Problema centrala Ariston
Last Updated: Nov 26 2022 09:58, Started by
rovortex2
, Apr 10 2019 07:18
·
0
#37
Posted 14 April 2019 - 19:54
@zolak
Nu s-a făcut niciun reglaj, nu a umblat nimeni la ea în ultimii ani. Singura problema e ca nu mai merge mai mult de 20-25 de secunde. Nu îmi bat capul cu ea pt consum, ci pt ca nu mi se pare ca ar funcționa normal. Și da, acum se opreste la 25 secunde. @ dicdobre Se aude pompa în cele 120.sec Nu știu ce e o flacără modulata. @danpet Am încercat dar nicio schimbare. |
#38
Posted 14 April 2019 - 20:10
Deci, la pornire pe incalzire pompa aduce apa rece din calorifere si flacara este la maxim.
Pe masura ce se incalzeste apa, si senzorul ntc simte ca vine apa mai calda pe retur, placa comanda vana de gaz sa reduca presiunea in rampa cu duzele injectoare. Ca atare flacara va fi din ce in ce mai mica. Modularea flacarii o poti observa cel mai bine in regim de ACM, privind flacara prin fereastra de pe carcasa catre camera de ardere, cand cineva mareste sau micsoreaza debitul de apa calda la chiuveta. Azi am facut un test cu centrala mea. La pornire in regim de incalzire a mers 2.5 minute cu flacara la maxim, 2 minute la jumatate si apoi a trecut pe minim. |
#39
Posted 14 April 2019 - 21:59
Nu am observat modulare asta la mine deloc. Nici la imcalzire(oricum merge doar 25sec), nici la ACM.
În plus, am observat ca picura niște apa pe o țeavă mica neagra din spatele centralei.posibil sa fie ceV normal, nu știu, dar nu am observat pana acum. |
#41
Posted 15 April 2019 - 07:37
czr777, on 14 aprilie 2019 - 21:59, said:
Nu am observat modulare asta la mine deloc. Nici la imcalzire(oricum merge doar 25sec), nici la ACM. În plus, am observat ca picura niște apa pe o țeavă mica neagra din spatele centralei.posibil sa fie ceV normal, nu știu, dar nu am observat pana acum. Modularea (variatia flacarii ) trebuie sa se observe daca pe ACM dai un debit mic la apa.Centrala se aprinde cu flacara mare (maxima?) si dupa scurt timp,reduce flacara,putand akunge la minim sau nu,depinde de debitul apei si de reglajul de temperatura de pe centrala. ...Se pare ca problema e de competenta unui specialist...mai ales daca problema a aparut brusc (de 2-3 zile?) fara sa se fi intervenit la centrala sau la altceva in instalatie. ...Presupun: daca nu mai moduleaza flacara (asteptam confirmarea/infirmarea),cel mai probabil problema e pe placa electronica. |
#42
Posted 15 April 2019 - 08:50
@dicdobre 1.5-1.7 bari
@danpet Am observat ca picura apa de când am umblat la un robinet cu capac rosu care scoate apa când învârti de el jumate de tura. Funcționează dar nu îl folosise pana acum. Posibil sa nu închidă bine? Despre modulare nu pot sa zic pt ca sincer nu știu și nu am observat pana acum ca flacără ar varia de când am eu centrala asta(10 ani). Adică nu știu sa spun dacă aia e flacără maxima dar minima nu cred ca e. Și nu variază din câte vad eu. |
#43
Posted 15 April 2019 - 09:27
Robinetul cu capac rosu este supapa de siguranta care se deschide la 3 bari. Daca ai invartit de el jumatate de tura l-ai deschis si nu s-a mai asezat bine pastila pe scaun, probabil va mai picura o vreme chiar daca acum ai doar 1.5-1.7bari.
Edited by dicdobre, 15 April 2019 - 09:27. |
#44
Posted 15 April 2019 - 09:29
Daca nu umblai la acel "robinet",n-ar fi picurat apa! Nu e robinet,e supapa de suprapresiune.Pune o galeata sub acea teava si invarte repede si cu putere de capacul rosu (in singurul sens in care merge) pana pocneste.Va curge multa apa in galeata.Mai fa asta de cateva ori (4-5).Va trebui probabil sa rafaci presiunea in centrala.Daca ai noroc,picurarea se opreste.Daca nu,va trebui demontata supapa (curatata/schimbata).
