Mini pompa de caldura preparare ACM
Last Updated: Apr 25 2018 23:38, Started by
sly79
, May 17 2014 22:41
·
0
#1
Posted 17 May 2014 - 22:41
Salut.
De ceva timp mi-am propus sa realizez o mini-pompa de caldura ( satisfactia de a face ceva cu mana ta e mare ) . Fiindca investitia a fost mica si dispuneam de majoritatea materialelor am trecut la treaba . Instalatia e compusa din : agent frigorific r134a. compresor Danfoss SC12b + condensatorul aferent luate de pe un aparat donor ( acum condensatorul este vaporizator ) . schimbator de caldura apa-freon construit din ce am gasit prin curte ( am scos cateva spire de la unitatea interioara a unui AC de 12000 BTU , teava unitatii interioare este ghintata rezultand suparafata mai mare ). un presostat pentru a comanda pompa de circulatie ( la pornire temperatura apei are 20 grade si presiunile de condesare - vaporizare sunt in pom ) . din unitate am scos aproximativ 1/3 din spire deci 4000 BTU . singura investitie a fost filtru deshidrator, capilar , pompa masina de spalat folosita pe post de pompa de circulatie , galeata de 20 litri luata din piata . pentru a calcula eficienta jucariei am folosit o priza cu multiple functii care masoara si consumul electric. am consumat 300W pentru a ridica temperatura apei ( 20-21 litri ) de la 20 grade pana la 48 grade . din fizica mea de balta am obtinut o eficienta dubla fata de o rezistenta electrica . temperatura din camera era de 20 grade si nu au fost izolate nici schimbatorul nici galeata de probe . Stiu ca eficienta unui compresor cu piston este mica ( aproximativ 2 ) dar asta am avut . Urmatorul proiect o sa fie cu un compresor rotativ . Era sa uit ca eficienta creste la 4 daca este folosita partea de frig pentru a racori o camera . Am lucrat impreuna cu un coleg la instalatie. Attached Files |
#3
Posted 18 May 2014 - 07:18
Chiar m-am bucurat cand am vazut acest topic.Si eu gadesc demult timp o astfel de instalatie aer-apa...a ramas insa la faza de gand, sunt prea prins in multe altele...dar vreodata., poate reusesc, asadar voi urmari atent topicul. In al doilea rand, felicitari, apreciez oamenii care mesteresc...sunt din tabara mea
Privitor la randament, parerea mea ca pe timp de vara...cand bate soarele cum trebuie, o instalatie solara normala/ clasica bate pompa de caldura (ca investitie...ca bani / consum) Adevarata valoare a unei astfel de instalatii o vad toamna, primavara si in iernile mai caldute, in zilele neinsorite. Spun neinsorite pentru ca chiar si iarna dar pe soare, cu o instalatie cu tuburi vidate ai randamentul mai bun. Spun totul ca parere logica, nu am facut nici un calcul sau proba/experiment...si ma gandesc la consumul compresorului din pompa de caldura. Dar, repet, nota 10 pentru proiect. |
#4
Posted 18 May 2014 - 09:13
Pt a calcula eficienta , trebuie sa ne zici in cit timp ai incalzit apa ???
Si eu sunt interesat de aceasta idee de pompa de caldura , dar in special varianta apa/ apa , adica preluat caldura cu apa din sol si cedata in calorifere. Foarte interesanta ideea cu scurtarea vaporizorului pt adaptarea la acest gen de schimb termic, dar as dori si teoria dupa care ai facut-o. Stima |
#5
Posted 18 May 2014 - 13:39
Timpul de incalzire a fost 30 minute.
Teoria din spatele fostului vaporizator care acum este condensator a fost ca 12000 BTU=3.5KW. Sunt constient ca teoria asta se aplica in cazul aerului ( acum tevile stau in apa si caldura specifica a apei este mai mare decat a aerului ). Am incercat sa pastrez o proportie fara calcule exacte. Conform tabelului de aici http://www.ferreteri...compdanfoss.pdf rezulta o putere frigorifica de aproape 1200W sau cel putin asta inteleg eu . Din cifrele gasite pe net am incercat sa asigur sistemului un condensator de 1200-1500W dupa mintea mea creata. Stiu ca exista formule de calcul pentru a afla cati watti iti trebuie si watii se pot transforma in joule . Problema e ca furnizorul masoara energia in watt/ora ( si aici m-am oprit cu calculele ). Sunt deschis la orice sfat sau idee realista in cazul de fata . Oricum la preturile care sunt pe piata la o pompa de caldura pentru ACM sau pentru incalzire de iti sta mintea in loc eu zic ca singura solutie este in regim DIY ( preturile pleaca de la 1400 euro ) . Nu am bani de investit acum dar ideal era sa pot cumpara un AC inverter Gree de 12000 BTU ( cam 1500 lei ) si sa-l adaptez in pompa de caldura aer-apa. Din cate am cautat pe net un schimbator de caldura apa freon de 2-3 KW ajunge la 1000 ron . Cu putina munca pretul unei pompe de caldura scade la jumatate. Problema e ca noi ne-am invatat sa luam totul pe tava din afara fara sa gandim ( presupun ca daca gandim ne plezneste ceva la cap ). |
#6
Posted 18 May 2014 - 15:13
Quote am consumat 300W pentru a ridica temperatura apei ( 20-21 litri ) de la 20 grade pana la 48 grade . Timpul de incalzire a fost 30 minute. Q =0,002 x 4,185 x (48-20) =0.235 MJ care transformati in kw = aproximativ 650 w , deci un randament bun , dar in acest randament intra si temperatura exterioara in care se afla condesatorul Quote Teoria din spatele fostului vaporizator care acum este condensator a fost ca 12000 BTU=3.5KW. Sunt constient ca teoria asta se aplica in cazul aerului ( acum tevile stau in apa si caldura specifica a apei este mai mare decat a aerului ). Am incercat sa pastrez o proportie fara calcule exacte. Aici nu cred ca e tratat corect intrucat valoarea de 12000 btu inseamna schimbul pe care il face vaporizatorul cu aerul ajutat de suprafata uriasa a aripiorelor, dar in stransa legatura cu volumul interior al acestuia. Puterea lui ramane constanta la volumul dat in care se face vaporizarea (cedarea temperaturii din freon) dar nu ai facut un calcul pt cedarea acesteia la suprafata de contact cu apa. Cred ca ar trebui sa nu se umble la volumul vaporizatorului intrucat se strica volumul de condesare, chiar daca suprafata e mai mare in contact cu apa , energia transferata e data de volumul si presiunile in care se face condensarea si proprietatile agentului frigorific. Edited by ciine, 18 May 2014 - 15:15. |
#7
Posted 18 September 2014 - 19:18
ce cantitate de tub capilar ai folosit si cum ai facut vaporizatorul?
|
#8
Posted 23 October 2014 - 10:49
Lungimea capilarului se poate calcula cu un program de la Danfoss . Programul se numeste DANCAP din cate imi aduc aminte. Trebuie doar sa cunosti cateva date despre instalatia care vrei sa o construiesti.
Vaporizatorul l-am demontat de pe un aparat impreuna cu compresorul . Daca citesti de la inceput nu ai cum sa nu intelegi. Noi am construit doar condensatorul sau condensorul cum o fi corect ( schimbator de caldura freon-apa ) . |
#9
Posted 23 October 2014 - 10:58
#10
Posted 23 October 2014 - 11:53
Fiecare intelege ce vrea. instalatia per total este pompa de caldura Aer-Apa. Schimbatorul de caldura in sine este freon-apa. sper ca te-am scos din ceata.
|
|
#11
Posted 24 November 2014 - 21:21
Buna seara
Chiar daca sunt nou pe aici ,.. scurt , mi-am transformat un AC pentru incalzire in pardoseala . Functioneaza beton 10 min dupa care intra in avarie . Teava gaz calda aprox 50° teava rece 15°. Aparatul este generatie 97-98 . Din pacate nu am posibilitate de masurare presiuni de lucru . Intreb , poate stiti , aveti idei de proceduri verificare ? Scriu acum pentru ca azi i-am dat " prima cheie " si din pacate afara era cam frig sau eram eu subtire imbracat si nu am stat de poze iar de scris m-am apucat cum am ajuns la semnal . Idei , pareri ... |
#12
Posted 01 December 2014 - 21:48
Cum ai transformat aparatul pentru incalzire in pardoseala?
Folosesti UE si in loc de UI agentul circula prin pardoseala sau cu UE incalzesti apa care circula prin pardoseala? Detaliaza putin ca sa te putem ajuta. |
#13
Posted 01 December 2014 - 22:30
Am introdus unitatea interioara intr-un bazin unde face schimbul de caldura cu apa apoi recirculata cu o pompa in instalatia din pardoseala ( doar radiatorul ... fara electrica ... ) . Am masurat presiunea pe lichid , in jur de 15 bar pe incalzire . Regret ca nici azi nu am facut macar poza ... promit ca o voi face .
nu stiu daca aparatul are setati parametrii din care nu trebuie sa iasa si aici ma refer la temp interioara min-max , temp teava lichid ... Nu sunt profesionist in domeniu dar daca aveti un pic rabdare cred ca voi pricepe . Sincer ma gandesc sa achizitionesz un AC inverter si sa-l plasez acolo dar totusi vreau sa testez . |
#14
Posted 02 December 2014 - 08:49
Ce inseamna ca dupa 10 minute intra in avarie?
S-ar putea sa se opreasca pur si simplu UE dupa 10 minute comandata fiind de senzorul de temperatura aflat pe UI deoarece apa din jurul sau ajunge la o temperatura la care el este programat sa declanseze. Ma tem ca s-ar putea sa fie vorba de asta deoarece nu cred ca apa in care este UI este miscata cu viteza necesara pentru a nu declansa protectia. |
#15
Posted 02 December 2014 - 08:57
Transferul de caldura este realizat 100% rapid . In cele 10 min temperatura tevii de lichid freon este egala cu cea de retur a apei din pardoseala iar cea de gaz este la temp de 40 45 grade . Ma tem de parametrii setati ai senzorilor iar aici nu stiu cum sa-i "pacalesc" senzorul din UI este lipit de teava de lichid asa cum vine original .
|
|
#16
Posted 02 December 2014 - 21:43
Practic cred ca nu ar trebui sa pacalesti nici un senzor.
Daca spui ca in 10 minute ai aceeasi temperatura pe tur ca pe retur nu trebuie sa faci altceva decat sa recirculi apa cu ajutorul pompei pana scade temperatura apei moment in care ar trebui sa porneasca iar UE si sa-si faca datoria. |
#17
Posted 02 December 2014 - 21:48
Nu m-am exprimat bine , porneste UE , ridica 15 bar pe teava de lichid , merge bine , incepe sa se incalzeasca , apa esye recirculata dar intra in avarie semnalizand cu led-urile alternativ . Nu iese din avarie decat daca deconectez de la retea .
|
Anunturi
Bun venit pe Forumul Softpedia!
▶ 0 user(s) are reading this topic