Problema aer conditionat Panasonic

- - - - -
  • Please log in to reply
1 reply to this topic

#1
cib3k

cib3k

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 160
  • Înscris: 01.11.2006
Am un aparat de aer conditionat Panasonic CS-PW9GKE, 9000 BTU, monosplit, fara invertor. De ceva timp nu mai raceste si nu mai incalzeste aerul, doar il ventileaza. Am observat ca in primele 2 secunde de la pornire curentul consumat urca pana la 20A, apoi scade imediat aproape de 0. Sta acolo cam 30-40 secunde, apoi pe parcursul altor 2 secunde urca iar la 20A si scade imediat la 0. Fenomenul continua sa se repete la interval de 30-40 secunde. Asta se intampla indiferent daca aparatul e setat pe racire sau incalzire, in conditiile in care in camera sunt 23 de grade iar afara 22 de grade. In timpul asta, ventilatorul continua sa sufle si unitatea interioara pare sa functioneze normal. Ventilatorul unitatii exterioare se invarte si el.

Am atasat cateva pagini din manualul de service. Curentul la pornire e normal sa fie 20A, dar apoi ar trebui sa scada la 3.7-3.9A.

Care e cel mai probabil sa fie cauza problemei, un compresor blocat sau un condensator defect? De obicei condensatoarele nu pica brusc si fac aparatul sa functioneze intermitent; in cazul meu, pur si simplu intr-o zi a incetat sa mai raceasca sau sa incalzeasca aerul.

Aparatul are vreo 4 ani de utilizare, functionand ocazional vara. E instalat intr-un bloc din Bucuresti, nu a fost mutat, nu s-a umblat la el. Pe total, cred ca are 3-4 luni de functionare continua. E normal ca un compresor sa cedeze doar dupa atata timp?

Compresorul e inca in garantie, dar garantia e inutila, fiind doar pentru piesa. Deplasarea, constatarea si manopera costa peste 500 RON, adica jumatate din costul aparatului. Asta indiferent daca e vorba de compresor sau alta piesa care a cedat.

In momentul asta nu vreau sa mai cheltui bani cu aparatul pana nu identific cauza problemei. As dori sa stiu daca pe baza descrierii pe care v-am furnizat-o, se poate identifica relativ cam care e cea mai probabila componenta care a cedat.

Attached Files



#2
sipmc

sipmc

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 314
  • Înscris: 26.11.2013
E f simplu. A cedat condensatorul de pornire comp

Anunturi

Chirurgia endoscopică a hipofizei Chirurgia endoscopică a hipofizei

"Standardul de aur" în chirurgia hipofizară îl reprezintă endoscopia transnazală transsfenoidală.

Echipa NeuroHope este antrenată în unul din cele mai mari centre de chirurgie a hipofizei din Europa, Spitalul Foch din Paris, centrul în care a fost introdus pentru prima dată endoscopul în chirurgia transnazală a hipofizei, de către neurochirurgul francez Guiot. Pe lângă tumorile cu origine hipofizară, prin tehnicile endoscopice transnazale pot fi abordate numeroase alte patologii neurochirurgicale.

www.neurohope.ro

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate