montare siguranta automata

- - - - -
  • Please log in to reply
30 replies to this topic

#1
potae

potae

    Sorosist frumos si liber

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,429
  • Înscris: 20.08.2013
Am siguranta asta http://www.vysblog.r...uranta-1P N.jpg
cum fac legaturile? ce pun in gaura cu N? faza sau nul? unde se baga intrarea de la sursa si care e iesirea catre consumator? merci.

de ce cand pui lampa de control pe faza si impamantare de ce se aprinde becul? e ceva in neregula? (nu are legatura cu situatia de mai sus). multumesc.

#2
gicaru

gicaru

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,709
  • Înscris: 19.05.2014
Sefu' fugi de curent!
in rest N=nul iar intre faza si pamant da se aprinde...Posted Image

#3
flomelomanul

flomelomanul

    Opera lover

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,718
  • Înscris: 12.07.2011

 potae, on 22 iulie 2014 - 18:40, said:

Am siguranta asta http://www.vysblog.r...uranta-1P N.jpg
cum fac legaturile? ce pun in gaura cu N? faza sau nul? unde se baga intrarea de la sursa si care e iesirea catre consumator? merci.

de ce cand pui lampa de control pe faza si impamantare de ce se aprinde becul? e ceva in neregula? (nu are legatura cu situatia de mai sus). multumesc.
1. La borna N se conecteaza nulul. In mod uzual intrarea este la bornele superioare, iesirea la cele inferioare, dar nu este obligatoriu, se poate si invers.
2.Nu este nimic in neregula. Asta se intampla pentru ca intre faza si nulul de protectie exista o diferenta de potential de 230 V.

Edited by flomelomanul, 22 July 2014 - 19:02.


#4
potae

potae

    Sorosist frumos si liber

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,429
  • Înscris: 20.08.2013
multumesc. n-am intrebat pt. mine ci pentru cineva care era nedumerit. un electrician i-a zis ca la N s-ar baga faza asa ca am zis sa intreb aici.

#5
gicaru

gicaru

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,709
  • Înscris: 19.05.2014

 potae, on 22 iulie 2014 - 19:06, said:

multumesc. n-am intrebat pt. mine ci pentru cineva care era nedumerit. un electrician i-a zis ca la N s-ar baga faza asa ca am zis sa intreb aici.

De unde a dedus cineva-ul tau ca respectivul este...electrician?

#6
tandrei99

tandrei99

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,257
  • Înscris: 20.09.2007
Probabil va asta era numele lui de familie, Electricianul.

#7
potae

potae

    Sorosist frumos si liber

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,429
  • Înscris: 20.08.2013
nush frate am intrebat si eu :w00t: :))

#8
leomagic44

leomagic44

    Io, cu electronii.

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,049
  • Înscris: 06.02.2012
Cunosc si eu electroinstalatorigipsari gen Dorel, asa ca atentie! pericol public....

#9
gicaru

gicaru

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,709
  • Înscris: 19.05.2014

 leomagic44, on 22 iulie 2014 - 19:31, said:

Cunosc si eu electroinstalatorigipsari gen Dorel, asa ca atentie! pericol public....

Si semnatura matale e cam din...mecanica, nu din electro. Eu as fi folosit ceva gen legea lui ohm: "de esti o'm cu mine sunt si eu o'm cu tine!"Posted Image

#10
izometric

izometric

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 5,392
  • Înscris: 05.09.2013
L este pentru faza. Vine din engleza de la LINE.

Iar pe siguranta aia, desi scrie N, poti pune ori faza ori nul linistit. Adica pe oricare dintre ele, nu pe amandoua deodata Posted Image


Lampa de control se aprinde la diferenta de potential. Tehnic nulul si pamantul se comporta absolut identic. D-aia se aprinde lampa.

Edited by izometric, 22 July 2014 - 19:44.


#11
Aribert

Aribert

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 478
  • Înscris: 29.12.2013
Dacă se aprinde lampa de control între fază și impământare e de bine, înseamnă că împământarea e bine făcută și funcționează.
Eu alimentez întotdeauna jos și pun cablul spre  consumator sus, dar funcționează și invers. Părerile sunt împărâite Posted Image  
În fotografie e un automat tip C. Ești sigur că e nevoie de el? În general pentru iluminat și uz casnic se ia tip B.  Tip C este o siguranță mai "înceată", se folosește de exemplu dacă alimentezi un motor care la pornire ia pentru scurt timp un curent mare sau pentru săli mari cu foarte multe becuri.

edit: mi-am amintit că auzisem parcă că în Italia tipul C e standard

Edited by Aribert, 22 July 2014 - 21:08.


#12
leomagic44

leomagic44

    Io, cu electronii.

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,049
  • Înscris: 06.02.2012

 gicaru, on 22 iulie 2014 - 19:38, said:


Si semnatura matale e cam din...mecanica, nu din electro. Eu as fi folosit ceva gen legea lui ohm: "de esti o'm cu mine sunt si eu o'm cu tine!"Posted Image
Ce era sa fie...................
Am o mare admiratie pentru Arhimede.

#13
flomelomanul

flomelomanul

    Opera lover

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,718
  • Înscris: 12.07.2011

 potae, on 22 iulie 2014 - 19:06, said:

multumesc. n-am intrebat pt. mine ci pentru cineva care era nedumerit. un electrician i-a zis ca la N s-ar baga faza asa ca am zis sa intreb aici.
Ati facut bine ca ati intrebat. Spuneti-i cunostintei dvs. sa-si schimbe electricianul, adica de fapt sa-si gaseasca un electrician adevarat, ca bipedul respectiv sunt sigur ca era vreun electrorigipsar sau alt "electronemernic" de aceeasi speta, ca s-a umplut tara de ei si fac numai magarii dpdv electric, nenorocesc oamenii care-si dau casele pe mana lor si pe urma le ard casele din temelii de la instalatiile "profesionale" iesite din mana acestor nenorociti.

 Aribert, on 22 iulie 2014 - 20:51, said:

Dacă se aprinde lampa de control între fază și impământare e de bine, înseamnă că împământarea e bine făcută și funcționează.
Eu alimentez întotdeauna jos și pun cablul spre  consumator sus, dar funcționează și invers. Părerile sunt împărâite Posted Image  
În fotografie e un automat tip C. Ești sigur că e nevoie de el? În general pentru iluminat și uz casnic se ia tip B.  Tip C este o siguranță mai "înceată", se folosește de exemplu dacă alimentezi un motor care la pornire ia pentru scurt timp un curent mare sau pentru săli mari cu foarte multe becuri.

edit: mi-am amintit că auzisem parcă că în Italia tipul C e standard
E gresit ce spuneti. La fel ca in Italia, si in Romania, in instalatiile casnice, pentru protectia circuitelor finale "de uz general", se folosec disjunctoare cu curba de declansare C. Pentru intreruptoarele generale se recomanda curba de declansare D.
Pe de alta parte, la alimentarea sigurantelor pe bornele inferioare, este indicat sa se marcheze acest lucru printr-o avertizare colorata (ca sa "sara-n ochi") direct pe corpul sigurantei respective, ca masura de securitate si sanatate in munca. Dvs. stiti ca ati realizat astfel cablarea tabloului, dar poate ca la acel tablou va veni vreodata un alt electrician, care poate fi neglijent si, dupa decuplarea sigurantei, nu mai verifica lipsa tensiunii inainte de a se apuca de lucru. Intrucat modul de cablare uzual este cu alimentarea pe bornele superioare, electricianul neglijent va crede ca bornele inferioare sunt plecarea catre circuitul final, va atinge cu mana partea terminala a conductorului de faza si se va electrocuta.
Si eu am folosit in cateva randuri alimentarea pe bornele inferioare (chiar si la tabloul din apartamentul propriu), dar am pus intotdeauna o eticheta rosie pe siguranta prin care am avertizat cu privire la prezenta tensiunii.
Dpdv electric nu exista nicio restrictie in ce priveste partea pe unde se alimenteaza disjunctorul.

Edited by flomelomanul, 23 July 2014 - 09:24.


#14
flomelomanul

flomelomanul

    Opera lover

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,718
  • Înscris: 12.07.2011

 izometric, on 22 iulie 2014 - 19:43, said:

L este pentru faza. Vine din engleza de la LINE.

Iar pe siguranta aia, desi scrie N, poti pune ori faza ori nul linistit.
As avea rugamintea sa nu mai dati sfaturi eronate, pentru ca cei care le solicita s-ar putea sa le ia "de bune" si sa le aplice.
Sigurantele bipolare de tip faza/nul (1P+N) au marcata borna de nul cu litera N pentru ca este obligatoriu ca acolo sa se conecteze conductorul neutru. Motivul este foarte simplu : acest tip de sigurante (sau disjunctoare, cum se numesc de fapt) au asigurata, din constructie, protectia magneto-termica doar pe unul dintre poli, celalalt pol avand doar rolul de deconectare in caz de defect. Intrucat normativele impun ca protectia la supracurenti sa fie asigurata cel putin pe conductorul de faza, polul care nu asigura aceasta protectie se marcheaza cu N si la el se conecteaza obligatoriu conductorul neutru.Aceste aspecte le puteti deduce chiar si printr-o singura privire la corpul disjunctorului, intrucat are marcata pe el schema electrica, de unde se vede ce caracteristici de protectie are (sau nu) fiecare pol. Asta, bineinteles, daca sunteti de meserie si cunoasteti simbolurile electrice. Daca sunteti electrofaiantar, nu le cunoasteti si legati faza si nulul "de-amboulea", unde aveti dvs. chef.
Ceea ce afirmati dvs. se aplica la disjunctoarele bipolare de tipul 2P (sunt cele care sunt alcatuite din 2 disjunctoare monopolare cuplate mecanic intre ele), la care nu se marcheaza polii, deoarece protectia la supracurenti este asigurata pe ambii poli. La acest tip de disjunctoare nu conteaza pe care pol se leaga faza si pe care nulul.

#15
anaki

anaki

    IES-CONSULTANTA DE SPECIALITATE

  • Grup: Moderators
  • Posts: 11,244
  • Înscris: 17.03.2009

 flomelomanul, on 23 iulie 2014 - 09:16, said:

Ati facut bine ca ati intrebat. Spuneti-i cunostintei dvs. sa-si schimbe electricianul, adica de fapt sa-si gaseasca un electrician adevarat, ca bipedul respectiv sunt sigur ca era vreun electrorigipsar sau alt "electronemernic" de aceeasi speta, ca s-a umplut tara de ei si fac numai magarii dpdv electric, nenorocesc oamenii care-si dau casele pe mana lor si pe urma le ard casele din temelii de la instalatiile "profesionale" iesite din mana acestor nenorociti.
Asta este adevarul,pana si mari companii de constructii in loc sa subcontracteze lucrarile unor firme specializate in instalatii electrice,avand de castigat ambele si in plus existand si o garantie,prefera sa angajeze temporar diversi electrozugravi .
La casele particulare,unele chiar sofisticate, este mult mai rau, zidarul este si electrician,si iese ceea ce iese ,iar la final cand isi da seama beneficiarul de dezastru,refacerea il costa mult ,dar o merita Posted Image
Ceea ce nu realizeaza multi este ca supravegherea pe etape a executiei instalatiilor electrice de catre o persoana competenta ii scuteste de multe necazuri si le asigura o executie de calitate,neavand surprize atunci cand casa este deja finisata.

#16
izometric

izometric

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 5,392
  • Înscris: 05.09.2013

 flomelomanul, on 23 iulie 2014 - 09:41, said:

As avea rugamintea sa nu mai dati sfaturi eronate, pentru ca cei care le solicita s-ar putea sa le ia "de bune" si sa le aplice.
Sigurantele bipolare de tip faza/nul (1P+N) au marcata borna de nul cu litera N pentru ca este obligatoriu ca acolo sa se conecteze conductorul neutru.

Aia nu e siguranta bipolara cumetre.

Crede-l pe fratili tau pe cuvant ca siguranta aia din postul 1 merge fara nicio problema pusa pe faza.

Edited by izometric, 23 July 2014 - 17:53.


#17
flomelomanul

flomelomanul

    Opera lover

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,718
  • Înscris: 12.07.2011
@izometric - Stimate domn (cumatru nu va pot numi, intrucat, din fericire pentru mine, nu suntem asa ceva), dumneavoastra puteti sa dati orice denumire doriti dispozitivului din poza, ca traim intr-o tara libera. Asta nu inseamna, insa, ca oficial el se va numi altfel decat intreruptor (disjunctor) automat magneto-termic bipolar de tip faza/nul ( 1P+N).
Problema, de fapt, nici nu este denumirea respectivului aparat, ci sfaturile gresite cu referire la el date de unii de pe-aici, cum ca la aceste disjunctoare, conductoarele se pot conecta otova, dupa cum vrea neuronul oricarui electrorigipsar, si nu dupa cum sunt ele marcate de catre producator (producator care, nu-i asa, in nemernicia lui, le marcheaza cu litera N doar pentru a putea astfel sa le creasca pretul, nu pentru ca respecta astfel niste normative)

#18
izometric

izometric

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 5,392
  • Înscris: 05.09.2013
Prietene care suferi de mania domniei, daca ai doua sigurante din alea din primul post pe care scrie N si trebuie sa le pui pe acelasi circuit, ce faci, stai fara lumina in casa ca nu scrie L pe una din ele?

CEO-ul companiei pentru care lucrez este milionar in euro si insista sa ne adresam pe numele mic. Toata lumea din companie. Asa ca scuza-ma daca dorinta asta acerba de a iti dori sa te domneasca lumea imi provoaca greata. Nu asta e masura respectului. Hai bine pa, ca stii ca am dreptate cu siguranta, simteai nevoia sa umfli pieptul la mine.

Anunturi

Bun venit pe Forumul Softpedia!

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate