Folosind serviciul second opinion ne puteți trimite RMN-uri, CT -uri, angiografii, fișiere .pdf, documente medicale. Astfel vă vom putea da o opinie neurochirurgicală, fără ca aceasta să poată înlocui un consult de specialitate. Răspunsurile vor fi date prin e-mail în cel mai scurt timp posibil (de obicei în mai putin de 24 de ore, dar nu mai mult de 48 de ore). Second opinion – Neurohope este un serviciu gratuit. www.neurohope.ro |
Generator de curent pentru centrala+pompe
Last Updated: Aug 05 2013 07:34, Started by
alinescoo
, Aug 04 2013 20:59
·
0
#1
Posted 04 August 2013 - 20:59
Cum doar la voi pot apela, va rog sa va dati cu parerea legat de situatia mea.
Practic se da o centrala atmos de 50KW + 3 pompe de apa. Vreau sa imi asigur o oarecare autonomie in cazul in care nu am curent electric. Nu se intampla prea des, in ultimii 5 ani am avut doar intr-o iarna vreo 4-5 ore curentul intretupt, insa cum am 2 copii mici, trebuie sa fiu sigur ca am caldura. Nu as vrea sa ma complic cu UPS si acumulator pentru simplul motiv ca fiind tot timpul cineva acasa, nu imi fac probleme ca o sa bubuie cazanul. M-am gandit la urmatoarea alernativa: http://www.price.ro/..._850_215391.htm Cand sunt probleme mi-l pornesc si ma duce cateva ore cat am nevoie de curent. Evident il pot supraveghea. Il pot lua undeva la 400 lei. Ce parere aveti, merita ? Nu cunosc nimic despre acest tip de aparate. L-as folosi strict cand nu am curent si doar la centrala. Nu stiu exact ce consum are centrala+pompele, insa urmarind contorul, in 24h am observat un consum de vreo 3KW . |
#2
Posted 04 August 2013 - 21:31
sunt pompe de circulatie a apei sau si hidrofor ? In mod normal ar trebui sa fie suficienti 650W pentru central si pompe, mai ales daca pornesti pompele pe rand si nu simultan. In schimb nu e suficient pentru hidrofor.
|
#3
Posted 04 August 2013 - 22:11
Nu am decat 3 pompe de circulatie a apei in calorifere + ventilatorul de la cazan + ladomatul. O pompa e pusa pe boiler, deci poate fi deconectata la pana de curent. Nu am hidrofor.
|
#4
Posted 04 August 2013 - 22:32
Vezi ca paraitorarea aia nu e in stare sa dea un 50Hz constant => palpaie becul racordat la el si o sa te trezesti ca arzi placa electronica a CT...
Tu de ce crezi ca costa sub 100 EUR ? http://www.agt.ro/in...g=produse&cid=1 |
#5
Posted 04 August 2013 - 22:43
Deci eu centrala de 50kw casnica,ca sa zic asa,nu am vazut...Dar na,poate nu stiu eu!Poate te-ai referit la puterea termica si nu la consumul de curent!
Oricum la puterea aia nu ai ce sa faci cu jucarie de generator din ala de care zici tu! Dar,daca cumva ai gresit,ceea ce sigur ai facut,iti mai dau o idee aplicata de un unchi care sta la tara.A luat un invertor auto de 1500w si l-a legat la o baterie auto mai mare de 12v,dar de 250A.Ii tine centrala,hidroforul,frigiderul,vreo cateva becuri economice si un LCD fara probleme.Asta probat de el!Iar ca timp,a mers vreo 35-40 ore asa,dar mers mai econom,adica fara LCD,becuri lasate aprinse....etc!Si stiu ca are bateria in permanenta incarcata si pregatita!Ca idee,centrala e un Ariston de perete cu tiraj fortat,deci mult mai mica ca a ta! Cat despre generator,vezi ca era la LIDL unu bunicel si l-au bagat de vreo 2-3 ori in oferta ca am vrut sa-l iau eu! [ https://www.youtube-nocookie.com/embed/SOrOQloUoTE?feature=oembed - Pentru incarcare in pagina (embed) Click aici ] Edited by george_eu25, 04 August 2013 - 22:47. |
#6
Posted 04 August 2013 - 22:44
pai pompele au in general 50-100W , ventilatorul...sa zicem 50 w, laddomatul inca sa zicem 150 .
deci ar fi 300+50+150=500 W . deci nu folosesti generatorul la incarcare maxima, dar nu mai ai loc de iluminat. Sincer, mai bine mai pui niste bani si iei ceva la 2Kw si iti tine toata casa. PS E central pe lemne si nu are mare electronica in ea. Cu invertorul, daca e cu sinusoida modificata se incalzesc mai mult pompele. Edited by hvoicu, 04 August 2013 - 22:48. |
#7
Posted 05 August 2013 - 07:34
Un generator cat de prapadit e mai bun decat un invertor, mai ales daca ai motoare electrice de alimentat.
|