Casa vacanta. Voi incerca sa o construiesc eu.
Este o zona izolata, singurul drum de acces este din pamant.
O postez si studiul geo pentru ca solul este PUCM si planul de fundare.
Poze:

Attached Files


Edited by emp123, 01 September 2017 - 12:46.


#2
Bylly00

Bylly00

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,729
  • Înscris: 27.06.2015
Nu e (ne)voie

#3
ericmario

ericmario

    Fenomembru

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 39,921
  • Înscris: 14.12.2007
Foarte misto.

#4
emp123

emp123

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 195
  • Înscris: 08.06.2015

View PostBylly00, on 01 septembrie 2017 - 12:45, said:

Nu e (ne)voie
Nevoie este. Voie? ( de la stapanire?)

#5
Bylly00

Bylly00

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,729
  • Înscris: 27.06.2015
Ne mai radem si noi, acum ca ai editat primul post nu mai are sens. Da-ne mai multe detalii, un plan ceva. Cum adica incerci sa o construiesti tu? Cum face Bender? Sau regie proprie? Sauuu? Structura de lemn? Caramida/beton?

#6
emp123

emp123

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 195
  • Înscris: 08.06.2015

View Postemp123, on 01 septembrie 2017 - 12:35, said:

Casa vacanta. Voi incerca sa o construiesc eu.
Este o zona izolata, singurul drum de acces este din pamant.
O postez si studiul geo pentru ca solul este PUCM si planul de fundare.
Poze:

View PostBylly00, on 01 septembrie 2017 - 13:36, said:

Ne mai radem si noi, acum ca ai editat primul post nu mai are sens. Da-ne mai multe detalii, un plan ceva. Cum adica incerci sa o construiesti tu? Cum face Bender? Sau regie proprie? Sauuu? Structura de lemn? Caramida/beton?
Multumesc pentru incurajare. Cred ca ma iau prea in serios tot timpul. As vrea sa reusesc in a-mi scrie aici experienta legata
de aceasta constructie pentru a da posibilitatea si altora sa invete din greselile mele. Am invatat foarte multa teorie de pe forum si
am si putina practica cu casuta din piatra(vezi foto). S-au ales fundatiile izolate
din cauza solului si mai ales a locatiei.
Structura va fi caramida portanta cu samburi de beton armat.
Construirea va fi in stilul lui Bender, adica eu si inca un baiat ca ajutor.
Stiu ca septembrie nu este cea mai buna luna pentru inceperea unei lucrari de
construire dar amu' am apucat si eu la concediu.

Attached Files


Edited by emp123, 01 September 2017 - 14:02.


#7
argonaut

argonaut

    Beware of the bird

  • Grup: Super Moderators
  • Posts: 29,219
  • Înscris: 29.07.2013
Fundatia aia e pentru un P+1 :D

Nu baga aiurea atata beton sub stalpii aia ca-ti bati joc de bani !

Mai bine torni un radier de 30 cm, pozat pe o sapatura de 60 cm umpluta cu balast  sau piatra sparta.

#8
emp123

emp123

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 195
  • Înscris: 08.06.2015

View Postargonaut, on 01 septembrie 2017 - 13:56, said:

Fundatia aia e pentru un P+1 Posted Image

Nu baga aiurea atata beton sub stalpii aia ca-ti bati joc de bani !

Mai bine torni un radier de 30 cm, pozat pe o sapatura de 60 cm umpluta cu balast  sau piatra sparta.
Multumesc pentru solutia data. Problema este ca nu am acces cu betoniere auto acolo si pentru radier ar
trebui sa torn cu o betoniera 11-12 mc de beton in cateva ore ceea ce nu cred ca este prea realist.
Drumul este destul de bun insa trebuie sa trec printr-o padure si nu se incumeta nimeni cu 25-30 de tone
pe acolo.
Am acces doar cu o camioneta Mercedes care basculeaza. Am incarcat maxim 1.5m3 de nisip pe ea.

View Postemp123, on 01 septembrie 2017 - 12:35, said:

Casa vacanta. Voi incerca sa o construiesc eu.
Este o zona izolata, singurul drum de acces este din pamant.
O postez si studiul geo pentru ca solul este PUCM si planul de fundare.
Poze:
Mai pun o poza cu amplasamentul casei de vacanta. Cladirea fara acoperis a
fost demolata.

Attached Files



#9
Bylly00

Bylly00

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,729
  • Înscris: 27.06.2015
A iesit meserie casuta din spate, sigur te descurci si cu asta. La casa parintilor (facuta pe vremea cand vedeai cife si beton de statie doar pe santierele serioase ale patriei, nu la cladiri rezidentiale) placile de beton s-au turnat la mana. Adica venea toata strada la placa la Gicu, puneau mana de la mana sa isi faca omul placa. Altadata turna Fane - hai si la Fane sa-l ajutam si tot asa. Nu putem decat sa ne imaginam calitatea lucrarilor facute astfel (mai baga putin nisip, stai ca mai merge niste apa, nu ne-ajunge cimentul, etc) dar stau bine-mersi in picioare casele. Acuma nu zic sa faci si tu la fel, dar solutii exista. Daca inchiriezi 2 betoniere mai mari si aduci ceva mai multi oameni sa amestece/care nu iese nici asa socoteala?

#10
argonaut

argonaut

    Beware of the bird

  • Grup: Super Moderators
  • Posts: 29,219
  • Înscris: 29.07.2013

View Postemp123, on 01 septembrie 2017 - 14:26, said:

Multumesc pentru solutia data. Problema este ca nu am acces cu betoniere auto acolo si pentru radier ar
trebui sa torn cu o betoniera 11-12 mc de beton in cateva ore ceea ce nu cred ca este prea realist.

Atunci mergi pe o centura de 30X30 armata, dar nu are rost sa bagi atata beton sub stalpi.

La case pe parter, pe loess (sensibil la umezire) am dat o sapatura cu fund compactat, de 60 (adancime) X 40 umpluta cu piatra sau balast si centura armata deasupra, fara alte adausuri pentru stalpi. Se lasa mustati pe pozitia stalpului si se armeaza in sus.

#11
emp123

emp123

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 195
  • Înscris: 08.06.2015

View Postargonaut, on 01 septembrie 2017 - 15:05, said:



Atunci mergi pe o centura de 30X30 armata, dar nu are rost sa bagi atata beton sub stalpi.

La case pe parter, pe loess (sensibil la umezire) am dat o sapatura cu fund compactat, de 60 (adancime) X 40 umpluta cu piatra sau balast si centura armata deasupra, fara alte adausuri pentru stalpi. Se lasa mustati pe pozitia stalpului si se armeaza in sus.
O sa vorbesc cu proiectantul si o sa- i expun solutiile oferite.


#12
emp123

emp123

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 195
  • Înscris: 08.06.2015

View PostBylly00, on 01 septembrie 2017 - 14:46, said:

...Daca inchiriezi 2 betoniere mai mari si aduci ceva mai multi oameni sa amestece/care nu iese nici asa socoteala?
O betoniera mi-am cumparat chiar astazi de pe e..g.ro,  cu oamenii sunt
lamurit.

#13
emp123

emp123

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 195
  • Înscris: 08.06.2015
Drumul de acces.

Attached Files



#14
andreilesan

andreilesan

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 8,835
  • Înscris: 11.03.2012
Casa de vacanta ... Ai putea sa o definesti intrand mai mult in aspectul timpului petrecut acolo in perioada rece al anului?
In zona unde am fost educat eu - casele de vacanta se construiau doar din materiale usoare, cu o inertie termica mica, datorita dorintei de a avea o viteza mare la reactie cand se aprindea focul in soba.
Posted Image

#15
Baxon

Baxon

    Dachshund

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 14,720
  • Înscris: 01.03.2017
Zona e de vis , te invidiez !
Referitor la tipul de constructie ( caramida ) e alegerea ta ( altii ar face altfel - dar nu e vorba despre ei , nu ? ) . Poate ai ales asta ca , la pensie sa te retragi acolo :) .
Cat teren ai de tot ?

#16
emp123

emp123

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 195
  • Înscris: 08.06.2015
Pamant cu umflari si contractions mari (PUCM)
pentru amatori ca mine. Cladire personala:

View Postandreilesan, on 02 septembrie 2017 - 10:25, said:

Casa de vacanta ... Ai putea sa o definesti intrand mai mult in aspectul timpului petrecut acolo in perioada rece al anului?
In zona unde am fost educat eu - casele de vacanta se construiau doar din materiale usoare, cu o inertie termica mica, datorita dorintei de a avea o viteza mare la reactie cand se aprindea focul in soba.
Posted Image
In viitorii 3-4 ani va fi folosita sporadic in sezonul
rece, apoi sper sa fie folosita mai des. De aceea
am ales caramida si beton.

View PostBaxon, on 02 septembrie 2017 - 10:34, said:

Zona e de vis , te invidiez !
Referitor la tipul de constructie ( caramida ) e alegerea ta ( altii ar face altfel - dar nu e vorba despre ei , nu ? ) . Poate ai ales asta ca , la pensie sa te retragi acolo :) .
Cat teren ai de tot ?
3500mp.

Attached Files



#17
brawnie

brawnie

    Ing.

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,395
  • Înscris: 25.09.2008

View Postargonaut, on 01 septembrie 2017 - 13:56, said:

Fundatia aia e pentru un P+1 Posted Image

Nu baga aiurea atata beton sub stalpii aia ca-ti bati joc de bani !

Mai bine torni un radier de 30 cm, pozat pe o sapatura de 60 cm umpluta cu balast  sau piatra sparta.

View Postargonaut, on 01 septembrie 2017 - 15:05, said:

Atunci mergi pe o centura de 30X30 armata, dar nu are rost sa bagi atata beton sub stalpi.

La case pe parter, pe loess (sensibil la umezire) am dat o sapatura cu fund compactat, de 60 (adancime) X 40 umpluta cu piatra sau balast si centura armata deasupra, fara alte adausuri pentru stalpi. Se lasa mustati pe pozitia stalpului si se armeaza in sus.
Mai ai ideii din astea? In ce calitate faci astfel de sugestii daca nu te superi ca te intreb?
Ai pus mana vreodata pe normativul NP126 -2010 care reglementeaza fundarea pe pamanturi cu umflari si contractii mari? Ai citit la pag.11 aln. 4.4 cat este adancimea minima de fundare fct de nivelul hidrostatic? Dar despre fundatiile cu descarcare pe reazeme izolate din NP112 -2014 ai citit oare? Poate iti faci timp si treci prin capitolul respectiv si vei afla ca fundatiile pe reazeme izolate se folosesc in cazul terenurilor PUCM pentru ca presiunea efectiva pe teren sa depaseasca presiunea de umflare a pamantului....ori ceea ce propui tu este taman invers :)

#18
Baxon

Baxon

    Dachshund

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 14,720
  • Înscris: 01.03.2017

View Postemp123, on 02 septembrie 2017 - 11:39, said:

....

3500mp.
Pfuuu ce fain , abia astept sa vad amenajarile !!