Edited by danpet, 15 April 2019 - 09:30. |
#45
Posted 15 April 2019 - 14:23
Am văzut ce face, am învârtit de el de câteva ori sa curgă apa.Am zis ca poate s-a așezat la loc dar se pare ca nu, încă mai picura. Nu prea am acces acolo în spate la el sa îl demontez, poate își revine asa...
|
#46
Posted 15 April 2019 - 17:55
czr777, on 14 aprilie 2019 - 19:54, said:
@zolak Nu îmi bat capul cu ea pt consum, ci pt ca nu mi se pare ca ar funcționa normal. Și da, acum se opreste la 25 secunde. A treia previziune indeplinita Ma crezi, nu ma crezi, centrala functioneaza Ok, asa am avut si eu la 4 calorifere de 800x600x22. Eu am redus puterea maxima pe incalzire la minim pentru a lungi un pic perioada cat caloriferele sunt calde, dar asta este doar pentru confort. Sunt constient ca am reglat centrala pe randament minim, deci platesc mai mult dar nu pot preciza cu cat. Ca o completare la modularea flacarii, din cate stiu eu, nu toate centralele vechi moduleaza flacara pe incalzire, doar pe apa calda menajera. A mea care este un microgenus 23 MFFI si are 16 ierni de serviciu indeplinite nu moduleaza pe incalzire, ci dupa aprindere trece pe puterea maxima reglata din semireglabil si asa ramane. Edited by zolak, 15 April 2019 - 17:57. |
|
#47
Posted 15 April 2019 - 20:32
Colega,te rog nu dezinforma!...Cum poti sa spui ca Microgenus 23 MFFI nu moduleaza decat pe ACM?! E o centrala moderna,cu 2 schimbatoare,cu vana cu 3 cai motorizata!...Sunt centrale foarte vechi,chiar si cu flacara pilot,care moduleaza.Dar ce sa moduleze pe incalzire daca tu ai facut asta: "Eu am redus puterea maxima pe incalzire la minim"...
|
#48
Posted 15 April 2019 - 20:48
czr777, on 15 aprilie 2019 - 14:23, said:
Am văzut ce face, am învârtit de el de câteva ori sa curgă apa.Am zis ca poate s-a așezat la loc dar se pare ca nu, încă mai picura. Nu prea am acces acolo în spate la el sa îl demontez, poate își revine asa... Centrala ta trebuie sa moduleze flacara si pe incalzire si pe ACM.Nu retin daca are gemulet (gaura) de vizualizare a flacarii.Daca are,pe acolo se poate vedea variatia flacarii.Daca nu are,modularea se poate vedea doar cu manometru conectat la vana de gaz,sau...cu carcasa (camera etansa) desfacuta. Edited by danpet, 15 April 2019 - 20:49. |
#49
Posted 15 April 2019 - 21:00
Am învârtit sa pocnească, a curs apa, am pus alta și iar l-am invârtit și iar am pus.
Picura în continuare și din câte vad e destul de complicat sa îl demontez de acolo pentru ca nu am acces. Are gaura pe unde se vede flacără, dar eu unul nu vad nicio diferența, mi se pare ca arde mereu la fel, cu aceeași putere și pe încălzire și pe ACM indiferent de reglajele de la robinetul chiuvetei. |
#50
Posted 15 April 2019 - 21:11
Trebuie sa demontezi panoul lateral ca sa ai acces acolo. Sper ca nu e montata lipita de perete.
Pentru un acces mai usor cu cheia pe piulita olandeza demontezi mai intai presostatul de pe supapa. Cod supapa 998447 daca vrei sa o cauti ca piesa de schimb. Edited by dicdobre, 15 April 2019 - 21:20. |
#51
Posted 16 April 2019 - 05:41
Poate e mai simplu sa demontezi doar capul supapei: chiar sub butonul rosu,e un hexagon din plastic,cu filet.Daca reusesti sa-l desfaci,iese capul cu garnitura care e murdara si nu mai etanseaza. O cureti sau daca vezi ca e stricata,o schimbi cu alta noua de la o supapa noua.Succes!
|
|
#52
Posted 16 April 2019 - 07:17
Daca e cea din link https://www.plumbase...0000015-3521505 mai bine o scoate afara asa cum am spus.
|
#53
Posted 16 April 2019 - 07:42
Ce termostat ai? S-ar putea ca ala sa dea comenzi de genul asta (porniri scurte si dese), dupa nu-stiu-ce algoritm.
|
#54
Posted 16 April 2019 - 18:22
zolak, on 15 aprilie 2019 - 17:55, said:
Ca o completare la modularea flacarii, din cate stiu eu, nu toate centralele vechi moduleaza flacara pe incalzire, doar pe apa calda menajera. A mea care este un microgenus 23 MFFI si are 16 ierni de serviciu indeplinite nu moduleaza pe incalzire, ci dupa aprindere trece pe puterea maxima reglata din semireglabil si asa ramane. danpet, on 15 aprilie 2019 - 20:32, said:
Colega,te rog nu dezinforma!... Dane, nu sari asa de tare, nu a existat nici o intentie de dezinformare, uitat-e la ce am subliniat. Banuiesc ca daca vezi expresia aceea nu o sa iei de bun de facto parerea mea. In alta ordine de idei nu sunt convins nici de ceea ce spui tu legat strict de modelul meu de centrala, pentru ca motivul reducerii puterii maxime a fost chiar acest fenomen de flacara pe perioada scurta (15-20 sec). Dupa reducerea din semireglabil am atins performanta de 1 min flacara, 2 minute pauza. Daca centrala ar fi stiut sa moduleze la minim pe incalzire, nu ar fi fost nevoie de aceasta interventie. La vara am sa fac niste teste sa ma conving. |