 flp014, on 8th February 2012, 20:19, said:

Multumesc frumos! Probabil ca pentru asta ar trebui sa stie ei ce solutie am eu acordata sau sa fie postat ATR-ul langa contoar , nu ?
Nu stiu daca la voi s-a externalizat serviciul de citire,oricum nu este treaba cititorului sa faca aceasta verificare,dar o echipa de control imediat va constata,spe sa nu ai parte de asa ceva.

 flp014, on 8th February 2012, 20:19, said:

Oricum , e bine de stiut cam ce se poate intampla , atata timp cat totul este sigilat tot de catre ei ca doar nu s-a facut operatiunea de vreun Dorel...
De acord cu tine ,dar tot nu este chiar ok,nu zic mai multe ca dupa aia iar se trezeste vreunu sa zica ca apar pozitia nu stiu cui.

#20
Bibi123

Bibi123

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 243
  • Înscris: 20.09.2007
flp014, ai depus plangere la ENEL?  Daca da, cum ai procedat pt despagubirea pagubelor?

#21
GERULA2006

GERULA2006

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,831
  • Înscris: 26.08.2006
Salut!
Azi am reusit in final sa cumpar pentru tablou o tetrapolara SCHRACK  ca si generla . un releu ELTEC RSU 3/a pentru protectie supratensiune (  http://www.eltec-ele.....al-RSU 03.pdf )si o bobina de declansare tot SCHRACK B-FA/230.
Ce ziceti am ales bine aceste produse?
Am doua intrebari:
1. In legatura cu releul -  in manualul atasat scrie ca se monteaza dupa siguranta generala si ca se lega si la impamintare .In schimb pe schema care se afla pe releu nu apara impamintarea si nici nu are loc pentru a face legatura cu ea.
2. In legatura cu tertapolara- din aceasta trebuie sa alimentez releul si inca trei ramuri de sigurante (pt fiecare faza ). Cum fac sa am un contact bun la iesirea din tetrapolara tinid cond ca acolo vor fi doi sau trei conductori de 4 mm ( sau chiar 6 mm intr-o locatie) din cupru masiv bagati in acea clema de iesire?
Multumesc!

#22
GERULA2006

GERULA2006

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,831
  • Înscris: 26.08.2006
Ca si legatura intre siguranta si releu si releu si bobina conductor de 2,5 mm este suficient?

#23
dan210

dan210

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 9,253
  • Înscris: 24.06.2006

 GERULA2006, on 14th August 2012, 20:41, said:

In legatura cu releul -  in manualul atasat scrie ca se monteaza dupa siguranta generala si ca se lega si la impamintare .In schimb pe schema care se afla pe releu nu apara impamintarea si nici nu are loc pentru a face legatura cu ea.
citeste cu atentie cartea tehnica, ala-i modelul 3/b

 GERULA2006, on 14th August 2012, 22:12, said:

Ca si legatura intre siguranta si releu si releu si bobina conductor de 2,5 mm este suficient?
da

#24
GERULA2006

GERULA2006

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,831
  • Înscris: 26.08.2006
Azi am montat intreg ansamblul. Am apasat butonul test si a declansat.Deci functioneaza.Releul este bine ales sau era mai bun cel 3/b?
Din ce am citit in manualul sau am vazut ca nu decupleaza la subtensiune.E bine sau rau?
In zona noastra au schimbat reteaua electrica si am vazut ca sub 210 220 V nu a mai scazut tensiunea.Sta undeva la 230 240 V.
Au dat jos toate transformatoarele de pe stilpi si au pus niste casute speciale. De aceea ma astept la supratensiuni mai mult. Mai palpaie becul uneori......

#25
dan_1072

dan_1072

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 644
  • Înscris: 24.01.2007
Toate aceste bobine de declansare se folosesc in combinatie cu un releu ?  Sau exista si modele care nu necesita releul acela ?
De exemplu, am gasit ceva de la Schneider, dar vanzatorul mi-a spus doar ca mai trebuie sa cumpar inca o siguranta, nu a mentionat nimic despre acel releu.

#26
dan210

dan210

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 9,253
  • Înscris: 24.06.2006

 dan_1072, on 13 ianuarie 2013 - 09:37, said:

Toate aceste bobine de declansare se folosesc in combinatie cu un releu ?  Sau exista si modele care nu necesita releul acela ?
De exemplu, am gasit ceva de la Schneider, dar vanzatorul mi-a spus doar ca mai trebuie sa cumpar inca o siguranta, nu a mentionat nimic despre acel releu.

