Centrale termice Motan
#1027
Posted 26 December 2021 - 18:30
Senzorul nu te ajuta in acest moment . Trebuie sa alegi între consum și confort. La 8m3x 30 zile te încadrezi la compensare factura gaz decembrie și ianuarie. În camerele mai puțin folosite, la minim caloriferele + o haina în plus.. La vara îți bați capul cu redimensionarea caloriferelor. Curățare
Edited by danb1961, 26 December 2021 - 18:40. |
#1028
Posted 26 December 2021 - 19:22
Blocul nu este izolat/ai multi pereti exteriori ?
Edited by danb1961, 26 December 2021 - 19:25. |
#1029
Posted 26 December 2021 - 19:35
danb1961, on 26 decembrie 2021 - 19:22, said:
Blocul nu este izolat/ai multi pereti exteriori ? Toata izolatia (exteriorul blocului,tavanul pivnitelor si garajelor,casa scarii) este cu polistiren de 10cm,facuta cam de mintuiala,dar exista. Edited by alexbjorg, 26 December 2021 - 19:37. |
#1030
Posted 26 December 2021 - 19:43
Izolatia nu face chiar minuni.. cam multe zone cu incalzire precara..(roaga naibii singurul tau vecin sa dea caldura mai mare..)
Pentru confort poti face macar "ëchilibrarea "caloriferelor Daca mentii termostatul in camera mica => camera/suprafata mica +calorifer din tabla(inertie termica mica)= se incalzeste cel mai repede=> asta e caloriferul cu care trebe sa incepi/Bafta |
#1031
Posted 27 December 2021 - 14:21
danb1961, on 26 decembrie 2021 - 19:43, said:
Pentru confort poti face macar "ëchilibrarea "caloriferelor ...asta e caloriferul cu care trebe sa incepi/Bafta Sistemul este un calorifer fonta mic 6 elementi bucatarie + centrala,port-prosop baie,camera mica cu calorifer tabla 1200mm,camera mijlocie calorifer mediu 15 elementi fonta,camera mare (living) calorifer imens (20 elementi) fonta,hol calorifer mediu 10elementi fonta-capat de linie. Nu ai incepe cu echilibrarea caloriferelor (dif. tur/retur 15-20gC) din robinetul de retur? Ca fapt divers,la caloriferul din bucatarie,unde se afla si centrala si chiar linga ea,sub geam,tot calorifer de fonta < din cel cu elementi subtiri ,fiecare cu 4 "bari/tevi" pe sectiune,de pe vremea "aia",cu 6 elementi > si cu robinetul de retur deschis maxim,ultimele 2 calorifere din sistem se incalzeau incet,greu si nu la maxim.Cum am inchis acel retur si redeschis 1,5 ture (2x360grade),cele 2 faptice au inceput sa functioneze,simtitor la mana si in incapere,mult mai bine. Edited by alexbjorg, 27 December 2021 - 14:22. |
#1032
Posted 28 December 2021 - 10:48
Un manual de instalare/punere in functiune pentru un Motan nou, clasic 24 imi poate da cineva? Eu am gasit numai manual de utilizator, dar nu prea are ce vreau eu sa stiu. In particular centrala este legata (direct, fara GPA) la o instalatie de incalzire in pardoseala si nu au fost facute setarile corespunzatoare, iar centrala pare sa aiba temperatura minima de functionare 45 de grade ceea ce e cam mult pentru ipat. Multumesc.
|
#1033
Posted 28 December 2021 - 12:39
Citeste aici la pagina 8 :
Temperaturi pe circuitul de incalzire sistem pardoseala, valabile EXCLUSIV pentru versiunile de centrala cu schimbator primar cupru. Pentru versiunile de centrala cu schimbator inox functionarea pentru pardoseala este blocata din fabrica. Edited by dicdobre, 28 December 2021 - 12:39. |
#1034
Posted 28 December 2021 - 12:53
Am inteles, deci nu am ce sa ii fac. Clasic 24 are schimbator de inox din ce scrie acolo. (eu chiar nu stiu, nu e centrala mea, voiam doar sa ajut un pic) Am vazut o chestie legata de functionarea centralei pe incalzire, ca porneste flacara cand temperatura agentului termic este cu 5 grade sub temperatura setata si se opreste la 10 grade peste temperatura setata. Asta inseamna ca in pardoseala poate ajunge si 55 de grade ... mult prea mult. Momentan nu exista termostat de ambient.
|
#1035
Posted 30 December 2021 - 14:49
Intrebare:daca PIF-ul la centrala s-a facut pe cind centrala era legata pe teava de 3/8 (cea de aragaz),daca s-a modificat ulterior pe 1/2 mai trebuie revizuita,aici ma refer la setarile din modul service?
Edited by alexbjorg, 30 December 2021 - 14:55. |
#1036
Posted 12 January 2022 - 14:08
Am un Motan PLUS MT TF C12SPV24MEF,functioneaza bine,instalata de multi ani,putinfolosita.La o solicitare mare,de la 18grade la 21grade la termostat,depaseste incet temperatura setata 70grade cu3-4grade si decupleaza.Dupa cateva secunde recupleaza iar se opreste,porneste etc.Am verificat senzorul de temperatura tur,filtrul Y de pe retur,demontat pompa(este pe viteza3),aerisitorul,toate bune.As mai incerca reducerea usoara a puterii centralei.La cele echipate cu placa electronica BRAHMA,am gasit procedura,dar Motanul meu este echipat cu placa electronica CMC1112-04/04 KOBER.Ma poate ajuta cineva??Multumesc!!
|
|
#1037
Posted 15 January 2022 - 18:24
Salut. Cum pot accesa meniul de service pentru Motan Condens 50, ce combinații de butoane?
|
#1038
Posted 21 January 2022 - 20:36
#1039
Posted 21 January 2022 - 20:45
Manual nu ai, nu scrie acolo? La MkDens e combinația de butoane de unde selectezi modul vară/iarnă și tasta ok, asta în timp ce ești în meniul scurt în secțiunea setări service. Încearcă așa, poate merge.
Spor. Edited by froome, 21 January 2022 - 20:45. |
#1040
Posted 23 January 2022 - 19:07
froome, on 21 ianuarie 2022 - 20:45, said:
Manual nu ai, nu scrie acolo? La MkDens e combinația de butoane de unde selectezi modul vară/iarnă și tasta ok, asta în timp ce ești în meniul scurt în secțiunea setări service. Încearcă așa, poate merge. Spor. Edited by JhonyD, 23 January 2022 - 19:08. |
#1041
Posted 30 January 2022 - 16:28
La un ventilator cu turație variabilă, RG128/1300-3612, de pe un motan mkdens 36kW, se pot înlocui rulmenții? Funcționează însă la turații mari parcă scârțâie! Am încercat să-l desfac însă nu reușesc să demontez elicea pentru a avea acces la rulmenți.
Mă poate ajuta cineva cu un sfat, o idee, o soluție? Mulțumesc! |
|
#1042
Posted 31 January 2022 - 19:25
cyborg, on 30 ianuarie 2022 - 16:28, said:
La un ventilator cu turație variabilă, EbmPapst RG128/1300-3612, de pe un motan mkdens 36kW, se pot înlocui rulmenții? Funcționează bine, însă la turații mari parcă scârțâie! Ar avea nevoie de vaselină. Am încercat să-l desfac însă nu reușesc să demontez elicea pentru a avea acces la rulmenți. Mă poate ajuta cineva cu un sfat, o idee, o soluție? Mulțumesc! Edited by cyborg, 31 January 2022 - 19:27. |
#1043
Posted 16 February 2022 - 13:25
Salutare oameni buni!
Chiar nu mă poate ajuta nimeni? Cum pot scoate elicea de pe ventilatorul menționat? Nu are șurub de fixare pe ax, nu are nici siguranță, nu văd nimic care să prindă elicea de axul motorului. Să fie lipită? Să fie băgată la cald? Pentru 2 rulmenți de maximum 40-50 de lei să schimb ventilatorul cu totul (800 - 1000 de lei)? |