nul de lucru daca Doamne feri se intrerupe nulu din bmpt sau pe traseu .

#15
LucianCM

LucianCM

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 23
  • Înscris: 20.12.2006
ANRE a ublicat si o schema cu etapele si responsabilii conform noului Ordin 17/10.03.2021 pentru racordarea la reteaua de energie electrica.

Attached Files



#16
wolfyman

wolfyman

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 154
  • Înscris: 20.10.2005
O recomandare de firma pentru bransament electric in Ilfov, ma intereseaza sa se ocupe si de acte . Va multumesc

#17
accristian

accristian

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 347
  • Înscris: 28.03.2021
Salut

As vrea sa cer bransament electric pentru container si apoi sa fie folosit si la casa dupa ce o termin.

Vreau bransament trifazat. Se poate obtine pentru container?

La putere maxim simultan absorbita trec 18KW? E mult?  Am calculat toate electronicele care pot fi in acelasi timp pornite si ajung la 17.5KW (desi e imposibil sa fie toate consumatoarele in acelasi timp -  centrala electrica de 6kW, plita eletrica, cuptor electric, fierbator, masini spalat, etc)

Si ce se trece la tensiunea de U  ?

Attached File  tensiune_U.jpg   23.81K   63 downloads

Multumesc,
C.

#18
anaki

anaki

    IES-CONSULTANTA DE SPECIALITATE

  • Grup: Moderators
  • Posts: 11,223
  • Înscris: 17.03.2009
-Vezi sa ridici de la primarie avizul pt amplasarea containerului ,ai nevoie de el.
-Poti obtine trifazat
U=0,4 kv,Pa=18kw

Anunturi

Neurochirurgie minim invazivă Neurochirurgie minim invazivă

"Primum non nocere" este ideea ce a deschis drumul medicinei spre minim invaziv.

Avansul tehnologic extraordinar din ultimele decenii a permis dezvoltarea tuturor domeniilor medicinei. Microscopul operator, neuronavigația, tehnicile anestezice avansate permit intervenții chirurgicale tot mai precise, tot mai sigure. Neurochirurgia minim invazivă, sau prin "gaura cheii", oferă pacienților posibilitatea de a se opera cu riscuri minime, fie ele neurologice, infecțioase, medicale sau estetice.