Folosind serviciul second opinion ne puteți trimite RMN-uri, CT -uri, angiografii, fișiere .pdf, documente medicale. Astfel vă vom putea da o opinie neurochirurgicală, fără ca aceasta să poată înlocui un consult de specialitate. Răspunsurile vor fi date prin e-mail în cel mai scurt timp posibil (de obicei în mai putin de 24 de ore, dar nu mai mult de 48 de ore). Second opinion – Neurohope este un serviciu gratuit. www.neurohope.ro |
Montare protectie supratensiune
Last Updated: Jul 30 2022 11:59, Started by
wyo
, Jan 27 2012 19:20
·
0
#19
Posted 10 February 2012 - 10:35
flp014, on 8th February 2012, 20:19, said: Multumesc frumos! Probabil ca pentru asta ar trebui sa stie ei ce solutie am eu acordata sau sa fie postat ATR-ul langa contoar , nu ? flp014, on 8th February 2012, 20:19, said: Oricum , e bine de stiut cam ce se poate intampla , atata timp cat totul este sigilat tot de catre ei ca doar nu s-a facut operatiunea de vreun Dorel... |
#20
Posted 31 July 2012 - 14:30
flp014, ai depus plangere la ENEL? Daca da, cum ai procedat pt despagubirea pagubelor?
|
#21
Posted 14 August 2012 - 21:41
Salut!
Azi am reusit in final sa cumpar pentru tablou o tetrapolara SCHRACK ca si generla . un releu ELTEC RSU 3/a pentru protectie supratensiune ( http://www.eltec-ele.....al-RSU 03.pdf )si o bobina de declansare tot SCHRACK B-FA/230. Ce ziceti am ales bine aceste produse? Am doua intrebari: 1. In legatura cu releul - in manualul atasat scrie ca se monteaza dupa siguranta generala si ca se lega si la impamintare .In schimb pe schema care se afla pe releu nu apara impamintarea si nici nu are loc pentru a face legatura cu ea. 2. In legatura cu tertapolara- din aceasta trebuie sa alimentez releul si inca trei ramuri de sigurante (pt fiecare faza ). Cum fac sa am un contact bun la iesirea din tetrapolara tinid cond ca acolo vor fi doi sau trei conductori de 4 mm ( sau chiar 6 mm intr-o locatie) din cupru masiv bagati in acea clema de iesire? Multumesc! |
#22
Posted 14 August 2012 - 23:12
Ca si legatura intre siguranta si releu si releu si bobina conductor de 2,5 mm este suficient?
|
#23
Posted 15 August 2012 - 21:41
GERULA2006, on 14th August 2012, 20:41, said: In legatura cu releul - in manualul atasat scrie ca se monteaza dupa siguranta generala si ca se lega si la impamintare .In schimb pe schema care se afla pe releu nu apara impamintarea si nici nu are loc pentru a face legatura cu ea. GERULA2006, on 14th August 2012, 22:12, said: Ca si legatura intre siguranta si releu si releu si bobina conductor de 2,5 mm este suficient? |
#24
Posted 16 August 2012 - 00:06
Azi am montat intreg ansamblul. Am apasat butonul test si a declansat.Deci functioneaza.Releul este bine ales sau era mai bun cel 3/b?
Din ce am citit in manualul sau am vazut ca nu decupleaza la subtensiune.E bine sau rau? In zona noastra au schimbat reteaua electrica si am vazut ca sub 210 220 V nu a mai scazut tensiunea.Sta undeva la 230 240 V. Au dat jos toate transformatoarele de pe stilpi si au pus niste casute speciale. De aceea ma astept la supratensiuni mai mult. Mai palpaie becul uneori...... |
#25
Posted 13 January 2013 - 09:37
Toate aceste bobine de declansare se folosesc in combinatie cu un releu ? Sau exista si modele care nu necesita releul acela ?
De exemplu, am gasit ceva de la Schneider, dar vanzatorul mi-a spus doar ca mai trebuie sa cumpar inca o siguranta, nu a mentionat nimic despre acel releu. |
#26
Posted 13 January 2013 - 12:52
dan_1072, on 13 ianuarie 2013 - 09:37, said:
Toate aceste bobine de declansare se folosesc in combinatie cu un releu ? Sau exista si modele care nu necesita releul acela ? De exemplu, am gasit ceva de la Schneider, dar vanzatorul mi-a spus doar ca mai trebuie sa cumpar inca o siguranta, nu a mentionat nimic despre acel releu. MSU nu necesita releu, doar un intrerupator automat (general) compatibil (mecanic) pentru cuplare Quote Bobina MSU: - este proiectată special pentru monitorizarea tensiunii fază/neutru cu 2 praguri de declanşare 255V c.a. (ref.26479) şi 275V c.a. (ref.26979); - întrerupe alimentarea prin deconectarea întreruptorului automat la care este asociată atunci când se depăşeşte un anumit prag de tensiune (supratensiune), pe o durată care depăşeşte câteva zecimi de secundă; Această soluţie se poate folosi pentru protecţia împotriva supratensiunilor generate de deplasarea neutrului în reţelele electrice, sau a inversării acesteia cu o fază [...] soluţia asigurată de Schneider Electric constă în asocierea unei bobine de declanşare MSU la orice întrerupător automat din gama multi9: C60N, ID, C120 sau DPNN. |
#27
Posted 25 May 2022 - 16:04
Am si eu o întrebare, aceste bobine MSU in caz de supratensiune, întrerup doar faza sau si nulul?
Am avut de curând un necaz cu ruperea nulului de la stâlp, cu un mic incendiu in casa. Siguranța de pe circuit a sărit, plus diferențialul de pe general, plus cea de la contor. Am decuplat manual separatorul de faza. Cu toate astea aveam faza pe toate cele 3 circuite: faza, nul, împământare. Deci întreruperea circuitului de faza nu a ajutat cu absolut nimic. Mulțumesc. |
#28
Posted 25 May 2022 - 17:25
Sau ma rog, ce recomandați in aceasta situație, mai citisem prin alta parte de o siguranță numita AFDD.
|
|
#29
Posted 25 May 2022 - 20:18
AFDD-ul nu e protecție la supratensiune.
Bobinele iMSU le poți cupla la un disjunctor general tetrapolar și întrerupe simultan fazele și nulul. Mai poți folosi releu de supratensiune și contactor. Oricum, dacă aveai împământarea făcută corect și tratarea nulului, nu ajungeai în situația aia periculoasă. Rezolvă musai cu împământarea casei, pentru că în sistem TNCS, cum ai tu, riști să te trezești cu tensiune periculoasă pe carcasele metalice ale electrocasnicelor, în caz că se întrerupe PEN.. și nu te ajută nici bobinele, nici releul+contactor sau alte protecții Edited by a_r_C, 25 May 2022 - 20:12. |
#30
Posted 26 May 2022 - 10:16
Alte pareri?
Impamantarea e facuta corect cu stalpi in pamant si platbanda, si legata in carcasa contorului de cei care l-au montat. De acolo pleaca spre circuitele casei. Daca era ceva legat aiurea sigur se obsera, pentru ca in ultimele luni am avut: - echipa de la e-distributie venita sa verifice cu ocazia cererii de spor putere - electrician care mi-a refacut tabloul electric - inginer de la e-distributie care a venit dupa cererea mea de despagubire in urma evenimentului. Tabloul electric are rccb-uri tocmai ca sa nu ma electrocutez in caz de ceva... Edited by gmowner, 26 May 2022 - 10:18. |
#31
Posted 26 May 2022 - 11:56
gmowner, on 26 mai 2022 - 10:16, said:
Alte pareri? Impamantarea e facuta corect cu stalpi in pamant si platbanda, si legata in carcasa contorului de cei care l-au montat. De acolo pleaca spre circuitele casei. Mai concret, a făcut vreun ”specialist” care s-a perindat pe acolo vreo măsurătoare la PPL? Are sub 4ohmi(sau sub 1 ohm, dacă e comună cu instalația de paratrăsnet)? Există vreun buletin PRAM care să ateste asta? Tratarea nulului este făcută corect? Pariez că nu... gmowner, on 26 mai 2022 - 10:16, said:
Daca era ceva legat aiurea sigur se obsera, pentru ca in ultimele luni am avut: - echipa de la e-distributie venita sa verifice cu ocazia cererii de spor putere - electrician care mi-a refacut tabloul electric - inginer de la e-distributie care a venit dupa cererea mea de despagubire in urma evenimentului. Eh!... Noi să fim sănătoși... - Pentru spor de putere ”echipa” nici măcar nu a deschis BMPT-ul... sau, dacă l-a deschis, a fost degeaba. - Toate tablourile din țara asta sunt făcute de electricieni, doar că majoritatea nu respectă normele. - Inginerul de la e-distribuție constata că s-a întrerupt PEN-ul, care e în ograda lui(a OD-ului), nu avea treabă cu instalația ta, delimitată de bornele șir de după contor. gmowner, on 26 mai 2022 - 10:16, said:
Tabloul electric are rccb-uri tocmai ca sa nu ma electrocutez in caz de ceva... Să ne înțelegem, tu ai spus că aveai tensiune pe N și PE chiar dacă ai întrerupt alimentarea fazelor. Chiar dacă nu întrerupeai fazele, nu aveai cum să ai tensiune periculoasă pe conductorul de PE, dacă aveai împământarea și tratarea nulului făcute în mod corect. Protecțiile la supratensiune, indiferent de care pui, vor întrerupe doar fazele și eventual N-ul. Tensiunile periculoase care vin din aval de punctul de întrerupere a PEN-ului ajung pe conductoarele instalației tale, în lipsa unei împământări unde să se descarce. Dacă specialiștii vieții ți-au spus altceva, eu zic să mai cauți alții.. Uite un specialist care chiar știe ce vorbește: [ https://www.youtube-nocookie.com/embed/JRHyqouJPzE?feature=oembed - Pentru incarcare in pagina (embed) Click aici ] |
#32
Posted 26 May 2022 - 13:10
gmowner, on 25 mai 2022 - 16:04, said:
Am si eu o întrebare, aceste bobine MSU in caz de supratensiune, întrerup doar faza sau si nulul? Am avut de curând un necaz cu ruperea nulului de la stâlp, cu un mic incendiu in casa. Siguranța de pe circuit a sărit, plus diferențialul de pe general, plus cea de la contor. Am decuplat manual separatorul de faza. Cu toate astea aveam faza pe toate cele 3 circuite: faza, nul, împământare. Deci întreruperea circuitului de faza nu a ajutat cu absolut nimic. Mulțumesc. Povestea ta are multe semne de intrebare,ia pune o poza cu tabloul tau deschis. Edited by anaki, 26 May 2022 - 13:19. |
#34
Posted 26 May 2022 - 17:17
Desi tabloul este unul de tipul celor care nu-mi plac(cu monopolare) este clar ca pe PEN-ul retelei a venit faza,degeaba ai actionat separatorul,PE-ul din bmp a fost dus direct pe bara tabloului adica a fost o alimentare dupa protectii si de acolo retur pe circuite.
Trebuia stabiit de unde anume a fost intrerupt PEN-ul, din PT din LEA ,cel de la e -distributie cred ca a stiut. |
#35
Posted 29 May 2022 - 20:15
Eu tot nu am inteles daca o bobina MSU m-ar fi ajutat, sau ce m-ar ajuta intr-o situatie similara.
|
#36
Posted 29 May 2022 - 21:08
Nu te-ar fi ajutat.
Te-ar fi ajutat un sistem TT. Sau o împământare cu o rezistență cât mai mică și o tratare corectă a neutrului care să preia rolul PEN-ului întrerupt. |