Second Opinion
Folosind serviciul second opinion ne puteți trimite RMN-uri, CT -uri, angiografii, fișiere .pdf, documente medicale. Astfel vă vom putea da o opinie neurochirurgicală, fără ca aceasta să poată înlocui un consult de specialitate. Răspunsurile vor fi date prin e-mail în cel mai scurt timp posibil (de obicei în mai putin de 24 de ore, dar nu mai mult de 48 de ore). Second opinion – Neurohope este un serviciu gratuit. www.neurohope.ro |
Control curbă temeperatură cuptor
Last Updated: Feb 21 2021 22:24, Started by
benis
, Feb 21 2021 19:06
·
0
#1
Posted 21 February 2021 - 19:06
Îmi voi confecționa un cuptor pentru topit metale și, deoarece nu vreau să am histereză, controlul de temperatură se va face printr-un triac. Astfel, voi face o curbă care să conțină temperaturile atinse la fiecare reglaj al curentului prin triac.
Aș vrea să fac treaba asta cu un Arduino care de asemenea să țină cont de temperatura exterioară. Vreau să îi concep pe calculator o curbă temperatură/timp și să îmi ofere curba de temperatură corelată în timp. Va fi un proiect mai lung și aștept sfaturi. Momentan mă apuc de cuptorul fizic. Edited by benis, 21 February 2021 - 19:06. |
#3
Posted 21 February 2021 - 19:19
cuptorul inteleg ca va fi electric... prpbabil prin inductie
creuzetul de unde il iei? |
#4
Posted 21 February 2021 - 19:26
Trebuie avuta in vederea si inertia termica a cuptorului.
Se poate face cu o sonda K drept senzor, de preferat legata la un convertor AD. Comenzile si afisarea sunt banalitati. |
#5
Posted 21 February 2021 - 19:39
apocalipsul, on 21 februarie 2021 - 19:19, said:
cuptorul inteleg ca va fi electric... prpbabil prin inductie creuzetul de unde il iei? Electric, cu rezistențe în cuarț. Creuzete se găsesc la chinezi din grafit extrem de ieftine. edy_wheazel, on 21 februarie 2021 - 19:26, said:
Trebuie avuta in vederea si inertia termica a cuptorului. Păi de aceea nu îmi permit să îl fac on/off, m-ar mânca histereza. |
#6
Posted 21 February 2021 - 21:06
Orice proces fizic are ceva histerezis, dar in cazul tau. unde ai temperaturi mari, nu-ti bate capul prea mult cu asa ceva deoarece ai mai multe probleme care tin de precizie. Histerezis oricum iti trebuie, daca n-ai avea histerezis, ar trebui sa-l implementezi sub forma unui fuzzy-logic. Un sistem de reglaj ON/OFF nu poate functiona fara histerezis
Problema e de precizie mai degraba, de locul de montare a sondei, etc. Temperatura e o marime definita la echilibru termic. Teoretic. Practic, tu ai acolo un echilibru dinamic, ai gradient de temperatura in topitura/creuzet, etc So... notiunea de temperatura in situatia ta e ceva destul de vag. Atat teoretic, cat si tehnic vorbind. Nu cred ca poti avea pretentii foarte mari. Apoi sonda K n-o poti baga direct in topitura, tre s-o izolezi cu ceva ceramic, care are o anumita inertie termica si izolare termica. Apoi, daca vrei temperatura mai precis, trebuie sa tii seama de gradient, pentru asta ai nevoie de cateva sonde, nu doar de 1. La suprafata metalului topit, ai o temperatura sensibil mai mica datorita racirii prin radiatie termica, care e foarte puternica la temperaturi mari. Asadar, un senzor infrarosu nu rea da temperatura foarte precis. In rest, se face relativ usor cu arduino, constructa creuzetului e partea mai grea din proiect. Si senzorul, solutia tehnica. Apoi vezi ca mai sunt si alte tipuri de sonde, sonda K rezista pana la o anumita temperatura, sunt altele care duc mai mult, consulta un tabel de termocuple din astea, sigur gasesti ceva mai bun decat sonda K, doar ca va fi mai scump. La temperaturi mai mari, ai si oxidare, deci cam trebie metale nobile. Sau mai nobile decat cele din care e facuta sonda K. Edited by maccip, 21 February 2021 - 21:07. |
#7
Posted 21 February 2021 - 21:51
PID Controller.
Permite autotunning si ia in considerare inertia termica. PID Controller + Solid Relay. https://forum.softpe...tilator-cuptor/ |
#8
Posted 21 February 2021 - 22:01
Nu ai precizat la ce nu vrei histerezis, la temperatura metalului topit sau la controlul elementului de încălzire.
Trebuie luate în considerare funcţiile de transfer energie dinspre elementul dde încălzire şi de piederi spre exterior. Mai sunt şi altele ca de ex. absorbţia mărită de energie la tranziţia de fază. |
#9
Posted 21 February 2021 - 22:24
La ce te referi cu "să țină cont de temperatura exterioară"?
Cuptoare profesionale merg pe control on-off, de ce la tine nu ar merge? Ca idee, la cuptoarele mici ce si cat bagi in ele (metal + creuzet) influenteaza puternic evolutia temperaturii. |
Anunturi
▶ 0 user(s) are reading this topic
0 members, 0 guests, 0 anonymous users