MSU nu necesita releu, doar un intrerupator automat (general) compatibil (mecanic) pentru cuplare

Quote

Bobina MSU:
- este proiectată special pentru monitorizarea tensiunii fază/neutru cu 2 praguri de declanşare 255V c.a. (ref.26479) şi 275V c.a. (ref.26979);
- întrerupe alimentarea prin deconectarea întreruptorului automat la care este asociată atunci când se depăşeşte un anumit prag de tensiune (supratensiune), pe o durată care depăşeşte câteva zecimi de secundă;
Această soluţie se poate folosi pentru protecţia împotriva supratensiunilor generate de deplasarea neutrului în reţelele electrice, sau a inversării acesteia cu o fază
[...]
soluţia asigurată de Schneider Electric constă în asocierea unei bobine de declanşare MSU la orice întrerupător automat din gama multi9: C60N, ID, C120 sau DPNN.


#27
gmowner

gmowner

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 995
  • Înscris: 13.02.2015
Am si eu o întrebare, aceste bobine MSU in caz de supratensiune, întrerup doar faza sau si nulul?

Am avut de curând un necaz cu ruperea nulului de la stâlp, cu un mic incendiu in casa.

Siguranța de pe circuit a sărit, plus diferențialul de pe general, plus cea de la contor.
Am decuplat manual separatorul de faza.

Cu toate astea aveam faza pe toate cele 3 circuite: faza, nul, împământare.
Deci întreruperea circuitului de faza nu a ajutat cu absolut nimic.

Mulțumesc.

#28
gmowner

gmowner

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 995
  • Înscris: 13.02.2015
Sau ma rog, ce recomandați in aceasta situație, mai citisem prin alta parte de o siguranță numita AFDD.

#29
a_r_C

a_r_C

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,057
  • Înscris: 09.07.2019
AFDD-ul nu e protecție la supratensiune.

Bobinele iMSU le poți cupla la un disjunctor general tetrapolar și întrerupe simultan fazele și nulul.

Mai poți folosi releu de supratensiune și contactor.

Oricum, dacă aveai împământarea făcută corect și tratarea nulului, nu ajungeai în situația aia periculoasă.

Rezolvă musai cu împământarea casei, pentru că în sistem TNCS, cum ai tu, riști să te trezești cu tensiune periculoasă pe carcasele metalice ale electrocasnicelor, în caz că se întrerupe PEN.. și nu te ajută nici bobinele, nici releul+contactor sau alte protecții

Edited by a_r_C, 25 May 2022 - 20:12.


#30
gmowner

gmowner

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 995
  • Înscris: 13.02.2015
Alte pareri?

Impamantarea e facuta corect cu stalpi in pamant si platbanda, si legata in carcasa contorului de cei care l-au montat.

De acolo pleaca spre circuitele casei.

Daca era ceva legat aiurea sigur se obsera, pentru ca in ultimele luni am avut:
- echipa de la e-distributie venita sa verifice cu ocazia cererii de spor putere
- electrician care mi-a refacut tabloul electric
- inginer de la e-distributie care a venit dupa cererea mea de despagubire in urma evenimentului.

Tabloul electric are rccb-uri tocmai ca sa nu ma electrocutez in caz de ceva...

Edited by gmowner, 26 May 2022 - 10:18.


#31
a_r_C

a_r_C

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,057
  • Înscris: 09.07.2019

 gmowner, on 26 mai 2022 - 10:16, said:

Alte pareri?

Impamantarea e facuta corect cu stalpi in pamant si platbanda, si legata in carcasa contorului de cei care l-au montat.

De acolo pleaca spre circuitele casei.

Mai concret, a făcut vreun ”specialist” care s-a perindat pe acolo vreo măsurătoare la PPL? Are sub 4ohmi(sau sub 1 ohm, dacă e comună cu instalația de paratrăsnet)? Există vreun buletin PRAM care să ateste asta? Tratarea nulului este făcută corect? Pariez că nu...

 gmowner, on 26 mai 2022 - 10:16, said:

Daca era ceva legat aiurea sigur se obsera, pentru ca in ultimele luni am avut:
- echipa de la e-distributie venita sa verifice cu ocazia cererii de spor putere
- electrician care mi-a refacut tabloul electric
- inginer de la e-distributie care a venit dupa cererea mea de despagubire in urma evenimentului.

Eh!... Noi să fim sănătoși...
- Pentru spor de putere ”echipa” nici măcar nu a deschis BMPT-ul... sau, dacă l-a deschis, a fost degeaba.
- Toate tablourile din țara asta sunt făcute de electricieni, doar că majoritatea nu respectă normele.
- Inginerul de la e-distribuție constata că s-a întrerupt PEN-ul, care e în ograda lui(a OD-ului), nu avea treabă cu instalația ta, delimitată de bornele șir de după contor.

 gmowner, on 26 mai 2022 - 10:16, said:

Tabloul electric are rccb-uri tocmai ca sa nu ma electrocutez in caz de ceva...
RCCB-ul protejează la curent diferențial (de defect), nu are treabă cu supratensiunile cauzate de întreruperea PEN-ului. El nu are cum să detecteze asta.

Să ne înțelegem, tu ai spus că aveai tensiune pe N și PE chiar dacă ai întrerupt alimentarea fazelor. Chiar dacă nu întrerupeai fazele, nu aveai cum să ai tensiune periculoasă pe conductorul de PE, dacă aveai împământarea și tratarea nulului făcute în mod corect.
Protecțiile la supratensiune, indiferent de care pui, vor întrerupe doar fazele și eventual N-ul. Tensiunile periculoase care vin din aval de punctul de întrerupere a PEN-ului ajung pe conductoarele instalației tale, în lipsa unei împământări unde să se descarce.
Dacă specialiștii vieții ți-au spus altceva, eu zic să mai cauți alții..
Uite un specialist care chiar știe ce vorbește:
[ https://www.youtube-nocookie.com/embed/JRHyqouJPzE?feature=oembed - Pentru incarcare in pagina (embed) Click aici ]

#32
anaki

anaki

    IES-CONSULTANTA DE SPECIALITATE

  • Grup: Moderators
  • Posts: 11,252
  • Înscris: 17.03.2009

 gmowner, on 25 mai 2022 - 16:04, said:

Am si eu o întrebare, aceste bobine MSU in caz de supratensiune, întrerup doar faza sau si nulul?

Am avut de curând un necaz cu ruperea nulului de la stâlp, cu un mic incendiu in casa.

Siguranța de pe circuit a sărit, plus diferențialul de pe general, plus cea de la contor.
Am decuplat manual separatorul de faza.

Cu toate astea aveam faza pe toate cele 3 circuite: faza, nul, împământare.
Deci întreruperea circuitului de faza nu a ajutat cu absolut nimic.


Mulțumesc.
Si atunci de unde aveai tensiune in instalatie?Din aer?Nu cumva au fost inversate neutrul si faza sau o interventie gresita in retea cu o legare gresita?
Povestea ta are multe semne de intrebare,ia pune o poza cu tabloul tau deschis.

Edited by anaki, 26 May 2022 - 13:19.


#33
gmowner

gmowner

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 995
  • Înscris: 13.02.2015
Separatorul era decuplat.

Attached Files



#34
anaki

anaki

    IES-CONSULTANTA DE SPECIALITATE

  • Grup: Moderators
  • Posts: 11,252
  • Înscris: 17.03.2009
Desi tabloul este unul de tipul celor care nu-mi plac(cu monopolare) este clar ca pe PEN-ul retelei a venit faza,degeaba ai actionat separatorul,PE-ul din bmp a fost dus direct pe bara tabloului adica a fost o alimentare dupa protectii si de acolo retur pe circuite.
Trebuia stabiit de unde anume a fost intrerupt PEN-ul, din PT din LEA  ,cel de la e -distributie cred ca a stiut.

#35
gmowner

gmowner

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 995
  • Înscris: 13.02.2015
Eu tot nu am inteles daca o bobina MSU m-ar fi ajutat, sau ce m-ar ajuta intr-o situatie similara.

#36
a_r_C

a_r_C

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,057
  • Înscris: 09.07.2019
Nu te-ar fi ajutat.
Te-ar fi ajutat un sistem TT.
Sau o împământare cu o rezistență cât mai mică și o tratare corectă a neutrului care să preia rolul PEN-ului întrerupt.

Anunturi

Second Opinion Second Opinion

Folosind serviciul second opinion ne puteți trimite RMN-uri, CT -uri, angiografii, fișiere .pdf, documente medicale.

Astfel vă vom putea da o opinie neurochirurgicală, fără ca aceasta să poată înlocui un consult de specialitate. Răspunsurile vor fi date prin e-mail în cel mai scurt timp posibil (de obicei în mai putin de 24 de ore, dar nu mai mult de 48 de ore). Second opinion – Neurohope este un serviciu gratuit.

www.neurohope.ro

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate