Am o lampa in bucatarie cu neon A functionat pana ieri perfect Astazi nu se mai aprinde Am schimbat neonul, l-am verificat in alta parte e bun Am schimbat starterul, l-am verificat e bun Am verificat cu creionul de tensiune si in ambele capete ale neonului exista tensiune. Nu stiu ce ar putea fi Idei? Bine mai ramane sa demontez lampa din tavan dar ..., e cam complicat Multumesc |
#2
Posted 07 January 2013 - 18:47
Cumpara un droser electronic, e cam 10 lei la magazinele gen Dioda.
|
#3
Posted 07 January 2013 - 18:48
Vezi ca in bucatarie se face tot timpul un ,,abur gras '', de la prajeli, gateli in general.
Acel abur se depune perfid si nestiut de multa lume, se poate pune pe contactii din lampa, pe piciorusele de la neon, etc. Astfel se ,,pierde '' contactul intre partile metalice, se face oxidarea metalului, asa este la alama, incearca sa cureti contactii cu diluant, spirt... Dupa ce opresti curentul din sigurante. Se poate sa fie si droser-ul dar zici ca ai curent... Edited by crisstonne, 07 January 2013 - 19:14. |
#4
Posted 07 January 2013 - 18:50
#5
Posted 07 January 2013 - 18:51
S-ar putea dupa parerea mea, sa fie oxidate soclurile unde intra piciorusele tubului. Droserul??? nu cred ca se duce asa usor.
|
#6
Posted 07 January 2013 - 18:51
Pai ala are doua fire pe care le legi la 220v, iar in partea cealalta ai o mufa pe care o infigi in neon.
Ba se duce, am avut intr-o aplica de aia rotunda, a crapat relativ repede, dar faza misto e ca am luat inca doua becuri (colac) si nu mergea cu niciunul, Am schimbat droserul si a mers. Si la tata la bloc e aceeasi faza, trebuie sa ii iau si lui. Edited by Lucian_M, 07 January 2013 - 18:52. |
#7
Posted 07 January 2013 - 18:54
Pai stai putin... nu e vorba de tub fluorescent? sau e alt model?
S-ar putea chiar mufa aia sa fie oxidata. Edited by GeorgeTrisina, 07 January 2013 - 18:55. |
#8
Posted 07 January 2013 - 18:58
#9
Posted 07 January 2013 - 19:04
#10
Posted 07 January 2013 - 19:06
Tubul fluorescent are cate doua picioruse la fiecare capat. Alea intra in niste socluri care se fac contact cand rotesti tubul. Soclurile alea doua cred ca au contactii oxidati.
|
|
#11
Posted 07 January 2013 - 19:09
#12
Posted 07 January 2013 - 19:11
Aha!
Deci e neon clasic. Posibil sa fie dus traf-ul ala, eu l-am schimbat, ca aveam tot ceva cu tole din fier-siliciu, am pus electronic si am scapat si de bazaiala aia enervanta. Si nu mai schimb nici startere si alte prostii. Cand crapa droserul electronic, iau altul cu 10 lei, l-am montat in cateva minutele si gata. |
#13
Posted 07 January 2013 - 19:24
Daca ai tensiune in ambele capete, lipseste nulul mai mult ca sigur. Droserul, filamentele, starterul sunt inseriate. Posibil intrerupatorul sa fie montat pe nul si defect sau nul lipsa din doza de legaturi
Edited by scripcarul, 07 January 2013 - 19:27. |
#14
Posted 07 January 2013 - 19:25
#15
Posted 07 January 2013 - 19:53
Verifica cu un aparat de masura daca ai 220v intre bornele de alimentare din lampa. Capacul din fata se demonteaza usor. Sub el o sa gasesti o rigleta in care vin firele de alimentare. O poti verifica si cu o lampa de control, formata din bec, fasung, si doua fire izolate. Dar foarte mare atentie la lucrul cu aceasta. ATENTIE!!!! 220 este o tensiune care poate fi mortala
|
|
#16
Posted 07 January 2013 - 19:56
Mai ales de la o inaltime de 2,4-2,5 metri, un izbai precedat de un soc electric finalizat cu un full-contact cu gresia de pe jos sau cu vreun colt de dulap/masa nu e de dorit. Grija mare cum se umbla pe acolo. Orice om ar trebui sa aiba in casa un multimetru, cost 15 lei si e tare util. Eu sunt aproape varza la fizica, insa ca sa masori ceva la o priza sau la baterii/pc-uri sau alte chestii pe la masini- nu e mare lucru.
|
#17
Posted 07 January 2013 - 19:57
Scuze... am postat din neatentie. Intrerupatorul trebuie sa fie pe aprins cand verifici.
Edited by scripcarul, 07 January 2013 - 20:00. |
#18
Posted 07 January 2013 - 20:07
Decit sa-ti bati capul cu un corp vechi ce are contactele oxidate mai bine il schimbi cu totul.
Daca e in medii umede, respectiv bucatarie sau baie se cumpara cele cu "abajur" , spun abajur impropriu pentru ca practic este un scut de plastic peste tub. La supermarket-uri am vazut instalatie complecta la 25 lei de 40W "office" fara scut si 40 lei cu scut. |