Vreau sa trag un cablu subteran de la un post trafo aflat la 210m, care sa deserveasca in principal o moara cu 2 motoare trifazice - 22 kw si 5 kw - nu pornesc simultan .
Ca si consumatori monofazici : - iluminat, hidrofor si ocazional : inverter sudura de 180 A , compresor aer ( 1,5 kw ), flex.

Am primit de la un electrician recomandarea sa achizitionez cablu ACYABY 3x35 + 16 .

Credeti ca o sa faca fata cablul acestor consumatori ( moara in principal ) ?

Multumesc

#2
GeorgeTrisina

GeorgeTrisina

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,815
  • Înscris: 19.12.2011
Ai o putere instalata de cca 30KW, pe distanta de 210m ai o perdere de tensiune de 3,3% care este in regula.
Poti folosi cablul ACYABY 3x35+16mmp fara nici o problema.
Ca sa eviti pierderea de tensiune la pornire este indicat ca motorul de 22KW sa-l pornesti in stea-triunghi.
S-auzim de bine !

#3
vezeanu

vezeanu

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 37
  • Înscris: 19.02.2007
perfect , motorul mare este configurat sa porneasca in stea-triunghi.

Multumesc

#4
vezeanu

vezeanu

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 37
  • Înscris: 19.02.2007

 GeorgeTrisina, on 06 septembrie 2012 - 09:52, said:

Ai o putere instalata de cca 30KW, pe distanta de 210m ai o perdere de tensiune de 3,3% care este in regula.
Poti folosi cablul ACYABY 3x35+16mmp fara nici o problema.
Ca sa eviti pierderea de tensiune la pornire este indicat ca motorul de 22KW sa-l pornesti in stea-triunghi.
S-auzim de bine !


Multumesc,

Astazi am achizitionat cablul ACYABY 3x35+16 , iar luni se baga in pamant

numai de bine!

Anunturi

Chirurgia endoscopică a hipofizei Chirurgia endoscopică a hipofizei

"Standardul de aur" în chirurgia hipofizară îl reprezintă endoscopia transnazală transsfenoidală.

Echipa NeuroHope este antrenată în unul din cele mai mari centre de chirurgie a hipofizei din Europa, Spitalul Foch din Paris, centrul în care a fost introdus pentru prima dată endoscopul în chirurgia transnazală a hipofizei, de către neurochirurgul francez Guiot. Pe lângă tumorile cu origine hipofizară, prin tehnicile endoscopice transnazale pot fi abordate numeroase alte patologii neurochirurgicale.

www.neurohope.ro

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate