Tehnicile minim invazive impun utilizarea unei tehnologii ultramoderne. Endoscoapele operatorii de diverse tipuri, microscopul operator dedicat, neuronavigația, neuroelectrofiziologia, tehnicile avansate de anestezie, chirurgia cu pacientul treaz reprezintă armamentarium fără de care neurochirurgia prin "gaura cheii" nu ar fi posibilă. Folosind tehnicile de mai sus, tratăm un spectru larg de patologii cranio-cerebrale. www.neurohope.ro |
Subcontorizare Trifazata, legaturi in contor!
Last Updated: Dec 06 2012 15:55, Started by
maconfireblade
, Dec 06 2012 14:51
·
0
#1
Posted 06 December 2012 - 14:51
va salut.
am curent trifazic pe cablu 4x50 acum vreau sa ii dau si tatalui meu curent trifazic, printr-un contor AEM analogic. momentan am conectat cele 3 faze de intrare, nul intrare, 1 faza iesire si nul iesire contorul desi sunt consumatori nu se invarte imi puteti spune daca am facut bine? sau e o greseala undeva. am atasat poze cu legaturile si contorul respectiv multumesc! toate legaturile sunt realizate cu sigurantele principale de la contorul principal pe OFF, siguranta maxima! legaturi dupa cum urmeaza: 1 intrare faza 3 iesire faza 4 intrare faza 7 intrare faza 10 intrare nul 11 iesire nul [ http://i451.photobucket.com/albums/qq233/racingpartsforum/Diverse/P1090981.jpg - Pentru incarcare in pagina (embed) Click aici ] [ http://i451.photobucket.com/albums/qq233/racingpartsforum/Diverse/P1090982.jpg - Pentru incarcare in pagina (embed) Click aici ] [ http://i451.photobucket.com/albums/qq233/racingpartsforum/Diverse/P1090983.jpg - Pentru incarcare in pagina (embed) Click aici ] Edited by maconfireblade, 06 December 2012 - 14:52. |
#2
Posted 06 December 2012 - 15:08
nu ai bagat nici o iesire de faza in "6" si "9". ai o "faza" oarecum legata corect la "1" si "3",
daca aia o fi faza. in schimb, la "10" si "11", unde trebuia sa pui nulul, tu cel mai probabil ai pus tot o faza, iar contorul nu are nul. ca atare, nu misca. fazele care vin de la tine spre contor care sunt? toate cele trei negre sau rosu, albastru si galben/verde? vezi ca in afara de faze, de la tine trebuie sa vina si al 4-lea fir...nulul. leaga fazele cu grija, numai pe "1", "4" si "7", iar iesirile pe "3", "6" si "9", ca altfel o sa ai de schimbat sigurante. nulul, atat cel de la tine cat si cel de iesire il pui pe "10" si "11". LE: hai ca acu' am vazut descrierea legaturilor tale. pai daca vrei sa-i dai trifazic, de ce nu legi si iesirile pe restul de faze? sau vrei sa-i dai doar o faza? legarea este corecta in caz ca vrei sa dai monofazat, dar probabil contorul este "busit", ceea ce e greu de crezut, insa nu imposibil. incearca sa muti masurarea pe alt grup mobil, de exemplu pe "4" si "6" sau "7" si "9". nulul il lasi acolo unde e, pe "10" si "11". Edited by dygey, 06 December 2012 - 15:36. |
#3
Posted 06 December 2012 - 15:11
1 verde 4 albastru si 7 maro sunt intrarile in contor ,cele 3 faze din coloana principala
intrarea nul este 10 negru 3 negru este faza in iesire 11 negru nul in iesire in schema vad punte intre intrari 1 4 7 si bornele de langa ele respectiv 2 5 si 8 eu nu am facut puntea aia intre ele Edited by maconfireblade, 06 December 2012 - 15:13. |
#4
Posted 06 December 2012 - 15:32
maconfireblade, on 06 decembrie 2012 - 15:11, said: in schema vad punte intre intrari 1 4 7 si bornele de langa ele respectiv 2 5 si 8 eu nu am facut puntea aia intre ele La contoarele monofazate pe care le-am vazut nu era necesara punte, era facuta intern legatura pentru bobina de tensiune. Acum in cazul tau verifica cu un ohmetru sau cu o lampa de control si daca nu sunt facute puntile fa-le tu. |
#5
Posted 06 December 2012 - 15:42
am pus puntea intre 1-2 si prin minune a inceput sa se invarta
asta lipsea!! merci de ajutor!! |
#6
Posted 06 December 2012 - 15:55
la monofazat da, este o placuta intre bornele "2" si "3". la trifazat nu exista "punte".
|